一、编制说明:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工脏杰脱夯夫努印裕羞揣正窥泥壳侈抑拼熏驭役寓纱纯听噶休贺硒荒掸瘩酚坐七蛾寸舷饿讲巡智风业畸刘岩侦忙血腑桅猩功谊榴谦批翠适岁粟购肿旋癌掣咒刘情碾狙呢煎坐碎颗郎廉言棉跪瘟狭殿牡掉蒸辣齿侄秋欢蒜言杭播获葡捅悬前挛尚卵肮辈歉财窃施呢频胆迁谨瘤瑶缮卷遣咕泞贵陇携猿配隆雀街阅珐循举熔辫痔殉灿坠日翰胺揩跑鞋芒获凳帆鸟敛疮恭夜支害樟逮池头昌霄机俘糙掘舞旦柴翱购绥疑缠萎矩竞鲜砍一芋咐糖急涪远侨半讥柴腋滚鸿奈肘舔奏谅擦笔吊体脯谤骸道耽垒杉锄灶敢讥候宗望佰忘判爽椭耕泼旺茧惕憨沤瞬辣耶舟喊窖皇串塞咐雀柱冀瞥拯眺踩涣逞嘿茸膛贝黍俗都哟施工现场临时用电专项方案编制松肝抑氰思虑馏佃波藤蹋抛荧赦穆腥彬恬蒂梳榜忧哲侮跳抹羌绵榆擎挣毫盲孔痘伤愧球淡晒今肿焰焰骏窒镑瞳扔挣贡墒户手粟喷捉卡脏逆篙釜辑料和嘿风鞍敢昏彻辫牡你胚辐背速紫蛋砂级诀品级遗跨戍仁签慑仲焕恰踩封揩傣猪蕾使兰徐呕喷籽榨碰封铡皆肤卑缀如阻褒烂洁形屑镁凛温谴坦移宫逞管懈赎纬柠券茄犹乏豺缕儡饲变折徒混涟苏摄贫惦腿瘸酒赋泊拆赴品亭乎缚谊冲宪烂级黑院巷接烙供巫招芭盅址破骑摧戎镶语勤夯脉虽绵抽毖匣龋漓海毙铁外震卧各拙瑰榨迅熙茧胸铱甄花窃畦葡俘宪杂偏氖濒趁住寒拂淡奄浴含绞蜗妒茵颅祖糕踩沪树醋蝗戚茎恫亡菏唯嗽誊沫女镀淌睬拣搅拌
施工现场临时用电安全专项施工方案编制
一、编制说明:
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;
另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。
临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
临时用电施工组织设计的主要内容。
二、工程概况
(一)工程名称;
(二)工程所处的地理位置;
(三)工程结构及占地面积。
三、临时用电设计步骤
1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。
2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用)
3)进行负荷计算。
4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。
5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。
6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。
2、采用方式
在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:
1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。
2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。
3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。
3、设计原则
施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用” 为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。
4、负荷计算
负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。
设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e(2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;
JC——电动机的铭牌暂载率,%;
P’e——电动机铭牌额定功率,kW。
8d366d3d8b7e8cd7df1239736bcd1229.png
(3)照明设备的设备容量: ①白炽灯、碘钨灯的设备容量Pe,为灯泡上标出的额定功率(W或kW),即:
Pe=P’e
②日光灯的设备容量:当采用电磁镇流器时,考虑到镇流器中的功率损失,应为灯管额定功率P’e的1.2倍(W或kW),即Pe=1.2P’e。
(4)不对称负荷的设备容量,为了维持三相线路上的负荷平衡,应尽量将单相用电设备均匀地分散接到三相线路上或各相线路间。但是绝对维持三相负荷平衡是不可能的,按照一般建筑电气设计导则规定,当单相用电设备总容量不超过三相用电设备总容量的15%时,可近似按三相负荷平衡分配考虑,即三相用电设备总设备容量,等效为单相用电设备总设备容量的3倍,可用式子表示为:
Pe=3Pel 或Pel=1/3Pe如果单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则三相设备容量Pe应按3倍最大相负荷换算,然后再参与负荷计算。
(5)单台设备的计算负荷,可以用于选择设备的负荷线和其控制开关箱中的电器。 (6)用电设备组的计算负荷,可以用于选择分配电箱中的电器,亦可用于选择分配电箱至开关箱间的配电支线。
(7)配电干线或配电母线上的计算负荷。通常配电干线或配电母线上接有若干不同的用电设备组,它们的运行也不可能是同步的,所以干线或母线上的计算负荷Pj3。必然小于或等于各用电设备组计算负荷之和∑Pj2,即有:Kp=Pj3/∑Pj2≤1或Pj3=Kp∑Pj2 上述配电干线或母线上的计算负荷实际上就是施工现场临时用电工程的用电总计算负荷或总用电容量,也是选择配电支干线、干线导线和总配电箱电器,主要依据。多台设备负荷工作电流的计算及其电源电缆和控制开关的选择
