下面是小编为大家整理的2022年钢筋混凝土楼盖分析与研究:钢筋混凝土楼盖设计,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
钢筋混凝土楼盖的分析与研究:钢筋混凝土楼盖设计3篇
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书
一、设计题目及目的
题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。
目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。
2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。
3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。
4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。
5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。
6、学会编制钢筋材料表。
二、设计内容
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)
3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)
4、主梁强度计算(按弹性理论计算)
5、绘制结构施工图
(1)、结构平面布置图(1:200)
(2)、板的配筋图(1:50)
(3)、次梁的配筋图(1:50;
1:25)
(4)、主梁的配筋图(1:40;
1:20)及弯矩M、剪力V的包络图
(5)、钢筋明细表及图纸说明
三、设计资料
1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范资料:板跨≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0kN/㎡;
板跨≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;
次梁(肋梁)间距≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;
次梁(肋梁)间距≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0kN/㎡。数据:Lx=6000, Ly=6300。
2 楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。
3 屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15厚混合砂浆天棚抹灰。
4 梁、柱用15厚混合砂浆抹灰。
5 混凝土采用C25;
主梁、次梁受力筋采用HRB335级钢筋,其他均采用HPB235级钢筋。
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书
1、楼盖梁格布置及截面尺寸确定
确定主梁的跨度为6.0m,次梁的跨度为6.3m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.0m。楼盖结构的平面布置图如图所示。
按高跨比条件要求板的厚度h≥l/40=2000/40=50㎜,对工业建筑的楼板,要求h≥80㎜,所以板厚取h=80㎜。
次梁截面高度应满足(1/18 ~ 1/12)l=(1/18 ~ 1/12)×6300=350 ~525mm,取h=500mm,截面宽b=(1/3 ~ 1/2)h=(1/3 ~ 1/2) ×500=167 ~250mm,取b=200mm。
主梁截面高度应满足h=(1/14 ~ 1/8 )l=(1/14 ~ 1/8) ×6000=429~750mm,取h=650mm,截面宽度b=(1/3 ~ 1/2)h=(1/3 ~ 1/2) ×650=217 ~ 325mm,取b=300mm。
3、 板的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(1)、荷载计算
恒荷载标准值
20mm厚水泥沙浆面层:0.02 ×20=0.4 kN/㎡
80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 kN/㎡
15mm厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 kN/㎡
小计 2.655 kN/㎡
活荷载标准值:
10.0 kN/㎡
因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取,
恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 kN/㎡
活荷载设计值:q=10×1.3=13.0kN/㎡
荷载设计总值:g+q=16.186kN/㎡, 近似取16.2kN/㎡
(2)、计算简图
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面宽为b=200mm,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
边跨按以下二项较小值确定:
l01=ln+h/2=(2000-120-200/2)+80/2=1820mm
l011=ln+a/2=(2000-120-200/2)+120/2=1840mm
故边跨板的计算跨度取lo1=1820mm
中间跨:
l02=ln=2000-200=1800mm
板的计算简图如图所示。
(3) 弯矩设计值
因边跨与中跨的计算跨度相差(1820-1800)/1800=1.1%小于10%,可按等跨连续板计算
由资料可查得:板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见下表
板的弯矩设计值的计算
截面位置
1
边跨跨中
B
离端第二支座
2
中间跨跨中
C
中间支座
弯矩系数
1/11
-1/11
1/16
-1/14
计算跨度l0(m)
l01=1.82
l01=1.82
l02=1.80
l02=1.80
(kN.m)
16.2×1.82×1.82/11=4.88
-16.2×1.82×1.82/11=-4.88
16.2×1.80×1.80/16=3.28
-16.2×1.80×1.80/14=-3.75
(4) 配筋计算——正截面受弯承载力计算
板厚80mm,ho=80-20=60mm,b=1000mm,C25混凝土 a1=1.0,fc=11.9N/ mm2,HPB235钢筋,fy=210 N/ mm2。
对轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。板配筋计算过程见表。
板的配筋计算
截面位置
1
B
2
C
弯矩设计值()
4.88
-4.88
3.28
-3.75
αs=M/α1fcbh02
0.114
-0.114
0.077
-0.088
0.121
0.1
梁高,
翼缘厚
457
530
288
360
选配钢筋
314
414
114+210
214+218
实配钢筋
461
615
311
409
连续次梁斜截面承载力计算
截面
端支座内侧
离端第二支座外侧
离端第二支座内侧
中间支座内外侧
67.44
