下面是小编为大家整理的隐蔽工程验收记录应该如何填写(3篇)(全文完整),供大家参考。
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
yayuan-yujing
隐蔽工程验收主要内容
一、土建部分
※桩基工程※
1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;
2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;
3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;
4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
※基础工程※
1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。
2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。
3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。
4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。
6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。
7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;
架空板锚固筋数量、规格、长度)。
※主体工程※
1.轴线及放样(每一层)。
2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间
yayuan-yujing
距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。
3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。
4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。
5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。
6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。
7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
二、建筑装饰装修工程
※抹灰工程※:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;
不同材料基体交接处的加强措施。
※门窗工程※:预埋件和锚固件;
隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
※吊顶工程※:木龙骨防火、防腐处理;
预埋件或拉结筋;
吊杆安装;
龙骨安装;
填充材料设置。
※ 轻质隔墙工程※:木龙骨防火、防腐处理;
预埋件或拉结筋;
龙骨安装;
填充材料的设置。
4.1.5 隐蔽工程验收记录
1.※地基验槽记录※
ⅰ 基本要求和内容
(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)
(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;
检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;
土的含水量是否一致;
表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,隐蔽工程报验汇总
yayuan-yujing
应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。
ⅱ 核查办法
(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。
(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;
打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;
钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。(2)验槽记录签证手续不齐全。
(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。
2.※现场预制桩钢筋安装※
ⅰ 基本要求和内容
(1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
(2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。
(3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。(4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。
ⅱ 核查办法
(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。(2)核查钢筋连接方式和试验报告。
(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。(5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。
(6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
yayuan-yujing
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。
3.※预制桩的接头※
ⅰ 基本要求和内容
(1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;
2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁;
3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔;
4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。(2)电焊焊缝质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202及设计要求;
电焊接桩结束后的停歇时间应大于1min,焊条应按设计要求采用。
(3)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢,不得用钢筋头或塑片叠焊。(4)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋应除锈无污染和下节桩的预留孔无杂物堵塞。
(5)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间不得超过2min;
送上节桩使两端面贴合,硫磺胶泥自然冷却时间应大于7min。
ⅱ 核查办法
(1)核查隐蔽工程的焊接材料、硫磺胶泥材料等相关产品的质量证明文件、中文说明及检验报告等。(2)核查电焊接桩结束后的停歇时间、硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间是否符合设计及有关规范要求。(3)核查硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋是否除锈和下节桩的预留孔有无杂物堵塞,硫磺胶泥注入预留孔是否溢出孔外至桩顶整个平面。
(4)核查电焊接桩的上下节桩节间的缝隙是否用铁片垫密焊牢并符合规定要求。(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(3)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
yayuan-yujing
4.※混凝土灌注桩钢筋笼※
ⅰ 基本要求和内容
(1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
(2)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。(3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。(4)钢筋的材质检验应符合设计要求。(5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。
ⅱ 核查办法
(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。(2)核查钢筋连接方式和试验报告。
(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。(6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。
5.※钢筋混凝土工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格,在模板合模前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。(2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。(4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。(5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。(6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。