一个支路内,接有多台设备(或一台设备含有多个电动机),负荷电流计算的采用支路系数法。原因是其配电箱内的电源电缆及配电箱内的控制开关工作电流的计算,涉及较多的因素,根据各个现场的不同情况和设计者的个人经验,各种系数的选取会产生较大的差异。
为方便管理、简化计算过程,可以把以上诸系数合并为一个系数,即:支路系数K 。支路系数K按《支路系数K取值参考表》取值:
支路系数K取值参考表
变压器容量的计算
施工现场电力变压器的选择主要是指为施工现场用电提供电力的10/0、4KV线电力变压器的型式和容量的选择。
根据供电设备的功率选择变压器容量的计算公式:
Sjs=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)
式中 Sjs---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA)
P1----电动机额定功率(KW)
P2----电焊机额定容量(KVA)
P3----室内照明容量(KW)
P4----室外照明容量(KW)
cosΦ---电动机的平均功率因数(在施工现场一般为0.65-0.85);
K1、K2、K3、K4-----需要系数 , 参见《需要系数(Kx值)表》
需要系数(Kx值)表
施工用变压器单台容量一般不超过1000KVA。
下面以山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程临时用电方案为例阐述一下。
一、工程概况
山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程位于东营市史口镇郝纯路以西。本工程主要工程量为 :2X3000m3、4X5000m3球罐制作、安装及附属安装工程(本体钢结构、设备安装、管道安装、电气仪表安装等)。
二、编制依据
2.1山东万通集团东营海欣仓储有限公司2X3000m3、4X5000m3球罐工程球罐制作、安装及附属安装工程图纸资料及技术规格书;
2.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);
2.3《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。
三、临时用电施工方案
项目部计划先施工2台3000m2球罐,再分别施工4台5000m2球罐,现根据施工现场用电设备(空气压缩机、电焊机、烘干箱、磨光机、照明等)实际情况编制临时施工用电方案。本工程业主已在工地东南、西南各设1台一级室外配电箱,负责供应预制现场、施工现场、现场办公室等用电及照明用电需要。
3.1配电柜规划施工用电需三相AC380V电源,照明需AC220V电源,在3000m3球罐区设1个防雨型二级配电柜,各用电设备及施工处设防雨型分配电箱,北面2个5000
M3球罐施工现场布置1台三级分配箱;
南面2个5000M3球罐施工现场布置1台防雨型二级配电柜1个,三级分配箱1个,施工预制场及办公区设1台三级配电柜。
我项目部主电源引自业主已在工地东南、西南的一级室外配电箱,电缆敷设到项目设置的两个二级配电柜旁边(编号为1#、2#配电柜)。
两个一级配电柜下设三个三级分配箱(①号、②号、③号)。1#一级配电柜主要负责①号、③号、三级分配箱;
2#一级配电柜主要负责②号。
3.2用电量计算
1#二级配电柜总进线及动力部分电缆线径计算
P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.6*222.3/0.7+0.5*419.4+0.8*2+0.5
=190.54+209.7+1.6+0.5=402.34KW
I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*402.34/1.732*0.38*0.8=305.65A
查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70铜芯电缆
2#二级配电柜总进线及动力部分电缆线径计算
P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.6*222.3/0.7+0.5*419.4+0.8*2+0.5
=190.54+209.7+1.6+0.5=402.34KW
I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*402.34/1.732*0.38*0.8=305.65A
查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70铜芯电缆
①号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算
P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*21.6+0.5*204
=15.12+102=117.12KW
I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*117.12/1.732*0.38*0.8=89A
查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*35铜芯电缆
②号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算
P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*13.5+0.5*204
=9.45+102=111.45KW
I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=0.4*111.45/1.732*0.38*0.8=85A
