电力系统短路故障浅析论文篇一

计(论文)

课程名称

电力系统分析

题目名称

电力系统短路计算

学生学部(系)

机械电气学部电气工程系

专业班级

电气工程及其自动化班

学生姓名

指导教师

2012年x

月x日

课程设计(论文)任务书

题目名称

电力系统短路计算

学生学部(系)

机械电气学部电气工程系

专业班级

电气工程及其自动化班

一、课程设计(论文)的内容

1、掌握比较复杂的电网进行电力系统三相短路起始次暂态电流的计算,短路后指定时刻短路电流周期分量的计算。

2、给短路点处赋予平均额定电压及基准容量,求解等值网络数值并根据电力系统网络画出等值网络。

3、不对称短路时短路点故障相电流和非故障相电压的计算。

4、对称和不对称短路后任意支路故障电流和节点电压的计算。

5、书写课程设计说明书(电子版),并打印纸质版上交。

二、课程设计(论文)的要求与数据

二、课程设计(论文)应完成的工作

1、按照规范的格式,独立完成课程设计说明书的撰写;

2、完成电力系统三相短路电流、对称短路电流、不对称短路电流的计算三相短路起始次暂态电流的计算,短路后指定时刻短路电流周期分量的计算。

3、完成计算的手算过程

4、运用计算机的计法。

四、课程设计(论文)进程安排

序号

设计(论文)各阶段内容

地点

起止日期

资料收集,完成电力系统三相短路电流计算

图书馆

2012.5.25-6.1

电力系统不对称短路电流计算

图书馆

6.2-6.3

课程设计说明书撰写

c8-323

6.12-6.18

课程设计上交

1-110

五、应收集的资料及主要参考文献

[1]

科技创新报导[j].武昌:华中科技大学出版社,2010年第9期

[2]

何仰赞.电力系统分析题解[m].武汉:华中科技大学出版社2008.7

[3]

蒋春敏.电力系统结构与分析计算[m].北京:中国水利水电出版社,2011.2

[4]

戈东方.电力工程电气设计手册[m].北京:中国电力出版社,1998.12

[5]

李梅兰、卢文鹏.电力系统分析

[m]

北京:中国电力出版社,2010.12.

发出任务书日期:

2012

x

x

指导教师签名:

计划完成日期:

2012

x

x

教学单位责任人签章:

电力系统发生三相短路故障造成的危害性是最大的。作为电力系统三大计算之一,分析与计算三相短路故障的参数更为重要。设计示例是通过两种不同的方法进行分析与计算三相短路故障的各参数,进一步提高短路故障分析与计算的精度和速度,为电力系统的规划设计、安全运行、设备选择、继电保护等提供重要依据。

一、基础资料

1.电力系统简单结构图

电力系统简单结构图如图1所示。

2.电力系统参数

如图1所示的系统中k(3)点发生三相短路故障,分析与计算产生最大可能的故障电流和功率。

(1)发电机参数如下:

发电机g1:额定的有功功率110mw,额定电压=10.5kv;
次暂态电抗标幺值=0.264,功率因数=0.85。

发电机g2:火电厂共两台机组,每台机组参数为额定的有功功率25mw;
额定电压un=10.5kv;
次暂态电抗标幺值=0.130;
额定功率因数=0.80。

(2)变压器铭牌参数由参考文献《新编工厂电气设备手册》中查得。

变压器t1:型号sf7-10/110-59-16.5-10.5-1.0,变压器额定容量10mv·a,一次电压110kv,短路损耗59kw,空载损耗16.5kw,阻抗电压百分值uk%=10.5,空载电流百分值i0%=1.0。

变压器t2:型号sfl7-31.5/110-148-38.5-10.5-0.8,变压器额定容量31.5mv·a,一次电压110kv,短路损耗148kw,空载损耗38.5kw,阻抗电压百分值uk%=10.5,空载电流百分值i0%=0.8。

变压器t3:型号sfl7-16/110-86-23.5-10.5-0.9,变压器额定容量16mv·a,一次电压110kv,短路损耗86kw,空载损耗23.5kw,阻抗电压百分值uk%=10.5,空载电流百分值i0%=0.9。

(3)线路参数由参考文献《新编工厂电气设备手册》中查得。

线路1:钢芯铝绞线lgj-120,截面积120㎜2,长度为100㎞,每条线路单位长度的正序电抗x0(1)=0.408ω/㎞;
每条线路单位长度的对地电容b0(1)=2.79×10﹣6s/㎞。

