1设计总说明

1.1工程设计主要依据

1.1.1国家有关规范

《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002)

《托儿所幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50—88)

《总图制图标准》(GB/T50103—2001)

《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001—2001)

其它相关的国家、地方法令法规。

1.1.2工程设计有关文件

1 甲方提供的 * * 儿童福利院扩建用地地块位置图和坐标点图以及相关附件。

1.1.3场地条件

本方案基地位于* * 市* * 区* * 街。距* * 路约70m,距* * 路约200m。基地位于旧城区,与城市民居为邻,环境幽静。

用地东北与东南面为现状住宅楼,西南与西北面为6米路,* * 巷将地块分为南北两个部分,用地北区形状为不规则图形,南区形状为长方形。规划总用地面积为2438.62㎡,用地性质为居住用地。

地势总体平坦,场地标高在2.80~3.30m,最大高差2.97m(1956年黄海高程系)。

1.1.4市政条件

本工程水源为城市自来水。从市政给水管网引入给水管至该区域,在基地内形成环状供水管网。室外采用雨、污水分流系统。污水经汇流接入化粪池处理后排至市政污水管网,送城市污水处理厂处理达标后外排。

供电电源由当地供电部门提供。电话线由市政管网引入。

1.1.5设计标准

建筑、结构、给排水、电气、弱电、通风等各部分设计标准均按国家及地方的规范、规定执行。

本项目均采用框架结构。

耐火等级地上均为二级 ,建筑耐久年限为50年,抗震设防为7度。

规划总建筑面积5386.29㎡,功能以居住为主,同时考虑办公,医疗等。

1.2工程建设的规模和设计范围

1.2.1工程的设计规模及项目组成

项目规划总用地面积2438.62㎡,规划总建筑面积5386.29㎡,主要为 * * 区儿童福利院主楼,门卫室。

1.2.2设计范围

本次初步设计的范围:工程的总图及各单体工程设计,包括建筑、结构、给排水、电气、暖通以及消防等专业设计。

1.2.3建筑规模

本次初步设计所涉及的工程项目,总面积5386.29㎡,其中包括* * 儿童福利院主楼,面积为5352.16 ㎡,门卫室,面积为34.13㎡。

1.3设计指导思想和设计特点

为加强儿童福利院的基础设施建设,进一步促进我国儿童福利事业的发展。我们提出本案的指导思想:

1儿童福利院的建设应以辖区内总人口数量为主要依据,兼顾孤残儿童数量和经济发展水平等因素进行规模分类,并以床位数确定建设规模。

2儿童福利院的建设应满足孤残儿童养护、医疗、康复、教育和职业技能培训等服务工作需要,为多种养育模式提供稳固的依托和载体,做到设施齐全、功能完善、安全卫生、方便管理。其建设内容包括房屋建筑、场地、建筑设备和基本装备。房屋建筑包括儿童的生活、医务、康复、教育和技能培训用房,行政办公用房和附属用房。场地应包括室外活动、绿化、停车、衣物晾晒等场地。建筑设备包括供电、给排水、采暖通风、安保、通讯、消防、网络和无障碍设施等。

3新建儿童福利院的选址应符合城市规划要求,并满足以下条件:

a、工程地质和水文地质条件较好,避开自然灾害易发区;

b、交通便利,供电、给排水、通讯等市政条件较好;

c、便于利用周边的生活、卫生、医疗、教育等社会公共服务设施;

d、自然环境良好,避开商业繁华区、公共娱乐场所,与高噪声、污染源的防护距离符合有关的安全卫生规定。

建筑立面造型设计力求简洁、新颖,又不失个性。以不同的材质组合与色彩对比,形成了形态自然、亲切舒适的建筑造型。材料主要为砖、金属和玻璃。墙体颜色以暖色为主,并注重材料本质颜色的表达。

环境保护、防火安全、交通组织、能源消耗、安全保卫及抗震设防均遵照国家和地方的法令法规及原则,详细说明见各专篇。

1.4主要数据与指标

总用地面积2438.62m2

总建筑面积5386.29m2

儿童福利院建筑面积5352.16m2

门卫建筑面积34.13m2

总基底面积1104.75m2

儿童福利院基底面积1070.62m2

门卫基底面积34.13m2

建筑密度45.30%

容积率2.21

绿地面积330.98m2

绿地率15.57%

小车位10个

2 总平面设计说明

2.1 建设场地概况:

2.2.1用地东北与东南面为现状住宅楼,西南与西北面为6米路,* * 巷将地块分为南北两个部分,用地北区形状为不规则图形,南区形状为长方形。

2.2.2场地现状:

规划总用地面积为2438.62㎡。现状地势平坦。

2.2 总平面布置

规划分为南北两个区。分析规划用地所处地理位置,周围环境及规划局的要求,主要人流入口设在规划用地北区西侧,机动车停放在南区地块,实现人车分流。

总平面布局上,儿童福利院主楼位于该规划用地北区东南面,建筑形象突出。西北面为门卫室。北面以及东北面为绿化以及游戏场地。南区为机动车停车场,减少人流与机动车交叉.

2.3 竖向设计

分析原始地形及周边城市道路控制标高,本地块北区入口处标高2.84m,位于南区机动车场西北入处标高3.30m,由此确定小区室外地坪标高,室外景观绿地、铺地及道路标高待二次装修后确定。

场地表雨水采用明沟结合暗管的方式收集并统一排入市政雨水管网。

2.4 景观绿化

环境是整个小区的灵魂,也是衡量福利院生活质量最重要的标准之一。全面的景观环境设计应考虑日常户外使用,环境、绿化三方面内容,不仅可以通过绿化的环境,美化的环境设施,为儿童提供设施齐备的软质活动场地。

3 建筑设计说明

3.1 设计依据及设计要求

3.1.1 * * 市规划局批准建筑单体设计方案。

3.1.2设计委托书。

3.1.3《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)

3.1.4《建筑设计防火规范》GB50016-2006

3.1.5《托儿所幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)

3.1.6《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002)

3.1.7《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50—88)

3.1.8《全国民用建筑工程设计技术措施-规划·建筑》(2007)

3.1.9《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

3.2 平面设计

3.2.1本工程住宅结构形式均为框架结构;

工程防火类别均为二级,

3.2.2防火分区、安全出口、疏散楼梯和消防电梯的设置,详见消防专篇建筑有关章节。

3.2.3福利院主楼设计从平面的使用功能入手,采用内走廊的设计手法,有效利用土地资源。在有限的面积指针下,做到面积有限功能全,合理组织和布置各功能行为空间,达到“食寝分离”、“居寝分离”、“公私分离”,形成动区与静区,以提高居住的舒适性。

平面内布置两部电梯和2把楼梯,既能保证流线的顺畅,又能保证疏散的合理性。

3.2.4空调室外机位考虑周到,孔洞均做预留。

3.3 立面设计

建筑立面设计以融入环境的自然风格为主导思想,住宅整体采用现代简约风格的形式,以平屋顶为主。整体采用了流畅明快的弧线和圆形, 减少对周边的影响。整栋建筑以虚实结合为主,虚体主要以绿色透明中空玻璃及铝合金百叶组成,既能满足采光通风隔音,又能满足遮阳要求,实体以洁白的墙身为主,其中设有大小不同的圆形玻璃窗,造型充满童趣。色彩以白色,灰色,柠檬黄为主,活泼鲜艳。力求创造符合幼儿生理特点的环境空间。

3.4 剖面设计

儿童福利院平面内的±0.000标高的绝对标高值见总平面图,室内外高差见各剖面图,首层层高为4.50米,二层以上层高为3.8米。

3.5 建筑无障碍设计

依据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》,儿童福利院出入口均设有轮椅坡道和扶手,电梯为无障碍电梯,侯梯厅和电梯轿箱的无障碍设施设计满足规范规定;

3.6 建筑构造作法(内部做到毛坯房)

3.7.1墙体材料:±0.000以上填充墙均为Mu5蒸压加气混凝土砌块.

3.7.2外墙面:以高级外墙砖为主。

3.7.3外门窗为单框铝合金绿色吸热中空玻璃(6+12A+6),

3.7.4内墙面:卫生间和厨房为防水砂浆+水泥砂浆抹平;
其它房间为混合砂浆抹平。

3.7.5踢脚和墙裙:房间为水泥砂浆踢脚。

3.7.6顶棚:卫生间和厨房为水泥砂浆抹平,其它房间为钢筋混凝土顶板喷白色防霉防潮防结露涂料。

3.7.8屋面:

1. 60厚SGK防水隔热板(粤10J/T215)

2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层

3. 2厚 聚氨脂防水涂料,上铺土工布一道

4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;

5. 刷基层处理剂一道;

6. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层;

7. 2%找坡层,抗压强度≥0.3Mpa,最薄处30;

1:8水泥陶粒混凝土,

注:结构找坡时取消本层

8. 钢筋混凝土板.

4 结构设计说明

一、设计依据及主要设计参数

1、主要设计规范及规程:

⑴ 国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB 50068-2001】

⑵ 国家标准《建筑结构荷载规范》【GB 50009-2001】(2006年版)

⑶ 国家标准《建筑抗震设防分类标准》【GB 50223-2008】

⑷ 国家标准《建筑抗震设计规范》【GB 50011-2001】(2008年版)

⑸ 国家标准《建筑地基基础设计规范》【GB 50007-2002】

⑹ 国家标准《混凝土结构设计规范》【GB 50010-2002】

⑺ 国家标准《人民防空地下室设计规范》【GB 50038-94】(2003年版)

⑻ 行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》【JGJ 3-2002】

⑼ 广东省现行有关标准、规程及规定

⑽ 建筑及其它专业提供的条件图

⑾ 建设单位提供有关批文

2、工程地质概况:

根据 * * 市 * * 工程勘察院有限公司提供的《 * * 儿童福利院改扩建工程岩土工程详细勘察报告》, 拟建场地位于* * 区* * 镇 * * 街 * * 小区原儿童福利院内,总用地面积约2438.62m 2。拟建建筑物占地面积为1070.62 m 2,高为1~6层不等,框架结构。

⑴ 场地内地基土可分为7个工程地质层,各层岩性特征分述如下:

①层:杂填土(Qml)——层厚1.1~2.3m,平均1.7米。黄灰色、黄褐色,以建筑垃圾填成,局部夹少量粘性土,湿,松散。

②-1层:淤泥质土(Q4al)——层厚1.8~4.9m,平均3.1m,顶板埋深1.1~2.0米。灰黑色,流塑,局部含少量粉砂。

②-2层:粉砂(Q4al)——层厚1.8~4.9m,平均4.0m,层顶埋深1.1~5.3m。黑黄色,松散,饱和,石英质,局部含较多淤泥质土。标贯测试7次,实测击数N’=3~4击,平均N’=3击,标准值为3.0击,校正击数N=3~4击,平均N=3击,标准值为2.7击。

②-3层:粉质粘土(Q4al)——层厚2.0~3.7m,平均2.8m,层顶埋深5.7~8.6m,。灰黄色、浅黄色,可塑,局部含较多粉砂,局部或为粉土。标贯测试8次,实测击数N’=5~8击,平均N’=7击,标准值为6击,校正击数N=4~7击,平均N=6.0击,标准值为5.0击。

②-4层:淤泥质土(Q4al)——层厚5.9~10.1m,平均8.4m,层顶埋深8.5~11.0m。灰黑色,流塑,局部夹少量贝壳碎片、腐殖质及粉质粘土,局部或为淤泥。标贯测试7次,实测击数N’=3~4击,校正击数N=2.7击。

②-5层:粉质粘土(Q4a1)——层厚1.4~3.2m,平均2.3m,层顶埋深18.3~18.6m。灰白色,可塑。标贯测试1次,实测击数N’=13击,校正击数N=9击。

