彩钢屋面防水施工方案工程概况本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三—四层的框架结构。本工程平屋面下面是小编为大家整理的彩钢屋面防水施工方案4篇,供大家参考。
工程概况
本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三—四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为:
1、40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000x4000钢筋断开,缝内嵌防水油膏。
2、40mm厚挤塑泡沫保温板;
3、4mm厚APP改性沥青卷材防水层;
4、20mm厚砂浆保护层
5、1.2mm厚911防水涂层
6、最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。
7、屋面结构楼板
一、总的质量要求:
1、屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。
2、所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。
3、屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。
4、卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。
二、质量检验
1、屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续施工。
2、防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合格后方可进行下一道工序施工。
三、工艺流程:
四、屋面清理
界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光——1.2mm厚911防水涂层——20mm厚砂浆保护层——4mm厚APP改性沥青卷材防水层——40mm厚挤塑泡沫保温板保温层———40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋
施工工艺:
楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。
刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀。不得漏刷。
20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理
1、 除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净;
2、 将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成品保护;
3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好;
4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺;
结合层(底油0.3lit/ m2)
涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程部验收符合要求后才可进行,在大面积涂刷前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角部位先行处理,应注意涂刷均匀,不得有漏刷。
防水层
1、工艺流程:
节点附加增强处理 定位、弹线、试铺 铺贴卷材 收头处理、节点密封 清理、检查、修整
2、卷材与基层的粘贴方法:采用满粘法
3、铺设方向:
本工程泻水坡度为2%,卷材平行于屋脊铺贴;先做好节点、附加层和排水集中部位(水落口、排水沟、转角、泛水)的处理,然后由屋面最低处向上施工;排水沟铺贴卷材从沟底开始,顺排水沟从水落口向分水岭方向铺贴,烘烤时应注意烘烤均匀,边铺边从沟底中心向两侧按压,使卷材铺贴平整,粘贴密实。
4、搭接方法及宽度要求:
铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;在排水沟与屋面的连接处的接缝留在屋面,不得留于沟底;搭接宽度100mm。
5、节点处理:
a、水落口:水落口的上口安装标高按照现场虹吸系统已经安装完毕的管口标高。附加层宽度每边粘贴50mm。
分隔条的粘贴
1、根据国家规范要求,屋面保护层分割面积不大于36平米,按此原则设计屋面的分割尺寸,弹墨线,详见附图;
2、根据弹好的墨线,进行基层抄平,以此确定灰饼厚度及完成面标高,先做屋脊和天沟内边的灰饼(用水准仪配合施做),然后根据这两条灰饼拉线施做中间的灰饼,天沟另一侧和女儿墙脚也要做灰饼,灰饼的厚度应同屋面保护层的厚度一致;
3、灰饼施工完成后,进行验收,合格后再根据弹好的墨线和灰饼的上口拉通线,粘贴标高与灰饼一致的保温板,两侧用砂浆固定(砂浆的上口距保温板的上口10mm);
4、在保温板分割条做好后,将灰饼凿除,并用保温板补齐;
5、这样在屋面上形成了网格状的分割,在网格内绑扎保护层的钢筋网片,注意不能损坏分格条和防水层;
保护层
1、采用40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ5@200钢筋;
2、水沟边预留10cm宽不铺设保温板,采用砌砖封堵,水沟内底部砂浆找坡。
3、细石砼整浇保护层施工前,要保证钢筋网片的底部保护层厚度,上部翘起的钢筋不得超过板保温分割的上口。浇注时,手推车行走部位必须铺木板,防止钢筋翘起。一个分格内砼须连续浇筑,不留施工缝;砼摊铺平整后,随即用长刮尺放在板分保温割条的上口进行刮平,并在初凝前抹平,终凝前用磨光机压光(专业压光队施工)。
4、砼保护层浇筑完后及时进行覆盖浇水养护,养护时间不得少于7天。养护完后,将分格缝内的板保温分割缝清除,并清理干净。嵌填沥青油膏。
5、嵌填的油膏不得高出保护层的完成面,分隔缝两侧需贴纸胶带,保证油膏的凹度一致,宽度均匀,线条顺直,嵌填后撕除胶带;
五、安全文明施工
1、防水卷材和粘接剂均属易燃品,在存放仓库及施工现场内严禁烟火,集中堆放需采取一定防火措施;
2、屋面施工时,必须配有灭火器,并要开动火证;不允许穿带钉子鞋的人员进入。
3、屋面防水施工时无关人员不得上屋面,以防踩踏破坏防水层;
4、屋面沿边防护必须符合安全施工的规范要求,施工人员必须进行三级安全教育,提高自身安全意识。
一:彩钢瓦屋面漏水的主要原因:
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶。第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝。涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
二、本公司专业彩钢瓦屋面施工工艺 :
A、金属屋面搭接处:
B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):
C、金属屋面固件:
D、金属屋面天沟:
E、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,确保总涂覆率不变)。
F、防水涂料的单层的涂覆,缝织聚酯布的利用率为90%
一、施工准备
屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。