对下标的说明

x0(1)=x单位长度(正序);
x0(2)=x单位长度(负序)。

线路2:钢芯铝绞线lgj-150,截面积150㎜2,长度为100㎞,每条线路单位长度的正序电抗x0(1)=0.401ω/㎞;
每条线路单位长度的对地电容b0(1)=2.85×10﹣6s/㎞。

线路3:钢芯铝绞线lgj-185,截面积185㎜2,长度为100㎞,每条线路单位长度的正序电抗x0(1)=0.394ω/㎞;
每条线路单位长度的对地电容b0(1)=2.90×10﹣6s/㎞。

(4)负载l:容量为8+j6(mv·a),负载的电抗标幺值为;
电动机为2mw,起动系数为6.5,额定功率因数为0.86。

3.参数数据

设基准容量sb=100mv·a;
基准电压ub=uavkv。

(1)sb的选取是为了计算元件参数标幺值计算方便,取sb-100mv·a,可任意设值但必须唯一值进行分析与计算。

(2)ub的选取是根据所设计的题目可知系统电压有110kv、6kv、10kv,而平均额定电压分别为115、6.3、10.5kv。平均电压uav与线路额定电压相差5%的原则,故取ub=uav。

(3)为次暂态短路电流有效值,短路电流周期分量的时间t等于初值(零)时的有效值。满足产生最大短路电流的三个条件下的最大次暂态短路电流作为计算依据。

(4)为冲击电流,即为短路电流的最大瞬时值(满足产生最大短路电流的三个条件及时间=0.01s)。一般取冲击电流=××=2.55。

(5)为短路电流冲击系数,主要取决于电路衰减时间常数和短路故障的时刻。其范围为1≤≤2,高压网络一般冲击系数=1.8。

二、电抗标幺值定义

(1)发电机电抗标幺值

公式①

式中

——发电机电抗百分数,由发电机铭牌参数的;

——已设定的基准容量(基值功率),;

——发电机的额定有功功率,mw

——发电机额定有功功率因数。

(2)负载电抗标幺值

公式②

式中

u——元件所在网络的电压标幺值;

——负载容量标幺值;

——负载无功功率标幺值。

(3)变压器电抗标幺值

公式③

变压器中主要指电抗,因其电抗,即可忽略,由变压器电抗有名值推出变压器电抗标幺值为

公式④

式中

%——变压器阻抗电压百分数;

——基准容量,mva、——变压器铭牌参数给定额定容量,mva、额定电压,kv;

——基准电压取平均电压,kv。

(4)线路电抗标幺值

公式⑤

式中

——线路单位长度电抗;

——线路长度,km;

——基准容量,mva;

——输电线路额定平均电压,基准电压,kv。

输电线路的等值电路中有四个参数,一般电抗,故0。由于不做特殊说明,故电导、电纳一般不计,故而只求电抗标幺值。

(5)电动机电抗标幺值(近似值)

cos

公式⑥

式中

——设定的基准容量,mva;

——电动机额定的有功功率,mw;

cos——电动机额定有功功率因数。

三、短路次暂态电流(功率)标幺值计算

(1)短路次暂态电流标幺值()

(取)

(ka)

公式⑦基准容量;
基准电压(kv)。

(2)冲击电流()的计算

(ka)

公式⑧

(3)短路容量的计算

()

公式⑨

四、各元件电抗标幺值

1.电力系统等值电路如图2

2.各元件电抗标幺值的计算

设基准容量;

基准电压。

(1)发电机电抗标幺值由公式①得

;

(2)变压器电抗值标幺值由公式③得



(3)线路电抗标幺值由公式④得



(4)负载电抗标幺值由公式②得

(5)电动机电抗标幺值由公式⑥得

3.等值简化电路图

(1)

等值电路简化过程如图2和图3所示。

(2)

考虑电动机的影响后,短路点的等值电抗为五、三相短路电流及短路功率

短路次暂态电流标幺值

短路次暂态电流有名值

冲击电流

短路功率

六、y矩阵形成于计算

计算机编程计算中,考虑了对地电容标幺值和变压器实际变比标幺值。

(1)