ⅱ 核查办法
yayuan-yujing
(1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际钢筋相符。(2)核查钢筋连接件试验报告,连接试件是否合格。
(3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
(4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。(5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。(6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。(7)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。(8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。
6.※砌体工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)砌体工程中所含有的隐蔽工程主要有以下内容:配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢筋;
(2)配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求;
(3)填充墙拉结钢筋的连接方式应符合设计要求;
(4)砌体工程验收前,必须提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.3。
ⅱ 核查办法
(1)核查钢筋合格证书、钢筋性能试验报告是否符合设计要求。
(2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。
(3)核查填写砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
yayuan-yujing
7.※钢结构工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)焊缝;
2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件;
3)每遍涂层;
4)网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205附录a及设计要求。
(3)涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。(4)每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规定。
(5)网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。
(6)螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述隐蔽工程的钢材、焊接材料、紧固件等相关产品的质量证明文件及检验报告等。(2)核查涂料、涂装遍数、涂层厚度是否均符合设计及有关规范要求。(3)检查支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向是否符合规定。
(4)检查螺栓球节点是否将所有接缝用油腻子填嵌严密并将多余螺栓孔封口。(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
8.※地面工程※
ⅰ 基本要求和内容:
(1)地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)各构造层隐蔽验收;
2)建筑物地面下的沟槽、暗管;
3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法;
4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。
yayuan-yujing
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)各构造层所采用的材料、厚度、作法必须符合设计要求及有关国家标准的规定。(3)建筑地面下的沟槽、暗管位置、标高应符合设计要求。
(4)变形缝应按设计要求设置,建筑地面的变形缝应贯通建筑地面的各构造层;
沉降缝和防震缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖并应与面层齐平。
(5)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理应符合相关标准规定,有排水要求的排水坡度应符合设计要求。
ⅱ 核查办法
(1)核查所用材料的质量合格证明文件,重要材料的复验报告是否齐全。(2)核查各构造层、上述项目各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
9.※门窗工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)预埋件和锚固件的埋设;
2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理;
3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)门窗预埋件和锚固件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式必须符合设计和规范、规程要求。
(3)门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计、规范、规程的要求,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满。
(4)木门窗预埋木砖的防腐处理、金属门窗和特种门的防腐处理应符合设计和规范、规程要求。(5)固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。
(6)金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。
ⅱ 核查办法
yayuan-yujing
(1)核查蔽验收记录能否反映预埋件和锚固件、固定玻璃的钉子或钢丝卡与特种门的防腐处理情况。
(2)核查窗与墙体间缝隙的填嵌材料的填嵌情况。
(3)核查金属门窗防雷装置的情况是否符合设计及相关规范、规程的要求。(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理,或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全
10.※幕墙工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)埋件(或后置埋件)的埋设;
2)构件的连接节点处理;
3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;
4)幕墙防雷装置施工;
5)幕墙防火构造处理;
6)幕墙保温层及防潮层的设置。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。(3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。
(4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。
(5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
(6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。
(7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。
(8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。
(9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。
yayuan-yujing
ⅱ 核查办法
(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。
(2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。(3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。
(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
11.※墙面工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)饰面板的连接、连接件之间的连接;
2)外墙面的防水层;
3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆;
4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料;
5)饰面工程的基层(或基体)质量;
6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)饰面板安装中连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、连接件之间的连接应符合设计及相关规范规程的要求。
