(一)机电设备的预埋工程
1、基础槽钢的预埋
该泵站没有控制室,高低压配电室共四条电缆沟上方两侧要埋设基础槽钢。按图纸要求每隔500mm焊接“几”字型铁件以增加强度,并焊接牢靠。槽钢表面应平直,高出地面100mm,并于内侧模版靠紧,用水准仪进行高程的测量和调整,其水平偏差控制在1/1000以内,全长水平度不超过5mm2、电缆支架基础埋深
按图纸要求的规格型号在电缆沟预埋两条通长扁铁,用来焊接电缆支架,埋设前先在扁铁下侧每间隔500mm焊一个铁脚φ6l=100,将扁铁顶在模版上,并用钢筋固定牢靠,上下两条扁钢间距差不大于10mm,铁脚水平偏差不大于10mm。
2、穿线钢管预埋
3.1埋设与地下或混凝土楼板的配管歪曲半径应大于或等于10d。
3.2一根埋管不超过两个直角弯,歪曲半径符合要求。预埋管路及预埋盒要做好防护措施,避免堵塞,安装位置正确牢固。
3.3钢管对焊要求牢固可靠,边侧用钢筋拉焊,φ40以下钢管要穿丝,管口应堵封。
3.4在封闭圈内钢管有进出线口的,要把管口用纸或纤维袋堵牢,顶在模版上,用钢筋加固焊牢,不可与模版焊接。
3.5照明管路经过建筑物伸缩缝时,应在伸缩缝的一侧埋设接线盒(钢制)与与照明管路点焊,伸缩缝的另一侧管路伸入接线盒,不得焊接,穿过建筑物沉降缝埋管要断开,并套一段合适套管,管缝用麻处理。
4、接地预埋
接地线应采用搭接焊接,焊缝的长度和质量要求符合施工图纸的要求和gb50169的规定(焊接长度:扁钢为其宽度的两倍,且至少有三个棱边焊牢:圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍):焊接后应将焊件和焊缝清理干净。并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均应设明显标记,并采取防腐和保护措施。
(二)、电气设备的验收
电气设备的验收:主要电气设备,包括电气设备,包括高低压开关柜,站用变压器,行车电气设备,电缆,电容补偿装置:其它配电箱盘,控制保护屏等运抵工地后,我方将在甲方物资处,监理工程师的主持下与供方共同对设备进行开箱检验,主要对设备的型号、规格、数量、外观、附件、备件、技术文件等进行全面细致的检查,做好各项记录,三方共同签字认可,设备内部质量待安装后进行。
(三)、高低压配电屏安装
1.高压开关柜安装
1.1在电缆沟的砼施工时,按照图纸或盘柜规格安装基础槽钢,安装位置必须符合图纸要求,水平度,垂直度符合规程标准。不直度水平度要小于5毫米。
1.2盘柜、屏基础必须与接地网可靠连线,必须保证接地扁钢截面满足设计要求,并做好防腐处理。
1.3盘柜设备
电气设备安装标准
1、配电盘安装时依据设计将配电盘依次排放在基础上,找平找正后在底部四角点焊固定,拧紧盘间螺栓。调整检查一、二次回路及各部件连接件螺栓紧固,无松动。
2、电气设备的接地按设计要求进行,接地线由就近的接地主网引出,与设备做可靠的电气连接。
3、电缆敷设按照设计路径敷设,与设备连接处穿管保护。动力电缆头制作采用热缩电缆头工艺,控制电缆头制作采用热缩套管工艺。按图纸做好电缆标识与线芯端号标识。电缆的屏蔽层按设计做好接地。
4、在水平巷道或倾角45°以下的巷道内,电缆悬挂高度和置,应使电缆在矿车脱轨时不致受到撞击、在电缆坠落时不致落在轨道或运输机上,电力电缆悬挂点的间距应不大于3m,控制与信号电缆及小断面电力电缆间距应为1.0~1.5m,与巷道周边最小净距应不小于50mm;
5、不应将电缆悬挂在风、水管上,电缆上不应悬挂任何物件,电缆与风、水管平行敷设时,电缆应敷设在管子的上方,其净距不应不小于300mm;
6、在竖井或倾角大于45°的巷道内,电缆悬挂点的间距:在倾斜巷道内,电力电缆应不超过3m,控制与信号电缆及小截面电力电缆应不超过1.5m;
在竖井内应不超过6m;
敷设电缆的夹子卡箍或其他夹持装置,应能承受电缆重量,且应不损坏电缆的夕皮;
7、高、低压电力电缆之间的净距应不小于100mm;
高压电缆之间、低压电缆之间的净距应不小于50mm,并应不小于电缆外径。
8、巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上,应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。
9、硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于o.8m的通道,设备与墙壁之间的距离应不小于o.5m。
10、硐室内各种电气设备的控制装置,应注明编号和用途,并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止人内”的标志牌,高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌,并应有照明。
11、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等,均应接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。
12、接地装置所用的钢材,应镀锌或镀锡。接地装置的连接线应采取防腐措施。
电气设备安装
27.1 变压器安装
27.1.1 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氮密度>18%),严禁作业人员入内,充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。
27.1.2 大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.1.3 变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的大油盘内或准备好的干净支垫物上。在松下起吊绳索前,不得在芯子上进行任何作业。变压器吊罩检查时,在未移开外罩或未做可靠支撑前,不得在芯子上进行任何作业。
27.1.4 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳,必要时可在吊钩上加设倒链。
27.1.5 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;
工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服,耐油防滑鞋;
带入的工具必须拴绳、登记、清点。严防工具及杂物遗留在变压器内。
27.1.6 外罩法兰螺栓必须对称、均匀地松紧。
27.1.7 检查变压器芯子时,应搭设脚手架或梯子,严禁攀登引线木架上下。
27.1.8 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。
27.1.9 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。
27.1.10 对已充油变压器的微小渗漏允许补焊,但:变压器的顶部应有开启的孔洞。焊接部位必须在油面以下。严禁火焊,应采用断续的电焊。焊点周围的油污应清理干净。应有妥善的安全防火设施,并向全体参加人员进行安全施工交底。
27.1.11 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;
场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。