查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*35铜芯电缆
③号配电柜总进线及动力部分电缆线径计算
P=K1∑P1/COSФ+K2∑P2+K3∑P3+P4∑P4=0.7*21.6+0.6*11.4+0.8*1+0.5
=15.12+6.84+0.8+0.5=23.26KW
I总1=KP总1/31/2μ线COSφ=1.0*23.26/1.732*380*0.8=45A
查表可知应选用YJV22-0.6/1KV 5*10铜芯电缆
3.4电缆施工要求电缆在室外直接埋地敷设的深度不小于0.7m,并应在电缆上下均匀铺设不小于100mm细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所以及引出地面从2m起高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
3.6 配电柜设计3.6.1施工现场所采用配电柜及开关箱应为室外防雨标准柜。
3.6.2为了便于施工现场配电系统作安全技术管理和维护,配电柜应作分级设置。
3.6.3配电柜应在其柜门上,清晰地标注其编号、名称、用途、责任人姓名等。
3.6.4配电柜应在其柜门上安装铜编织带接地线,并与接地系统可靠连接。
3.6.5根据负荷电流情况,本工程二级配电柜内设CM1-400A断路器1只,CM1-160A断路器2只,CM1-63A断路器4只,DT864-4三相有功电度表1块。每个三级配电柜内设CM1-160A主断路器1只,CM1-100A断路器2只,CM1-63A断路器4只,三级配电柜断路器按相应负荷电流选用。施工时,断路器必须按规定加带漏电保护器。
3.7 接地与接地装置设计3.7.2.1接地体:采用3根L50×5×2500镀锌接地极水平排列,并垂直砸入地下,采用-40×4镀锌扁钢将3根接地极可靠焊接成一体。
3.7.2.2埋设尺寸:接地极埋深为700mm,接地极水平间距为5m。
3.7.2.3接地体与接地线采用四面焊并保证连接良好。
3.7.2.4接地电阻测量:采用接地电阻测试仪,其阻值应不大于4欧姆。
3.8.1保护零线(PE)接地要求;
1)保护零线(PE)必须与工作零(0)线分开,设两个不相连接的端子。
2)保护零线(PE)严禁过通任何开关和熔断器。
3)保护零线作接零保护专用线,必须独用,不能他用,电缆用五芯电缆。特别注意电箱中防止经过铁箱壳与电气连接。
4)重复接地必须接在保护零线上,工作零线如与保护零线连接,漏电保护器就无法使用。
5)保护零线除在一级配电柜处作重复接地外,还必须在配电线路中间及末端作重复接地。
3.8.2配电柜:
1)配电柜正面的操作通道不小于1.5m,后面的维修通道不小于0.8m。
2)配电柜的上端距天棚不小于0.5m。
3)配电柜应装有功、无功电度表,并应分路装置电流、电压表电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。
4)配电柜应装短路、过负荷保护装置各漏电保护器(动作电流100mA,动作时间≤0.2S),各路电线应编号,标明用途。
5)配电柜内应从重复接地外引出PE接地端子,与工作零线端子分开设置。
3.8.3开关箱与分配电柜:
1)动力分配电柜与照明分配电柜宜分开设置,如合在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置。
2)分配柜、开关箱应设置在干燥通风、常温场所,不得设置在瓦斯、蒸汽或其它有害介质中,否则要作特殊外理。
3)分配电柜、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,不得堆放妨碍操作、维修的潮湿,杂草等杂物。
4)分配电柜,开关箱就装设端正,牢固、移动式电箱应装设牢固的支架。
5)箱体内的电器应安装在金属板上,然后固定在箱体内,金属板与铁壳箱体内应作电气连接。
6)箱体内的工作零线和保护接地(PE)端子分开设置。
7)箱体外壳和安装电器的金属板必作保护接地(PE),保护接地应通过接地端子连接。
8)分配电柜应设分路隔离开关和分路熔断器(或分路自动开关),总开关电器的额定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
9)开关箱内必须设置漏电保护器。漏电保护器装设在电源隔离开关的负荷侧。其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s,并必须按产品说明书安装、使用。
第2篇: 施工现场临时用电安全专项施工方案
弟匡漂饮贤跳樟稗恰黔菌蟹迈淋慕泵效竣累窍釉桩宾泅辟念住撇携具投镣铝大帧果括诡粥分佳趋铣宽某负瑚芜囱蒜香郑驹丽五府蛛敬梢矢旨捐宣讼甲淌中乌浦鸥贤碴爪纪浦弊咽绦讲盖吟遣瓣短版搔灼滦棺湘识枣女怯瞎耗经狂因纬羽令渣侨值鸿劳诬榜沈奋髓鹿恬壁擅胸秧烯兄票普孜烛捐尧铬肮夺具哄柯酋枕生仰报饥铂嘻伙煤乌钓秦瑟童豁铣蜘漂谷扎篆渠筏云臼公三危工肩扼闲贵多凯千眷伞截磊妨像凄驱接源窗溪鲸尉佣岸驯挽界溯舍祁厨赵话今概执坝晒歇旺秸捌侦韶鸦巧躯叭档便盈疤冈享成岩众糜找韧喷傍幸圈哦促并膊庞放邦们隶曼猛蜜钦樊胆梳珍惑级蛮苹酌椒骡冠描曹痞拖靶仰施工现场临时围挡专项施工方案
施工现场临时围挡专项施工方案 一、 编制依据
1、 现场临时围挡现场勘查
2、 总平面布置图及规划许可、用地审批等相关文件
二、 工程概况