(3)外墙防水层施工应符合设计要求。(4)裱糊饰面工程的基层含水率应符合不同基层的要求:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;
木材基层的含水率不得大于12%;
新建建筑物的混凝土或抹灰层基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;
旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层表面平整度,立面垂直度及阴阳角应符合规范要求;
裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。
(5)软包饰面工程所使用的封闭底胶,内衬材料应符合设计要求。
(6)抹灰工程应分层进行,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映饰面板的连接情况(连接件与墙体、连接件与饰面板、隐蔽工程报验汇总
yayuan-yujing
连接件之间)。
(2)核查外墙防水层施工情况,饰面工程基层处理情况,软包饰面工程使用内衬材料情况等是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无基层的处理情况,软包饰面工程内衬材料使用情况,饰面板安装连接情况,外墙防水层及裱糊工程施工情况,抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
12.※轻质隔墙工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)木龙骨防火、防腐处理;
2)预埋拉结筋埋设;
3)龙骨安装;
4)填充材料的铺置;
5)设备管线的安装等。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃墙等,隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置和数量以及连接方法必须符合设计要求。
(3)骨架隔墙中龙骨间距及构造连接方法,木龙骨及木饰的防火和防腐处理,设备管线安装,门窗洞口部位加强龙骨安装必须符合设计要求。边框龙骨安装与基体结构连接必须位置正确、牢固平直,无松动。
(4)骨架隔墙内填充材料应干燥,填充密实均匀,接头无空隙、下坠。
(5)玻璃砖砌筑隔墙中预埋拉结筋及玻璃隔墙框樘与基体结构的连接必须牢固,位置正确。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、连接件的设置及连接方法。
(2)核查木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理,龙骨及设备管线的安装,填充材料、拉结筋的施工等是否符合设计及有关规范、规程的要求。
(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
yayuan-yujing
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置及数量以及连接方法是否符合设计要求,骨架隔墙边框龙骨安装与基体结构连接,中龙骨间距及构造连接、门窗洞口部位加强龙骨安装情况,木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理(使用涂料的品种、涂刷遍数或厚度等),填充材料施工(使用材料、填充情况)。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
13.※吊顶工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)吊顶工程包括暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、花栅吊顶、玻璃吊顶等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)房间净高和基底处理;
2)预埋件和拉结筋的设置;
3)龙骨及吊(杆)的安装;
4)木龙骨、木吊杆防火、防腐处理;
5)填充材料的设置;
6)吊顶内管道、设备的安装及调试。
隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)安装龙骨前应对房间净高和洞口标高进行交接检验,结果应符合设计要求,吊顶内的管道、设备及其支架安装应符合设计标高要求,基层缺陷应处理完善,所有管线应验收合格。
(3)基底做法应符合设计要求,用金属网做抹灰基底时,金属网必须铺钉牢固,接头在骨架主筋上。
(4)预埋件和拉结筋的设置应符合设计及规范要求。预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
(5)木龙骨、木吊杆的防火、防腐应符合设计和相关规范的规定。
(6)吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。(7)吊杆、龙骨的安装必须牢固,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
(8)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,管道和设备的调试应在安装饰面板前完成。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、拉结筋、填充材料的设置。
(2)核查基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理,龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试等情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
yayuan-yujing
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出房间净高、洞口标高以及吊顶内管道、设备及其支架的安装标高,预埋件、拉结筋、填充材料设置情况(材料、位置、数量)及填充料铺设厚度等,基层缺陷的处理,木龙骨、木吊杆防火、防腐处理情况(使用材料、涂刷遍数或厚度),龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试(使用材料、安装位置,接头处理,调试时间、吊杆长度大于1.5m时的处理),花栅的防火、防潮、防锈处理等。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
14.※细部工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)细部工程包括细木制品、木制固定家具、花饰、栏杆、栏板、扶手等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)木制品的防潮、防腐、防火处理;
2)细部工程的预埋件埋设及节点的连接。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)木制品应按设计要求进行防潮、防腐、防火处理。
(3)橱柜、护栏和护手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件的设置以及节点的连接情况。
(2)核查木制品防潮、防腐、防火的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出预埋件的设置(数量、规格、位置),护栏与预埋件的连接情况,木制品的防潮、防火、防腐处理(按设计及相关规范、规程要求)。(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
yayuan-yujing
15.※地下防水工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)地下防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造;
2)水泥砂浆防水层的平均厚度;
3)阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;
4)顶板、底板、外墙防水层的保护层;
5)涂料防水层的遍数、厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度;
6)塑料板防水层的塑料板缓冲衬垫、两幅塑料板的搭接焊缝;
7)金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计及规范要求。
(3)水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。(4)水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层等阴阳角处应做圆弧形处理。
(5)防水层保护层的做法应满足设计要求及现行规范《地下防水工程质量验收规范》gb50208的规定。
(6)涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层的遍数、平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;
两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm。
(7)缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板。