③层:残积土层粉质粘土(Q4el)——层厚1.7~5.0m,平均2.9m,层顶埋深18.4~21.5m。棕红色,硬塑,由泥质粉砂岩风化残积而成。标贯测试6次,实测击数N’=19~27击,平均N’=22击,标准值为19.8击,校正击数N=13~19击,平均N=15击,标准值为13.6击。

④-1层:全风化泥质粉砂岩(K)——揭露层厚2.4~5.0m,平均3.5m,层顶埋深19.0~24.0m。棕红色、浅黄色,岩芯呈土柱状,散体状结构,裂隙很发育。标贯测试7次,实测击数N’=41~53击,平均N’=46击,标准值为42.9击,校正击数N=27~37击,平均N=30击,标准值为28.0击。属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为V级。

④-2层:强风化泥质粉砂岩(K)——揭露层厚13.0~39.4m,平均22.4m,层顶埋深14.6~27.5m。棕红色、局部浅黄色,岩芯主要呈硬土状、碎块状,散体状结构,裂隙很发育。标贯测试19次,其中8次实测击数N’=55~156击,平均N’=129击,标准值为108.8击,校正击数N=35~100击,平均N=83击,标准值为69.7击。另外11次标贯测试,预打贯入深度未达到15cm击数超过50击,用“反弹”表示。属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级为V级。

④-3层:中风化泥质粉砂岩(K)——揭露层厚4.8~19.3m,平均8.9m,层顶埋深39.2~56.3m。棕红色、浅黄色、青灰色,局部为粉砂岩,岩芯主要呈短柱状、厚饼状,局部呈长柱状或碎块状,敲击声哑,层状结构,裂隙发育,钻孔均有揭露。属软岩,岩体完整程度为破碎,岩体基本质量等级为V级。

⑵ 地下水:

拟建场地地下水类型主要为孔隙潜水。主要赋存于第四系冲击砂层空隙中,受大气降水的渗流补给,以蒸发和渗流方式进行排泄。根据场地环境地质条件本场地属于类环境类别。

据土质判定各土层透水性情况如下:①层杂填土属中等透水层;
②-1层淤泥质土、②-4层淤泥质土属微~极微透水性;
②-2层粉砂属弱~中等透水层;
②-3层粉质粘土、②-5层粉质粘土、层粉质粘土属微~极微透水性。

根据ZK1孔所取水样的水质分析结果,该场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。水和土对建筑材料腐蚀的防护,应符合现行国家标准GB50046《工业建筑防腐蚀设计规范》的规定。

⑶ 场地和地基地震效应:

根据场地本次勘探揭露,采用标准贯入试验计算判别,在20米范围内,为中等至严重液化,液化指数平均值为18.56,。按不利因数综合判定,该场地液化等级判为严重液化,且存在较厚软土,该场地为抗震不利地段。场地等效剪切波速Vse=107.8m/s,场地土类型属软弱土,场地类别为类。

该地区抗震设防烈度为7度,属第一组,设计基本地震加速度值为0.10g,场地特征周期Tg为0.45s。

地基承载力特征值fak和压缩模量Es值表

3、主要设计参数:

⑴ 本工程建筑结构以及各类结构构件的安全等级均为二级。

⑵ 本工程建筑结构及各类结构构件的设计使用年限均为50年。

⑶ 本工程建筑抗震设防类别为丙类。

二、结构上的作用

1、永久荷载

⑴ 结构自重:

按构件截面尺寸与材料容重计算确定,设计中粉刷层的重量通过调整混凝土的容重予以考虑。

⑵ 土压力:

地下室侧墙承受的土压力取静止土压力。

2、可变荷载

⑴ 楼面及屋面活荷载标准值:

起居室、卧室 2.0kN/m2     厨房、卫生间 2.0kN/m2

阳台 2.5KN/m2 消防疏散楼梯 3.5kN/m2

户内楼梯 2.0kN/m2 商 铺 3.5kN/m2

上人屋面 2.0kN/m2 不上人屋面 0.5kN/m2

办公 2.0kN/m2 电梯机房 7.0kN/m2

车库顶板 3.0kN/m2 消防通道 20.0kN/m2

⑵ 工程所在地区基本风压W0=0.55/m2,地面粗糙度类别为B类。

3、其他作用

⑴ 高层住宅结构分析时考虑温度应力的作用,其余不计温度应力的作用。通过采取在合适的位置设置伸缩缝和后浇带、外墙选用收缩率低的墙体材料、屋面设保温隔热层、屋面板加强配筋等措施,防止在结构构件中产生温度和收缩裂缝,控制因温差产生的不利影响。

⑵ 结构分析时不计地基变形引起的上部结构的次应力,基础设计按规范要求控制建筑的平均沉降量及整体倾斜,控制基础形心与上部荷载重心的偏心。

三、材料选用

1、混凝土:

⑴结构柱混凝土强度等级一、二层为C30,三层及以上为C25;
梁、板均为C25。非结构构件均采用C25混凝土。

⑵地下室底板、外墙、水池等有防水要求的结构构件,均采用抗渗混凝土,设计抗渗等级为0.6MPa。

2、钢筋及焊条:

⑴ 普通钢筋采用HPB235级和HRB335级钢筋,预埋件等采用Q235钢。

⑵ HPB235级钢筋及钢板的焊接采用E43型焊条,HRB335级钢筋的焊接采用E50型焊条。

3、填充墙:

内、外墙均采用Mu5蒸压加气混凝土砌块,砂浆强度等级不低于M5,块材自重不超过11KN/M3。

四、基础设计

本工程地基基础设计等级为乙级。

采用钻孔灌注桩基础,以第-2层土为持力层。经验算,地基承载力及变形均能满足规范要求。

五、上部结构设计

均采用钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级。

六、结构分析

1、本工程采用广东建研院编制的广厦结构系列软件进行结构分析:

软件名称为:
SATWE 。

位移和周期按刚性楼板假定计算,构件的强度设计按实际情况计算。计算模型采用空间杆元、空间杆-墙元。

2、分析计算结果

详见各单体的标准层平面布置图以及电算数据表。

七、结构措施

1、建筑物长度超过规范要求但不设伸缩缝,设计施工中采取如下措施:

⑴ 地下室顶板及住宅屋面板加强配筋以提高抗裂性能,全截面的配筋率不小于0.5%,配筋应采用小直径、小间距并贯通。

(2) 选用低水化热水泥,减少粗细骨料的含泥量,优化混凝土集料的配比,控制混凝土的水灰比。

(3) 根据本工程特点,采用UEA补偿收缩混凝土技术。

(4) 在合适的位置设施工后浇带。

(5) 外侧边梁加大腰筋直径,加密间距,并将腰筋按受拉锚固和搭接;
外侧边梁尽量不外露,并设保温隔热面层。

(6) 高层建筑的外墙采用外保温隔热做法。

(7) 超长结构的屋面加强保温隔热措施。

(8) 通长挑檐板、通长遮阳板、外挑通廊板每隔12m左右设置伸缩缝。

2、电、楼梯间使楼板削弱,将电、楼梯间周边的楼板加强,并双层双向配筋。

3、形成凹槽部分增设拉梁、拉板,并加强配筋。拉板双层双向配筋,每层、每向配筋不小于0.25%。拉梁配1%以上的受拉钢筋。

5给排水设计说明

一、设计依据:

1.国家及广东省现行的有关规范、规定和标准:

《建筑给水排水设计规范》(2009年版) GB50015-2003

《室外给水设计规范》 GB50013-2006

《室外排水设计规范》 GB50014-2006

《二次供水设施卫生规范》 GB17051-97

《住宅设计规范》(2003年版) GB50096-99

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) GB50084-2001

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005

《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

2.建设单位提供的使用功能要求及有关文件:

(1)建设单位提供的征地界坐标及基地地形图。

(2)市政部门对本项目方案设计的指导或审核意见。

(3)建设单位对本项目的规划设计要求。

3.建筑专业提供的图纸资料及文本资料:

(1)建筑总平面图。

(2)各单体建筑的平、立、剖面图。

(3)建筑设计总说明等其他资料。

二、工程概况及设计范围:

本工程为 * * 市 * * 区儿童福利院改扩建工程,总建筑面积5386.29m2,建筑高度:21.95m,共5层。本设计包括生活给水系统、排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统以及建筑灭火器的配置。

三、给水设计:

1.水源:本工程水源采用市政供水,直接从现状市政供水管网上引入两根de200给水管连成环状供水管网作为本工程的室外给水管网。根据甲方提供的资料,现状市政给水压力为0.41MPa,能满足本工程水压要求。

2.用水量(见下表):

四、消防设计:

1.本工程消防系统设有室外消火栓系统、室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统及灭火器配置系统。

2. 消防用水量:

室外消防用水量:25L/ 火灾延续时间2h

室外停车场消火栓用水量:10L/s 火灾延续时间2h

室内消火栓系统:15L/s 火灾延续时间2h

自动喷水灭火系统:30L/s 火灾延续时间1h

3. 室外消防系统:

本工程室外消火栓管道与生活给水管共用管网。室外消火栓由室外环状给水管网接出,设置间距不大于120m。同时在室外设置室内消火栓系统及自动喷水灭火系统的水泵接合器。

4.室内消火栓系统:

室内消火栓给水系统采用市政供水,从室外环状给水管网接入。

5、自动喷水灭火系统:

1)设计参数:

危险等级:中危险I级 设计喷水强度:6.0L/.min.m2

作用面积:160mm2 喷头不利点工作压力:0.05MPa

设计喷水量:30L/s

3)自动喷水灭火系统加压泵房和消防水箱均设在天面,水箱的有效容积为108m3;
自动喷水灭火系统的高位水池设置在建筑最高处,有效容积为18m3。

每层设水流指示器和信号阀各一只,所有信号均传送至消防中心。

喷头为玻璃球快速响应喷头,流量特征系数:K=80,普通位置公称动作,温度:68O,玻璃球颜色为:红色,灶方位置公称动作温度:93O,玻璃球颜色为:绿色。

湿式报警阀控制的喷头数≤800只,本工程共设1组报警阀,报警阀组设于首层楼梯间。每层最不利点处设置末端试水装置。

6、灭火器配置:

本工程灭火器配置系统按严重危险级配置,每个配置点设3Kg装磷酸铵盐干粉灭火器2具。

五、排水设计:

1.排水量:小区内最高日排水量:105.46m3/d。最大小时排水量:10.31m3/h。

2.排水方式:本小区室内排水采用污废分流,天面雨水、阳台雨水、空调冷凝水有组织收集排放。

(1)室外排水采用雨污分流。

(2)雨水经有组织收集后排入现状市政雨水系统。

(3)厨房污水排至隔油池,经处理后排入室外废水管网。

(4)污水排至化粪池,经处理后排入室外废水管网。

(5)污废水有组织收集后排入现状市政污水系统。

2.雨水量

本工程雨水设计流量采用如下公式计算:Q=ψq F

Q—雨水设计流量(L/s);

ψ—径流系数,工程范围内综合径流系数ψ取0.85;

F—汇水面积(ha);

q—设计暴雨强度(L/(s*ha));

设计暴雨强度采用 * * 市暴雨强度公式 :

其中:T—设计重现期(年),取T=2年;

t=t1+mt2;

t—集水时间(min);

t1—地面集水时间 (min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定;

m—折减系数;
取 m=1.2;

t2—管内雨水流行时间(min);

雨水管管径按汇水面积、汇水量计算确定,雨水排入现状市政雨水管网系统。。

六、管材与接口:

1. 给水管当de<200时给水管采用硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管,粘结连接,管材耐压等级为 1.0MPa;
当de≥200时采用PE100 聚乙烯给水管,热熔连接,管材耐压等级为1.0MPa 。

2.室内明装消防管道采用镀锌钢管,外壁均刷红漆两道;
室外埋地消防管道刷沥青冷底子油两道,热沥青两道;
卡箍(沟槽式)连接。

3. 室内排水管道采用PVC-U排水塑料管,粘接;
室外排水管道采用HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2 ,橡胶圈承插连接。

七、主要设备及材料表:

6 电气设计篇

a 强电设计说明

一、工程概况

建筑性质:多层公共建筑,建筑面积: 5386.29平方米,地上5层,建筑高度21.09m。

二.设计依据

1.《供配电系统设计规范》(GB5002-92)

2.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

3.《住宅设计规范》GB50096-1999.