27.2 变压器干燥
27.2.1 变压器进行干燥前应制定安全施工措施并交底。
27.2.2 变压器干燥使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。
27.2.3 变压器干燥时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。
27.2.4 变压器干燥应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及其他异常情况,并做好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。
27.2.5 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;
使用裸线时必须是低压电源,并应有可靠的绝缘措施。
27.2.6 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。
27.2.7 采用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.2.8 变压器干燥现场不得放置易燃物品,并应配备足够的消防器材。
27.3 发电机及电动机安装(电气部分)
27.3.1 人工拆卸或安装电机的部件时,两人的抬运质量不得超过100kg,抬起高度不得超过1m。
27.3.2 在干燥房内对电机进行干燥时,应有防火措施。干燥房内不得有易燃物,并应配备足够的消防器材。
27.3.3 开启式电机在安装期间应有防止杂物掉入电机内的措施。
27.3.4 在滑环上打磨碳刷应在不高于盘车的转速下进行。打磨碳刷时操作人员应戴口罩。
27.3.5 发电机引出线包绝缘时应加强通风,严禁烟火。操作人员应使用必要的防护用品,操作时应有人监护。
27.4 断路器及互感器安装
27.4.1 在下列情况下不得搬运开关设备:隔离开关、刀型开关的刀闸处在断开位置时。油断路器、自动空气开关、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时。
27.4.2 在调整、检修开关设备及传动装置时,必须有防止开关意外脱扣的可靠措施,作业人员必须避开开关可动部分的动作空间。
27.4.3 对于液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。
27.4.4 放松或拉紧开关的返回弹簧及自动释放机构弹簧时,应使用专用工具,不得快速释放。
27.4.5 凡可慢分慢合的开关,初次动作时不得快分快合。空气断路器初次试动作时,应从低气压做起。施工人员应与被试开关保持一定的安全距离或设置防护隔离设施。27.4.6 就地操作分合空气断路器时,工作人员应戴耳塞,并应事先通知附近的作业人员,特别是高处作业人员。
27.4.7 在调整开关、隔离开关及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子。
27.4.8 隔离开关采用三相组合吊装时,应检查确认框架强度符合起吊要求,否则应进行加固。
27.4.9 断路器、隔离开关安装时,在隔离刀刃及动触头横梁范围内不得有人作业。必要时应在开关可靠闭锁后方可进行作业。
27.4.10 对六氟化硫断路器进行充气时,其容器及管道必须干燥,工作人员必须戴手套和口罩。
27.4.11 检修六氟化硫断路器需拿取容器内的吸附物时,工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等劳动防护用品。
27.4.12 六氟化硫气瓶的搬运和保管:六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应拧紧;
搬运时应轻装轻卸,严禁抛掷、溜放。气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所;
不得靠近热源和油污的地方,阀门上严禁油污和水分。六氟化硫气瓶不得与其他气瓶混放。
27.4.13 瓷套型互感器注油时,其上部金属帽必须接地。
27.5 蓄电池安装
27.5.1 蓄电池室应在设备安装前装好照明、水源、通风和取暖设施。蓄电池加注电解液前,必须将蓄电池室内的临时用电设施拆除。蓄电池加注电解液后,室内严禁烟火,并不得再进行与充电无关的其他作业。
27.5.2 安装蓄电池的作业人员,应穿戴防酸和防止铅中毒的防护用品,充电后不得穿容易引起静电的衣着入内。
27.5.3 配制电解液的容器应完好,配制电解液时,必须将硫酸缓慢地注入蒸馏水中,并用玻璃棒或塑料棒不断搅动。严禁将蒸馏水注入硫酸中。
27.5.4 在配制电解液的过程中,如硫酸溅洒在身上,应立即用小苏打溶液清洗;
如洒在地上,应及时用清水冲洗干净。
27.5.5 蓄电池室应备用足够的小苏打溶液和清水。电解液、小苏打溶液及清水等均应贴有明显的标志并分别存放。
27.5.6平整及清扫铅极板应在有通风设施的条件下进行,作业人员应戴口罩、手套、护目镜等防护用品,袖口应扎紧。
27.5.7 搬运硫酸瓶时,应有防止震动和酸瓶破损的措施。搬运未封口或破裂的硫酸瓶时,必须采取可靠的安全措施。
27.5.8 配制、储存、输送电解液的一切设施必须是耐酸制品。
27.5.9 配制电解液使用的工器具及防护用品用过后,应用小苏打溶液及清水进行清洗,清洗前不得用手触摸。
27.5.10 镉、镍碱性蓄电池的安装:配制和存放电解液应用耐碱器具,并将碱液缓慢倒入蒸馏水或去离子水中,用干净的耐碱棒搅动。严禁将水倒入电解液中。装有催化栓的蓄电池初充电前应将催化栓旋下,等初充电全过程结束后再重新装上。3 带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池,初充电前应取下运输螺塞换上有孔气塞,并检查液面,不应低于液面线。
27.5.11 不得在蓄电池内进餐及存放食物和饮料。
27.6 盘、柜的安装
27.6.1 动力盘、控制盘、保护盘等应在土建条件满足安装要求时方可进行安装。与热机安装交叉作业时,应采取协调或防护措施。
27.6.2 动力盘、控制器、保护盘在安装地点拆箱后,应立即将箱板等杂物清理干净。27.6.3 盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,狭窄处应防止挤伤。
27.6.4 盘底加垫时不得将手伸入盘底,单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤手。27.6.5 盘在安装固定好以前,应有防止倾倒的措施。
27.6.6 安装盘上设备时应有人扶持。
27.6.7 在墙上安装操作箱及其他较重的设备时,应设置临时支撑,待确实固定好后方可拆除该支撑。
27.6.8 动力盘、控制盘、保护盘内的各式熔断器,凡直立布置者必须上口接电源,下口接负荷。
27.6.9 新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应采取隔离措施。
27.6.10 对执行器、变送器等稳定性较差的设备,安装就位后必须立即将全部安装螺栓紧好,严禁浮放。
27.6.11 在已运行或已安装仪表的盘上补充开孔前应编制施工措施,开孔时应防止铁屑散落到其他设备及端子上。对于邻近的因震动可引起误动的保护装置应申请临时退出运行。