导纳矩阵等值电路如图4所示,节点数为⑥,电抗标幺值参考图2。

(2)导纳计算公式为:

公式⑩

式中

(3)变压器变比的定义

式中

变压器变比标幺值

(4)y矩阵的形成。

对地电纳

y=

短路点的电抗标幺值为

短路点次暂态短路电流为

短路点次暂态短路电流有名值为(ka)

短路点冲击电流为(ka)

短路点短路功率为(mva)

两种算法的次暂态短路电流比较误差为δi=10.08-9.22=0.86(ka)

七、结论

1.解析法

短路点的电抗标幺值为

短路点的次暂态短路电流为

2.y矩阵

短路点的电抗标幺值为

短路点的导纳标幺值为

短路点的次暂态短路电流为

3.优缺点

(1)解析法误差大,每一短路处需要逐一分析与计算。

(2)y矩阵计算时考虑对地电容,变压器实际变比,则误差小;
y矩阵对角元素将各节点的等值短路电抗(阻抗)均求出;
使分析其他点的短路故障提供了更容易更直观的参数值;
y矩阵程序通用性强等特点。

(3)两种分析与计算三相短路故障的各参数结果如图5

通过这次课程设计,我发现自己有很多不足的地方,如基础知识掌握不牢固,很多知识点都忘记了,计算速度慢及准确性低,分析问题能力不够全面等等。同时,在设计的过程中遇到很多问题,如怎样使用word的工具,计算公式输入,画图等。明白了有些东西看起来很简单,但一旦做起来却需要很多心思,要注意到很多细节问题。要做到能好好理解课本的内容,一定要认认真真做一次计算。因此,完成课程设计使我对课本的内容加深了理解。总体来说,这次的课程设计不单在专业基础方面反映了我的学习还要加倍努力,还在对一些软件的应用需要加强。

由于一开始找的网络是开路的,列不出导纳矩阵,所以再找了一个环形网络作补充。但对c语言编程的计算机计法有待探究,只是基本上明白程序过程,还不能明白的彻底。随着科技发展及计算机计法的方便,简单,我将认真学好这种方法,以便以后工作的需要。

总体而言,这次的课程设计对我们运用所学知识,发现、提出、分析和解决实际问题、锻炼实践能力的考察,使我们更清楚地知道不足之出,从而提高我们。

学生签名:

2012年x

x

****年**月**日

成绩

指导教师签名:

****年**月**日

电力系统短路故障浅析论文篇二

电力系统短路故障浅析

摘要:破坏电力系统正常运行的最为常见的原因是各种类型的短路故障。它危害性极大,由此引发的其他电气故障也最多。本文简要探讨了各种类型的短路故障的原因、特点、危害、查找方法、预防措施等,对指导生产有一定的参考作用。

关键词:短路原因特点故障短路预防

概念

电力系统的短路故障,是指不同电位导电部分之间的不正常短接。由于此时故障点的阻抗变得很小,电流便会在一瞬间升高,短路点以前的电压下降,会影响到电力系统的稳定运行,严重短路甚至会造成系统瘫痪。

在正常运行时,除中性点外,相与相或者相与地之间是绝缘的。三相系统中,短路故障的基本类型为三相短路、两相短路、单相短路、单相短路接地、两相短路接地等。其中,三相短路属对称短路,其它形式的短路,均属不对称短路;
在中性点直接接地的系统中,发生单相短路接地故障最为常见,大约占短路故障的65%,两相短路约占10%,两相短路接地约占20%,发生三相短路故障的可能性最小,虽然只占短路故障的5%[1]左右,却是危害系统最严重的,在实际中一定要引起我们的足够重视。

1.1 单相接地短路:是指三相交流供电系统中一根相线与大地成等电位状态,既该相线的电位与大地的电位相等,都是“零”。通俗的讲就是a相或b相或c相一相接地。

1.2 两相短路:任意两相导线,直接金属性连接或经过小阻抗连接在一起。通俗讲指两相直接短接在一起。

1.3 两相短路接地:是指三相交流供电系统中两根相线与大地成等电位状态了。通俗讲就是a、b、c三相中的任意两相同时与大地的无电阻的直接连接。

1.4 三相短路:就是电力系统内a、b、c三相在某一点的零电阻、零电抗的直接连接。这时会产生很大的短路电流,破坏程度很大。

三相短路分三种:单相接地短路;
两相之间短路;
三相全部短路。发生短路的原因

产生短路的原因有很多,既有客观的,也有主观的,但是主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或者相对地绝缘被损坏。

