韦柳情,刘 佳,陈一波,唐 亮,景连东
(西南民族大学化学与环境学院,四川 成都 610041)
有机磷阻燃剂(Organophosphorus Flame Retardants,OPFRs)是一种能降低材料易燃性的化学品,广泛运用于建筑材料、家具电子产品的制造过程中. 作为OPFRs 的代表物质之一,磷酸三(2 - 氯乙基)酯(Tris(2 - chloroethyl) phosphate,TCEP)因其价格低廉、制作简单等优点而被广泛使用[1-3].TCEP 没有稳定的化学键,容易通过磨损、挥发等途径进入环境,造成多环境介质均有不同程度的检出[4-5]. 此外,毒理学研究表明TCEP 会影响生物体内乙酰胆碱酯酶的形成,进而危害生殖、内分泌和神经系统[6]. 因此,如何高效快速去除TCEP 成为一个亟待解决的问题.
高级氧化技术(Advanced Oxidation Processes,AOPs)由于氧化性强、操作条件易于控制等优点,逐渐成为处理难降解有机物领域的热点技术[7-8].H2O2具有氧化能力强且不会产生二次污染等特点,常作为AOPs 的氧化剂.目前UV/H2O2在有机物降解领域具有较为广泛的应用[9]. 已有研究发现,水体的理化性质也会影响其降解效能,如阴离子[10].其中,Cl-是水体中常见的阴离子,该离子的存在会对降解体系的自由基组成产生一定影响. Cl-会消耗·OH(E=1.9 -2.7 VNHE)形成浓度更高的活性卤素化合物(Reactive Halogen Species,RHS),如Cl·/Cl2·-.目前,阴离子对OPFRs 降解反应的影响研究较为匮乏.
因此,本研究选择TCEP 作为研究对象,采用不同Cl-浓度和反应水体完成UV/H2O2体系下的去除反应.首先,通过改变Cl-浓度,探究其对降解速率的影响;
其次,选择4 种具有代表性水体作为反应介质参与降解反应,探讨不同水体对于降解的影响;
最后,采用主成分分析手段,找寻影响TCEP 降解的关键要素.本研究可为TCEP 的实地降解修复提供一定的理论支撑.
实验主要试剂:磷酸三(2 - 氯乙基)酯(TCEP,C6H12ClO4,≥99%), 邻 苯 二 甲 酸 二 丁 酯(DBP,C16H22O4) 均购于Sigma Aldrich 公司;
二氯甲烷(DCM,HPLC 级)、甲醇(MeOH,HPLC 级)、氯化钾(KCl)、氢氧化钠(NaOH)、硫酸(H2SO4)、过氧化氢(H2O2,≥30%)均购于上海麦克林生化科技有限公司;
正己烷(C6H14,HPLC 级)购自赛默飞世尔科技中国有限公司.
实验主要仪器:气相色谱仪(Gas Chromatograph,GC,TRACE1310,Thermo Scientific),配置TG -5silMS(30 m ×0.25 mm ×0. 25 μm)气相色谱柱;
紫外灯(ZSZ28W254 nm,上海季光特种照明电器厂);
集热式恒温加热磁力搅拌器(DF -101,上海予申仪器有限公司);
数显气浴恒温振荡器(CHA -SA,上海双捷实验设备有限公司);
pH 计(PHS -25,上海仪电科学仪器股份有限公司);
微量进样针(上海高鸽工贸有限公司);
电子天平(AL104,梅特勒-托利多仪器上海有限公司);
哈希水质检测仪(HQ40D,美国哈希);
TOC总有机碳测定仪(TOC-C-CSH,日本岛津)
本实验所采用的反应装置如下图1 所示,主要由紫外灯、双层石英杯反应器、集热式恒温加热磁力搅拌器和低温冷却液循环泵构成. 其中,紫外灯距离液面高度约为15 cm.双层石英杯反应器中通入循环水,利用低温冷却液循环泵将反应温度控制在20 ±2 ℃.
1.3.1 室内模拟Cl-浓度对TCEP 降解影响实验
1)不同浓度Cl-降解实验
配置6 组Cl-梯度分别0、0. 01、0. 1、1. 0、10、100 mM的反应溶液各250 mL.向溶液中加入TCEP 和H2O2,使其浓度分别为0.05 mM 和1 mM.采用0.5 M的NaOH 或H2SO4调剂pH,使其控制在7 左右.