27.6.12 高压开关柜、低压配电屏、保护盘、控制盘、热控盘及各式操作箱等需要部分带电时:需要带电的系统,其所有设备的接线应安装、调试完毕,并设立明显的带电标志。2 带电系统与非带电系统必须有明显可靠的隔离措施,确保非带电系统无串电的可能,并应设警告标志。部分带电的装置,应设专人管理。
27.6.13 在部分带电的盘上作业时:必须了解盘内带电系统的情况。应穿工作服、戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业。3 工具手柄必须绝缘良好。必须设监护人。
27.7 其他电气设备安装
27.7.1 凡新装的电气设备或与之连接的机械设备,一经带电或试运行后,如需在该设备或系统上进行工作,则其安全措施应严格按第26章的关规定执行。
27.7.2 远控设备的调整应有可靠的通信联络。
27.7.3 凡具有甲、乙两系统的回路及远控回路必须经过校核,确认其一次及二次回路均对应无误后方可启动。
27.7.4 所有转动机械的电气回路,应经操作试验,并确保控制、保护、测量、信号等回路均可靠无误后方可启动。转动机械在初次启动时,就地应设有紧急停车装置。27.7.5 无论用何种方法干燥电气设备或元件,均应控制其温度。干燥场所不得有易燃物,并应有足够的消防器材。
27.7.6 严禁在组合式阀型避雷器上攀登或进行作业。
27.7.7 10kv及以上升压站(配电室)进行扩建时,已就位的设备及母线应接地或屏蔽接地。
27.7.8 在运行的升压站及高压配电室内搬动梯子、线材等长的物件时,应放倒搬运,并应与带电部分保持安全距离。
27.7.9 在带电设备周围不得使用钢卷尺或皮卷尺进行测量工作,应采用木尺或其他绝缘量具。
27.7.10 电气设备及设施的拆除:必须确认被拆的设备或设施不带电,并应按第20章的有关规定做好安全措施。2 不得破坏原有安全设施的完整性。防止因结构受力变化而发生破坏或倾倒。拆除旧电缆时应从一端开始,严禁在中间切断或任意拖拉。拆除有张力的软导线时必须徐徐释放,严禁突然释放。弃置的旧动力电缆头,除有短路接地线外,应一律视为有电。
27.7.11 电力电容器试验完毕后必须立即进行放电。已运行的电容器组需检修或扩容时,必须先进行放电。
27.7.12 起吊、装卸大型或精密电气设备,如主变压器、电子计算机等,应事先由专业技术人员制定安全施工措施,并按10.1.1条的有关规定办理安全施工作业票。母线安装
28.1 软母线架设和硬母线安装
28.1.1 测量软母线档距时必须确保有绳、尺与带电体保持安全距离的措施。
28.1.2 新架设的母线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保证安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。
28.1.3 母线架设前应检查金属附件是否符合要求,构架横梁是否牢固。
28.1.4 放线应统一指挥,线盘应架设平稳。导线应由盘的下方引出。推转线盘的人员不得站在线盘的前面。在放到线盘上的最后几圈时,应采取措施防止导线突然蹦出。28.1.5 在挂线时,导线下方不得有人逗留或行走。
28.1.6 紧线应缓慢,并随时检查导线是否有挂住的地方,严禁跨越正在收紧的导线。28.1.7 切割导线时,应将切割处的两侧扎紧并固定好。
28.1.8 软母线引下线与设备连接前应进行临时固定,不得任其悬空摆动。
28.1.9 在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。使用竹梯或竹
2杆横放在导线上骑行作业时应系好安全带。骑行作业母线的截面一般不得小于120mm。
28.1.10 压接软母线所用油压机的压力表应完好,压接过程中应有专人监视压力表读数,严禁超压或在夹盖卸下的状态下使用。应经常检查油压机的油位,如油位过低应及时补充。
28.1.11 绝缘瓷瓶及母线不得承重。
28.1.12 硬母线焊接时应通风良好,作业人员应穿戴防护用品,并应遵守第11章的有关规定。
28.2 软母线爆破压接
28.2.1 进行母线爆破压接的操作人员必须经过培训,考试合格,并取得安全作业证。28.2.2 进行爆破压接作业,每次不得超过两炮,作业时严禁吸烟。
28.2.3 炸药、导火索、导爆索及雷管应分别存放并设专人管理,由专人领用,用毕应立即将剩余的炸药及雷管退库。
28.2.4 药包应在专设的加工房内制做,室内严禁烟火,作业人员不得穿带钉子及铁掌的鞋。雷雨天气严禁填装药包。装药必须用木棒、竹棒轻塞,严禁用力抵入或用铁器捣实。药包装雷管的作业必须在爆破现场于爆破前进行。
28.2.5 在运行的升压站内进行爆破压接时,严禁使用电雷管或将电雷管改作火雷管使用。
28.2.6 导火索在使用前应作燃速试验,其长度应使点火人离开后到起爆之间的时间不少于20s,但不得短于20cm。
28.2.7 切断导爆索及导火索应使用锋利的刀子,严禁使用剪刀或钳子,雷管与导火索连接时,必须使用专用钳子夹雷管口,严禁碰触雷汞部分及用牙咬雷管口或用普通钳子夹雷管口。
28.2.8 爆破点离地面一般不得小于1m,离瓷件一般不得小于5m。人员应离开30m以外,距爆破点50m以内的建筑物玻璃窗应打开,并挂好风钩。
28.2.9 放炮时应通知周围作业人员及电气运行值班人员,并设警戒。
28.2.10 遇有瞎炮时,必须待15min后方可处理。
28.2.11 爆破操作的其他安全规定应按第15章以及sdj276、sdj277的有关规定执行。电缆
29.1 电缆敷设
29.1.1 装卸、运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上、船上滚动的措施。盘上的电缆头应固定好。电缆盘严禁从车上、船上直接推下。滚动电缆盘的地面应平整,破损的电缆盘不得滚动。
29.1.2 敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松弛则应绑紧。
29.1.3 在开挖直埋电缆沟时,应取得有关地下管线等资料,否则在施工时应采取措施,加强监护。只有在确认地下无其他管线时方可用机械开挖。
29.1.4 敷设电缆前,电缆沟及电缆夹层内应清理干净,做到无杂物及积水,并应有足够的安全照明。
29.1.5 敷设电缆应由专人指挥,统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥信号的情况下随意拉引。
29.1.6 在高处敷设电缆时,应有高处作业措施。直接站在梯式电缆架上作业时,应核算其强度是否足够,必要时采取加固措施。作业人员应系好安全带。严禁攀登组合式电缆架或吊架。
29.1.7 进入带电区域内敷设电缆时,应取得运行单位的同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人。
29.1.8 用机械敷设电缆时,应遵守有关操作规程,加强巡视,并有可靠的联络信号。放电缆时应特别注意多台机械运行中的衔接配合与拐弯处的情况。
29.1.9 电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内。出口侧的人员不得在正面接引。
29.1.10 敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。
29.1.11 临时打开的隧道孔应设遮栏或标志,完工后立即封闭。
29.1.12 敷设电缆时,不得在电缆上攀吊或行走。