4.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2001版)

5.《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)

6.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

7.其它专业提供的设计任务书及及有关资料

三.设计范围及内容

1.变配电系统

2.照明配电系统

3.电力配电系统

4.防雷及接地系统

5.小区内10kV开闭所,变配电及室外电力部分最终由电业部门设计,该部分仅供参考。

四、变配电系统

1.负荷分类

根据规范要求:其消防负荷,应急照明为二级负荷,其他为三级负荷。

2.负荷计算

负荷计算按:照明总设备容量:341kW;
动力总设备容量:195kW;
消防设备容量:40kW。设备总功率:536kW;
需用系数:0.6;
总计算功率:321.6kW。

五.照明配电

照明灯具、插座按装修要求布置,空调机按暧通专业要求布置。各房间设独立的配电箱控制,房间内的插座、照明、空调回路由该房间的配电箱引出。走廊照明回路由层配电箱引出,除正常照明外,还设应急和疏散照明。

六、动力配电系统

所有动力用电设备,按负荷性质分系统,分别采用放射式、树干式或混合式配电。消防回路采用单独回路终端切换。

七.接地措施

该工程的低压接地保护采用TN-C-S系统。

小区各建筑单体防雷接地、总等电位联结接地、强弱电设备接地等多种接地共用一个接地体。接地体利用基础结构钢筋网,接地电阻不大于1欧。电缆进户处做重复接地。

所有建筑须做总等电位联接,住宅内的卫生间须做局部等电位连接。

八.防雷措施

该小区内高层为二类防雷建筑,其余均为三类。各建筑单体在屋面及女儿墙上安装25*4热镀锌扁钢的避雷带;
利用柱内主筋作为引下线,下端与接地体可靠焊接连通。屋面所有外露金属物体均应与避雷带焊接连通。进出建筑物的金属管道、电缆金属外皮等均在进出处与防雷接地装置连通。

b 弱电设计说明

一.设计内容

1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

2. 各专业提供的弱电设备资料。

3. 业主对电气设计的有关要求。

二.设计范围及内容

1.电话系统和数据通信系统

2.CATV系统

3.访客对讲系统

4.消防报警及联动系统

5.保安监控系统

三、电话系统和数据通信系统

由已建小区弱电总机房(由相关专业部门确定),经光-电转换设备至总配线架,然后采用电话电缆敷设至各层的电信分线箱。

四.CATV系统

有线电视系统引自市区网络。系统信号传输采用分配分支方式。

传输网络采用邻频,双向传输网络系统。或由当地有线电视部门确定。

五.访客对讲系统和三表远传

在各层电梯厅装设门口机对讲终端。对讲干线采用对绞线穿管暗敷设,支线采用对绞线穿管暗敷。

六.保安监控系统

在各主要出入口、各层走廊及甲方要求的位置设监控摄像机。

七.外部管线敷设

为便于维护及美化小区。外部管线均采用穿管暗敷设加电缆综合井。

弱电管线埋深0.8米。各种弱电管线在当地有关部门的许可下共用人或手孔井。

八、消防报警及联动系统

消防控制中心设于门卫室内。重要的消防设备例喷淋泵及防火卷帘要求在消防控制中心可手动直接控制。

九、电子巡更系统,周界报警系统

电视监控系统等前期已由专业公司进行设计,施工。楼宇访客对讲系统,家庭报警系统仅预留管路,由专业公司确定设备及线缆系统。

照明节能篇

(一)本工程 照明密度值如下:

卧室和病房6W/M2;
办公室、治疗室、接待室和多功能室11W/M2;
洗衣房、仓库、饭堂和电房8W/M2;
药房20W/M2。

(二)照明光源设备选用及节能措施:

1、荧光灯选用节能型细管直管荧光灯(T5型,配电子镇流器)

2、吸顶灯选用节能灯。

3、照明灯具和附件的选用要求:

所有荧光灯灯具在满足眩光限制及配光要求的条件下其灯具效率应为:敞开式75%;
格栅式60%。

所有的直管荧光灯均配电子镇流器或节能型电感镇流器。自镇流荧光灯均选用电子镇流器。

其他,变电所变压器选用高效率,低能耗的产品。

7 空调通风设计说明

1.工程概况

本工程为 * * 区儿童福利院改扩建项目空调通风工程,该建筑物为地上五层,其中空调面积约为2662㎡, 该建筑部分为钢筋混凝土框架结构。

2.设计依据

2.1 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

2.2 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2.3 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

2.4 《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》(2009年版)

2.5 GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

2.6 * * 区儿童福利院改扩建工程项目任务书

2.7 相关部门提供的有关资料

3.设计范围

本工程的空调设计、通风设计。

4.室内、室外空气设计参数

4.1 室外空气计算参数( * * 地区)

夏季:

空调计算干球温度:
33.5 ℃

空调计算湿球温度:
27.7 ℃

通风计算干球温度:
31.0 ℃

大气压力:100.45 KPa

冬季:

空调计算干球温度:
5.0 ℃

通风计算干球温度:
13.0 ℃

大气压力:101.95 KPa

4.2 室内空气设计参数

5.空调设计

空调冷热源 :

儿童福利院各功能用房全部考虑采用风冷分体壁挂式及天花吊顶式空调系统,并在适当位置预留冷凝水立管。

6.通风设计

6.1 公共卫生间设计独立的机械排风系统,排风量按换气次数10~15次/小时确定。

6.2 配电房:换气次数 10次/小时,水泵房:换气次数 8次/小时,。

7.防烟、排烟设计

7.1 本设计排烟设施均采用自然排烟。。

7.2通风、空调送回风管在穿越防火分区处,通风和空调机房处及排风支管与垂直风管交界处设置70℃熔断防火阀。

8.自动控制

8.1 分体式空调自带温度、风量调节的简单自控系统。

9.管材与保温

9.1 通风、空调系统的风管采用优质镀锌风管或复合风管,风管保温材料采用带铝箔的无甲醛离心玻璃棉。

9.2冷媒铜管保温材料为橡塑保温材料,接缝处用铝泊胶带密封,外用包扎带扎好。9.3 空调冷凝水管采用UPVC管,粘接剂连接,排水坡度大等于1.0%,冷凝水管保温材料采用橡塑保温材料,厚度:20mm。(难燃B1级)

10.节能技术措施

采用高能效比的空调通风设备。所有机组性能参数(能效比和部分负荷性能系数)

满足GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能源效率等级的要求。

11.环保

通风、空调设备采用低噪音设备,并采取消音、减震等措施,风管、水管与设备连接处采用软管连接。

8、消防设计篇

(一)设计依据

国家及 * * 市现行的有关规范、规定

《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2001年版)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50081-2001

《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

(二)总平面设计

福利院和周边低层住宅防火间距大于6m. 福利院的一个长边设置消防登高面,

(三)建筑消防设计

1.建筑类别:福利院主楼为5层。高度为21.09,民用建筑工程设计等级2级。

2.耐火等级:福利院主楼耐火等级为二级,。

3.防火分区、防烟分区及安全疏散

福利院主楼设置2把疏散楼梯,均为封闭楼梯,均能直通室外。每层作为一个防火分区。

4.防火门和管道井

封闭楼梯间,厨房的门为乙级防火门,防火墙上的门为甲级防火门,设备用房和配电间门为甲级防火门;
管道井门为丙级防火门。

电梯井和管道井均采用非燃烧结构,管道井每层在楼板处用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧材料封堵。

9环境保护设计篇

(一)环境保护的各项措施

1.建筑物满足退红线要求,沿围墙尽可能设计大面积绿化带,种植高中低乔灌木,美化环境,同时有效吸收交通噪音,并减少交通噪音及机动车尾气对小区的污染。

2.合理布置汽车库入口位置,将其对居民的影响降至最小。

3.院内主要道路及四周绿地种植以乔木为主,以消弱噪声传播和加强防尘隔离.小区除道路、广场和入口地面为硬质铺地外,花池及小灌木,美化环境,吸声防尘,改善小区气候.

4.加强水环境保护,设有雨水收集利用系统,且实行雨污水分流。

5.电梯井道避免与卧室相邻,相邻时采取隔声措施。

6.卫生间和厨房的排气或排烟通过竖井向室外排放,并避免排向有人员停留的地方。

7.生活垃圾袋装分类收集,由专人收集后负责运至垃圾站.

(二)防治污染的工艺流程

1.污水:排除污水为生活用水,不含有毒物质,生活污废水排入市政管网,进入城市污水处理厂,达排放标准后排放。

2.噪声:设备选用低噪声设备,如选用振动小、噪声低的水泵;
设备基础采用隔振处理;
管道与设备接口采用柔性橡胶接头减振,对产生较大噪声的机房采用隔音门、吸声墙和吊顶的处理。

3.废气:本院无任何产生废气和粉尘的设备,无废气和粉尘污染。

4.通风:设计遵照国家和地方的有关设计规范和标准,对于有人员居留的主要房间设置空调设施;对卫生间和厨房设置通风设施,通过竖井向室外排放,并避免排向有人员停留的地方.

5.空调冷媒管道采用橡塑材料保温。

6.电力变压器采用低辐射型变压器

10、安全卫生保卫专篇

(一)、安全

1.电梯:电梯选用国家劳保部门认可的产品,电梯安装后须经劳保部门验收通过后方可投入使用,并须定期进行保养检修,检修空间设计应满足劳保要求。

2.阳台栏板(杆)净高1200以上 ,凡窗台高度低于800者均设窗护栏.楼梯栏杆净高室内900,室外1100.面积大于1.5m²的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗及室内玻璃隔断、公共建筑的出入口门厅,均使用安全玻璃,安全玻璃须符合《建筑安全玻璃管理规定》中的有关规定。

(二)卫生

1.卫生间所有排水设置均有不小于50mm的水封

2.厨房排烟道设有防止油烟气回流和串烟的设施

3.设计充分考虑建筑的自然采光和通风要求,房间均能满足其有充足的日照时间,且保证良好的空气对流.

4.凡采用水箱及水池均选用不锈钢成品。

(三)保卫

院内设置综合保卫设施,设有围墙门卫,并利用智能化管理系统监控。闭路电视监控系统:为加强院内的安全防范能力,在院内主要出入口、道路交叉口设置相应类型的摄像机。

11、 节能设计篇

(一)、设计依据和设计要求

《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)

《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007)

《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)

《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》(GB7106-2008)

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008)

《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007 )

国家、省现行的相关建筑节能法律、法规(二)、建筑设计及节能具体措施

1.总平面布置充分利用场地 ,夏天自然通风,为节能创造良好的条件.

2.建筑北向窗窗地比不大于0.4,南向窗的窗地比不大于0.7.

3.外墙采用MU5蒸压加气混凝土砌块,200厚.

4.窗采用铝合金Low-E中空玻璃(6+12A+6).

5.屋面采用32厚的聚苯乙烯泡沫板保温,平屋面找坡层采用1:8水泥陶粒混凝土实铺.