按设计要求备齐材料,使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。
二、施工方法及注意事项
1、现浇混凝土屋面板浇捣
对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。
用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。
浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。
加强混凝土的早期养护。保持砼表面14d湿润,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保温保湿养护混凝土。
2、水泥砂浆找平层及其它施工
施工前必须仔细全面检查砼现浇板本身的防水如何,发现有渗漏现象时应及时填堵,并浇水检查,直至确保无渗漏后方可进入珍珠岩找坡施工。找坡应顺畅,不应凹凸不一,确保水流畅通。并及时做好上部的找平,保温和柔性卷材施工工作。尽可能不让珍珠岩找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保温层暴露时间太长。 水泥砂浆找平层砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,用2m长直尺找平。
待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平:终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面应根据《产品保护工作程序》做好成品保护工作。
注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。 铺设找平层12h后,需洒水或喷冷底子油养护。
找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。
3、隔热层
采用40〔.com〕厚珍珠岩保温板。
(1)铺设时找平层应干净、干燥。
(2)珍珠岩保温板不应坡碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应用锯锯平拼接使用。破碎锯下的可用作找坡。
(3)保温板应铺平,垫实、垫稳,紧靠基层表面。
(4)接缝处用珍珠岩保温板的碎悄填嵌饱满。
保温层上20厚1:2.5水泥砂浆找平层特别要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有积水现象,故施工时要用2米长硬括尺括平,铁板压光,待砂浆收水后再用木蟹打毛,第二次用铁板压光,确保不起灰、不起砂、不起皮。
4、851防水涂料施工
(1)涂膜防水施工时首先应清扫基层,然后涂刷底胶,底胶的配合经是聚氨脂甲组分、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例配合搅拌均匀涂刷在基层表面上,干燥4h以上才能进行下工序施工;
(2)将聚氨酯防水涂料均匀涂刷在涂过底胶和干净的基层表面,要求厚度均匀一致,每遍涂布量为0.6--0.8kg/m2。
(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手时,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但对于平面的涂刷方向要求后一遍应与前一遍的涂刷方向相互垂直。
(4)保证防水涂料的厚度不小于1.8mm。
5、细石砼刚性防水层施工
细石砼保护层施工前,应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m,分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实相结合的方法,不得采用插入式机械振捣器,防止破坏隔离层,上表面用平板振动器拖平。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。
细石砼浇筑完后应及时进行浇水等养护,养护时间不应少于7d。养护完后,将分格缝清理干净,嵌填防水油膏嵌实密封。(彩色防滑地砖保护层施工同楼地面)
3、顺水条、挂瓦条固定及英红瓦铺盖。
(1)。将顺水条、挂瓦条用沥青涂刷进行防腐处理,待干燥方可使用。
(2)。在坡屋面上弹出顺水条,放置位置线平行于斜坡方向放置,间距@500。
(3)。根据弹线将顺水条在屋面上固定,并用1:2.5的水泥砂浆在顺水条于屋面交界处做成弧形,待干后涂851二遍。
(4)。弹出挂瓦条布置位置,方向垂直于顺水条,间距345,然后根据弹线用不锈钢钉将挂瓦条在顺水条上固定。
(5)。锈钢钉配用英红瓦专用搭扣将英红瓦固定,转角处用切割机割去多余部分再盖好脊瓦。严禁使用破损瓦片。
(6)。加强突出屋面部分防水处理。
四、防止渗漏措施
屋面施工中防止渗漏应特别注意以下问题。
1、采购的材料应具有质保书、检验报告,材质优良方可使用。
2、进场材料不得露天堆放,应有保护措施。
3、现浇钢筋砼屋面应振捣密实,防止裂缝产生。
4、基层应稳固、平整、清理干净。
5、落水孔、天沟、上人孔、女儿墙根及阴阳角卷材收边等部位节点部位渗漏水是屋面通病,施工应严格按设计及常规做法进行,并指派专人监督。
6、屋面伸缩缝、分格缝的做法严格按设计与规范的要求进行,施工前后次序不得颠倒。
一、 施工顺序:
先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做基层处理 :需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。
女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。
二、屋面防水找平层技术要求
1、坚固性要求 找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。
2、平整度要求 防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。
3、干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。
4、洁净度要求 防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。
5、防水坡度设计要求: 正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。
6、细部做法要求 由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。
7、找平层裂缝的对策 用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。
三、屋面防水层施工要点
1、卷材防水层施工工艺要点
① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的"防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。
② 卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。
③ 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm。本工程屋面防水年限为5年,卷材选用SBS带岩片高分子防水卷材。