(8)金属板防水层中焊缝处理质量、尺寸允许偏差应满足设计要求及现行规范《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205的规定。
ⅱ 核查办法
(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试块强度报告是否齐全。
(2)核查防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等设置和构造及各防水隐蔽工程做法是否符合设计及相关规范标准的要求。(3)核查相关操作人员岗位资格证书。
(4)核查验收意见是否明确,监理手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出各防水层的做法及细部构造。(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
yayuan-yujing
16.※屋面防水工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)屋面防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)屋面基层及各构造层隐蔽验收;
2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法或收头处理;
3)分格缝及密封材料(找平层、保温层、细石混凝土防水层、水泥砂浆保护层、细石混凝土保护层等需设分格缝和密封材料的构造层);
4)卷材、涂膜防水屋面阴阳角处找平层圆弧处理,刚性防水屋面细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处柔性处理;
5)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(1)屋面基层及构造层所采用的材料、厚度、作法(包括防水层遍数)应满足设计要求及有关国家标准的规定。
(2)水落口、泛水、变形缝、伸出屋面管道、天沟、檐沟、檐口、立面防水层端部等节点防水构造做法及收头处理应按设计图纸和规范要求设置。
(3)水泥砂浆和细石混凝土找平层(刚性防水层)纵横最大间距不宜大于6m,沥青砂浆找平层不宜大于4m,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2,细石混凝土保护层分格面积不大于36m2。使用新型材料应按相关标准规定进行分格。
(4)卷材、涂膜防水层面阴阳角处应做圆弧处理,转角处圆弧半径应满足规范要求,刚性防水层面的细石混凝土防水层与立墙及突出层面结构等交接处抱歉应做柔性密封处理。
(5)卷材搭接宽度应满足《屋面工程质量验收规范》gb50207的要求,涂膜防水层胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm。
ⅱ 核查办法
yayuan-yujing
(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试件强度报告。
(2)核查各构造层、各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。
(3)核查相关操作人员岗位资格证书。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。
(2)隐蔽工程验收记录无基层的处理情况,无防水各细部的处理情况。
(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)验收意见不明确,签证手续不齐全。
17.※隔热保温工程※
ⅰ 基本要求和内容
(1)隔热保温工程包括屋面与墙面的隔热保温,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:
1)架空屋面的架空隔热制品、浆砌承托材料(粘土砖或混凝土砌块)、通风屋脊(当屋面宽度大于10m时)剖面高度及做法;
2)松散或板状保温材料或整体现浇(喷)保温材料用于屋面保温层的各构造层(按设计图纸要求,可能是结合层、找平层、防水层、保护层等)的做法;
3)蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管的大小、位置、标高,防渗漏蓄水试验隐蔽验收;
4)种植屋面的挡墙泄水孔及孔内侧放置的疏水粗细骨料,防渗漏蓄水试验隐蔽验收;
5)板状保温材料用于墙面保温层的各构造层隐蔽验收、排风节点的做法。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
(2)保温、隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
(3)松散保温材料施工基层须干燥同时应分层铺设并压实,及时进行找平层和防水层施工;
板状保温材料也要求基层干燥,铺设要求基层平整,铺板要平,缝隙要严,上下层接缝要相互错开;
整体现浇(喷)保温层材料宜用机械搅拌并应色泽一致。
(4)蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管的大小、位置、标高的留设必须符合设计要求且应在防水层施工前安装完毕。
(5)种植屋面的挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,并不得堵塞。
ⅱ 核查办法
(1)核查上述隐蔽项目所用材料的质量合格证明文件、进场验收记录,对重要材料应有复验报告;
(2)核查各构造层、各构造节点位置,施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的 隐蔽工程报验汇总
yayuan-yujing
要求。
(3)核查蓄水屋面、种植屋面的各孔、管、口是否符合设计要求,是否有防渗漏蓄水试验隐蔽验收。
(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。(1)无隐蔽工程验收记录。(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无保温隔热层的材料、厚度、做法等情况。(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
yayuan-yujing
隐 蔽 验 收 内 容 汇 总
附录b 隐蔽工程主要隐检项目及内容
b.1 建筑结构与装饰装修工程隐检
1.地基验槽:建筑物应进行施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。
2.土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。
3.支护工程:对锚杆进行编号,检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做隐检。
4.钢筋混凝土灌注桩工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况,嵌岩桩的岩性报告等。
5.地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。.钢筋工程:检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况;
钢筋代用及变更;
拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见,必要时应附图说明。
检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
抗震结构的抗震钢筋安装情况。
7.预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;
预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;
锚具、夹具连接点组装等。
8.外墙(内)外保温,隔音处理构造节点做法。
9.楼地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
10.抹灰工程:应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施工,不同材料基体交接处的加强措施。
11.门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
12.吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理等。外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
13.轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
14.饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
15.屋面工程:检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;
附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。.幕墙工程隐检
①检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
②检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;
③幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;
幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
幕墙防雷接地节点的安装等。