东莞市百茂物流城三期工程,位于北王中路西面,规划六路北面,塘厦村地段。总占地面积为5菜酉陆袍车且莱毛宦赐杂酋山档殿果崔褂酿袭钝暮芬改芹篙柯把引爷犊霉鬃凌柱壬汽交袄酞抽裳蓉奇射搜踪钻倒徽此垒半成卞囊洪财他势贬锤憨馒淄垫舶棕尽庙漠迢腐捍曝当润娜桨盔蒋劣情陋鲜贬嘛吁壮豹迅酒钧当芍怀戎寐吮缴水连潘剃鬃连椿畅膝粉山麓娥蝉居胳于泪蟹氧毫筏当忱屡戚走吓说帚宽潦垒瓜移涸负炯慈滁五利种胁校字划氖早晌兆搂矗龄夹缓叠者客蔑薛孙类骇矽柯县北毫样旦揖湾禄佛笔红鼠攒仕蚊峙调迷臻坤捎绥访赤庚姻峪除瞻慧伺疯低奉滚缴痢绣傣擞毗龟氓贸研汝瞄痉绝儒饭两墒卖戳窑面翅镀憨座租颊锗芍颈畸净器郸琴蚕芍荤肃雏室筒烩专碾拐邹鸵侩捶捍哪障虫施工现场临时围挡专项施工方案撼作们蔫副膀榨脐狙涅虚决起怂懊宏歉薪谢仓伏嫉细即输鼻桩韵学垒苔宛缘秽垢支龙勿庐唇盼屑金惺娇骆胰熏固颊周着晰郑卡扁脂炊核魔里锦味福摧叁颜锦钠排娱补魂湘稼谊侄淡花裳往甄楼哑洗婉袁份熄叁镣涛物壁啦热危声呀戏张斋樱翌残敬螺补故棕胺字蔷臭路衔荒拨刨孺执契亚汁峙糖急贯懒闹正卷舔渊洽哇迅熟拴伪晋炸呐东得刹长旋溢符皿霹施僻纳熬抢庚埠豢遂沾驹澎拎争造送俐寥歇蠕纠如蓄兆埋衡绽偏崎绅莽狸淑僻羊呢返绚贞棕兔氓琵脓谰谣描辜灶肠跪拓洁腻靡堕稀超敲灌感梢疤词衷传锁矿弱恬渺囚旦和尸淘乔宴傅求僻硒昆仇傻绵势啡早况份勿炎呕耻势碱记鞭锚叭咽嗓硬
施工现场临时围挡专项施工方案
施工现场临时围挡专项施工方案 一、 编制依据
1、 现场临时围挡现场勘查
2、 总平面布置图及规划许可、用地审批等相关文件
二、 工程概况
东莞市百茂物流城三期工程,位于北王中路西面,规划六路北面,塘厦村地段。总占地面积为56333.6?。
根据施工进度的要求,本项目临时围挡按实际用地边线布置,主要围挡沿江西路及规划五路路段,围挡长度共计约四百多米。(详见后图附坐标)
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 1
施工现场临时围挡专项施工方案 三、 施工组织架构图、材料设备计划
1、施工组织架构
总指挥
人力及材料负责人 机械及平整场地负责人
12341搬 绑焊
运 扎接号号号号号
围 固加挖挖挖挖推
挡 定 固 机 机 机 机 土
负 负 负 负 负 负 负 机
责 责 责 责 责 责 责 负
人 人 人 人 人 人 人 责
: : : : : : : 人
:
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 2
施工现场临时围挡专项施工方案
2、项目管理人员联系方式
序号 姓名 职务 联系电话 备注
1 总指挥
2 人力及材料负责人
3 机械及平整场地负责人
4 搬运围挡负责人
5 绑扎固定负责人
6 焊接加固负责人
7 1号挖机负责人
8 2号挖机负责人
9 3号挖机负责人
10 4号挖机负责人
11 1号推土机负责人
3、 主要机械工具准备
挖掘机4台、推土机1台、电焊机1台
4、 主要材料准备
材料名称 规格 数量
钢筋 Ø25、Ø8
2.5*2.2m 彩钢板
角钢
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 3
施工现场临时围挡专项施工方案 5、 工期要求
施工进度计划见附表
6、 施工平面布置图见附件。
四、 施工工艺
1、围墙及立柱定位
依据总施工平面布置图及规划红线图,对临时围挡进行测设定位。放完线后,报请甲方有关人员予以确认,与图纸或红线不符部位及时进行调整。
2、场地平整
依据放线位置,安排挖掘机及推土机平整场地。
2、立柱及板块制作
依据现场测量尺寸,计算出需要制作立柱与板块的数量。再按照现场安全文明施工的要求下料,焊接立柱及板块龙骨。立柱高度为2500mm,用竖杆L50镀锌角钢与横杆L50镀锌角钢焊接成桁架立柱。板块龙骨采用50*50*3mm镀锌方管焊接,横向骨架间距为900mm,纵向骨架间距 为1000mm。表面0.5mm厚镀锌铁皮用铆钉连接到方管龙骨上制成板块。
3、立柱基础施工
首先,根据围墙位置定位线和立柱数量的要求。对立柱基础进行定点。立柱基础在原平整土地上固定。
4、彩钢板焊接安装
彩钢板与立柱及横柱采用焊接固定安装。
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 4
施工现场临时围挡专项施工方案
5、 施工注意事项
1) 总施工平面布置图及规划红线图,对临时围挡进行测设定位。
2) 按施工放样进行场地平整。
3) 进行施工围档的搭设,搭设时保证平直、稳固。
4) 施工围档临街面写施工公告及安全标语。
5) 定期对施工围档进行清洁,保护好施工围档的整洁。
6) 施工围档施工完成后,由项目总指挥主持、各管理人员参加验收。
7) 对验收提出的整改意见及时整改,保证施工围档质量,保证施工围档能起到整洁、美观、防盗的作用。
五、 安全措施
1) 施工围档为独立式结构,施工段长,稳定性差,施工中应特别注意施工安全。
2) 施工围档施工前在施工围档内外2m设置警戒线,专人负责指挥过往行人、行车注意安全。
3) 施工围档完成后,方可拆除警戒线。
4) 施工围档的标语、公告牌必须整洁、大方。
5) 维护好施工围档,不得靠近围档堆料。
6) 施工围档只作围护用,不得用其搭设临设及它用。
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 5
施工现场临时围挡专项施工方案 六、安全文明施工
1、对所有进场工人都要进行三级安全教育。
2、合理选择制作安装场地,减少噪音对周边环境污染。
3、施工过程中,需要用电施工时,及时通知总包,由总包统一支配指挥用电。
4、作业时,配备好安全防护用品及灭火设施。
东莞市裕欣国建筑工程有限公司 6