2.1 由于设计、制造、安装、维护不当等造成的设备缺陷发展成为短路。如选择电缆截面太小或扩大生产增加负荷使电路超载、过载,长期持续下去,就可能造成绝缘老化或者绝缘的完全失效,导致短路。

2.2 假冒、伪劣电器设备的绝缘不合格也会造成短路。

2.3 气候恶劣,低温导线覆冰引起架空线倒杆断线造成短路;
架空线路弧垂不一致或弧垂太大,刮大风时会引起短路;
雷电冲击使架空线路的绝缘子发生闪络短路;
环境温度过高、机械损伤等。

2.4 误操作引起的短路故障。工作人员违反操作规程带负荷拉刀闸,引起电弧短路;
违反电业安全工作规程带电误合接地刀闸造成的短路故障。检修人员在检修低压带电开关设备时,距离带电体较近,未采取必要的安全措施防止短路造成故障。

2.5 电缆、变压器、发电机等设备中载流部分的绝缘材料在运行中损坏[1]。

2.6 动物作祟,如鸟兽跨接在裸露的载流部分;
老鼠窜入高压配电室造成短路故障;
老鼠咬破置于管道中的电缆绝缘等。

短路特点

电力系统发生短路故障后,电流剧增,短路电流比正常工作时的电流要大几十倍,甚至几百倍,在高压下,电流可达数千万安。因此应千方百计限制短路电流,并使短路电流持续时间尽量缩短。

3.1 短路点距离电源越进线路阻抗越小,短路电流会越来越大。

3.2 短路故障持续时间的长短,直接导致电气设备损坏的厉害程度,时间越长损坏越严重。

短路故障的危害[2]

短路故障引起的后果是破坏性的。

具体表现在以下几个方面:

4.1 当电路发生短路时,短路点的电弧有可能烧坏电气设备,同时很大的短路电流会通过设备使发热增加,当短路持续时间较长时,可能使设备过热,使导体发红,甚至溶化损坏绝缘,破坏设备。

4.2在供电系统中,强大的短路电流,特别是冲击电流,使两相邻导体之间产生巨大的电动力。一般可以计算为:

f(3)=■.im2.l/a×10一7(n)(三相短路)

f(2)=2.l/a×10一7(n)(单相短路)

由上式可见,短路电流越大,电动力越大,破坏性越强。这种电动力可能使母线变形,使母线定固件损坏,也可能使开关相邻刀片变形,开关损坏。

4.3 电力系统发生短路时,有可能使并列运行的发电厂失去同步,破坏系统稳定,使整个系统的正常运行遭到破坏,引起大片地区的停电。这是短路故障最严重的后果。

4.4 短路产生的电弧、火花可能引发恶性事故,如火灾、电击、爆炸等。

4.5 短路故障发生后,短路点电压将降到零,短路点附近各点的电压也将明显降低,对用户工作影响很大,系统中最主要的负荷是异步电动机,它的电磁转矩同它的端电压的平方成正比,电压下降时,电磁转矩将明显降低,使电动机停转,以致造成产品报废及设备损坏等严重后果。

4.6 不对称接地短路所造成的不平衡电流,将产生零序不平衡磁通。会在邻近的平行线路内感应出很大的电动势,将会造成对通信的干扰,并危及设备和人身的安全。

短路的预防

为了保证安全可靠供电,除设计时要科学、合理以外,还应采取各种必要的安全措施,减少各类短路故障的发生。

5.1 做好短路电流的计算工作,选择正确的电气设备,使电气设备的额定电压和线路的额定电压相符。

5.2 对继电保护的整定值和熔体的额定电流要正确选择,采用速断保护装置,以便发生短路时能迅速切断短路电流,减少短路电流持续时间,把短路造成的损失降到最小。

5.3 采用电抗器。以增加系统的阻抗来限制短路电流。

5.4 变电站要安装避雷针,变压器附近和线路上要安装避雷器,减少恶劣天气中雷击造成的灾害。

5.5 始终保持线路弧垂一致并符合安全规定,保证架空线路施工质量。

5.6 对带电安装和检修电气设备的工作,工作人员一定要注意力要高度集中、防止出现错接线、误操作。

5.7 一旦发生故障,要从电力系统中把故障线路或设备切断,使其余部分可以继续运行。

5.8平时要加强管理。及时清除导电粉尘、防止导电粉尘进入电气设备;
防止老鼠等小动物进入高压配电室,爬上电气设备。

5.9 保证电力系统的安全稳定运行。维护人员应严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸,带电合接地刀闸。线路施工、维护人员在距带电部位距离较近的地方工作,要采取防止短路的措施。要对线路、设备进行经常巡视检查,及时发现并处理各类缺陷。