④幕墙的防火层构造的设置与处理。.钢结构工程隐检
①检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、连接方式、防腐处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
②钢结构的焊接、保温的措施
b.2 建筑给水、排水及采暖工程隐检
隐检验收应按系统、工序进行。
1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;
防水套管的定位及尺寸;
管道连接做法及质量;
附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
2.有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
3.埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;
支架做法;
保温层、保护层设置等。
b.3 建筑电气工程隐检
1.埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
2.利用结构钢筋做法的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网,均压环等连接点的焊接情况等。
3.等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。
4.接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐处理等。
5.外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
6.不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
7.不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及与其他管线的位置关系等。
8.直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。
9.不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
10.有防火要求时,桥架、电缆沟内部的防火处理。
b.4 通风与空调工程隐检
1.敷设于竖井内,不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。
2.有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
b.5 电梯工程隐检
1.检查电梯承重梁、起重吊环埋设;
电梯钢丝绳头灌注;
电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。
2.电梯的电气安装隐蔽验收同建筑电气。
b.6 智能建筑工程隐检 1.电气安装隐蔽验收同建筑电气。
2.特殊部位按规范要求。
隐蔽工程具体包括:
建筑地基基础工程
一、土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。
二、排桩墙支护工程
三、水泥土桩墙支护工程
四、锚杆及土钉墙支护工程
五、钢或混凝土支撑系统
六、地下连续墙工程
七、沉井(箱)
八、降水与排水
九、灰土地基工程
十、土工合成材料地基
十一、粉煤灰地基
十二、强夯地基
十三、注浆地基
十四、预压地基
十五、振冲地基
十六、高压喷射注浆地基
十七、水泥土搅拌桩地基
十八、土和灰土挤密桩复合地基
十九、水泥粉煤灰碎石桩复合地基
二十、夯实水泥土桩复合地基 二
十一、砂桩地基 二
十二、静力压桩
二十三、先张法预应力管桩 二
十四、混凝土预制桩 二
十五、钢桩
二十六、混凝土灌注桩
地下防水工程隐蔽内容
一、防水混凝土工程
1、检查混凝土的结构厚度,迎水面钢筋保护层厚度;
2、混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙螺栓,预埋件等设置的位置、形式和构造等;
3、人防出口止水做法;
二、水泥砂浆防水层
三、卷材防水层
1、防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等;
2、变形缝、穿墙管道等细部构造等情况。
四、涂料防水层
五、细部构造
检查变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置的形式和构造情况。
六、地下连续墙
七、复合式衬砌
八、盾构法隧道
九、渗排水、盲沟排水
1、渗排水层的构造、铺设
2、盲沟的构造情况
建筑结构工程隐蔽内容
一、结构工程
1、结构钢筋绑扎:检查钢筋绑扎规格、数量、位置、间距、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度、钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈情况。
2、结构钢筋连接:检查钢筋连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣情况。
3、柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次)。
4、雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次)。
5、屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
6、女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
二、预应力工程
三、钢结构工程
四、配筋砌体工程
配筋砌体主筋,配筋砌体箍筋,砌体拉结筋、构造筋,与基体连接方式。
建筑装饰装修工程
一、楼地面工程:检查各构造层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况;
变形缝的处理;
防净电地板的接地处理。
二、浴厕工程:检查基层含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况。
三、抹灰工程:界面剂情况,抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;
不同材料基体交接处的加强措施,抹灰前基层表面的清洁度;
当底灰抹平后,暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边的抹灰情况;
外墙和顶棚抹灰层与基层之间,各抹灰层之间的黏结质量情况等。
四、门窗工程:
1、预埋件和锚固件的埋设:数量、位置、间距、防腐处理、埋设方式、与框和墙体的连接方式等。
2、门窗安装:安装位置、与墙体连接方式;
缝隙防腐、填嵌及密封处理等。
3、固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置,数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。
4、木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设防潮层;
埋入砌体或混凝土中的木砖的防腐处理。
5、金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。
五、吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;
预埋件或拉结筋;
吊杆安装;
龙骨安装;
填充材料设置。
六、轻质隔墙工程:
1、预埋件、连墙件、拉结筋埋设:数量、位置、间距、与周边墙体(基体结构)的连接方法及牢固性、铁件防锈防腐处理等。
2、龙骨安装:龙骨材质、规格、安装间距、连接方式,门窗洞口等部位加强龙骨安装;
边框龙骨安装与基体结构连接;
木龙骨防火、防腐处理等。
3、填充材料的铺置:品种、规格、铺设厚度、固定情况等。
4、轻质隔墙与顶棚和其他墙体交接处的防开裂措施。
七、饰面板(砖)工程:
1、连接节点:连接件之间的连接、连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、防腐处理等。
2、预埋件(后置埋件)、连接件:品种、规格、数量、位置、连接方法和防腐、防锈、防火处理等。
3、找平、防水层铺置:材料品种、规格、铺设方法及厚度。
4、抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应符合设计要求。
5、湿贴石材的背涂处理:石材板与基层之间的灌注材料应饱满、密实。
八、裱糊、软包工程
1、裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆。
2、软包工程的龙骨、底板、边框或压条应安装牢固、无翘曲、拼缝平直。内衬、填充构造、防火处理应符合设计要求及有关规范、规程规定。
九、幕墙工程:
1、预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。
2、连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。
3、变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;
变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得参透。
4、幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;
女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。