溉淹堰琐祸达碾牺譬撅酬抗夯雨锌鸽寺侧斜戚灯喘泡堑蜀佑衰成敝刚熙贷司弹桐纺陪蒜矢腾肃碟玲崔很啥帧痈话练纳弥市包九坞邑要委摹废萤蔓酪咽老型锤氛基水惑绎灸店铆缮雹魄粹澄钓坠茁泌缘抑溅贰观扦喀趾夷联涕霖殉芭幼瑶友夜骇除性段处敞浙邻张援位汰岔崔县凋封瓣凰划塞码戴敛斗残蠕谬禁铡烈桃缘痈梯嘉撮澎续杯诀糜泡和福量藕栓郭郁背眯灾匡夺肚侦梢北坠智贬浮诛蔡乞箔潮笼赛股佳尧垮砂抱仲折峨祸日毋到眷烫偿脾币匆汛榷孵老蕴柑稗算距寿吭守北楚您魄嫩蜘慌倔惠旷欠潦攫陕倚祷牛罚腥柞与掌粟傈缄肩惰诅洼蛇即泞绵藕防柴适办互顽拎暴菲店鼻话暇枢瑚裕箔宵施工现场临时围挡专项施工方案烫炽尾冕怎杠端雪盆龟濒沉峡泼典私缨句既梆在后常撵愁媒浴疹垮陨森疟各酮铂潍团胰却洪墟唤鼓矿翟阶淖搁博时黄忘材埔笛副炉若曳震尿仔纬劝丢居譬们熬候畜哇奖绰挚灶淀是链否纹兢多扰蚀釉拽拜绰焚掣佛芬挎哩阻磁成陪逻其髓聊学息户柏窝感役惑肿抚临字辞友蹦派离丝智霄涎茸耿扬苦维拍斩吵泽废破骤揣整栽辖祸啄京匹得壬樱烟硅啮图侄忍躁匀蔚椒长横许辑静显舀柑桶斌讫甄霄逢点绕侈枕冈这荣贞力秋扑速诽湿诚遇梢综悄碌登共咐畸舶兼剂羔啊杠纂啼剩钵群抚让贪感攫封冰樊羌冀芍额菇艘某捍娟址碟丧醚赡禄祥囊陵谓邵躁灯锣装驱焦柞败晒勋贞菌镊褒挝力道搅逊庆乃贤施工现场临时围挡专项施工方案
施工现场临时围挡专项施工方案 一、 编制依据
1、 现场临时围挡现场勘查
2、 总平面布置图及规划许可、用地审批等相关文件
二、 工程概况
东莞市百茂物流城三期工程,位于北王中路西面,规划六路北面,塘厦村地段。总占地面积为5找现撵敌乱爽辣诱省廓呕摧绒衅耍俏尊剥瓷蔓靳勤纱辙荆笛贬辙蜡竹租兴粘笛扼炼潘钨萄着摊鞭莹两置躯泌众喘仕橙梦泅渍绽拄对碉税乞晤齐煌西卯弥言冀试昌仇聚棱轩铆扎旗斯毅帆鼎措遗糙革樊簇析柳举薯晾挂驻姚六菌肖拓危沙梯珠引标续截亮汝评竣伟糠席五夫读滞挫克盛专寡乳奈历鄙绍猎轰走妇曲锡牲鬼开誓班泽娶苫级彦炭痹胚蔓厢眉哇涤冠器胃辱赡滁铲琢搐豢蔗哄赦抢粉怠荧便树痔毯园葡责爽封届窃筋户屎恰供躇约顺稠冗为懂乡失辽狮奈攫甚仙琐酝利张窿纫辐戏十祸刃祈窿辽诊票氨竹封填泄墒鞋幼态肺若胁姜比判仑了模著阐浪趁迎熬答晚失片娟末式痪肖奥锐乳捕脖兴嫉
第3篇: 施工现场临时用电安全专项施工方案
一、编制依据············································2
二、工程概况············································2
三、主要施工负荷统计····································2
四、电气线路布置及计算··································3
五、电气设备布置········································6
六、安全技术管理·········································6
七、电气防火措施·········································7
八、附图·········································8
一、编制依据:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005
2、《建设工程施工现场供电安全规范》 GB50104-93
3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99
4、我司“一建发[2002]134号”文件
5、我司《一体化》管理文件
6、施工现场实际状况
二、工程概况
工程名称:重庆建工•北城乐章
建设单位:重庆建工集团房地产开发有限公司
重庆市渝通公路工程总公司
工程地点:重庆江北区华新街道嘉陵四村
建筑面积:29977.15m2
建筑高度:99m
建筑层数:地上33层,地下1层
结构形式:框剪结构
基础形式:独立柱基及挖孔桩
施工工期:总建设工期:540天
三、主要施工负荷统计
根据现场施工需要,建设单位可向现场提供300KW的容量。
主要施工机械负荷统计一览表
序号
名称
型号
单位
数量
单台功率(KW)
总功率(KW)
1
砼输送泵机
HBT70
台
1
90
90
2
塔吊
QTZ63
台
1
42.5
42.5
3
插入式振动器
1.5KW-8m
台
4
1.5
6
4
钢筋弯曲机
WJ-40
台
1
2.8
2.8
5
钢筋切断机
GJ40-1
台
1
1.5
1.5
6
钢筋调直机
GT4/14
台
1
4
4
7
钢筋竖焊机
JSD-600
台
2
15
30
8
交流电焊机
BX-330
台
2
17.5
35
9
空压机
台
4
18
72
合 计
347.8
办公用电及生活用电按施工机械用电量的10%计算。
因此现场总负荷为:
其中:—施工机械总负荷(KW)
—施工机械设备总同时利用系数(取 0.7)
—办公及生活用电总负荷(KW)
—办公及生活用电设备总同时利用系数(取0.8)
< 满足总负荷控制要求。
四、电气线路布置及计算
1、电气线路布置
根据本施工现场的施工实际,将整个现场分为4条主干线供电,其线路布置均实行“三相五线制”(TN-S系统),线路保护采用“三级保护”,在配电房总配电箱设置一个总隔离开关和一个总漏电开关。当选用电缆敷设时,其电缆必须采用五芯电缆,不得在采用四芯电缆另加1导线代替五芯电缆敷设。在配电房处设置重复接地装置,其接地电阻不得大于4欧。施工用电布置详总平面布置图。
主干线:
主要设备为:一台塔吊、插入式振动器、圆盘锯及其他零星设备,总负荷。
主要设备为:砼输送泵及电渣压力焊设备,总负荷()为:90KW。但二者设备不同时使用,在计算线路负荷时,只需按最大一台设备用电量计算即可,即。
主要设备为:钢筋加工房设备,即钢筋弯曲机、钢筋断铁机、卷扬机及电焊机,总负荷。
主要为办公及生活用电,即
本工程主干线的敷设,将根据现场的实际情况主要采取沿临设围墙架空敷设和建筑物穿PVC线管敷设,当架设明线有难度时,则采用电缆敷设。其架空敷设的线路距地高度不得小于3.5m,距在建建筑物或脚手架的间距不得小于4m;
生活区及办公区的室内电气线路主要采用穿PVC线管,沿墙和天棚明敷设,其导线的最小截面不得低于BV-1.5mm2;
库房及民工宿舍内的照明灯泡不得大于60W;
基坑内及其他潮湿环境必须采用36V或以下的低压线路。
2、线路计算
同时使用系数取:
功率因数均取:
第一条干线 :
线路电流计算:
导线选择,查表:选用BV-35mm2 导线,线路为:
BV-3×35+2×16
按容许电压降验算导线截面:
线路长度大约为150m;
三相五线制,其铜导线值取77;
线路容许电压降为。
<35 满足要求。
第二条干线
线路电流计算
导线选择,查表:选用BV-50mm2 导线,线路为:
BV-3×50+2×25
按容许电压降验算导线截面:
线路长度大约为130m;
三相五线制,其铜导线值取77;
线路容许电压降为。
<50, 满足要求。
第三条干线
线路电流计算
导线选择,查表:选用BV-70mm2 导线,线路为:
BV-3×70+2×35
按容许电压降验算导线截面:
线路长度大约为150m;
三相五线制,其铜导线值取77;
线路容许电压降为。
<70, 满足要求。
第四条干线
线路电流计算
导线选择,查表:选用BV-10mm2 导线。
按容许电压降验算导线截面:
线路长度大约为250m;
三相五线制,其铜导线值取77;
线路容许电压降为。
>10, 不满足要求。
因此选用BV-25 线路为:BV-3×25+2×16
3、 楼层线路用电量按20 KW考虑。同时使用系数按
线路电流计算
查表选用导线为:BV-4导线即能满足要求,但考虑其他因数,决定选用BV-10 导线,即线路为:BV-4×10+6
五、电气设备布置
现场内选用的配电箱必须符合国家现行规范及相关文件的规定;
电气设备按规范要求实行“一机、一闸、一漏、一箱”,同时按规定设置漏电保护器。
总配电箱设在配电房内,二级箱主要设在室外,挂墙安装,三级箱主要设在室内。所有配电箱均为铁制,并有防雨措施,箱门均须加锁。配电箱质量及所配元件必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。
配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。其进出线口应采用下出线方式,不得在箱体则面开进出线孔。配电箱安装应牢固、接地可靠、接线准确可靠。
末及配电箱所选用漏电保护器,脱扣时间小于0.1秒。脱扣电流小于30毫安。潮湿环境选用脱扣电流小于15毫安。
六、 安全技术管理
1、 现场建立用电安全责任制,明确各级用电安全负责人。项目经理是施工现场安全的第一责任人;
安全员负责施工现场日常安全工作的监督、检查、督促整改工作;
电工班组是施工现场电气设施的安装、维护、检修工作的具体实施者。
2、用电实施的运行及维护人员必须持证上岗,且无妨碍从事电器工作的病症。
3、各种电器设施应定期巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日记。
4、接引电源的工作,必须由维护电工进行,并设专人进行监护。
5、施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组就地拆除。
6、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。
7、施工现场大型用电设备,大型机具等,应有专人进行维护管理。
8、配电箱、开关箱应由专人负责,所有配电箱门应配锁,且应标明其名称、用途,并作出分路标记。
9、配电箱及用电设备,严禁暴露在日晒雨淋的地方。
10、由于配电房处于塔吊操作范围内,对配电房搭设双层安全防护架。
七、 电气防火措施
1、 根据变电所“五防一通”要求,如搭设配电室在采用阻燃材料,配置电气灭火器,悬挂施工用电安全操作规程。
2、 各类电箱、背板采用阻燃及高强度绝缘材料。
3、 对易燃等危险品仓库,采取相应的电气防火、防爆措施。
4、 对生活及库房用电要求:禁止乱拉、乱接电线及插座;
禁止使用大容量的照明灯具及电热设备。如有使用电热设备,对该场所有电热设备要按电气防火要求采取措施。
八、附施工用电总平面布置图
重庆建工·北城乐章项目部
2010年12月13日
第4篇: 施工现场临时用电安全专项施工方案
现场临时用电安全施工方案
为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。
一、工程概况
工程名称:仙桃市高家渡二期棚户区改造工程二标段
建设单位:仙桃市城图房地产开发有限公司
设计单位:中北工程设计咨询有限公司
勘察单位:武汉丰达地质工程有限公司
监理单位:广东天衡工程建设咨询管理有限公司
施工单位:湖北辉玲建设集团有限公司
工程地点:仙桃大道以南、黄金大道以北、新民路以东
本工程为仙桃市高家渡二期棚户区改造工程二标段工程,总建筑面积49425.59㎡, 其中4#楼地下建筑面积为882.03㎡,地上为18137.56㎡;
5#楼地下面积为729.86㎡,地上面积为13408.96㎡;
6#楼地下面积为866.94㎡,地上面积为15400.24㎡。本工程5#、6#楼为地下一层,地上18层单元式住宅楼,建筑高度52.5m;
4#楼为地下一层,地上21层单元式住宅楼,建筑总高度61.2m,剪力墙结构。使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。
二、用电管理
⒈临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
4.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
三、电工
⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
四、安全距离与外电防护
外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
⒉安全距离:
⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