小结

通过对电力系统短路故障的浅析,可以在实际运用中更快的了解故障的原因,做好相应的预防措施。同时也能加快对故障的维修处理,缩短短路故障运行时间,尽可能把损失降到最低,保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献:

[1]夏道止.电力系统分析[m].北京:中国电力出版社,2004.[2]刘万顺.电力系统故障分析[m].北京:中国电力出版社,2004.

电力系统短路故障浅析论文篇三

电力系统的短路分析

短路是电力系统的严重故障。所谓短路,其内容是指一切不正常的相与相或相与地(对于中性点接地的系统)之间发生通路的情况。

一、短路的原因

产生短路的原因很多,其主要原因如下:

1、元件损坏,如绝缘材料自然老化等。

2、气象条件恶化,如雷击等。

3、人为事故,如运行人员带负荷拉闸等。(发生概率较高)

4、其他,如工程建设时挖沟损伤电缆等。

二、短路的类型

在三相系统中,可能发生的短路有三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路等四种。三相短路也称对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都是不对称短路。

注:

1、单相接地短路发生的几率达65%左右。

2、短路故障大多数发生在架空输电线路。

3、电力系统中在不同地点发生短路,称为多重短路。

三、短路的后果 短路的主要后果如下:

1、短路故障使短路点附近支路出现比正常电流大许多倍的短路电流,产生较大的电动效应和热效应,破坏设备。(此为最常见)

2、短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。

3、短路会使并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定,造成系统的解列,出现大面积停电。

4、不对称短路对附近通信线路和无线电波会产生电磁干扰。

四、电力系统降低短路故障的发生概率采取的措施

1、采用合理的防雷设施,加强运行维护管理等。

2、通过采用继电保护装置,迅速作用于切除故障设备,保证无故障部分的安全运行。

3、架空线路普遍采用自动重合闸装置,发生短路时断路器迅速跳闸,经一定时间(0.4-1s)断路器自动合闸。

4、线路上的电抗器,通常也是为限制短路电流而装设的。

五、短路电流计算的目的

为确保设备在短路情况下不至于被破坏,减轻短路后果和防止故障扩大,必须事先对短路电流进行计算。在电力系统和电器设备的设计和运行中,短路计算也是解决一系列技术问题不可缺少的基本计算。

计算短路电流的具体目的如下:

1、选择有足够机械稳定和热稳定的电器设备。

2、合理配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数。

3、设计和选择发电厂和电力系统主接线。

4、进行电力系统暂态稳定计算,分析短路对用户的影响。

5、确定输电线路对通信的影响。

为了方便计算,在高压系统中采用标幺值的计算方法。

标幺值是某些电气量的实际有名值与所选的同单位规定值之比,即 标幺值=实际有名值/同单位规定值

电力系统短路故障浅析论文篇四

tco中频电源短路故障处理总结报告

一、短路故障发生经过

2011年08月19日,设备人员在tco车间巡检过程中发现车间有一股淡淡的烧焦味道,同时,还发现有一台中频ae电源损坏。我们测量损坏ae电源的供电电压在300vac以上,判断电压异常;
检查中频电源的供电变压器,发现其三相220vac输出端子中有两相对零线电压是300vac,另一相电压是60vac,并且这两相输出端子有烧黑的迹象,判断变压器输出异常;
关断变压器前端电源,用万用表测量变压器各相绕组电阻值均正常,即变压器正常。测量变压器输出线与地线电阻值,c相对地只有几十欧姆阻值,通过这些测量数据,初步判断中频ae电源损坏及变压器端子烧黑的故障原因是由于变压器输出侧c相绕组对地短路而引起。

二、短路故障处理过程

1、损坏的中频ae电源处理

关闭中频供电电源断路器,拆除损坏了的中频ae电源,用绝缘胶带把拆下线头包扎好。因tco设备尚在保修期内,所以我们把损坏的中频ae电源寄往湖南宏大真空公司免费维修。