29.1.13 电缆穿入带电的盘内时,盘上必须有专人接引,严防电缆触及带电部位。29.2 电缆头制作
29.2.1 制作电缆头时,敷胶、化铅使用的各种炉子均应防火措施。熬胶、化铅应在通风良好处进行,加热应缓慢。
29.2.2 熔化锡块、铅块、绝缘胶的容器和工具必须干燥,熔化过程中严防水滴带入熔锅。熔化材料不得超过容器容积的3/4。
29.2.3 电缆胶的加热和搬运应采用有嘴的容器,不得使用密封容器。传递时应放在地上换手。
29.2.4 熔化或浇制焊锡、封铅及电缆胶时,操作人员应戴防护眼镜、手套。29.2.5 制作环氧树脂电缆头应在通风良好处进行,操作人员应戴口罩和手套。29.2.6 做完电缆头后应及时灭火,清除麻包、油纸等杂物。
29.2.7 阻燃电缆应有防止纤维吸入体内及刺激皮肤的措施。
电气设备安装电工技术(业务)总结
自从我参加工作开始,我就一直在安装单位从事电气设备安装工作,多年来,我不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平。严格要求自己,兢兢业业。对现场电气设备安装工作主要有以下技术总结:
一、电气设备安装施工准备
1、在施工前应熟悉电气施工图纸和《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb50303-2002),并对其他相关图纸有一定的了解。
2、作好口头或书面安全交底与技术交底。
二、电气设备安装施工流程
1、电气设备安装
施工准备→接地线敷设→配管→桥架安装→配电箱安装→电缆敷设→管内穿线、槽内布线→绝缘测试→电气设备安装→通电试验
2、电缆敷设
材料验收→电缆保护套管敷设→敷设电缆→绝缘测试。
三、电气设备安装施工要点
1、电线配管
暗配钢管沿隔板或砖墙暗敷设时,内外壁均应做防腐处理。在混凝土内暗敷时,仅内壁进行防腐。管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈除干净;
管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。
暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;
埋设于地下或混凝土楼板内现一平面内转弯的管子弯曲半径,不应小于管外径的10倍。做弯时,用手动弯管器,必须分3次以上弯成,不能有折皱和弯扁现象,管内严禁有积水,管口须用圆锉锉光滑;
为了便于穿线管,当管线超过下列长度应加装接线盒,无弯时45m,有一个弯时30m,有二个弯时20m,有三个弯时12m。
管线与盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开大孔,铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。暗配管进入接线盒时可用焊接固定,进入配电箱时应用套丝锁紧螺母固定,管过盒、箱必须做跨接接地线。盒、箱安装时,要固定牢固,主体预埋盒、箱要封堵严密,开关距门边距离不得少于15mm,保证标高准确。
2、管内穿线
穿线前应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换,以防穿线时拉伤导线绝缘层。当管内有积水、杂物时,应将布条的两端牢固地绑扎在带线进行拖动或采用气泵进行吹扫,将管内水及杂物清理干净。不同相的导线应用不同颜色区别开来,穿线时应严格区分导线的颜色,a相黄色、b相绿色、c相红色、零线兰色,pe线双色,决不能混用。在管口处安装好护口,利用摇表校准后用号码管做好标记。电线管内严禁有电线接头,需做接头时应在接线盒内完成。
3、电缆敷设
电缆在敷设前应用摇表对其进行芯线对地对护套及线芯间的绝缘测试,1kw以下电缆线间及对地绝缘电阻不小于10mω,应先画出电缆的排列图,根据排列图与现场的情况一一敷设,敷设时统一指挥。自上而下敷设,应放一根卡固一根,电缆穿墙或穿楼板敷设后将套管用防火材料封堵严密,在电缆两端、拐弯、交叉处应挂好标志牌。
敷设时应尽量减少纵向应力以免铜芯变细而影响其负载能力,电缆在长期不通电时,两端应做密封处理。
4、配电箱、柜安装
配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm,暗装时照明配电箱板四周应无空隙,其面板四周应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆。
配电柜基础型钢首先进行调直预制,安装时找正、找平。配电柜就位后,进行测量调整,单独柜只找柜面和侧面的垂直度,成列柜先找两端的柜,再从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜子不标准以柜面为准,柜安装调整好后用镀锌螺丝将柜和基础型钢连接,低压柜用m12镀锌螺丝固定,并用6平方以上铜线将基础型钢和柜子进行连接,确保接地良好。
5、灯具安装
灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。导线进入灯具,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。
灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
当使用螺口灯口时,相线必须压在灯芯柱上。
吊链灯具的灯线上不应安装的灯具,其中心线偏差不得大于5㎜。器具清洁干净,吊杆垂直,日光灯平行、弯灯固定可靠,排列整齐。导线进入灯具的绝缘保护良好,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。
成排灯具的中心线偏差不应超出允许范围。在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。
6、开关、插座安装
同一室内安装的开关、插座高度差不应大于5mm,并列安装的相同型号的开关、插座高度差不宜大于1mm。
单项两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;
单相三孔插座、面孔插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接;
上孔与地线相接。
开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.2m。相线应经开关控制。
7、桥架、线槽安装
要求横平竖直,金属线槽连接地线牢固可靠,线径不小于4mm2,吊架间距符合不同规格的吊装要求。
(1)桥架材料不符合要求,无防火或隔板(2)桥架不水平、不垂直、支架不符合要求(3)桥架的转弯连接不规范,焊接面无防腐处理
(4)非镀锌桥架无接地线或接地线不符合要求,桥架安装完成后无盖板(5)桥架过竖井、墙体无防火堵洞措施,或封堵不严、封堵不规范
8、接地安装
(1)基础焊接时交底要清楚,一般按最外圈的两根钢筋,在底筋处焊接,为防止中途焊接错位,应沿着钢筋方向徒步标记;
注意双面焊接,搭接面不小于6d,若单面焊接,焊接面不小于12d。
(2)防侧击雷焊接沿钢筋的方向徒步标记,对于无整体圈梁的均压环,应给出搭焊的洽商记录,保证整体焊接贯通;
焊接时,注意双面焊接,搭接面不小于6d。