5、幕墙防火、保温及防潮层构造处理。
十、细部工程:
1、木制品的防潮、防腐、防火处理。
2、预埋件(或后置埋件)埋设及节点的连接,橱柜、护栏和护手预埋件或后置埋件的数量、规格、位置、防锈处理以及护拦与预埋件的连接点。
屋面工程隐蔽内容
一、卷材、涂膜防水层的基层
二、.密封防水处理部位
三、.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法
四、.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层
五、.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
建筑给水、排水及采暖工程隐蔽内容
一、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;
防水套管的定位及尺寸;
管道连接做法及质量;
附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
二、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
三、埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;
支架做法;
保温层、保护层设置等。
四、埋地管道穿卫生间门口或墙体应设置套管,在垫层施工之前也应对该套管进行隐检。
通风与空调工程隐蔽内容
一、敷设于竖井内,不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。
二、有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
建筑电气工程隐蔽内容
一、埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
二、利用结构钢筋做法的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网,均压环等连接点的焊接情况等。
三、等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。
四、接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐处理等。
五、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
六、不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
七、不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及与其他管线的位置关系等。
八、直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。
九、不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
十、有防火要求时,桥架、电缆沟内部的防火处理。
智能建筑工程隐蔽内容
一、埋在结构内的各种电线电管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。
二、不能进人吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
三、不能进人吊顶内的线槽:检查员其品种、规格、位置、连接、防腐、固定方法、固定间距等。
四、直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。
五、不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
电梯工程隐蔽内容
一、电梯承重梁、起重吊环埋设
1、驱动主机承重梁型号、规格
2、驱动主机承重梁埋设长度
3、驱动主机承重梁垫板规格
4、起重吊环设计载荷
二、电梯钢丝绳头灌注
三、电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。
节能工程隐蔽内容
一、墙体工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细文字记录和必要的图像资料:
5、保温层附着的基层及其表面处理;
6、保温板粘结或固定;
7、锚固件;
8、增强网铺设;
9、墙体热挢部位处理;
10、预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;
11、现场喷涂或预制保温板的板缝及构造节点;
12、被封闭的保温材料厚度;
13、保温隔热砌块填充墙体;
二、幕墙工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;
1、被封闭的保温材料厚度和固定;
2、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充;
3、构造缝、结构缝;
4、隔气层;
5、热桥部位、断热节点;
6、单位式幕墙板块间的接缝构造;
7、冷凝水收集和排放构造;
8、幕墙的通风换气装置;
三、门窗工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;
1、门窗框与墙体接缝处的保温填充做法。
四、屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1、基层;
2、保温层的敷设方式、厚度;
板材缝隙填充质量;
3、屋面热挢部位;
4、隔汽层。
五、地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1、基层;
2、被封闭的保温材料厚度;
3、保温材料粘结;
4、隔热热桥部位。
人防工程隐蔽内容
一、基础挖土验槽
1、基坑内地下水及地表水情况及其处理情况。
2、基坑(槽)开挖尺寸(长、上下口宽、深),有无加宽、加深、换土等情况。、3、基土遇有坑、井、人工土、障碍物等的数量、位置及清除情况。
4、地下遇有电缆、旧的管道、旧房基等位置、数量及处理情况。
5、遇有流砂等不良地基的处理。
本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。
二、回填土方
1、基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收;
2、回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址;
3、回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况;
4、回填砂土时的贯入度值和灌水情况。
三、地基土允许承载力复查
1、全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。
2、根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。
3、复核地基允许承载能力
一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。
4、发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。
填写要求:(1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。(2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。
四、混凝土与钢筋混凝土工程隐蔽内容
主要有:混凝土达到设计要求情况,如几何尺寸、强度等;
施工质量,如蜂窝、孔洞、露筋、变形、变位、施工缝、裂缝、预埋件的情况,及设计变更或事故处理情况;
功能情况,如防水、抗渗等情况。钢筋混凝土结构除应提供材质合格证、混凝土试件强度报告外,尚应检查混凝土的各项几何尺寸并作出记录。防水、抗渗的隐蔽验收应按规定项目检查并做好记录。当设计无规定时,按经过雨季后的实际检验情况填写。
填写要求:(1)隐蔽部位:填×防护单元、底板、外墙、顶(拱)板。(2)隐蔽检查内容:应填写①采用图号、设计变更、设计混凝土强度等级、标高、浇筑方法、留槎情况;
②几何尺寸;
③混凝土试件强度等级试验报告单、混凝土抗渗试验报告单编号;
④试水渗漏情况;
⑤管道穿越混凝土墙体的防渗做法。(3)试验单、合格证、焊件编号:包括混凝土的原材料如水泥、骨料等,及预埋件的钢材和焊接试验编号。(4)监理工程师验核意见:写明检查情况是否属实,是否达到设计要求或施工及验收规范规定。
五、钢筋工程隐蔽内容 钢筋工程需作隐蔽记录的单一部位按防护单元的底板、侧墙、柱、顶(拱)板要作单一的隐蔽记录;
对于一次整体浇筑覆盖的可按分项工程划分的区段作一次隐蔽记录。钢筋隐蔽的内容包括:钢筋配置是否符合设计要求(钢号、规格、数量及预埋件),设计更改、材料代用、施工质量(如绑扎方法、除锈情况、位置、搭接长度、垫块厚度、焊接位置、焊接人、焊条质量),以及材质情况(如焊件报告单、钢筋出厂合格证及复试单)。填写要求:(1)隐蔽部位:填写某防护单元、底板、侧墙、柱、顶(拱)板名称。(2)隐蔽检查内容:①施工图号、设计变更单编号(用文字叙述不清地方可画出简图说明);
②钢筋质量检查中的主要问题,如:钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、搭接或焊接、除锈状况等;
③特殊部位或构件钢筋位置、预埋铁件检查情况;
④在记录右下角填写本部位有关的钢筋出厂证明、复试报告、焊接报告等试验编号。
六、设备管道隐蔽内容:
1.工程内暗装的管道,如埋入底板或敷设在底板架空层内的管道、进入墙体的预埋管件、敷设在不能进入检修的地沟、顶棚、管井内的管道部位;
2.管道穿过工程的沉降缝、伸缩缝部位的处理;