2、短路故障查找及处理

我们把变压器输出侧c相拆开,把c相连接到各中频电源的12组电源线全部拆除,并且分别作好绝缘处理,然后用万用表一根一根的测量查找短路点,发现有一根电源线在电柜顶部有对电柜外壳短路现象,我们用绝缘胶带把短路点包扎好,并且把电柜顶部所有可能将发生短路的地方都用5mm厚的橡胶皮绝缘隔离好。

3、变压器接线头处理

更换烧黑的电木板,更换氧化的连接镙杆和镙母,打磨铜接线头接触面,把变压器柜子门盖改换成网状开孔门盖,有利于变压器的散热。这里面的有些工作已经完成,有些工作要等到请购备件购回后才能完成。

三、短路故障原因分析

中频ae电源柜顶位置电源线绝缘层有破损,直接与柜体短路,使变压器的零线上产生很大的电流,变压器输出侧零位电势发生偏移,致使其余两相没有短路的输出对零线电压升高达到300vac(正常电压220vac),从而烧坏了一台中频ae电源。幸运的是这次故障发现及时,没有造成更多的中频ae电源损坏。

四、类似故障的预防措施

1、定期巡检各电源电缆线绝缘状况和测量电缆线温度;

2、加大设备点检巡检力度,把一些设备故障消灭在萌芽状态;

3、把设备的一些薄弱点进行改进,增强设备的稳定性;

4、加强设备维护人员的培训,提高维修质量和维修效率。

电力系统短路故障浅析论文篇五

论电力系统三相短路的原因和防范措施

重庆中机龙桥热电有限公司 ——王超——

【摘要】电力是维持当今社会发展的主要能源之一,是人类生活当中不可缺少的重要部分,整个电力系统的稳定和发展关系到我们每一个人正常的生活次序,大则关系到整个国家长治久安,小则关系到每一个家庭。目前由于电力系统经过多年的构建和发展,同时随着电子产品的日新月异,形成了错综复杂的连接方式,电气系统重大短路事故也有了新的解释和任务。本文针对新形势下电力系统短路故障做一个分析,并制定相关对策。

【关键词】电力系统、短路、大电流、损坏

一、电力系统中短路原因的分析

导致短路发生的最终原因是承载电力的载体绝缘受到破坏,引起绝缘破坏的原因主要有:

1、电气设备绝缘材料的自然老化、污秽或机械损伤。

2、雷击引起过电压,自然灾害引起杆塔倒地或断线。

3、鸟兽跨接导线引起短路。

4、运行人员误操作(如检修后未拆除地线就合闸等)。电力系统的运行经验表明,各类短路发生的几率不同,其中单相接地发生得最多,三相短路发生得最少。根据某些系统的统计资料,在所有短路故障中,三相短路占5%,单相接地占65%,两相短路占10%,两相接地短路占20%。虽然三相短路发生的几率最小,但其产生的后果最严重,同时它又是分析不对称故障的基础,因此将重点进行研究。

二、短路对电力系统的正常运行和电气设备的危害 短路故障一旦发生,往往造成十分严重的后果,主要有:、电流急剧增大。短路时的电流要比正常工作电流大得多,严重时可达正常电流的十几倍。大型发电机出线端三相短路电流可达几万甚至十几万安培。这样大的电流将产生巨大的冲击力,使电气设备变形或损坏,同时会大量发热使设备过热而损坏。有时短路点产生的电弧可能直接烧坏设备。

2、电压大幅度下降。三相短路时,短路点的电压为零,短路点附近的电压也明显下降,这将导致用电设备无法正常工作,例如异步电动机转速下降,甚至停转。

3、可能使电力系统运行的稳定性遭到破坏。电力系统发生短路后,发电机输出的电磁功率减少,而原动机输入的机械功率来不及相应减少,从而出现不平衡功率,这将导致发电机转子加速。有的发电机加速快,有的发电机加速慢,从而使得发电机相互间的角度差越来越大,这就可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定性,引起大片地区停电。

4、不对称短路时系统中将流过不平衡电流,会在邻近平行的通讯线路中感应出很高的电势和很大的电流,对通讯产生干扰,也可能对设备和人身造成危险。

5、使系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失。

6、破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统强烈振荡,造成大面积停电或使整个电力系统瓦解。

7、巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路所产生的不平衡交变磁场,会对周围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及控制系统产生干扰。