89.93
82.35
82.35
296700
278800
278800
296700
83100
78100
78100
83100
选用箍筋
101
101
101
101
按构造配筋
874
2400
按构造配筋
实配箍筋间距
200
200
200
200
五、主梁计算
主梁按弹性理论计算:柱高。设柱截面尺寸为。主梁的有关尺寸及支承情况如下图:
(1)荷载
由次梁传来
主梁自重(折算为集中荷载)
梁抹灰
活载设计值 由次梁传来
合计
(2)内力计算
边跨
由于主梁的线刚度较柱的线刚度大得多,故主梁可视为较支座柱顶上的连续梁的内力系数表进行跨内和支座截面最大弯距及剪力按下式计算,则,
(4)截面承载力计算
主梁弯距计算
序号
计算简图
跨内弯距
中间支座
①
②
③
最不利荷载组合
①+②
284.91
-261.2
①+③
247.69
-37.53
主梁跨内截面按T形截面计算,其翼缘计算宽度为
0.024
0.320
0.024
0.400
V" altImg="5112a7ce7029eaf50cb403595b453e68.png" w="30" h="20" class="_13">
509438
509438
153904
142643
142643
选用箍筋
101
101
101
实配箍筋间距s
200
200
200
218204
218204
28
28
选配弯筋
122
122
实配弯筋面积
380
380
(5)主梁吊筋计算
由次梁传至主梁的全部集中力为
则
选214
主梁的配筋示意图如下:
学院
课程设计
题目:《钢筋混凝土结构楼盖课程设计》
分系:
机械工程系
专业:
建筑工程技术
班级:
学号:
学生姓名:
指导老师:
起止时间:
目录
1.设计任务书-----------------------------------------(1)
2.设计计算书-----------------------------------------(2)
3.平面结构布置--------------------------------------(2)
4.板的设计--------------------------------------------(3)
5.次梁的设计-----------------------------------------(6)
6.主梁的设计-----------------------------------------(9)
7.关于设计书及图纸的说明-----------------------(16)
附图1.平面结构布置图-----------------------------(16)
附图2.板的配筋图-----------------------------------(16)
附图3.次梁的配筋图--------------------------------(16)
附图4.主梁的配筋图--------------------------------(17)
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书
1、 设计题目
单向板肋梁楼盖设计
2、 设计内容
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)
3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)
4、主梁强度计算(按弹性理论计算)
5、绘制结构施工图
(1)、结构平面布置图(1:200)
(2)、板的配筋图(1:50)
(3)、次梁的配筋图(1:50;
1:25)
(4)、主梁的配筋图(1:40;
1:20)及弯矩M、剪力V的包络图
(5)、钢筋明细表及图纸说明
3、 设计资料
1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m
2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm.
3、材料选用:
(1)、混凝土:
C25
(2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。
现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书
1、平面结构布置:
1、确定主梁的跨度为6.6m,次梁的跨度为0.5m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.2m。楼盖结构布置图如下:
2、按高跨比条件,当h≥1/40l=55mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h≥80mm,取板厚h=80mm
3、次梁的截面高度应满足h=(1/12—1/18)L=(278—417)mm,取h=400mm 则b=(1/2—1/3)h=(133—200)mm,取b=200mm。
4、主梁的截面高度应满足h=(1/8—1/14)L=(440—660)mm,h=400mm,则h=(1/2—1/3)h=(200—300)mm,取b=250mm。
2、板的设计(按塑性内力重分布计算):
1、荷载计算:
板的恒荷载标准值:
取1m宽板带计算:
水磨石面层 0.65×1=0.65KN/m
80mm钢筋混凝土板 0.08×25=2.0KN/m
15mm板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/m
恒载:gk=2.905KN/m
活载:qk=9×1=9KN/m
恒荷载分项系数取1.2;
因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于4.0KN/m,所以活荷载分项系数取1.3。于是板的
设计值总值:
g+q=1.2gk+1.3qk=15.186KN/m
2、板的计算简图:
次梁截面为200mm×400mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算边跨;
l01=ln+1/2h=2200/100-120+80/2=2020≤1.025ln
=2030mm,
取l01=2020mm (a=120mm)
中跨:l02=ln2200-200=2000mm
板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。计算简图如下图:
板的计算简图
3.内力计算及配筋:
用塑性内力重分布理论计算,则有a系数如下:表1.0
则由M=a(g+q)l0㎡可计算出M1,MB,M2,MC,计算结果如下表:
由题知:b=1000mm,设a5=20mm,则h0=h—a5=80—20=60mm,
fc=11.9N/mm,fy=N/mm
根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下:
位于次梁内跨上的板带,其内区格四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中界面(M2,M3)和中间支座(MC)计算弯矩可以减少20%,其他截面则不予以减少。
4,确定各种构造钢筋:
(1)分布选用ф6@300。
(2)嵌入墙内的板面附加钢筋选用ф8@200。
(3)垂直于主梁的板面附加钢筋选用ф8@200。
(4)板面构造钢筋:选用ф8@200,双向配置板四角的上部。
5、绘制板的配筋示意图:
采用弯起式筋,详见板的配筋图.