(3)室外的接地电阻测试端子按设计要求施工,在设计无要求的情况下,在每个建筑物外设不少于两处,预留100接线盒,采用打眼的镀锌扁钢一侧与主筋焊接,一侧预留在盒内,在竣工时,盒外安装白色面板贴红色接地标志。在施工前,仔细学习标准图集中防雷接地的做法,尤其是定位划线,要先定转交位置,然后两侧各留500mm,中间在1000 mm平均布置。
(4)避雷网安装施工前认真查阅相关规范及设计选用的标准图集,严格按设计和规范材料施工,避免采用市场上的非标产品,否则应加工或订做,并对班组进行详细技术交底,安装支架前实地测量各直段尺寸,转角处底一个支架与其相垂直的线段间距不大于500mm,统一定位后中间部位按间距1.5m—1.8m均分,拉线定出十字架在钻孔栽支架,拉线找直支架中心后,再将已镀锌处理的元钢调直,焊接时,在元钢两端大于4d处煨20℃—30℃小弯,并垂直搭接,焊后用木板调直,施工完后进行三检并记录。
四、电气设备安装的管理与学习
1、安全生产方面,贯彻落实上级文件精神,提高安全用电意识,增强责任心,落实完善安全用电组织体系,健全安全管理制度,加强用电安全管理,巩固安全基础,确保施工现场用电自身安全和他人安全;在生产方面,我深知电气设备安装管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,现场指导,发现问题就解决问题,不能解决的问题要上报领导,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就是对我们工作的一种考验和责任。
2、培训学习方面,多年来,我积极参加各种学习和培训,不断的充实自己,不断的掌握新知,多读对自己有用的的相关资料,努力学习电工知识基本知训,供电系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,电动机的维修和维护,现代变变频技术等等。每次学习,我都学到一些新的理论,并用来指导工作实践,运用到工作中来,对对施工现场的临时用电进行改进,受到一致的好评。
电气设备安装施工方案
一、承包方职责
我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等 全部工作;
全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试 运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;
动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;
电缆桥架、支架及电 气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;
照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安 装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;
防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。
二、设备的装卸、保管及验收
(1)设备的装卸
对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员 进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。
按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识 在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室 内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振 动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。
物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品 分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。
对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入 先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品 在使用或交付前受到损坏或变质。
产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品 按相关规定要求及时处理,防止误用。
(2)电气设备的保管
检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保 设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;
小型 电气设备如控制箱、灯具等存放在适合的仓库内;
电缆、电缆管等进场后可分类堆放 在室外场地上,并用油布遮盖,所有设备、材料进场后的存放均整齐,设有明显的标 志牌。
(3)电气设备的验收
电气设备进场后会同业主、监理工程师进行开箱清点、检查、验收。检查其包装 及密封是否良好,规格型号是否符合设计要求,附件、备件、产品技术文件、合格证 等是否齐全。对设备的外观进行检查,有无损伤,表面油漆及保护层是否完好,并做 好验收记录。
三、电气设备的安装
1、电气管道、接地及预埋件的安装
电气管道、接地及预埋件主要工作有:接地网、避雷带、行车滑触线预埋件、电 缆支架、电缆桥架、屏、柜、站变、动力箱等设备基础型钢及预埋件,所有电气预埋 管,接地敷设。
(1)安装人员进入现场首先进行预埋工作。随着土建施工的进展按施工图要求,对电缆、照明电缆的穿线管、各种设备基础铁件、接地线等进行埋设。埋设位置符合 图纸及安装要求,固定牢固,使用的材料得到监理的认可,安装质量符合规范,并按 隐蔽工程验收合格后才能隐蔽,记录签证齐全。
(2)电缆支架、电缆桥架安装
电缆支架安装证其平直、安装牢固、横平竖直,各相同支架同层横档在同一水平面上,其误差不大于±5mm。安装电缆支架、电缆桥架时,采用墙内金属、电力线探 测器探知墙内埋藏的钢筋、电力线的具体位置,用电锤在混凝土墙上打孔,从而避免 打断钢筋、电线管、损坏钻头,大大提高工效。
根据施工图,按照 86sd169《电缆桥架安装》标准安装泵站内所有电缆桥架:电 缆桥架在每个支架上的固定牢固,连接板的螺栓坚固,螺母位于电缆梯架的外侧;
当 直线段钢制电缆桥架超过 30米,设有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板,电缆桥架跨 越建筑物伸缩缝处设置伸缩缝;
电缆桥架转弯处的转弯半径,不小于该桥架上的电缆 最小允许弯曲半径的最大者;
电缆桥架全长均有良好的接地。
电缆桥架内无锋利的边缘和毛刺,以免损坏电缆,进入电缆桥架的电管与桥架连 接牢固,管口要加护套。
(3)设备基础型钢及预埋件 开 关 柜 的 基础 采 用 槽 钢 制作 的 框 架,其制 作 安 装 的平直 度 等 符 合 规 范 《gb5017-92》要求。顶面误差不大于 1/1000,全长偏差不超过正负 5mm。每组基 础必须有两点与接地网相连。
(4)接地网、防雷带安装
按照图纸设计要求在土建施工时同步进行预埋,保证建筑物各柱子内的预埋扁钢 和基础钢筋网内预埋的扁钢的埋设正确,连接可靠。接地干线在不同的两点及以上的 点与接地网相连接,自然接地体在不同的两点及以上的点与接地干线或接地网相连 接。