在以上后果中,最严重的是电力系统并列运行稳定性的破坏,整个电网呈现低电压,在低电压的情况下各运转设备电流增加,最易烧坏运行设备的线圈,导致人身和设备损坏事故的不断扩大。

三、防范短路电流的有效措施

短路电流的危害性很大,结合相关领域的专家、企业和政府部门的研究成果,总结出一些有效的短路电流防范措施,具体措施如下:

1、合理规划电网结构

合理规划电网结构是防范短路电流的一项基本措施,从电网的发展历程来看,也可以将这一历程视为不断对低电压等级进行合理分区以及不断升高电压等级的过程。在规划电网结构时,可以采取的措施是比较多的,既可以发展更高等级的电网电压,也可以在建设输电线路时,根据相应的标准合理降低网络的紧密程度;
或者分片运行减压电网等,总体而言,应该根据每个地方和各个电网的实际情况进行合理的选择和应用,不能不加选择地盲目使用。

2、正确选择电网的接线方式

电网的接线方式对防范短路电流的发生具有重要的作用,正确的选择会起到有效限制短路电流的效果。接线方式的种类是比较多的,根据不同的情况有不同的选择,如当限制的是大电流接地系统中的短路电流,那么可以采用部分变压器的中心点不接地的接线方式;
如果是发生的地点是在降压变电所的话,则最有效的方式是变电器低压侧分列运行,这种方法可以有效对低压和中压配电装置里的短路电流进行限制。总体原则就是要随着不同的系统、不同的场所来选择不同的接线方式。

3、大力发展直流输电

通过大力发展直流输电也可以有效防控短路电流的产生。因为通过控制换流器触发相位,能够很快地对直流输电系统进行调节,同时会自动将电流保持为定值,这样就可以起到保持直流电流平稳输送的作用,进而有效确保直流电网的正常运作。而对与交流系统来说,当使用直流输电时,由于直流电网被分为多个相互间独立的交流子系统,这样就有效避免了短路电流相互注入的发生,一旦出现短路电流就可以起到大大降低短路电流危害性的作用。

4、使用故障电流限制器

故障电流限制器是当前电力系统必备的元件之一,它在防范短路电流方面具有突出的作用,表现在以下三个方面:

(1)通常而言,随着电压的不断升高,故障电流也会越来越强,这时候也就越来越难以断开。而使用故障电流器后可以有效减轻断路器的开端负担,电路的开断就变得容易多了。

(2)故障电流限制器还可以快速地限制短路电流,这样就能够大大减轻线路的电压损耗,同时发电机的失步概率也会显著降低。另外系统电压、频率等的稳定性也会得到增强,因短路电流所引起的电网和设备事故就能够得到及时和有效的防范。

(3)由于当前绝大部分的输电线路其实际输送能力都小于稳定极限,当出现短路电流时极易受损。而在引入故障电流限制器后,它可以在短路电流达到峰值之前就起作用,使大部分电力设备的动稳定极限和热稳定极限有效降低,同时也能够相应地减小电网的极限比,从而提高了输电线路的利用率,确保线路输送的安全和稳定,并降低电网的整体投入。

5、加强变电器绕组变形的诊断工作

电网系统其实有其脆弱的一面,很多因素,如雷击、继电保护误动等因素都很有可能造成电网出现短路。而一旦出现短路故障,短路电流就会强烈冲击电网,造成变压器绕组出现局部变形的现象,很多时候直接造成了绕组的损坏,即使没有损坏,也会遗留下很多故障隐患,例如,会使得绝缘距离发生变化,并损害固体绝缘,引发局部放电。如果是因雷电过压引起的,则会因饼间击穿而产生突发性绝缘事故。另外,还是使绕组的机械性能下降,一旦接着再出现短路事故,损坏事故将无法避免。因此,当变电器绕组因短路电流的冲击而出现变形时就要及时进行诊断和抢修,避免因二次短路的出现而彻底损坏。

随着现代电气技术的飞速发展,将各类短路事故限制在萌芽状态,严格控制短路事故后果的扩大化,已不再是科技难题,通过各界人士的共同努力我相信,日后的电力系统短路故障将越来越少。