3、次梁设计(按塑性内力重分布计算):
1、次梁的支承情况:
2、荷载计算:
由板传来:
2.905×2.2=6.391KN/m
次梁肋自重:
0.2(0.4—0.08)×25=1.6KN/m
次梁粉刷重:
0.015×(0.4—0.08)×2×17=0.2176KN/m
恒载:
gk=8.2086KN/m
活载:
qk=9×2.2=19.8KN/m
设计值总值:g+q=1.2gk+1.3qk=35.53KN/m
3,确定计算跨度及计算简图。
塑性内力重分布计算时,其计算跨度:
中跨:
l02=ln=5000—250=4750mm
边跨:
l01=ln+a/2=5000—120—250/2+240/2=4875mm
≥1.025ln=1.025×4775=4873mm,取l01=4870mm(a=240mm)
因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算,计算简图如下:
次 梁 的 计 算 简 图
3,内力计算:
由M=a(g+q)l0㎡可计算出M1,MB,M2,MC,计算结果如下表:
由 V=ß(g+q)ln可计算出VA,VBT,VBR,VC,计算结果如下表:
4,截面承载力计算:
(1),次梁跨中按T形截面计算,T形截面的翼缘宽度bf,按bf≤1/3l=1/3×5000=1667mm{
195.76KN m(中间跨中)
故各跨中截面属于第一类T形截面。
(2)、支座截面按矩形截面计算,离端第二支座B按布置两排纵向钢筋考虑,取h0=600—70=530mm。
正截面配筋计算。
斜截面配筋计算:
5、两侧附加横向钢筋的计算:
次梁传来的集中力:Ff=41.043×1.2+128.7=177.95KN,h1=600—400=200mm
附加箍筋布置范围:s=2h1+3b=2×200+3=1000mm
取附加箍筋ф8@200mm,则在长度范围内可布置箍筋的排数:m=1000/200+1=6 排,梁两侧各布置三排。
另加吊筋1ф18,Asb=254.5mm²,则由:
2fyAsbsina+m nfyvAsvl =2×300×254.5×0.707+6×2×210×50.3=234.7KN>Ft
满足要求。
5、关于计算书和图纸的几点说明:
1、经验算各截面的尺寸、最小配筋率均可满足要求。
2、根据计算结果绘制板、次梁、主梁配筋图,图纸采用2#图纸,2张。
3、结构平面布置图:比例1:200。
4、板的配筋图:比例1:50
(1),分布筋选用:ф6@250
(2),与主梁垂直的附加负筋选用:ф8@200,深入板中的长度为500mm。
(3),与承重砌体墙垂直的附加负筋选用:ф8@200,伸出墙边长度为300mm。
4,次梁的配筋图:比例 1:30
(1),箍筋选用:ф6@150通长布置。
(2),中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为50mm
(3),②.⑤号钢筋弯起后在B支座共同抵抗负弯矩,相当于1ф16,在距支座边缘1300mm处截断。
(4),离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。
(5),两根⑤号钢筋弯起后在C支座共同抵抗负弯矩,相当于1ф16,在距支座边缘1300mm处截断。
(6),B支座第二批截断的⑥号钢筋,在距支座边缘1800mm处截断。
(7),③号钢筋左端通长兼作第一跨架立筋,右端在距支座边缘2100mm处截断,与⑦号钢筋在600mm范围内搭接,兼作第二跨的架立筋。
5,主梁的配筋图:比例1:30
(1),箍筋选用:加密区选用ф6@100,非加密区选用ф6@150.
(2),中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为50mm。
(3),在次梁与主梁交界处设置附加横向钢筋,选用ф8@200,两边各布置三排,另加一根1ф18吊筋。
(4),离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。
(5),其余钢筋截断详见配筋图。
扩展阅读文章