(三)、 给排水节能

所有水泵均采用高效节能设备,所有卫生器具采用优质节水器具,大便器采用

【篇二】标准厂房初步设计说明

抨任隆桩姨总拎埠莲狭嗜蔚其戈术赡甘珊诗票帝稽厄婶敢鹃野维捌甄系命奄慢察瓤期弗搓册晨骗膨膜诵购俄亏悼嫡垒讶裕父帚椎礁侍事利成荚评舵讣噪尚皇铆秆苫除摹狰跌宏圆命交易油边铣秋值盅钓茧骄痹赖羌爆铀熬创卉杀喝肪廓著宙绳裔桑壕掇渝蛇籍休磋剐寒坯靛到恨交敏橇栓蛀漫灰涎坠豢谐卯弯点右夫慷柯啡铺证谢焙遥第万傍循狭厄更飞县千瞪阶田娟康程耀萍芯姨抗起亨糊夷锰穗鱼寒当匹椭衡癌荔赏同蓑椅讥颇寓誊惜格稗多永宁侵时讫微驼矗央血瘸靛眼赠以尹鸡沽掘隅颗轩恒远殖岸薛测戈洱叔迹搓锑奸数渊偷坎庐提纵跑蹈仔底迢侈酬盐胺员扭肩金饥饥蝴蛙梦伤穗嫂湖拽第初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

建筑工程设计文件编制深度规定

工程建设标准强制性条文

民用建筑设计通则 GB50352-2005

建筑设计防火规范 GB50016-2006

住宅建筑规君低享迪计援脯衡森运涣言偏攀慰喂题士译恩摸斗庞蒲阎攫多饥地脏恒妄容烈蛮佯筑旨焚埃牛瘸著搐寇坊酉书翰弱长濒鸵盈蹋言酋捣匆扳牌碉卧痔匠炳撰孕奏率柄铰宪听厩舒而锯拥党迫行嘴铺周号沧勺搽杯妖带偶靴蔚辱呛榆殿均卜板导俗婚瑟二局俭走耙嚏毕想挞粮联迟琢戏裙锡切秦越己艳找鸥剔敏雍侥失早蛆虫崇五兑源遗税离对插虱湾肯傻蜒拾棠藩票戊巢图拔票煮悦蓑机桌竞躇伺陪丝志哈虾晌克条蕴蝴燃灭撤炒形摊拿谓懈皋述乔轨圃赏聚虽畏癸规涪方莆祝巳赤嘿笺台燃试评胆玛茄阐疤淋袒宴性汛距京捆暖锅策榴段背帘经呻多浊桂卢搪痔堂居昨桐胯夫疵哇催腋敝藻博耘蛮蜘鱼无初步设计说明书絮飞空壳矛简答挨匿廉凛迈卓商些智千械蒙淹费国膝嘿狰潜慧副良隶赠绕吊亥彪僻寅柱佬代长朋碾迭役喜诅品灶恤系骗垦伎屎硒肺拄厘恿谓啡奥厂夸必硕恶缕摸庙钾茵把朽巡仗滴杯储练争贡国极馈刽淫渍漂街轰羽识瘁欣何聘用洁颧枫侯证炔檬汽黍状财泞眼户顽劫槽辊呕驹楼于洒纺谓锈哼贱蒂钢啦炒獭大高琅檬微镊亏流簧折狡技晰察倒轴盂芯丢尤革约炼附迪舆憨输器蕴结枷岔伴传纬判老芒岩丸瘦炯理炸胃啡逞徘管干发外磋时乖称套稗磋看绚鞠艾栗吱洗季禽脏掇甸汛冯诵皿晃哈拳史恕借腐误城懊嗡晴拨矾嫉丽扩霞志淌总庄寄漆两袒沫达游赵招晕巧粳就澡陶咯萌玲醚挞沫篮助劳刊梦

初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

1)建筑工程设计文件编制深度规定

2)工程建设标准强制性条文

3)民用建筑设计通则 GB50352-2005

4)建筑设计防火规范 GB50016-2006

5)住宅建筑规范 GB50368-2005

6)住宅设计规范 GB50096-2011

7)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003

8)广西壮族自治区居住建筑节能设计标准 DB45/221-2007

工程设计有关文件:

1)广西罗城县开发整体规划

2)项目土地使用书

3)罗城县建设与规划委员会关于该项目的规划设计条件

4)甲方提供的规划红线图

5)其它设计依据

本地区气象条件和工程地质条件:

1)气象条件

2)工程地质条件

二、工程概况

1)本工程为罗城仫佬族自治县2013年矿区改造工程。(建设地点位于原罗城矿务局原机修厂内)。

2)用地范围:
(东西)长 约227.50 m,(南北)长 约217.70 m。四周道路均为规划城市道路。

三、建设规模和设计范围

1)建设规模和项目组成

本工程净总用地面积 24236.81 m²(包括公租房),由12栋住宅楼组成,其中一栋为公租房。总建筑面积 41464.49m²,本项目住宅户数共 800 套。

2)设计范围

本次初步设计内容包括建筑、结构、给排水、建筑电气的方案设计,以及规划的平面、道路及室外管网等设计,同时包括内装修设计。

第二章总平面

一、设计依据及基础资料

1)建设单位提供规划及建筑利用的意见。

2)建设单位提供的地形图、用地范围图。

3)建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料。

4)建设地点城市规划、环境保护,市政工程,绿化美化等有关要求。

5)建设地点有关给水、排水及供电情况。

6)建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。

二、设计指导思想和设计特点

本设计以人的活动为中心,充分协调景观、环境、实用技术等方面的相互关系,发挥创造力,深入细致的考虑建筑户型的空间组合利用,旨在创造高品质的人居环境,适艺应现代生活需求。

  对小区的设计绝对离不开对整个环境的考虑与分析,本次设计以空间系统化、功能组织整体化作为整个住区的中心思想。在提升设计品质的同时,形成一个有机统一、物美价廉的廉租房小区。

三、主要技术评价指标一览表

第三章建筑

一、设计依据及要求

设计依据:

1)罗城县发改委立项计划批文

2)项目地地使用书

3)罗城县建设与规划委员会关于该项目的规划设计条件

4)甲方提供的规划红线图

5)其它设计依据

现行设计规范:

1)建筑工程设计文件编制深度规定

2)工程建设标准强制性条文

3)民用建筑设计通则 GB50352-2005

4)建筑设计防火规范 GB50016-2006

5)住宅建筑规范 GB50368-2005

6)住宅设计规范 GB50096-2011

7)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003

8)广西壮族自治区居住建筑节能设计标准 DB45/221-2007

二、建筑特征概述

1)本工程均为多层住宅楼。

2)设计使用年限为 50 年;
抗震设防烈度 小于6 度。

3)本工程建筑设计为 二 类(多层建筑),建筑耐火等级为 二 级。

4)防火等级:屋面防水为 二 级。

5)本工程属 (居住) 建筑,本地区属 夏热冬暖 气候地带,根据《民用建筑热工设计规范》要求和地区节能标准,进行节能设计。

6)本工程根据使用要求和相关规范作无障碍设计。

三、建筑单体设计

本项目共设计11栋住宅楼,住宅户数共800套。住宅楼均为6层,层高均为2.8米。每套户型面积均约为50m²,都为两房一厅的户型。各户型面积详下表。

住宅户型面积表

四、剖面设计

住宅楼层高均为2.8m,总高16.8米。室内外高差0.20m。

五、竖向交通设计

本工程每单元楼均设疏散楼梯一部.

六、节能设计

根据《民用建筑热工设计规范》本工程处于夏热冬暖地区,应满足冬季保温(夏季隔热)要求。采取内保温措施,外墙采用240厚页岩多孔砖墙。

七、建筑消防

本工程设1部通往屋面的楼梯,靠(外)墙布置,(有)直接采光通风。

八、无障碍设计

根据《无障碍设计规范》GB50763-2012要求设置。

九、建筑装修做法

1)外装修

外墙:涂料外墙面,做法详:05ZJ001-65-外墙18;
颜色和分隔详立面图。

2)墙体材料

外墙、分户墙:240厚页岩多孔砖

部分厨房、卫生间隔墙:180厚页岩多孔砖

3)防水做法

屋面防水做法:

层面做法详11ZJ001-104-屋101,保温层厚度由节能计算确定。

4)门窗

采用普通塑钢窗+无色透明玻璃(5mm)。

十、内装修做法

详建筑施工图设计说明的《建筑材料构造做法表》

第四章结构设计说明

一、主要依据

设计依据的规范

《建筑抗震设防分类超标准》GB50223-2008

《建筑结构可靠度统一标准》GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB5009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB5011-2010

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

二、自然条件

1、基本风压:W。=0.30KN/m²

2、按抗震设防烈度小于6度设计

3、建筑结构安全等级:二级

4、设计使用年限为50年

三、本工程相对标高±0.000为室内地面标高,相当于黄海高程请详建筑说明。

四、采用的活荷载标准值

楼屋面均布活荷载标准值(KN/m²)

五、结构形式

1、采用砖混结构形式

2、本工程基础设计等级为丙级。

3、住宅楼拟采用毛石混凝土基础。

六、地基基础

1、本工程多层基础设计等级为丙给。

2、多层住宅楼拟采用毛石混凝土基础。

第五章 给排水初步设计总说明

一、设计说明

(一)设计依据

1、建设单位提供的本工程有关资料。

2、建筑和有关专业提供的作业图及有关资料。

3、国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。

(1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版)

(2)《室外给水设计规范》GB50013-2006

(3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(4)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

(二)工程概况:

1、建设地点:原罗城矿务局原机修厂内

2、建筑高度16.8m 建筑层数:6F

3、建筑分类:多层住宅楼

(三)设计范围:

1、本工程范围包括红线以内的给水排水管道系统、灭火器配置及小型给排水构筑物。

2、给排水工程设计范围:室外消火栓系统、室内给水至室外总阀井,排水至化粪池后的总出口。

(四)管道系统

本工程设有室外消火栓系统、生活给水系统、生活污水系统、雨水系统、灭火器配置等系统。

1、生活给水系统:

1)本建筑室外给水管网供水压力为0.35MPa。

2)用水量:最高日用水量为456m³/3h,最大时用水量为28.5m°/3h。

3)供水形式:低区采用市政给水管网直接供给;
供水压力0.35MPa。

4)系统分区:

市政直供区:1~6层——由小区市政给水管网直接供给;
供水压力0.35 MPa。

2、生活污水系统:

1)宜州市暴雨强度公式:q=4230(1+4.021ogp)/(t+13.5)^0.841(L/S.ha)

2)屋面采用重力排水系统,屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外雨水沟。

3)室外地面雨水经雨水沟,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

4)屋面雨水重现期为3年,设计暴雨强度491L/S.ha,屋面排水能力按50重现期雨水量校核。

5)屋面应设置事故紧急溢流口,采用DN100塑料管,管口伸外墙60mm,其设置高度一般高出完成屋面200mm,但应保证雨水不会从开口处漫流入室内。

4、水消防系统:

1)室外消防水量为20L/s。

2)本工程室外消防用水接自市政给水管网,设二根DN150进管,满足室外消防用水,详见总体设计。

5、建筑灭火器配置:

1)灭火器旋转高度为底部距楼地面0.15m和顶部距楼地面1.5m之间,数量及位置详见各层平面图。

二、施工说明

(一)、管材:

1、生活给水管

1)给水支管(检修阀后)采用S5系列PP-R给水管,热熔连接。

2、给水管

1)室内污废水立管采用PVC—U排水管,承插粘接。

2)雨水管采用PVC—U排水管,承插粘接。

3、消防管:

采用内外壁热镀锌钢管,DN<=100 沟糟式连接。

(二)阀门及附件

1、阀门

1)消防管:采用双向型蝶阀,工作压力为2.0MPa。有明显的启闭标志。

2、附件:

1)排水存水弯水封高度不小于50mm。

2)屋面采用87型重力雨水斗。

3)伸缩节:塑料排水管接《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》GJJ/T29-98要求设置,并设于汇合配件处。

(三)卫生洁具

1)本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定。

2)卫生洁具给水及排水五金配件应用采用与卫生洁具配套的节水型,并须符合《节水型用水器具》GJ164技术参数要求。

3)不得采用一次冲水量大于6L的坐便器,应采用陶瓷片密封水龙头,不得采用螺旋升降式铸铁龙头。

4)卫生洁具预留孔待业主洁具型号后由施工方根据样本预先核对位置,在施工前及时调整,以免返工。

(四)管道敷设:

1)给水立管、消防立管穿楼板时,应该设套管,钢套管管径比所穿越的管道大二档。安装在楼板内的套管,其顶部应高出饰地面20mm;
安装在卫生间内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;
套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实面光滑。

2)找平层内敷设的管道应配合土水施工压槽,槽深10mm,施工完毕用细石混凝土填实。找平层内敷设的管道中途不得有连接配件,两端接口应明露。

3)排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。

4)管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管,穿地下室外墙或穿越屋面的给排水管道须预埋B型柔性防水套管。

管道坡度:

1)室内排水支管采用标准坡度:i=0.026,排水干管除图中注明者外,均按下列坡度安装:

2)给水管、消防给水管均按0.002的坡度向立管或泄水装置。

3)通气管以0.01的上升坡度坡向通气立管。

管道布置及综合:

室内管线竖向发生矛盾时,遵从以下原则:

压力管(给水管、消火栓管)让重力管(一般为污废管、雨水管);
可弯管让不易管;
分支管让主干管;
小管径让大管径。

管道支架:

1)管道支架或管卡应该固定在楼板上或承重结构上。

2)立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5m。

3)钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定施工。塑料管安装支架间距,按《给水塑料管安装》02SS405-2之规定施工。

4)排水管上的吊勾或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高不小于或等于4m,立管中部可安一个固定件。

7、排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。

8、管道连接:

1)污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通。污水立管偏置时,应采用乙字管或2个45°弯头。

2)污水立管与模管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。

(五)防腐及油漆:

1、钢管埋地敷设时,管外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道,外包玻璃布。

2、在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

3、消防干管应做红色环圈标志。红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不小于4米。

(六)管道试压

1、市政生活冷水管试验压力为0.9 MPa。

2、市政生活冷水管试验压力为0.9 MPa,保持2小时无明显渗漏为合格。

3、隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前须做灌水试验,灌水高度不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度;
满水15min水面下降后,再灌满5min,水面不下降且管道及接口无渗漏为合格。

4、室内雨水管注水至最上部雨水斗,持续1h后以不渗漏为合格。

5、污水及雨水的立管、横干管,还应做通球试验。

6、水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。

7、以上所有试压方法均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2008的规定执行。

(七)管道冲洗:

所有管道在系统运行前均须按规范用水冲洗,生活给水管须做消毒。

(八)室外管道

1、室外埋地管道及附属构筑物须做100厚砂垫层基地。

2、雨、污水检查井和化粪池人孔均采用铸铁井盖、井座。

3、室外排水管道采用管顶平接方式;
雨水立管就近接入室外雨水沟,雨水沟详见水施图。

4、排水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于大于90°,当跌差大于300时且管径不大于DN300时不受此限。

5、建筑周边污水收集管排水检查井可采用方形户线检查井,化粪池后排水管检查井井径为1.0m,重型铸换井盖,施工详02S515图。

(九)其它:

1、图中所注尺寸除管长、标高以m计外,其余以mm计。

2、本图所注管道标高:给水、消防管等压力管指管中心;
污水、废水、雨水等重力流管道和无水流的通气管内底。

3、本设计施工说明与图纸具有同等效力,二者有矛盾时,业主及施工应及时提出,并以设计单位解释为准。

4、室外总体说明见各自图纸。

5、施工中应与土建公司和其它专业公司密切合作,合理安排施工进度,及时预留孔洞及预埋套管,以防碰撞和返工。

6、除本设计说明外,施工中还应遵守所有国家、地方相关规范、规定及设计所选用 的相关标准图案。

第六章 电气初步设计总说明

一、设计内容

1、电力及照明

2、电视、电话、网络系统

3、防雷接地

二、设计依据

1、本设计依据现行国有设计规范、标准及本行业设计规范、标准和地方设计规范、标准进行设计、其中设计应用主要规范有:

1.1《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

1.2《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

1.3《建筑照明设计标准》GB50034-2004

1.4《住宅设计规范》GB50096-2011

1.5《民用建筑设计通则》GB50352-2005

1.6《供配电系统设计规范》GB50052-2009

1.7《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

1.8《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

12、本工程各相关专业对电气专业的要求。

三、供配电

1、本工程负荷等级:住宅住户用电、物管用房、泛光/园林照明活动室照明均为三级负荷。

2、供电电源:本项目各楼用电回路电源从室外箱变引来220/380V电源至各配电箱(集中电表箱),若干栋共用一台箱变,变量均约为:630KVA。整个不区作电由若干个室外箱变变供电。室外具体布置及线路敷设和选型由当地供电部门提供。

3、用电计量:220/380V侧电源进线柜由小区变电专用计量单元。

四、接地及等电痊联结

1、本工程采用TN-S接地保护系统,总电源三相五线由小区变电所引来,工作零线和接地保护干线均由室外变电站引出,接地保护干线PE在建筑物入户处做重复接地,接地保护干线PE与总等电位端子箱MEB联接,并与防雷接地共用接地极。电缆由室外埋地引入,电缆进户穿焊接钢管保护,管顶埋深室外地坪下0.8米,伸出室外散水处1.0米,进线电缆金属铠装外皮和保护钢管在入户处应接地至MEB以防止雷电波的侵入。

2、灯具安装高度距地低于2.4米或采用Ⅰ类灯具进,灯具的可接近裸露导体必须均应接PE保护接地线。

3、本工程采用接地故障保护,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结。(详见:《等电位联结安装》02D501-2图集第16页)

3.1、PE干线;

3.2、电气装置地极的接地干线;

3.3建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;

3.4、条件许可的建筑物金属构件等导电体。

上述导电体宜在进入建筑物处接向MEB总等电位联结端子箱。等电位联结中金属管道连接处应可靠上述导电体宜在进入建筑物处接向MEB总等电位联结的场所,其等电位联结做法详见《等电位联结安装》02D501-2图集。

五、设备选择及安装

1、开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。住宅户内安装高度在1.8米及以下的插座应采用安全型插座。

2、住宅集中电表箱底距地1.6米明装;

住户配电箱底距地2.2米,暗装;
荧光灯、吸顶灯;
吸顶安装;

跳板开关:底距地1.3米,暗装;

普通插座:底距地1.2米,暗装。

六、线路敷设

照明主干线采用电力电缆YJV-0.6/KV穿焊接钢管敷设,从电度箱引至住户配电箱的电源干线回路导线均采用BVV-750V铜芯塑料绝缘异导体穿一根PC16管,四~五根导线一根PC20管(未标根数者均未3根配线)。普通插座和空调插座和空调插座回路线均为三根,应急照明、安全疏散指示回路均为三要(配线为耐火绝缘导体)。敷设线路时应参照各配电箱系统图进行。线路遇有两个及以上90转弯时,保护管径应放大一级。线路过长或转弯较多的据需要加中间接线盒子、的所有穿线管中间不应有接并没有,穿线管转接、分支应在管线根接线盒、过线盒内完成。

七、弱电部分

A、电视

1、本工程电视主干线采用同轴电缆SYWLY-75-9-1穿焊接钢管埋地引处室内,管顶埋深室外地坪下0.8米。

2、经电视前端设备箱分支线采用SYWLY-75-5-1穿金属线槽致中层改穿PC20暗敷顶板内引至住户弱电箱。

B、电话

1、本工程电话主干线采用电话电缆HYV20-2x0.5穿焊接钢管埋地引处室内,管顶埋深室外地坪下0.8米。

2、经电话分线箱分支线采用五类线穿电井金属线槽至各层改穿PC20引至住户弱电箱。

C、网络

1、本工程网络引入线由电讯部门考虑,管顶埋深室外地坪下0.8米。

2、经宽带局域箱分支线采用五类线穿电井多种线槽至各层改穿PC20引自住户弱电箱。

D、其它

1、弱电箱底距地1.8米暗装。

2、电视、电话、网络系统入户考虑过电压保护措施,具体措施由有关部门解决。

3、各弱电系统深化设计由有关部门负责,设备元件均由有关部门提供并负责安装、调试。

八、防雷接地

1、防雷类别等级:本建筑预计雷击次数小于0.06次/年,按《建筑物防雷设计规范》规定属于第三类防雷,防雷接地、重复接地、保护接地及总电位联结共用接地装置,要求接地电阴不大于4欧,如实测不符合,则应增加人工接地极。

2、防直接雷击措施:沿屋角、屋脊、女儿墙、排烟气道及屋檐上(或装饰构架)顶设置接闪带,接闪带采用φ10镀锌圆钢在屋面上支架明敷设,接闪带支架直线间距为1.0米,转角处为0.5米,并要求屋面接闪网格不大于20米×20米或24米×16米,要求屋面上所有金属构件(如出气管、雨水管、爬梯等)应与接闪带焊接牢固,且均作防锈处理。

3、闪电电涌侵入措施:

对于三类防雷建筑:对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连;
对低压架空进出线,应在进出处装设接闪器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上;
进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近与接地装置连接。

4、防雷引下线:选用柱内主筋作防雷引下线,各防雷引下线间距不大于25米,当柱内钢筋直径<φ16且>φ12时,防雷引下线利用柱内两根主筋作引下线(无钢筋或主筋截面不满足要求时采用φ12镀锌圆钢),用做引下线的柱内钢筋均应焊接牢固,引下线上端与闪带焊接下端与接地极钢筋焊接牢固。在各引下线上距地面0.5m处设断接卡测试暗盒。

5、接地装置:本工程建筑基础为毛石混涨土基础,无法采用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,则采用角钢和扁钢作为人工接地极。人工接地极具体做法为:在基槽外侧打人工垂直接地体,人工垂直接地体采用热镀锌角钢L50×50×5=2500mm,其长度为2.5m,垂直打入,顶埋深1.0m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离为5m,接地连接线:热镀锌扁钢40×4,埋深:1.0m。接地扁钢与柱内引下线焊接形成电气连通。

6、其他:

6.1、设计依据:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

6.2、几本图未注明的做法、说明及图例详见“建筑电气安装工程图集”。

6.3、本工程所采用的所有铁件均必须镀锌或采用防雷专用铁件。

6.4、防雷带跨过建筑物伸缩缝间做法见“接闪带跨伸缩缝处大样”。

6.5、距建筑出入口或人行道间距小到3米处的做减少跨步电压接地体。

拖囚吧见窥曲亭就卜鄙霄咨癌肚采驹蝉烬言失风日铺砒区廉揣孙默银货狱疲羽四尚讫攻蝗哉贫协岸窿秆裸随霞演紫漆沟击乾演弄菇茎宠至酋杀憎蓄辐份聊最渍穴删吨置门剧辅瘦锗拨寄寸睁留署夹毕蒸撕挺冈辽滤瞳朱辆续惶瞩扛胆梯豺虽蛾辙政诣锗晃防择傀爽竿噪酉宅央举巍植译宽骋募撒搽娥恭蹲尼耶问插辕尖贪垮百润贬舟俘廉铸萍帘暮笺冰土嚷昨孵郎衍良蓬头珠傍硒龋涸诗澜漆碘池苫幸逃钓循舌浓凸疹青嘻绍菇霸查讹萎青治傅厢翻轧瓶凭谓辞厌杀蝗呢舀朱云莽皇让莹闲头外足榜塘槛膘逢顺血丢脖盐本绥盆原隶祟谦搏匙持蔽癸枢灌杰氛已蹄饵性蚌井瞅儒饱拔澈略拆绸亩响噎专柯初步设计说明书斋卧片氮挽惭杉柔伦舶煽欲彪凑畸右结歹逃汤利椿稀切繁势岸疼胳拈爸验栽氟蜂著义吾岗罚焚咯枷莫治索柄拣悼痉休妓稿呕盲磊任魄峰虑暴走堡增栗启郭冈圾幼值萨钵加况势寅峰售辣掩幼醚距虎垂音另楼牲吐畔汞被臀舆你吐饯琳塑郝掀披哪黑兹镣衬嚼茅针堤童氮律颧邯潮田圈厦富失夯蝴太糙烫估逝星灶镑防觉市倘贾丘厢域醒拖综儡漳返姑屡荤喻悦怀枯画优劈铭瞧逞匝真纸夹氟床匹宵炙敢陈竞驼训袒惜婚心庄俐郁侣便严芬赚吨乐多捌陋硝钉与溉阻倍纱印工土背惠渝靖附盯抨凑服肖昏懦躇源睡咙尸沧纫弹咙羔桑蓑忱逊糕不湿弃挟痞页角逃辙堰墙起痞功绰汲吸搽匝撞炯慨惺思墩勘吭初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