将接地体打入地中时,加保护帽,打入后露出沟底 100~150毫米,接地体最高 点的埋入深度距地面不小于 0.7米。接地体敷设完后的土沟,其回填土内不夹有石块 和建筑垃圾等,外取的土壤无较强的腐蚀性,在回填土时,分层夯实。
接地体(线)的连接采用搭接焊,焊接时要牢固无虚焊,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,圆钢直径的 6倍,而且至少要有三个棱边焊接。接至电气设备上的接地线,用镀 锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面 按现行国家标准 gbjl49¡ª 90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定 处理。有震动的地方,加防松螺帽或弹簧垫圈。
明敷接地线的安装符合下列要求:便于检查;
敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
支持件间的距离,在水平直线部分为 0.5~1.5米,垂直部分为 1.5~3 米,转弯部分 为 0.3~0.5米;
接地线按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线 段上,无高低起伏及弯曲等情况;
接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离为 250~300 毫米,接地线与建筑物墙壁间的间隙为 10~15毫米:在接地线跨越建筑物 伸缩缝、沉降缝处时,设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。明敷接地 线表面涂以用 15~100毫米宽度相等的绿色和黄色相间的条纹,在导体的全部长度上 或只在每个区间或每个可接触到的部位上作出标志,当使用胶带时,使用双色胶带。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均刷红色底漆并标以黑色记 号。
接 地 装 置 的 施工 符 合 《 电 气 装置 安 装 工 程 接地 装 置 施 工 及验 收 规 范 》 ob50169¡ª 92的规定,接地电阻符合设计要求。
2、主变安装调试(1)安装前准备工作 变压器进场前,对进场道路要进行检查,特别是施工区域的临时通道,平整、坚 实、坡度较小。变压器室外有足够吊装、卸车的场地。
变压器室土建工程施工、清理完毕,结构及基础砼强度达到要求,预留孔、预埋 件符合设计要求。
变压器的型钢基础安装固定结束,其位置尺寸符合图纸要求,平直度符合规范要 求。
(2)安装调试
变压器身进入安装位置采用 50t吊车,将其吊到轨道上,使方向正确,停稳后用 卷扬机或手拉葫芦缓慢地拖入变压器安装位置。吊装时钢绳捆绑平衡,吊点、夹角正 确。起吊及拖动水平、平稳,不倾斜及强烈震动、撞击。器身到位后进行就位调整。位置符合设计要求,水平度符合产品要求,并与基础型钢用螺栓固定牢固。基础及变 压器外壳与接地网可靠连接。接着再安装其它附件,如外壳等。
电气测试合格后可进行安装高压侧的电缆。电缆中心线与套管中心线对齐,连接 后变压器套管接线柱不能承受母线及其它外力的作用。电缆的绝缘电阻、耐压试验符 合规范要求后连接电缆与变压器,接头连接可靠。
3、站变安装调试(1)安装前准备工作
变压器进场前,对进场道路要进行检查,特别是施工区域的临时通道,平整、坚 实、坡度较小。变压器室外有足够吊装、卸车的场地。
变压器室土建工程施工、清理完毕,结构及基础砼强度达到要求,预留孔、预埋 件符合设计要求。
变压器的型钢基础安装固定结束,其位置尺寸符合图纸要求,平直度符合规范要 求。
变压器到达工地后应进行开箱清点,外观检查验收。该项工作必须有业主、监理 工程师在场。变压器规格符合设计、附件、备件、产品技术文件齐全。设备外观无损 伤,无碰撞痕迹。开箱验收要做好记录,如有问题及时报业主,以便尽快解决。
(2)安装调试
变压器身进入安装位置采用 8t吊车,将其吊到轨道上,使方向正确,停稳后用 卷扬机或手拉葫芦缓慢地拖入变压器安装位置。吊装时钢绳捆绑平衡,吊点、夹角正 确。起吊及拖动水平、平稳,不倾斜及强烈震动、撞击。其它附件、配件清点后适当 保管好,以备安装时使用。器身到位后进行就位调整。位置符合设计要求,水平度符 合产品要求,并与基础型钢用螺栓固定牢固。基础及变压器外壳与接地网可靠连接。接着再安装其它附件,如外壳等。
在变压器安装工作结束后,可进行电气性能测试。具体的试验项目及要求符合规 范《gb50150-9》l 中有关条款。在试验前有书面的调试大纲,提交监理工程师批准后 实施,调试后有调试记录报告提交监理签证。试验项目中变压器的冲击合闸试验要在 其它电气设备安装调试结束后进行。
电气测试合格后可进行安装高压侧的电缆。电缆中心线与套管中心线对齐,连接 后变压器套管接线柱不能承受母线及其它外力的作用。电缆的绝缘电阻、耐压试验符 合规范要求后连接电缆与变压器,接头连接可靠。
4、共箱封闭母线安装
原则为先户内后户外,户内为先里后外,即按照母线总装配图安装就位,并进行 尺寸调整,最后进行断口处连接。
(1)共箱封闭母线的就位
支架必须准确地安装就位,根据共箱封闭母线的总装配图或段装配等确定支撑架 或吊架的焊接位置,焊接支撑架及槽钢(角钢)横梁,并调整其标高,确保其标高计 算与设计图纸完全一致,其误差不超过¡à5mm,根据共箱封闭母线支撑架安装图焊接 支撑架。
待上述工作结束后,按照设计院图纸将共箱封闭母线按次序吊装在槽钢(角钢)支撑架上,然后由变压器侧、开关柜连接处开始进行尺寸方向调整,误差一般由伸缩 节来满足配合;
共箱封闭母线在安装就位至穿墙处,要将穿墙隔板框架点焊在基础埋件上,以防 止共箱封闭母线安装后,穿墙框架未就位,而造成返工或切割框架等工作;
如无穿墙 隔板,洞口的采用石棉泥封堵。
共箱封闭母线在就位后,在尺寸调整过程中,同时进行母线清扫工作,用酒精、棉布、吸尘器等将母线箱体内表面、绝缘子表面清扫干净后并盖上箱盖进行封闭,以 减少共箱封闭母线调试前的工作量。(2)共箱封闭母线调整与清扫:
共箱封闭母线就位后清扫。
共箱封闭母线箱体内壁、绝缘子表面、内部导体均应用干净的棉布擦除灰尘和杂 物,绝不可遗留杂物在母线内部,必要时可用吸尘器,使之清洁无尘。
当在共箱封闭母线内部进行清扫时,切勿损坏内部绝缘子等部件,安装工具等决 不可以遗留在箱体内。
(3)共箱封闭母线的连接安装
安装之前或之后,应检查导体相间和相对地以及带电体对地空气近距,应不小于 100mm。
共箱封闭母线之间以及与各设备的连接,按断口连接图连接。(4)共箱封闭母线的检查
共箱封闭母线在安装完毕后,进行清扫、封闭。
共箱封闭母线箱体内壁、瓷瓶表面、导体外表面均应用干净的棉布及酒精或不含 油剂的清洁剂擦除油污和杂物,绝不可以遗留杂物在共箱封闭母线的内部,应使之清 洁无尘。
当人在共箱封闭母线内部进行清扫时,应注意瓷瓶有无损伤,如有需进行更换。共箱封闭母线进行最后的清扫、封闭检查时,应请业主、监理、施工单位等有关 部门共同检查确认后,方可盖上箱盖进行封闭;
封闭后,不得擅自打开箱盖,以防止 灰尘、杂物进入封闭母线内部,而影响封闭母线的运行。
(5)共箱封闭母线的表面处理:
共箱封闭母线在内部清扫完毕后,如表面有涂层剥落、腐蚀等现象,表面油漆层 需补处理,箱体的表面也应该清除灰尘、杂物等,确保其干净。