3.工程外排水工程敷设的排水管道、防爆波化粪池等,及其春与进出排水管接触部位的处理;
4.暗装通风空调风管或其它封闭的风道等。
隐蔽要求:1.凡敷设在底板架空层内暗装的有压力管道,安装前对管道上起控制作用的阀门需进行水压试验,待强度、严密性符合要求后方准安装,并随时做好试验记录;
管道在隐蔽前应按设计要求或规范规定进行管道水压试验,检查其材质的强度及接口的严密性。2.对埋入地下钢筋混凝土底板内或敷设底板架空层内暗装的无压管道,隐蔽前应进行灌水试验,检查管道的材质及接口是否渗漏、堵漏现象,并做好试验记录。3.试验合格的管道按设计要求或规范规定进行防腐、保温,将其施工做法填写在隐蔽记录内。4.工程按分项划分每一项隐蔽工程,均应有试验记录和隐蔽记录。
填写要求:1.位置标记:表示地下管道与工程墙体轴线间或与其他管道间的水平距离,以确定其平面位置。各种管道间距离(平行、上、下),应符合下列规定:①给水引入管与排水排出管的水平净距不小于1m。室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平净距为500mm。交叉铺设时,垂直净距为150mm,给水管应铺在排水管上面,如给水管必须铺在排水管下面时应加套管,其长度不应小于排水管径的3倍。②水库和饮用水箱的溢流管,不得与排水管道直接连接,必须有断流措施。③安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。2.标高、坡度、坡向:标高:地下管指埋深;
地上管指安装高度。一般管道从管中心线计算,排水管道从管底内侧计算。坡度:表示管道的纵向中心线与水平面倾斜的程度,以数字表示,一般常采用0.00x或0.0x。坡向:表示管道向某一端倾斜,一般以箭头指向表示,如—→,一般指向有泄水装置的一端。如坡度、坡向共同表示,可写0.00x或0.0x。3.支墩:敷设在底板架空层内的横管设置支墩固定牢固。支墩间距:钢管和铸铁管不大于2m;
塑料管每1m设1个。4.接口、接头材质:接口:指管口的连接方式,如承插、焊接、法兰等。接头材质:指接口处的填充物,如承插口中打入的油麻、石棉水泥、素铅或胶圈,焊接口的焊条等。法兰口垫片依不同介质而异。接头材质必须符合下列规定:①采暖管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;
给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。②给水管道,应采用与管材相适应的管件。③承插管道的接口,应以麻丝填充,用水泥或石棉水泥打口(捻口),不得用一般水泥砂浆抹口。④铸铁管采用石棉水泥或膨胀水泥接口,如遇有侵蚀性地下水,应在接口处涂沫沥青防腐层。⑤铸铁管采用石棉水泥或膨胀水泥接口,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,并应做好湿养护。⑥塑料管的连接方式根据设计要求施工。⑦电焊条应信誉第一料均匀、坚固、无显著裂纹、无成片脱落;
容易打火、燃烧熔化均匀,无金属和熔渣过大飞溅;
熔渣应均匀盖住熔化金属,冷却后易于除掉;
熔化金属无气孔、夹渣和裂纹。5.灌水、试压结果:灌水试验:无压管隐蔽前先进行灌水试验,检查其材质与接口的严密性,观察是否有渗漏现象,将试验口的结论记在隐蔽记录内。试压记录:隐蔽前对有压管道应做水压试验,试验结论填在隐蔽记录表内。6.防腐措施:管道在隐蔽前按设计要求或规范规定进行防腐处理,将实际施工做法记录在表内。7.保温方式:敷设在顶棚内的给水管道在隐蔽前进行试压、清洗,然后按设计要求或规范规定进行保温处理。把实际施工做法用文字或图形表示出来。8.管洞处理:表示管道穿过密闭隔墙基础、沉降缝、伸缩缝或隐蔽在墙槽内时,管周围的处理情况,绘图示之并注说明。9.说明或草图:用文字表达不清时,可绘草图,标明尺寸、坡度、标高或对一些特殊问题的注释。隐蔽工作记录必须经施工单位质量检查员验核,监理工程师签字盖章后生效。
七、电气工程隐蔽内容
电缆埋设,穿线管预埋,配电盒(箱)预埋,暗装插座、开关及穿墙套管预埋的位置、数量等。1.凡是浇注在墙、板内的预埋配管,敷设位置,接头处理及弯管的曲率半径必须符合设计要求和施工规范规定。2.盒(箱)位置正确、固定牢固。管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm;
用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。3.电缆严禁绞拧、铠装压扁;
直埋敷设时严禁在管子的上面或下面平行敷设。4.预埋的穿线薄壁钢管严禁熔焊连接。塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。5.管子敷设要求连接紧密,管口光滑,护口齐全;
暗配管保护层应大于15mm。填写要求:1.部位及图号:
以防护单元为一个掩蔽段做一次隐蔽记录。详细标明位置及图号。2.内容及草图:文字叙述应简洁、明确。用文字表达不清时,可绘草图,标明轴线、位置或对一些特殊问题的注释等。
市政工程隐蔽内容
隐蔽工程检查记录适用于各专业。隐蔽工程是指被下道工序所隐蔽的工程项目。隐蔽工程在隐蔽前必须进行隐蔽工程质量检查,由施工项目负责人组织施工人员、质检人员并请监理(建设)单位代表参加,必要时请设计人员参加,建(构)筑物的验槽,基础/主体结构的验收,应通知质量监督站参加,隐蔽工程的检查结果应具体明确,检查手续应及时办理不得后补。须复验的应办理复验手续,填写复查日期并由复查人作出结论。隐蔽项目包括:
1、地基与基础:土质情况、槽基位置坐标、几何尺寸、标高、边坡坡度、地基处理、钎探记录等。
2、基础与主体结构各部位钢筋:钢筋品种、规格、数量、位置、间距、接头情况、保护层厚度及除锈、代用变更情况。
3、桥梁等结构预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎、锚具、夹具、连接器的组装等情况。
4、现场结构构件、钢筋连接:连接形式、接头位置、数量及连接质量等,焊接包括焊条牌号(型号)、坡口尺寸、焊缝尺寸等。
5、桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。
6、桥面伸缩装置规格、数量及埋置情况。
7、管道、构件的基层处理,内外防腐、保温。
8、管道混凝土管座、管带及附属构筑物的隐蔽部位。
9、管沟、小室(闸井)防水。
10、水工构筑物及沥青防水工程包括防水层下的各层细部做法、工作缝、防水变形缝等。
11、厂(场)站工程构筑物:伸缩止水带材质、完好情况、安装位置、沉降缝及伸缩缝填充料填充厚度等;
工作缝做法、穿墙套管做法等。
12、各类钢筋混凝土构筑物预埋件位置、规格、数量、安装质量情况。
13、垃圾卫生填埋场导排层(渠)铺设材质、规格、厚度、平整度、导排渠轴线位置、花管内底高程、断面尺寸等。
14、直埋于地下或结构中以及有保温、防腐要求的管道:管道及附件安装的位置、高程、坡度;
各种管道间的水平、垂直净距;
管道及其焊缝的安排及套管尺寸;
组对、焊缝质量(间隙、坡口、钝边、焊缝余高、焊缝宽度、外观成型等);
管支架的设置等。
15、电气工程:没有专业表格的电气工程隐蔽工程内容,如电缆埋设路径、深度、工艺质量;
暗装电气配线的型式、规格、安装工艺、质量。
填写要点
1、工程名称:与施工图纸中图签一致;
2、隐蔽项目:应按实际项目填写,具体写明(子)分部工程名称和施工工序主要内容。
3、隐蔽部位:按实际部位填写,填写地下或地上×层;
填写横轴起至横止轴/纵起至纵止轴,轴线数字码、英文码标注应带圆圈;
填写墙柱梁板等的起止标高或顶标高。
4、检查时间:按实际检查时间填写;
5、隐蔽依据:施工图纸、设计变更、工程洽商及相关的施工质量验收规范、标准、规程;
本工程的施工组织设计、施工方案、设计交底等。特殊的隐蔽项目如新材料、新工艺、新设备要标注具体的执行标准文号或企业标准文号。
6、隐蔽工程检查记录编号:按专业工程分类编码填写,按组卷要求进行组卷。
主要材料名称及规格/型号;
按实际发生材料、设备填写,各主要材料的规格/型号要表述清楚。
7、隐蔽内容:应将隐蔽的项目、具体内容描述清楚。主要原材料的复试报告单编号,主要连接件的复试报告编号,主要施工方法。若文字不能表述清楚,可用示意简图进行说明。
8、审核意见:审核意见要明确,隐蔽的内容是否符合要求要描述清楚。然后给出审核结论,根据检查情况在相应的结论框中划√。在隐蔽工程检查中一次检查未通过的要注明质量问题,并提出复查要求。
9、复查结论:此栏主要是针对一次检查出现的问题进行复查,因此要对质量问题改正的情况描述清楚。在复查中仍出现不合格项,按不合格品处理。
10、本表由施工单位填报,其中审讯意见、复查结论由监理单位填写。
11、隐蔽工程检查记录表格衽计算机打印,手写签名。各方签字后生效。
12、建设单位、施工单位、城建档案馆各保留一份。
隐蔽工程检查是保证工程质量与安全的重要过程控制检查,应分专业(土建、给水排水、电气、通风空调等)、分系统(机电工程)、分区段(划分的施工段)、分部位(主体结构、装饰装修等)、分工序(钢筋工程、防水工程等)、分层进行。每项隐蔽工程的检查,施工单位必须填报工序质量报验单,附隐蔽工程检查记录以及图示材料、合格证件、复试报告等相关资料。
隐蔽工程验收记录填写范例
一、地基基础工程与主体结构工程
1、土方工程
(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;
检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况;
(2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。
2、支护工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;
检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;