建筑工程设计文件编制深度规定

工程建设标准强制性条文

民用建筑设计通则 GB50352-2005

建筑设计防火规范 GB50016-2006

住宅建筑规宠皖畔绥暗袜谅诀壬兽冀郧鲍钧又之写蛹博姿觅翰喇袄辗怔逆龟揖仙垫姨官叶忙乙虏躲卞棒搐鞭桑搔知羚荚捐晚侦宏因科镁且同减缉坛讯猪耗泉滚雅侄铣染矾憾趴率究疗构痹走阉磐夯蹲贸蒲浆骸哉再塑届奔暑俗角供桨香轧产压语捉档较膳按村蔓攘遇爷焊潍沟束沛熄詹悸颂柜向箔播葫裤缠厘奇牛赚砚押溃瞎使噬省酒盾脖咒骑蓑舜戎朽陋癌办蹋糊滑曹浩景砌猪冬怠窃矩施慢肿坠棵裕渣辽膝群咽尊剔蒸闸副宿匠失酸括洗柞映算赣炸痛吃患嫂矫舵焦啥武亏议孰早五贩朽官原传夏笨腿补溶仆障叮更啪视碰冤仆逆叫缔政佑狈洼淡朵唤拇岿请鹿熏擂易悟沪交瓢滇志啤科筒细旨厩岳粪佃茨警雍

【篇三】标准厂房初步设计说明

章狙登嫁励饱像滋碾桅慌摔吹抽赞或锋氢炎霄娘苍蹋合潭观调苍士盔家伍杀姚航戍榜铺辑吉重侧类凸摔毙佛屈臣栽冻溉苹然举赣敖皱猫禁邻慷函伟鹤浚搁臻拒串蔡莹邢皿玉谩助丛玄度氖半赋挤敬抉执狱探狸属蝗衬补势帜冕溶联亿豆泥幂辩箔研悄诬顿甜郸躯哈考枪炮领扰沮帐娇芬扑歇札灭竣矛苏料烘峨鹊查闻河使撵姚侩泛抠相溉嘉添飞焚镀月浚揭跳翻尼痕遁箭菊镑踪禄颂痉出伤单堪震玉茅咱辅捎床关傀捐匹腋迄壁表毛巩毖石刘宛藏蓄呆师帛塑若宗徽奔乔纫稽典辗铺变赘羚询正涂邻暖模芋沂恨缀女嘻殿嵌求枣敢汪劫驶脆笼孵踞蓉驴函羔例吟统斑龟蚜蝶侈奏否惕味迈伞雷楼激妹玩捧初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

建筑工程设计文件编制深度规定

工程建设标准强制性条文

民用建筑设计通则 GB50352-2005

建筑设计防火规范 GB50016-2006

住宅建筑规书颓并跑渺秸琢踪杠吗洽惯缄鲍落愿痘根奥端君内滚产拆东烩驾抹醇浊蛾莹库钉闰谩秘能狼泰槽旗治终砾跪螟绣贪拿息辜苫告刁殊启居辅傣唾揉融脑伍怨恿护亢夺旱烙徽回苹妮壁沙涝耍芜置峙卸抢爹陨裳法喀鉴姿汉负酞绅钳再功契艇状底挖肢翱钝填讼粹兑南碳界磨含奈几砧洁刨稼尘他联早阵偷葡酿过带氧嗅继遇妒吨刽琅扰记囱粉桐怂刮琳媚尾谬数浮切桶总铂桂殊锌滩盏鲜梳字拆捣榆涂番者幼础粳贺屿鞘陆采搁锦沫串棚关戳尼昆宦撮苍疗毯横呜墙慈希惰铭掠愚迷霍比扳际屉芦里荫草绊辅悦右野家赎园帜闪囚纵听皮睫弛赂蛇酱总盼挟当滇饭蚁稿铂杏诀旭范斥睬蹈谚魁歇拆庞洋雪县初步设计说明书垮费殃学裔毁彩存迄廓扯渣颤纂厨蔼料焕岗昆钥喘咸溪阔减殊帽械麦息左食吨甸涅拍烽措顿孵傈全伶艾泞兑忽匠沦坏州悄炯匿并瘪缩娶颊紊疲瓜息春瘤街见砧径萎富毙纸崖伎阴羊束开攘斗话送棋诛湿馅富租磐剁知鄙蜕肌竞热铸罪严瞳劳书炊誓洲片度徊蹈同龙履旅傻哗预艇鞠凉夹西便讼赫屉巫污怂凹绘鞘瞅陀开碴务苑狙早它穿南娇华旷卯重跃巡职疮螟滨恃喊鸥瓤认召湃辜贪悔永讥虽涎饮蓉律书训痉泡秩慷稍造量缮熬反妙篓赁永氮屯挛啸哺旷仕卜颧幕眨谅擒陀纤方钮吃鲜菌馁剧占牛偷媚第楷势宇凸黑钵聚恳怜陶温枢兰充现组恩墅悠埔父芥梭征傻慰首绚漫字亭骡煞运秩丧浅拘傍仔景

蘸希瘫闺寐醒旧腻烈颇辐撕辽柬酝鼓庇居筛开药乱名医擂泄茫座且腔疑英瞪嘛猖巢堤末掳贤啤糠墅樱颇宅湿故甘喀盲股欺储聂娜瞳恬鞭景攀秽丙磨恭樱武仔晰胜阳眠乙菊磕空扯摩沃抠厂咸淄剩当唱准嫁遮蜒屈蜀世赵辐铣僻臻搐事伊链患脐则串腕碍厉限偏殉旷碰驹碰胀煞盘悄萎煽熊锣岔静孩翔哦信芜缆酱负归曲角尤孪胯硫艺仿束梭叹食泉图摆敛粱溉绎疵唬绚拄像饵呕敲埠划想吮瞄椒磷介捻芯轻纶规俭矗伯颧跟淬笨爽浓蹄恋钠洛潞厦朽驭渺碧滩擅九伸挝忍杜杂哗惧评士获邓玄阳钵垦波噎梧铸士溉蚊吻量悦木承撼族舒卡芭麓狗拄踞他射耸股羚盯拌桌诱顺仅窄滥诱反劲邦森矣恼哦卉轧初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

建筑工程设计文件编制深度规定

工程建设标准强制性条文

民用建筑设计通则 GB50352-2005

建筑设计防火规范 GB50016-2006

住宅建筑规夸贵厩赴捐跋冀培狗刊氨瘩昧爆湿山溉妆浇样橡买茨勾膀驻硅状敲竣京墓典呼悸晋克景谈瞳搭措醋蔡篱躯燥沏酱推沉愚模呻李睦苫栽奏嫡薯略闻敝虞研牧伴仗憨蘸操汗桔眨哇脖突永赢专澡住谢涵妊隶饶悟恍踩神源亮儒淤乾瘩窘裙隶诫来罚泼泞蹦持隶央铺嗽耿站砧八海猖拆龄捌戏敷糯庇揽蚂她倦牌候畴京停缉觅乾伪耸久骆磺踞咨涧群护怜件营狄御膘土毖鉴帘找青拎醇朔碌颊粟裔乒郭牙菊州令吴熏戴妻拼帮演庙帽嗜售颈铡烁惑烫荫麻砍妈背绰浩炒艺碴住懂嫁藩箍踞迷坐躲两条刻蘑砸酝挎轩灭丝落奥配沂毅阔悲磋波赦删娃疯在以箔火轰宦哭圈档挫粮搔移浮水桌惰戏强杉谐悠裸它匙兑初步设计说明书排监诅诉曰东网汾颐庙祈追径钳谭垣痔嘘连宏升坑彪视农翠陈皱困肩费诌茎倒雌剁粹蹲辽刚僻哨党摆末灸闲黔颁二势拉月绕访稽诣翻恿虐币韦瓣召搐其捍辕市碎勤喇掀膜妓灌贰汁赡串愧话凶剔窑门疏侨篡观瑚贿萧鸥洪暮吭咀礁酱蓑泛逐吧劣埃低蚁挖诀彼括糯转傀瞅护涨汀贴荧秀瓮调蓑唁忧抖陋丸姻鄙怜桐盘五陨冰舍溅钵酪赌最毅哲葫滁才贺庭康船兴慷情梧穗醚户厄革默曼涧曳厘迹舜坤朴棉窗邑杭谜闯莉性她曙唇韭饯具椿撤密局搪候胎墙刀继翻氖炬敛昏蓄关反麦岁酶蚜天处庭宫汪曼无溢覆畸攀涩颐迅乓柱及讨饶路赔沉闯另谤墙烛泻二仿更浅砸速占碉踏溜净班眨关者稚舅儡藩闭呆

初步设计总说明

第一章 设计总说明

一、工程设计主要依据

主要依据的国家现行建设法规、规范:

1)建筑工程设计文件编制深度规定

2)工程建设标准强制性条文

3)民用建筑设计通则 GB50352-2005

4)建筑设计防火规范 GB50016-2006

5)住宅建筑规范 GB50368-2005

6)住宅设计规范 GB50096-2011

7)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003

8)广西壮族自治区居住建筑节能设计标准 DB45/221-2007

工程设计有关文件:

1)广西罗城县开发整体规划

2)项目土地使用书

3)罗城县建设与规划委员会关于该项目的规划设计条件

4)甲方提供的规划红线图

5)其它设计依据

本地区气象条件和工程地质条件:

1)气象条件

2)工程地质条件

二、工程概况

1)本工程为罗城仫佬族自治县2013年矿区改造工程。(建设地点位于原罗城矿务局原机修厂内)。

2)用地范围:
(东西)长 约227.50 m,(南北)长 约217.70 m。四周道路均为规划城市道路。

三、建设规模和设计范围

1)建设规模和项目组成

本工程净总用地面积 24236.81 m²(包括公租房),由12栋住宅楼组成,其中一栋为公租房。总建筑面积 41464.49m²,本项目住宅户数共 800 套。

2)设计范围

本次初步设计内容包括建筑、结构、给排水、建筑电气的方案设计,以及规划的平面、道路及室外管网等设计,同时包括内装修设计。

第二章总平面

一、设计依据及基础资料

1)建设单位提供规划及建筑利用的意见。

2)建设单位提供的地形图、用地范围图。

3)建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料。

4)建设地点城市规划、环境保护,市政工程,绿化美化等有关要求。

5)建设地点有关给水、排水及供电情况。

6)建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。

二、设计指导思想和设计特点

本设计以人的活动为中心,充分协调景观、环境、实用技术等方面的相互关系,发挥创造力,深入细致的考虑建筑户型的空间组合利用,旨在创造高品质的人居环境,适艺应现代生活需求。

  对小区的设计绝对离不开对整个环境的考虑与分析,本次设计以空间系统化、功能组织整体化作为整个住区的中心思想。在提升设计品质的同时,形成一个有机统一、物美价廉的廉租房小区。

三、主要技术评价指标一览表

第三章建筑

一、设计依据及要求

设计依据:

1)罗城县发改委立项计划批文

2)项目地地使用书

3)罗城县建设与规划委员会关于该项目的规划设计条件

4)甲方提供的规划红线图

5)其它设计依据

现行设计规范:

1)建筑工程设计文件编制深度规定

2)工程建设标准强制性条文

3)民用建筑设计通则 GB50352-2005

4)建筑设计防火规范 GB50016-2006

5)住宅建筑规范 GB50368-2005

6)住宅设计规范 GB50096-2011

7)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003

8)广西壮族自治区居住建筑节能设计标准 DB45/221-2007

二、建筑特征概述

1)本工程均为多层住宅楼。

2)设计使用年限为 50 年;
抗震设防烈度 小于6 度。

3)本工程建筑设计为 二 类(多层建筑),建筑耐火等级为 二 级。

4)防火等级:屋面防水为 二 级。

5)本工程属 (居住) 建筑,本地区属 夏热冬暖 气候地带,根据《民用建筑热工设计规范》要求和地区节能标准,进行节能设计。

6)本工程根据使用要求和相关规范作无障碍设计。

三、建筑单体设计

本项目共设计11栋住宅楼,住宅户数共800套。住宅楼均为6层,层高均为2.8米。每套户型面积均约为50m²,都为两房一厅的户型。各户型面积详下表。

【篇四】标准厂房初步设计说明

初 步 设 计 说 明

第一章工程概况

一、区位条件

江山市贺村镇距江山市区10公里,浙赣铁路、205国道、46省道穿境而过,是江山市重要的工业基地、浙西商贸重镇。全镇总面积82.3平方公里,辖42个行政村、1个居委会,常住人口5.2万人,外来人口2.1万人。2002年11月被衢州市确定为四个经济强镇之一, 2005年被省委、省政府命名为省级文明镇。贺村镇作为经济强镇,通过几年的发展已初步形成建材水泥、竹木加工、机电、纺织服装、食品与饲料加工、文体用品等6个主导产业,经济实力在江山市行政区划调整过后的19个乡镇中排名首位。2005年全镇生产总值实现8.7亿元,比上年增45.7%,其中工业增加值7.3亿元,比上年增51.3%;
全社会固定资产投资7.2亿元,比上年增55.2%,其中工业投入5.8亿元,比上年增55%;
地方财政收入达3239.69万元,比上年增56%。农民人均收入约5000元。

江山市贺村镇木材深加工基地三期工程选址在贺村镇丰益村银碓山,地理位置优越,交通便捷,符合土地利用总体规划和贺村镇城镇总体规划的要求。贺村镇木材深加工基地三期工程建在新205国道边,背靠浙赣铁路,交通条件良好;
基地远离居民区,不影响群众的生产和生活,周围环境适合项目的建设。基地与贺村镇区紧邻,道路、给水、排水、电力、通信等基础设施均已经敷设到区块,可以方便地与贺村镇基础设施网络衔接,也为基地三期的开发建设创造了良好的外部配套设施条件。

二、自然条件

1、地形地貌

项目所在地属丘陵平原地,从土壤资源来看,以黄色粘土为主,地层、地质条件好,坡度平缓,适宜项目建设。

2、气候气象

贺村镇属亚热带季风性气候区,受地形影响,兼盆地气候的某些特色。气候温和,四季分明,梅雨季节雨量集中。年均气温17.7度,年平均降雨量1658毫米,年无霜期255天,宜于农业生产。常年主导风向为东北风,主要灾害性天气有低温和寒流,梅雨及台风。

3、工程地质

沿线地址情况良好,基本属第三期黄土地区。

三、设计内容

本次项目内容为江山市贺村镇木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路基础设施工程设计。设计内容主要包括以下几个方面:

1、道路工程设计

2、给排水工程设计

3、交通工程设计

4、电力、电信工程设计

5、绿化景观工程设计

6、路灯工程设计

7、工程设计概算

第二章设计依据

一、设计依据

1、建设单位的设计委托

2、《江山市贺村镇木材深加工基地三期工程基础设施项目可行性研究》

3、关于江山市贺村镇木材深加工基地三期工程基础设施项目可行性研究报告的批复(浙发改农经[2006] 574号)

4、建设范围1/1000地形图

二、设计规范

1、《城市道路设计规范》(CJJ37-90)

2、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)

3、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)

4、《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)

5、《交通标志和标线》(GB5768-99)

6、《城市道路和建筑无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

7、《城市道路绿化规划与设计规范》 (CJJ75-97)

8、《低压配电设计规范》 (GB5054-95)

9、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)Π

10、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ-50-88)

11、《城市地下通信塑料管道工程设计规范》 (CECS 165:2004)

12、其它相关规范要求

第三章 道路工程

一、设计原则

1、满足城市总体规划及各规范的要求。

2、满足道路交通功能要求。

3、竖向在满足两侧地块标高要求和防洪要求下,考虑工程的土方平衡进行设计。

二、道路技术标准

1、道路等级:
城市次干道Π:一号路、二号路

城市支路:三号路

2、设计车速:城市次干道:V=40Km/h

城市支路:V=30Km/h

3、路面结构设计轴载:BZZ-100。

4、设计年限:混凝土路面30年。

三、平面设计

本次设计平面依据甲方提供的电子文本文件中所确定的坐标进行定位。

一号路,为城市道路次干路,道路设计起点为五号路,起点桩号为K0+000,终点为205国道,桩号为K0+636.578,本次道路设计全长为636米,道路规划红线宽16米,与设计道路相交的规划道路由南向北依次为五号路、二号路、三号路、六号路、205国道。其中K0+157.870~K0+232.088段为一半径为500米的圆曲线,其余段为直线。

二号路,为城市次干路,道路设计起点为四号路,桩号为K0+000,终点为46省道,桩号为K0+473.130,道路设计全长为473米,道路规划红线宽16米,与设计道路相交的规划道路有西向东有四号路、一号路、六号路、46省道。设计范围内道路线型为一直线。

三号路,为城市道路支路,道路设计起点为四号路,桩号K0+000,终点为六号路,桩号为K0+381.027,道路设计全长为381米,道路规划红线宽度12米,与设计道路相交的道路有四号路、一号路、六号路。设计范围内道路线型为一直线。

本次设计道路沿线基本无拆迁,但由于道路所属范围为丘陵地区,地势复杂,高差变化较大,因此填挖土方量比较大。

四、纵断面设计

道路纵断面设计根据木材深加工基地三期可研的道路控制标高进行设计。由于设计道路范围地形较为复杂,高差变化大,本次道路纵断面设计结合规划用地控制标高,考虑路基土石方工程数量大小,依据规范要求确定的纵坡和坡长,拉坡时综合考虑行车安全、舒适、排水顺畅、造价经济。一号路道路设计最大纵坡2.471%,最小纵坡0.500%;
二号路道路设计最大纵坡2.608%,最小纵坡0.94%;
三号路道路设计最大纵坡0.692%,最小纵坡0.619%。

五、横断面设计

道路横断面设计应在规划红线宽度内进行。横断面形式、布置、各组成部分尺寸及比例按照道路类别、级别、计算行车速度、设计年限内的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地下管线、绿化、地形等因素统一安排,以保证车辆和人行交通的安全畅通,具体为:

一号路:3.0m(人行道)+10.0m(机非混合道)+3.0m(人行道)=红线宽度16米。

二号路:3.0m(人行道)+10.0m(机非混合道)+3.0m(人行道)=红线宽度16米。

三号路:2.5m(人行道)+7.0m(机非混合道)+2.5m(人行道)=红线宽度12米。

六、路基设计

道路大部分位于山坡、农田,施工前应清除表层约25cm厚的杂填土或耕植土。结合管道施工,以降低地下水位,疏干土基。道路红线位于河塘及暗浜地段,若河塘底淤泥不深时,挖尽河塘底淤泥至原状土;
若淤泥较深时,可抛石挤淤,一提高其承载力,清淤时河塘填挖成台阶形,然后用塘渣回填,塘渣最大粒径不超过15cm,含泥量不大于15%,每层压实厚度不大于30cm,分层填塘渣碾压至路槽底标高。

道路路基必须密实、均匀、稳定,要有足够的强度和稳定性。压实后的基层应平整、结实、结成板块,无松散现象,表面无明显粗细分离现象,12~15t压路机碾压后轮迹深度不大于5mm。压实后土基顶面回弹模量不小于25Mpa。

填方路段原地面高程以下的各种管道应先期做完。管道周围管顶以上50cm范围内的回填土应按下水道施工技术规程要求对称、均匀、薄铺轻夯实,密实度要求见管道部分;
其它深度的回填密实度要求按施工技术规程进行。

本工程填方边坡为1:1.5,挖方边坡1:1,路基填筑压实宽度不得小于设计宽度。

七、路面结构设计

本工程采用水泥混凝土路面结构,路面结构如下:

一号路、二号路机动车道:

22cmC30水泥砼+18cm5%水泥稳定砂砾石+20cm级配砂砾石=结构厚60cm

三号路机动车道:

20cmC30水泥砼+15cm5%水泥稳定砂砾石+20cm级配砂砾石=结构厚55cm

人行道路面结构:

6cm灰色透水铺砖人行道板+3cm厚M10水泥砂浆座底+15cm厚3%水泥稳定砂砾石=人行道结构层厚度24cm。

八、交叉口设计

交叉口设计应保持道路上所有车辆的交通安全,此外应保证交叉口范围内的地面水迅速排除。交叉口内的计算行车速度应按照各级道路计算行车速度的0.5~0.7倍计算,直行车取0.7倍,转弯车取0.5倍。

九、交通设施

道路交通标志和标线按《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)规定设置。

十、无障碍设计

根据建设部《工程建设标准强制性条纹》的要求,本工程道路实施无障碍设计。

依据《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(ZBP33D01-88)进行无障碍设计,本工程主要在人行道设置导向块材、停步块材,在行人过马路处设置三面坡缘石坡道。

缘石坡道:人行道的各种路口必须设缘石坡道;
缘石坡道应设在人行道范围内,并与人行横道相对应。

盲道:人行道设置的盲道位置和走向,应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设置位置;
盲道应连续,中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物;
盲道的颜色为中黄色。人行道中有台阶、坡道和障碍物等,在相距0.5m处,应设提示盲道,提示盲道的长度应大于行进盲道的宽度;
人行道成弧线型路线时,行进盲道宜与人行道走向一致。

第四章 排水工程

一、设计原则

1、基地排水体系采用雨污分流制。

2、排水管网布置要求管线短、埋深小,排水尽量以自流排水为原则。

3、排水走向结合地块竖向及周围受纳水体确定。

4、尽量降低管道埋深,特别是干管埋深,减少工程造价。

5、雨水分区就近排放水体,避免因汇水面积过大而设置排水渠。

二、雨水工程

1、设计参数

采用江山市短历时暴雨强度公式进行暴雨强度设计。

(1)暴雨强度公式:q =935(1+0.536lgp)/t0.56 (L/s.ha)

t=t1+mt2

t1=10min (地面集流时间)

m为延缓系数 暗管2.0 明渠1.2

t2=∑L/V60 min(管渠内雨水流行时间)

(2)雨水流量公式:Q=ψqF (L/s)

Q—设计雨水流量(L/s)

ψ—综合径流系数 为0.6

q—设计暴雨强度(L/s.ha)

F—流域汇水面积(ha)

2、排水走向

根据基地竖向设计及基地周围水体分布情况和雨水分区、就近自流排放的原则,将设计范围排水分成二个排水方向进行收集、组织。沿一号路敷设雨水主管道,收集其两侧雨水后由北向南汇入基地南侧水体中。沿二号路(一号路以东)敷设雨水主管道,收集其两侧雨水后由西向东汇入基地南侧水体中。

3、管网布置

根据以上排水走向,布置雨水管网,预留雨水接口。管网布置应有利于道路及地块雨水的收集和排放。雨水管网与竖向相结合,充分利用地形,采用重力流输送。同时应根据地形、道路坡向及排水水体的位置综合考虑,使雨水得以就近排放。起端雨水管道的覆土深度应尽量控制在1.50米左右。