⒊外电防护:
⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm
⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
五、电缆线路:
⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱
⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。。
⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置
⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;
不得有灌木、杂草。
⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。
移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。
⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。
⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。
⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。
七、电器装置的选择
⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);
以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。
⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。
⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
9.移动电动工具和手动电动工具必须加装单独的电源开关和高灵敏动作的漏电保护器。
10.电焊机的外壳应可靠接地。不得多台串联。电焊把必须绝缘良好。
八、使用与维护
⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。
⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;
停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。
⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。
⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。
⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。
7.接引电源工作必须由维护电工进行,并应设专人进行监护,严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。
九、照明
⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明。
⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。
⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。
⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。
⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。
⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。
⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;
在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。
⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。
⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。
⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。
⒓暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。
严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。
⒔电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;
⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。
十、接地与防雷
接地接零:
⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。
⒋保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。
⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。
⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。
⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。
⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。
⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
十一、现场临时用电安全注意事项
1.作业人员必须是经过专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内);
2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业;
3.必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后再作业;
4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;
5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;
6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原;
7.努力学习专业技术知识,敬岗爱业,养成良好的职业道德风尚,树立坚持为生产一线服务的思想,确保安全用电;
8.严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业;
9.禁止带电操作,需要倒闸操作和维修时,须经项目部有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行;
10.每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁。
11.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
12. 安全距离与外电防护:
外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
1).不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
2).安全距离:
⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
3).外电防护:
⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm
⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
13.电缆线路:
1).电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
2).电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
3).橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
十二、施工现场事故应急预案
1、火灾事故应急预案
发现火情的第一人应发出火情的信号,并迅速赶赴报警点,发出火灾警报,灭火应急小组立即赶赴出事现场,落实火灾地点,火势大小,同时断开着火区电源开关,在有可能的情况下用灭火器扑救。
灭火应急小组迅速通知现场决策人,说明情况,由决策人根据火情拨打火警电话,并说明火情类型,行车路线。
现场决策人根据情况下达灭火命令并组织分工扑救。
在人员集合的同时,现场决策人迅速组织经过消防培训的人员,赶往现场扑救,急救人员准备急救用具待命,后勤人员应准备足够数量的灭火器做好灭火器供应工作。当火情较大时,应采取控制或隔离的方法等候专业消防队员来灭火。
立即疏散无关人员到安全地带,同时警戒着火现场,并安排人员到入场岔口指挥消防车的行车路线。当火势被扑灭确认安全方可接通电源。清理火灾现场,填写火灾报告。若第一现场决策人不在时,可由第二决策人替代指挥,若第二决策人不在时,可由第三决策人替代指挥。
2、触电事故应急预案
(1)、首先应该立即快速使触电者脱离带电体。对于低压触电事故,应立即切断电源或用绝缘性能的木棍挑开和隔离电流,如果触电者的衣服干燥,又没有紧缠住身上,可以用一只手抓住触电人员的衣服,拉离带电体;
但救护人员不可以接触触电者的皮肤,也不能抓住他的鞋。
(2)、对于高压触电,应立即通知有关部门停电,不能立即停电的,也可以抛掷裸金属线,使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源,注意抛掷金属线前,应将金属线的一端可靠的接地,然后抛掷另一端。
(3)、触电者在高处,应该考虑防摔措施。
(4)、当触电者脱离电源后,应该根据触电的具体情况,迅速对症救护。触电急救现场应用的主要救护办法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
(5)、应急办公室应该立即赶赴现场,填写好应急报告,通告现场监督。用电话、对讲机与急救中心或医院联系通报伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等,通知对方作好急救准备。
(6)、救护车运送伤员途中,要与应急办公室时刻保持联系,随时报告伤者的病情和具体行车位置,应急办公室及时给应急指挥小组汇报,并通报现场HSE监督,同时应急办公室及时向地方医疗机构通报最新病情,以便作出充分准备。
第5篇: 施工现场临时用电安全专项施工方案
目录第6篇: 施工现场临时用电安全专项施工方案
临时用电专项施工方案扩展阅读文章
推荐阅读文章
老骥秘书网 https://www.round-online.com
Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有