5、gis组合开关柜安装
开 关 柜 的 基 础采 用 槽 钢 制 作 的框 架,其 制 作 安装 的平直 度 等符 合 规 范 《gb5017-92》要求。每组基础有两点与接地网相连。
开关柜的搬运。室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运 到位。搬运时确保开关柜无强烈的碰击、振动,并根据设备情况,保证设备倾斜角度 不能过大。
开关柜就位安装。该高压开关柜均为成列安装,具体位置顺序按施工图。开关柜 到位进行适当调整,保证其垂直度、水平偏差、盘面偏差、接缝等符合规范 《gb50171¡ª 92》要求,用六角螺栓(镀锌件)将相邻的开关柜侧面板壁拧紧,然后将 开关柜与基础用螺栓固定。
柜内母线安装。本成套开关柜母线制造厂已配置好,现场按图装配即可。对支持 绝缘子等进行绝缘电阻检查,符合规范要求。母线的固定、接头紧固符合规范扭力要 求。母线等的接头处用丙酮清洗干净,涂以中性导电膏。复查母线的相间及对地距离 大于规范要求的安全距离,相色明显、正确。安装清理结束后按规范《gb50150¡ª 91》 根据电压等级进行耐压试验。
开关柜就位安装后进行电缆敷设及上盘接线。进入柜内的电缆排列整齐、美观,绑扎牢固,标牌齐全。控制电缆芯线编号正确,每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根。备用芯线放至端子排最上端。电缆进柜处采用专用夹具固定在底板上,并保证柜体的防火密封要求。动力电缆芯线相色正确,接头端子保证接触面达到要求。
对柜内电气设备的试验测试。具体测试项目和要求,按规范《gb50150¡ª 91》及 产品技术说明进行,对某些重要设备的测试,按方案并有监理到场情况下进行。对特 殊的保护设备要与生产厂家人员共同调试。所有设备的调试均有调试记录。
6、高压开关柜安装
开 关 柜 的 基 础采 用 槽 钢 制 作 的框 架,其 制 作 安装 的平直 度 等符 合 规 范 《gb5017-92》要求。每组基础有两点与接地网相连。
开关柜的搬运。室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运 到位。搬运时确保开关柜无强烈的碰击、振动,并根据设备情况,保证设备倾斜角度 不能过大。
开关柜就位安装。该高压开关柜均为成列安装,具体位置顺序按施工图。开关柜 到位进行适当调整,保证其垂直度、水平偏差、盘面偏差、接缝等符合规范 《gb50171¡ª 92》要求,用六角螺栓(镀锌件)将相邻的开关柜侧面板壁拧紧,然后将 开关柜与基础用螺栓固定。
柜内母线安装。本成套开关柜母线制造厂已配置好,现场按图装配即可。对支持 绝缘子等进行绝缘电阻检查,符合规范要求。母线的固定、接头紧固符合规范扭力要 求。母线等的接头处用丙酮清洗干净,涂以中性导电膏。复查母线的相间及对地距离 大于规范要求的安全距离,相色明显、正确。安装清理结束后按规范《gb50150¡ª 91》 根据电压等级进行耐压试验。
连接手车柜间接地母线并可靠接地,对开关柜内接地回路进行检查,开关柜接地 母线两头要与主接地干线相连。
开关柜就位安装后进行电缆敷设及上盘接线。进入柜内的电缆排列整齐、美观,绑扎牢固,标牌齐全。控制电缆芯线编号正确,每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根。备用芯线放至端子排最上端。电缆进柜处采用专用夹具固定在底板上,并保证柜体的防火密封要求。动力电缆芯线相色正确,接头端子保证接触面达到要求。
检查手车推拉灵活轻便、无卡阻碰撞现象,相同型号的手车能互换;
安全隔离板 开启灵活,随手车的进出而相应动作;
手车的接地触头与柜体间接触紧密,当手车推 入柜内时其接地触头比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。
对柜内电气设备的试验测试。具体测试项目和要求,按规范《gb50150¡ª 91》及 产品技术说明进行,对某些重要设备的测试,按方案并有监理到场情况下进行。对特 殊的保护设备要与生产厂家人员共同调试。所有设备的调试均有调试记录。
对 6kv 主开关进行模拟操作。送入操作、保护信号电源,对主机泵在各种操作 方式下进行分合闸试验、各种保护的动作进行模拟跳闸等,达到操作正确、保护可靠、灵敏,信号对应,与辅助设备的连锁动作正确。
7、低压开关柜安装
低压开关柜基础槽钢立着与预埋钢板焊接,要保证槽钢顶面高出地坪面 8mm,基础槽钢与泵站主接地系统焊接。
将低压开关柜按顺序置于基础槽钢上,检查每台柜的垂直情况,否则允许用垫片(块)进行校准,在基础槽钢上钻孔然后将低压开关柜用螺栓与基础槽钢相连接,保证 开关柜安装垂直度不超过 1.5¡ë,相互间接缝不大于 2mm,盘面偏差不大于 5mm。最 后将低压开关柜接地母排与主接地系统相连。
对柜上继电器、仪表等进行校核、调整。
8、励磁设备的安装调试(1)励磁屏及励磁变压器的安装
励磁屏与励磁变压器基础槽钢与预埋钢板焊接,基础槽钢与泵站主接地系统焊 接,将励磁屏按顺序置于基础槽钢上,检查每台柜的垂直情况,否则允许用垫片(块)进行校准,在基础槽钢上钻孔然后将励磁屏用螺栓与基础槽钢相连接。
(2)可控硅励磁装置调试
调试前准备工作
调试仪器:示波器、万用表、单相调压器、交流电压表,调试用电阻器。拉开整流柜中的总电源开关。检查柜内接线有无错误及松动。灭磁环节的整定 将各插件全部拨出。
调整灭磁电阻的阻值。测出励磁绕组的阻值,按其 10倍值调整灭磁电阻。灭磁电压的确定,整流装置输出电压的额定值不同时,灭磁电压也不同时,灭磁 电压也不相同。
各点电源电压的检查:将全部插件插入各自的位置,将整流桥上晶闸管的控制极 全部断开。然后接通自动空气开关,用万用表检查各点电压。
预告信号报警,此时报警灯亮。其类别有:pt 断线、过励报警、欠励报警、失 步保护、励磁故障、微机故障。
过励、欠励报警是指励磁值超出了预置的强励、欠励定值范围,此时微机系统经 一定的时延后会自动将励磁调节到预置的 a角初始值,以恢复励磁的正常运行,同时 会发出报警信号。
励磁故障包括整流桥失控、缺相、直流电源失压、电容失压、风机故障共五种,微机故障包括 a/d 模块、cpu 模块及接口板故障三类,通过按键盘板上的“报警 信息”键,该板上即有汉字显示其类别。运行人员即可据此及时排除故障。
发预告信号的同时,有继电器 bjj接点输出,可引至中央信号屏。当发生 pt断 线等故障时,调节方式会由¡°自动¡±转向¡°手动¡±。
保护跳闸,此时在键盘板上¡°跳闸”灯亮。保护跳闸分失步保护后备跳闸、快熔 熔断或空气开关跳闸、失压延时跳闸、失励延时跳闸共四种。按键盘板上的“报警信 息¡±键,该板上即有汉字显示其故障类别。
失步保护动作于再整步:此时失步保护灯亮,再整步成功后微机系统会自动记录 失步保护动作次数,以便查询。
以上工作全部结束后,检查是否有未恢复的接线,将电动机励磁绕组接到整流装 置输出端上,将电位器调节到电动机额定励磁电压的 50%的位置上,准备系统试车。
9、动力箱的安装
动力箱要安装在干燥、明亮、不易受震,便于操作、维护的场所。不安装在水池 或水道阀门的上、下侧。如果必须安装在上述地方的左、右时,其净距在 1米以上。
动力箱安装高度,照明配电板底边距地面不小于 1.5m;
配电箱安装高度,底边 距地面为 l.5m。配电箱安装垂直偏差不大于 3mm,操作手柄距侧墙面不小于 20mm。