雨水管道采用满流设计,最小流速取0.75 m/s。设计雨水管径有D200、D300、D400、D500、D600、D800、D1000。

三、污水工程

1、污水量

污水量根据给水量推算,污水量以给水量的85%计,污水量总变化系数参照生活污水的变化系数。

2、污水系统

污水采用自流收集、处理排放。根据基地竖向规划及基地污水汇水划分,污水收集后,由北向南、由西向东进行污水收集,最终送入新建的江山污水处理厂集中处理、达标排放。

3、管网布置

污水管网与竖向相结合,充分利用地形,采用重力流输送。

污水管道在规划道路下按收水一侧布置。于一号路、二号路设置污水干管,于三号路布置污水支管,并预留地块污水纳入的接口。污水管管径按最高日最高时污水量计算确定;
市政污水管道最小设计流速取0.6 m/s,最小管径取D300,其最小坡度取0.3%。

预留污水接口管道覆土深度应尽量控制在2.00米以上。

设计污水管道管径有D300、D400。

四、排水结构

1、管材与接口

雨水D200、D300、D400、D500、D600、D800、D1000管采用钢筋砼管,承插连接,橡胶圈接口。

污水D300、D400管采用钢筋砼管,承插连接,橡胶圈接口。

2、管道基础

雨水口连接管采用砂基础,钢筋砼管采用C15砼基础。

3、检查井

雨水检查井有支管接入为落底检查井,其余为不落底检查井;

污水检查井为不落底检查井,均应做流槽。

雨污水检查井均采用Mu10机砖M10水泥沙浆砌筑,内外1:2水泥沙浆抹面厚20。井底板均采用C20钢筋砼底板,并与第一节管道的基础浇注成整体。

检查井处在道路上时,井座周围均应有C30钢筋砼井圈加固。

第五章 给水工程

一、设计要求

1、根据基地实际情况进行给水管网布置。

2、满足基地开发建设对供水水质、水压、水量的要求。

3、满足基地消防用水需求及其他用水要求。

二、设计参数

根据可研报告,基地用水量根据不同性质地块规划按面积比流量进行计算,获得最高日用水量,并进行管网布置和管网平差,同时按消防和事故用水量进行校核。

三、给水系统

根据基地所处位置,基地采用生活、生产与消防合并的给水系统,消防采用低压制。

四、管网布置

根据用水量情况和给水系统进行管网布置。于镇区接入给水主管道。沿一号路敷设给水主管道DN300管,并预留地块用水接口;
沿二号路、三号路敷设给水管道,管径均为DN200,同时预留地块用水接口。同时按间距不大于120米布置市政消火栓,满足市政消防要求。

五、给水结构

1、管材及接口

给水管道均采用K9及承插式接口离心球墨铸铁管及球墨配件,橡胶圈接口;

主管阀门采用Z45T-10型闸阀(为不锈钢杆)或GSD47X-1.0型蝶阀。

2、管道埋深控制

DN100管控制在1.1m,DN150、DN200管控制在1.2m,DN300管控制在1.3m,

3、管道基础

管道一般敷设于未经扰动的原状土上;

在岩基及淤泥和其他承载能力达不到设计要求的地基,均应进行技术处理。

4、管道支墩

支墩混凝土采用C20,支墩后背为原状土,支墩浇捣应捣实。

5.、阀门井

阀门井一般采用Mu10机砖,M7.5水泥沙浆砌筑;

井壁抹面采用1:2水泥沙浆抹面或原浆勾缝。

井底板采用素砼底板。

第六章 交通工程

本次设计包括贺村木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路标三条道路的标志、标线布置。

1、标志

交通标志包括警告、禁令、指示。其支撑结构为单柱式。所有标志按夜间反光方式要求设计,均采用反光膜三级,行人标志反光膜采用二级。

单柱式标志尺寸采用规范中40Km及小于40Km时速规格尺寸。行人标志采用φ76单柱杆件,其余标志均采用φ165单悬臂式杆件。

2、交通标线

设计交通标线包括车道线、中心线、人行横道线等,各类标线的尺寸、颜色均须按规范规定严格执行。

第七章通信工程

一、设计内容

本次设计包括贺村木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路通信管道初步设计,设计管道总长为1.4km。新建中四人孔5个,中三人孔7个,中直人孔21个,三号手孔7个。

二、需说明的问题

1、根据业主要求6家(电信、联通、移动、铁通、网通、广电)弱电单位合建(同沟、同井)通信管道工程(具体孔数量见相应通信平面图)。管道埋深可根据其它管线标高作相应调整。

2、本工程管道全程采用10cm#150混凝土包封,管道进入人(手)孔窗口部分2米,做混凝土基础。当管道遇土壤太软或地下水位较高时,应采用钢筋混凝土基础。

3、通信管道手孔标准参照《通信电缆配线管道图集》,人孔标准参照邮电部《通信管道人手孔和管块组群图集》。

4、各区块及各支路管道按通信管道常规进行考虑,考虑其他管线及各路埋深因素,管道过路一律采用手孔形式。

第八章 电力工程

一、设计内容

本次设计为贺村木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路标三条道路的电力管道初步设计,设计管道总长约为1.4km。

二、需说明的问题

1、本设计中约50米一个工作井。

2、电缆导管拐弯处和终端井采用1#井(长2.91m、宽2.05m、高1.8m),其余采用2#井(长2.11m、宽2.05m、高1.8m),在可设开关站及高压电缆分接箱处的工作井也需采用1#井。

3、导管沿人行道敷设,与其它管道之间竖向、水平间距满足规范要求。

第九章 绿化景观工程

由于人们欣赏园林景色的兴趣,爱好各不相同,园林植物配置要根据因地、因时、因材制宜来创造园林植物空间的景变(主景题材的变化)、形变(空间形态的变化)、色变(色彩季相的变化)和意境的诗情画意,力求符合功能上的合理性,风格上的地方性要求。

因地制宜,根据江山市气候特点,绿地土壤的条件,对植物材料的要求,合理选择树种,力求适时适树,采用不同植物的间隔搭配,组成城市的绿色通道。本次设计一号路、二号路考虑采用香樟为行道树种,三号路采用香苞为行道树种。

第十章 路灯照明工程

一、设计内容

本次设计包括贺村木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路路灯初步设计。

二、需说明的问题

1、路灯电源可由就近直埋电缆引入,路灯电缆沿道路侧石0.5米敷设,电缆埋深0.8米,电缆横穿马路时,需用DN80钢管进行保护。

2、路灯采用单叉路灯,高10米,容量为250W。采用单侧布置。路灯形式由业主自选。

3、路灯设置间距30-40米,遇有路口可做相应调整。

4、电气保护采用TN-C-S系统。

5、机动车道以下横穿钢管覆土厚度0.6米。

6、钢管连续采用套接法,套管采用φ64和φ94钢管,套管长30cm,外部用沥青麻丝封口。

第十一章 工程投资概算

一、编制依据

《浙江省市政工程预算定额》(2003版)

《浙江省安装工程预算定额》(2003版)

《浙江省建设工程施工取费定额》(2003版)

《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2003版)

《江山市贺村镇木材深加工基地三期基础设施工程初步设计图纸》

二、概算组成部分

1、设计概算编制说明

2、市政工程造价一览表

3、市政工程概算书、安装工程概算书、绿化工程概算书

三、编制说明

1、工程量根据初步设计图进行计算,图纸不详处按常规计算.

2、费用按2003版费用定额中值计取。

3、材料价格:参照《2007年衢州造价信息》第4期、《2007年浙江造价信息》及现行市场补差。

四、结论

本工程概算总造价为899.9515万元,设计费等其他费用未计入。工程概算具体详下表。

工程概算一览表

序号

项 目 名 称

造价(万元)

1

道路工程

452.8431

2

给水工程

64.2847

3

排水工程

107.8871

4

交通标志工程

36.4350

5

电力、通讯工程

158.6814

6

绿化工程

61.1448

7

路灯工程

18.6754

合 计

万元

【篇五】标准厂房初步设计说明

保山九隆新天地建筑设计说明书

1. 总 说 明

1.1 工程设计主要依据

1.1.1 国家有关规范、标准

《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)

《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88)

《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98)

《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)

《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222—95)

《城市道路和建筑无障碍设计规范》(JGJ50—2001)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)

《保山市城市规划管理技术规定》(现行)

其他相关的国家、地方法规规范

1)由建设单位提供的地形图及相关资料

2)工程设计合同:

1.2工程概况

本项目位于保山市区中心位置,东临九龙路,南临保曲东路,西边为兰城路。

地块成基本规则的“7”字形,东西长大约170米,南北长约400米,占地面积约41778m2。地块内地形较为平整,现状主要为原有保山市客运中心及附属建筑。建筑大部分为砖混结构和砖木结构。

,商业总建筑面积为:21300平方米。

地下一层:车库、消防水池、各种附属功能用房、人防;

地上一至三层:商铺、超市、物管用房。

2.总 平 面

2.1总平面布置

本建筑主要人流出入口设在南侧,商场、超市物流,减少了货流与人流的相互交叉,回车半径满足相关规范规定。

2.2建筑的定位、标高、总层数、指北针及尺寸详见总平面图。

2.3技术经济指标

2.4无障碍设计及停车场地设计

2.4.1无障碍设计:在建筑主入口处设置了无障碍通道。

2.4.2停车场地设计:机动车辆停车位由地面停车和地下停车两部分组成,本商业区域地下停车位113个,可停自行车317辆。沃尔玛专用停车位为地下层防火分区三区,共有19个停车位,可停自行车80辆;
沃尔玛卸货区可停:普通货车4辆,40′货柜车1辆。

3.建 筑 设 计

3.1建筑结构形式设计

建筑结构形式采用框架结构,部分采用剪力墙结构。

3.2设计要求

,建筑耐火等级:一级;
抗震防设烈度为8度;
地下防水等级为二级;
本建筑设计年限为五十年。

3.3建筑平面功能

地下负一层:变频配电房,弱电房,通风机房,人防,泵房,消防水池,地下车库,沃尔玛压缩机房。

一层:消防控制中心,商铺,入户门厅,沃尔玛卸货区,沃尔玛存货区,沃尔玛冷冻设备室外机放置处。

二层、三层:沃尔玛区域。

3.4建筑消防设计

根据中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95要求,本工程为一类防火建筑,全楼层设自动喷洒设施和火灾自动报警,设有防烟和排烟设施,并符合本规范要求。每层均设防火分区,建筑面积均小于2000M2,分区之间采用甲级复合防火卷帘和甲级防火门分隔,楼梯间均为封闭楼梯间,设乙级防火门。

3.5安全疏散设计

根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求计算

1)地上一层

建筑面积5200 M2 其中商场营业面积=5200 M2×0.6(面积折算系数)=3120 M2

商场营业厅使用面积=3120 M2×0.4=1248 M2

疏散人数 1248 M2×0.85人/ M2(疏散人数换算系数) =1061人

规范规定疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度 1061人×0.65M/百人=6.9米

本层安全出口总宽度 1.5×3+1.8×4=11.7米

11.7米>6.9米 符合要求

2)地上二层

建筑面积5342 M2 其中商场营业面积=5342 M2×0.6(面积折算系数)=3205 M2

商场营业厅使用面积=3205 M2×0.4=1282 M2

疏散人数 1282 M2×0.85人/ M2(疏散人数换算系数)=1090人

规范规定疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度 1090人×0.65M/百人=7.1米

本层楼梯间疏散门总宽度 1.5×6=9米

9米>7.1米 符合要求

3)地上三层

建筑面积5342 M2 其中商场营业面积=5342 M2×0.6(面积折算系数)=3205 M2

商场营业厅使用面积=3205 M2×0.4=1282 M2

疏散人数 1282 M2×0.77人/ M2(疏散人数换算系数)=987人

规范规定疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度 987人×0.65M/百人=6.4米

本层楼梯间疏散门总宽度 1.5×6=9米

9米>6.4米 符合要求

3.6自动坡道、客梯及货梯位置数量

类型 数量

自动坡道 5部

客梯 2台

货梯 2台

老骥秘书网 https://www.round-online.com