每组实验取样的时间间隔为0、5、10、20、30、50、90、150、180 min.量取2 mL 反应液于顶空瓶中,加入0.5 mL 甲醇和1 mL 含有内标的二氯甲烷溶液(浓度为12.5 ppm,内标物为邻苯二甲酸二丁酯). 盖上特氟龙橡皮塞,用铝盖压口,置于摇床上震荡0.5 h. 震荡结束后用微量进样针吸取有机相,并将其置于2 mL GC进样瓶中,用正己烷置换后上机检测.
2)对照实验
①配置0.05 mM TCEP 和1 mM H2O2反应溶液,置于黑暗处.
②配置0.05 mM TCEP 反应溶液置于紫外灯下反应.
1.3.2 UV/H2O2体系下不同实际水体中TCEP 的降解
1)样品采集与前处理
样品采集:实际水体分别为自来水(2 件)、成都市某污水处理厂出水水体(1 件)和湿地红树林海水(1 件).取样时用聚乙烯塑料瓶装好并贴上标签,运回实验室后置于4 ~5 ℃的冰箱保存.
2)水体理化性质检测
水样运回实验室后,即刻测定pH 值、氧化还原电位、总有机碳(TOC)、电导率和溶解氧(DO)几种水质指标.
3)实际水体TCEP 降解
水样采用0.45 μm 孔径的滤膜过滤后,配制成浓度为0.05 mM 的TCEP 反应液,反应只需加入H2O2作为氧化剂,实验操作步骤同1.3.1 节.
GC - FID 运行条件:载气为N2,载气流量为35 mL/min,恒流模式,H2流量35 mL/min,空气流量350 mL/min.气相色谱程序升温:初始温为60 ℃,升温至150 ℃保持,持续时间为6 min;
然后从150 ℃升温至210 ℃,持续时间为6 min;
再从210 ℃升温至250 ℃,持续时间为2 min.进样口温度250 ℃,进样体积1 μL,分流比为1∶5.氢火焰离子化检测器(FID)温度同为250 ℃.
伪一级反应动力学公式,如式(1)
Ct表示反应中任意时刻目标物的摩尔浓度,C0表示0 时刻时目标物的摩尔浓度,kobs是拟一级动力学速率常数(h-1).
使用OriginPro(2021 版本)进行数据和主成分分析(PCA),PCA 分析消除了指标间相关关系的影响,其评价结果可靠性大大高于其他评价方法[11-12].
如图2 所示,两组对照实验中,TCEP 的降解率Ct/C0稳定在0.89 ~1.10 之间,表明黑暗环境或只添加H2O2的条件下均不能使TCEP 发生降解.
图2 对照组TCEP 浓度变化Fig.2 Control experiments of TCEP
如图3,Cl-浓度对TCEP 降解速率的影响呈现先促进而后抑制的现象.具体表现为在Cl-浓度为0 mM~0.1 mM 时对TCEP 的降解速率为促进,而后随着浓度的增加降解速率开始降低. 不添加Cl-时TCEP的kobs为0.84 ±0.18 h-1,Cl-浓度增加至0.1 mM 时,降解速率增加到2.10 ±0.30 h-1;
而当Cl-浓度继续增加100 mM 时,kobs为0.68 ±0.13 h-1,抑制作用达到最大.
图3 不同Cl-浓度下TCEP 的降解速率Fig.3 Cl - effects on the degradation efficiency of TCEP under UV/H2O2
H2O2在UV 的照射下会激发产生·OH,如式(2),其中φ 量子产率为1,它的氧化还原电位为E=1.9-2.7 VNHE.由于较高的氧化还原电位致使·OH 会与水中的其他机质发生二级反应,产生一系列链式基元反应,如反应式(2) ~(6)[13-14].当溶液中有Cl-参与时,Cl-会与·OH 的反应,产生如反应(7) ~(14)所示的 链 式 反 应[10,15]. Cl-与·OH 快 速 结 合 产 生Cl·(2.55 VNHE),随着溶液中Cl-浓度增加,Cl-会进一步与Cl·生成Cl2·-(2.13 VNHE)[16].对应本实验的结果,当Cl-介于0 mM ~0.1 mM 时,此时Cl·占据主导位置. 由于其具有比·OH 更高的氧化还原电位[17],所以此时TCEP 的降解速率呈现上升趋势.而当Cl-增长至100 mM 时,在高Cl-浓度的条件下,Cl·进一步与Cl-生成Cl2·-.此时Cl2·-显著增加,导致Cl·浓度的降低.此外,过量的Cl-促进了Cl-与·OH向ClOH·-的转化反应[18],如式(7).因此,·OH 浓度随着Cl-浓度的增加而降低.当Cl-为1 mM ~100 mM时,Cl2·-成为主导自由基. 由于氧化还原电位低于Cl·,使得此时TCEP 的降解呈现下降趋势.