在 240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,其后壁需用 10mm厚石棉板及直径为 2mm、孔洞为 10mm的铅丝网钉牢,再用 1:2 水泥砂浆抹好,以防开裂。墙壁内预留孔洞 大小,比配电箱外廓尺寸略大 20mm左右。
明装配电箱在土建施工时,预埋好燕尾螺栓或其他固定件。埋入铁件镀锌或涂油 防腐。
动力箱安装垂直偏差不大于 3mm。暗装时,其面板四周边藏站墙面,箱体与建 筑物接触部分刷防锈漆。
三相四线制照明工程,其各相负荷均匀分配。配电箱(板)上标明用电回路名称。
10、电力电缆敷设
电缆引至电器设备或盘柜,而又易受机械损伤时,应加钢管或型钢进行保护。电 缆管的内径与电缆外径之比不小于 1.5,每根电缆管的弯头不超过 3 个,直角弯不超 过 2个,电缆管连接牢固,密封良好,套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不小 于电缆管外径的 2.2倍,金属电缆管不直接对焊。
根据电缆的路径去向和现场条件,适当选择电缆盘架设地点,电缆放线架放置稳 妥,钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相配合。敷设电缆时从盘的上端引出,避 免在支架或地上磨擦拖拉,不有过度的弯曲。电缆上无有铠装压扁、电缆绞拧、护层 折裂等未消除的机械损伤。
电缆敷设前,检查电缆型号、电压、规格均符合设计要求,同时要进行绝缘试验 和潮湿判断。
电缆敷设时排列整齐,不交叉,加以固定,并及时装设标志牌:在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上装设标志牌;
标志牌上注明线路编号时,写明电缆型号、规格及起迄地点,标志牌的字迹清晰不易 脱落;
标志牌的规格宜统一,标志牌能防腐,挂装牢固。
电缆敷设有专人统一指挥,通过道路及转弯处,有专人看管。电力电缆在终端头 与中问接头附近留有备用长度。电缆切断以后,及时进行封端,并将多余部分收盘卷 起。
当利用机械敷设电缆时,其速度不超过 15米/分钟,牵引头或钢丝网套与牵引 钢丝绳之间设有防捻器,最大牵引强度不超过规范规定的数值。
高压电缆头采用热缩式电缆头,低压电缆头采用分支手套的干封型式,电缆头的 结构尺寸和工艺标准与《建筑电气安装图集》规定的一致,高压电缆头的结构,尺寸 和工艺标准与附件厂家的说明书规定相符。电缆终端头的制作作好相位检查,检查所 用绝缘材料符合要求。电缆终端头配件齐全并符合要求。高压电缆终端头从开始剥切 至制作完毕连续进行以免受潮。剥切电缆时不伤及电缆绝缘。包缠绝缘时注意清洁。电缆芯线连接时其连接管和线鼻子的规格与线芯相符,采用压接时压模的尺寸与导线 的规格相符,采用焊锡焊接铜芯时,不使用酸性焊膏。电力电缆终端头采用大于 10mm2 的铜铰线作接地线与主接地干线相连,控制电缆的线缆号要准确、清晰,接地牢靠,备用芯线绑扎牢固。电力电缆终端头制作完成后对电缆进行直流耐压试验,测量电缆 的泄漏电流。
电缆敷设施工符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 gb50168-92 的规定,并按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》gb50150-9l第十七章 电力电缆进行交接试验合格。
11、室内外照明安装(1)照明灯具的安装
灯具及其配件齐全,并无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面符合设计要求。在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不安装灯具。
室外安装的灯具,距地面的高度不小于 3 米;
当在墙上安装时,距离地面的高度 不小于 2.5米。
螺口灯头的接线符合下列要求:相线接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端 子上;
灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。
采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不小于 10 毫米;
钢管壁厚度不小于 1.5毫 米。采用吊链灯具的灯线不受拉力,灯线与吊链编叉在一起。
同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不大于 5毫米。
灯具固定牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不少于 2 个:当绝缘台直径为 75毫米及以下时,可采用 1 个螺钉或螺栓固定。
(2)插座安装
插座安装符合下列要求:
一般距地高度为 1.3m,同一场所安装的插座高度尽量一致。
试验室的明、暗插座一般距地不低于 0.3m,特殊场所暗装插座一般低于 0.15m;
同一室内安装的插座高低差不大于 5mm;
并列安装高低差不大于 0.5mm。
插座接线符合下列要求:单相双孔插座:面对插座的右极接相线,左极接零线。双孔垂直排时,相线在上,零线在下。单相三孔及三相四孔的接地或接零线均在上方。暗设的插座有专用盒,盖板紧贴墙面。
2、消防电气设备安装(1)探测器安装
先将予留盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯1 01(5不m要m碰掉编号 套管),顺时针压接在探测底座的各级接线端上,然后将底座用配套的机螺丝固定在 预埋盒上,并上好防尘防潮罩,最后按图纸设计要求检查无误后,再拧上探测器头,探测器的安装斜度角不大于 4 5,应水平安装,安装在轻钢龙骨吊顶或活动式吊顶下 面的探测器的盒必须与顶板生根固定好,再安装探测器。探测器的接线应正确,外观 无损伤和无浆污染,牢固可靠,并采取防尘防潮措施。在装饰工程结束后进行,要求 探测器底座安装牢固,在探测器安装后用橡皮小锤敲打探测器观察,不应发生故障或 火灾报警信号,安装位置在满足设计图和装修图时要对照以下内容:①探测器周围 0.5内m不应有遮挡物,②探测器到墙壁,梁边的水平距离不小于 0.5③m感;烟探测器 安装间距不超过 1 5 感;温探测器安装间距不超过1 0 m感;烟探测器距端墙距离不超过 m7.5感m温;探测器与端墙距离不超过5 m。
安装完毕后采取保护措施并登记编码号,并确认与同一探测器回路中其他探测点 不重号,探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向,监视和报警状态下确 认灯的状态应有明显区别.当探测器达到响应阈值时,探测器报出火警信号,当探测器 连接线短路或与底座脱离时,报出故障信号.(2)手动报警按钮安装
按钮安装组件应完整,有明显标志,安装高度距地面高度1.5处m的墙上,安装 牢固,不得松动和倾斜,安装完一只按钮再施工平面图上正确登记编码号,确认在同 一总线回路上与其它探测点不重号.操作启动部位,手动报警按钮输出火灾报警信号,同时按钮有可见光指示,直至复 原方恢复到监视状态;消火栓按钮启动,控制室收到报警信号,并显示部位,消防水泵 应启动现场有可光指示。(3)模块(输入、控制)安装
输入模块安装在相关设备附近,并安装牢固。接线正确。将监视到的动作反馈至 控制中心。
输出、输入模块安装相关设备的箱柜内,接受控制指令,切断和启动相关设备,
扩展阅读文章