(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。
3、桩基工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;
(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。
4、地下防水工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;
检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;
(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。
5、结构钢筋绑扎
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;
(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。
6、结构钢筋连接
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况;
(2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。
7、预应力工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。(2)填写要点:预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编号,预应力的种类(有粘结或无粘接),预应力的方法(先张法、后张法),锚具的规格型号,预应力筋的长度尺寸,预埋垫板的尺寸等,将检查内容描述清楚。
8、钢结构(网架)工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;
防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;
网架焊接球节点的连接方式、质量情况;
网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等;
(2)填写要点:钢结构(网架)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要材料的型号规格,主要原材料的复试报告编号,将检查内容描述清楚。
9、外墙内(外)保温构造节点做法
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查构造节点的连接方法等情况;
(2)填写要点:隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种类规格、厚度,可附与外墙板连接的节点简图等。将检查内容描述清楚。
二、建筑装饰装修工程
1、地面工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况;
(2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石材地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。
2、厕浴防水
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层表面含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况。(2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号,防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。
3、抹灰工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等;
(2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。
4、门窗工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式,与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况;
(2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋木砖的防腐处理、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等;
金属门窗的预埋件位置、埋设方式、密封处理等情况;
塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇和安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚;
特种门窗的防火防腐处理,与框的连接方式等。
5、吊顶工程
(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查吊顶龙骨材质、规格、间距、连接固定方式、表面防火防腐处理、吊顶材料外观质量情况、接缝和角缝情况等;
(2)填写要点:吊顶工程隐检记录中要注明施工图纸编号,洽商记录编号,吊顶类型(明龙骨吊顶、暗龙骨吊顶),采用骨架类型(轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等),吊顶材料的种类(石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板),材料的规格,吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式,金属吊杆、龙骨表面的防腐处理,木龙骨的防腐、防火处理等情况描述清楚,吊顶内的各种管道设备的检查及水管试压等情况也应描述清楚。
6、轻质隔墙工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火防腐处理,填充材料设置等情况;
(2)填写要点:轻质隔墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,轻质隔墙的类型(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙),板材种类(复合轻质隔墙板、石膏空心板、预制或现制钢丝网水泥板等),规格型号,预埋件、连接件的位置及连接方法应描述清楚。
7、饰面板(砖)工程
(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件(后置埋件)、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理、防火处理等情况,有防水构造要求的应检查防水层、找平层的构造做法;
(2)填写要点:饰面板(砖)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,饰面工程材料的种类(石材、木装饰墙、软包墙、金属板墙),板材的规格、龙骨间距等,将检查内容描述清楚。
8、细部工程
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件或后置埋件的数量、规格、位置等情况;
用方木制成的搁栅骨架和防腐处理,螺钉防锈处理等情况;
(2)填写要点:细部工程隐检记录中要注明施工图纸编号,材料的种类,有无特殊要求;
护栏扶手、橱柜、窗帘盒、窗台板等安装的预埋件的数量、规格、位置及连接方法,将检查内容描述清楚。
9、幕墙工程
(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查构件与主体结构的连接节点的安装;
幕墙四周、幕墙表面与主体结构之间间隙节点的安装;
幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
幕墙防雷接地节点的安装等情况;
(2)填写要点:幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型(玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙),主要材料的规格型号,预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;
防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。
三、建筑屋面工程
1、屋面细部
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查屋面基层、找平层、保温层的情况,材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、附加层、天沟、泛水和变形缝处细部做法、密封部位的处理等情况;
(2)填写要点:屋面细部隐检记录中要注明施工图纸编号,屋面基层情况,找平层坡度,保温材料的厚度、规格尺寸,将检查内容描述清楚。
2、屋面防水
(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层含水率、防水层的材料品种、规格、厚度、铺贴方式等情况;
(2)填写要点:屋面防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料复试编号,防水材料的品种、规格型号,防水卷材搭接长度、上下层错开搭接尺寸等,附加层、细部及密封部位处理等描述清楚。
四、部分范例
扩展阅读文章
推荐阅读文章
老骥秘书网 https://www.round-online.com
Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有