2.2.1 水体水质指标检测
几种水体的基本理化性质具体数值如下表(表1)所示,其中海水的电导率最高,达到了30 100 μs/cm,这可能是由于海水中存在大量的Na+、Cl-及其他盐类离子所致;
自来水1 的TOC 值最低,为4.21 mg/L.
表1 四种水样的基本理化性质表Tab.1 Basic physicochemical properties of four water samples
2.2.2 不同水体对TCEP 降解速率的影响
如图4 所示,以蒸馏水为对照组,4 种实际水体中TCEP 降解速率影响各不相同,具体表现为自来水2 对TCEP 的降解有轻微的抑制作用,kobs为0.52 ±0.05 h-1;
海水为介质时TCEP 的降解速率最低,kobs为0.03 ±0.01 h-1;
污水处理厂出水和自来水1 为介质时对TCEP 的降解影响不大.
图4 不同水样中TCEP 降解速率对比图Fig.4 Comparison of TCEP degradation rates in different water bodies
由于海水中含有大量的Cl-,Cl-作为·OH 的清除剂,会使AOPs 的处理效率降低,而这种清除作用主要是产生了Cl2·-和ClOH·-等自由基的缘故.虽然两种自由基均能与TCEP 发生反应,但是反应速率比·OH 低的多,所以当以海水作为反应介质时,在相同的反应时间内TCEP 的降解会受到抑制. 此外,实际水体中除了含有Cl-,还含有其它离子及天然有机物[19],这些物质可能会争夺H2O2在紫外条件下产生的·OH[20],从而降低了·OH 与有机物的结合速率.
2.2.3 水体理化指标与TCEP 降解速率的主成分分析
通过PCA 降维后可以展示各点位之间可能出现的聚类特征,各水样kobs、理化特征之间的相关关系,各点位在速率常数以及理化特征上的排序[21].如图5所示,提取出的两个主要因子PC1、PC2 对原有水样之间的差异解释度很高,贡献率分别为59. 0% 和35.0%,总贡献率达94%.各样品点位之间,没有明显的聚类特征,充分说明本实验所选择的水样均有很好的独立代表性.在本实验的所用的实际水体体系下,kobs与DO 表现出了正相关关系,而与电导率以及TOC表现出负相关关系,与pH 以及氧化还原点位之间无相关关系.这与之前的研究基本一致,有机质的存在、一些离子的大量存在,都可能导致降解体系中自由基的猝灭,影响氧化降解过程.与pH 和氧化还原电位无关,说明UV/H2O2降解体系环境适应范围宽、应用场景更多.各样点在kobs上的排序显示海水与其他三个样品(均为淡水)表现出较大的差异,这暗示海水中相关有机污染物的降解过程、机理可能不同于淡水,今后研究需要给予更多关注.
图5 实际水体样品及降解速率常数、理化特征主成分分析Fig.5 PCA of water samples,its characteristics and degradation rate constants
本研究中,在室内模拟了Cl-浓度对TCEP 降解速率的影响.结果表明,体系中Cl-的存在会对TCEP的降解产生影响,主要表现为:低浓度(0 mM ~0.1 mM)时促进降解,高浓度(0.1 mM ~100 mM)抑制降解,初步推断原因可能是反应溶液中自由基组成发生了改变,即·OH 转化为Cl·/Cl2·-. 采集实际水体参与的降解实验结果表明,海水对TCEP 的降解具有较强的抑制作用. 通过PCA 分析,推断出kobs与电导率和TOC 值有较强的负相关性. 这表明海水中的阴离子成分、有机质等因素对于污染物的降解存在着影响,今后研究需要给予更多关注.
猜你喜欢水样海水水体农村黑臭水体治理和污水处理浅探建材发展导向(2022年2期)2022-03-08生态修复理念在河道水体治理中的应用建材发展导向(2021年14期)2021-08-23我国相关标准水样总α、总β放射性分析方法应用中存在的问题及应对辐射防护通讯(2019年3期)2019-04-26喝多少杯海水能把人“渴死”?趣味(数学)(2019年12期)2019-04-13平行水样分配器在环境监测中的应用绿色科技(2018年24期)2019-01-19水样童年意林(儿童绘本)(2018年10期)2018-11-08海水为什么不能喝?儿童故事画报·发现号趣味百科(2017年10期)2018-03-13广元:治理黑臭水体 再还水清岸美中国环境监察(2017年3期)2017-05-14海水作文周刊·小学一年级版(2016年39期)2017-03-03在线离子交换预富集–FLAAS测定环境水样中的铬(Ⅵ)化学分析计量(2013年1期)2013-03-11扩展阅读文章