手机版
您的当前位置: 老骥秘书网 > 范文大全 > 公文范文 > 剧场建筑的防火设计

剧场建筑的防火设计

来源:公文范文 时间:2023-11-23 17:48:02 推荐访问: 剧场 建筑 建筑2020年个人述职报告总结

李娜娜

(上海汉思建筑设计事务所(普通合伙),上海 200050)

太湖龙之梦乐园,位于浙江省湖州市长兴县图影省级旅游度假区,是一个集星级酒店群、养老公寓、太湖古镇、国际马戏城、动物世界、海洋世界、欢乐世界、嬉水世界、购物中心、快乐农场、湿地公园、太湖药师文化园、大型酒吧街于一体的大型旅游项目(见图1)。太湖古镇作为长兴太湖旅游度假区项目的一部分,位于度假区的中心地段内。项目总用地面积280 013m2,总建筑面积680 513m2,其中包含10栋剧场。本文以其中一栋特大型剧场24号剧场为例,详细分析其防火的要求以及部分防火细节。

图1 项目实景图

该剧场建筑面积33 800m2,设计4 114座,属于特大型剧场,剧场外围一圈设有客栈,在防火设计上比单一的剧场又增加了一些难度。

剧场的灭火系统通常涉及到防火幕和消控室的设计,剧场空间主要分为两大部分,舞台区和观众区,由于在表演中舞台上经常会使用到烟火,鸣枪等明火道具配合演出,以及很多大功率的灯具,诸多木质道具,幕布等,所以很容易引发火灾,一旦舞台区域起火,火势将会迅速蔓延到观众区,很容易造成观众的恐慌,造成极大的人员伤亡。为了在发生火灾时彻底隔离舞台和观众厅,需要设置防火幕把两个功能区开,这里所谓的防火幕隔开有两种形式,一种是在小型剧场中防火幕指示单纯的把舞台区和观众区隔开,但还是一个完整的分区,这个处理比较常规,比较简单。还有一种就是本文中研究的这个特大剧场,由于防火分区面积的限制,舞台区和观众区需要分割成两个独立的防火分区。

根据《剧场建筑设计规范》要求:8.1.1 大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。8.1.2 中型剧场的特等、甲等剧场及高层民用建筑中超过800个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。8.1.3 防火幕开关应设置在上场口一侧舞台台口内墙上台口设防火幕,并设水幕保护。

该剧场属于特大型,应设防火幕,并作冷却水幕。在一般的中小型剧场中,大部分都是镜框式舞台,舞台和观众厅有明显的界限,这类的剧场设置防火幕很直观,简单明了,但往往根据剧场表演形式的不同,台口的形式也多种多样,有各种开敞式舞台等,本文研究的剧场是属于镜框式舞台里的伸出式舞台。在传统的舞台前面有一个延伸到观众厅里的水舞台,这个防火幕的设置在一定程度上加大了难度。

按照规范要求,该剧场需要在舞台和观众厅的分界处设置防火幕并作水幕保护,但根据剧场实际观演情况,水舞台上空会有轨道等设施,故在此处做刚性防火幕并不符合实际剧场的使用要求。这也是目前国内很多老剧场的问题所在,所以这类的剧场一般都是采用防火水幕(不是常见的冷却水幕),防火水幕的水量要达到3h的量,远远大于冷却水幕,采用了这种防火水幕,一般情况下可以不做防火幕。目前我国几个大型剧场都是采用的这种模式,例如杭州宋城,海南千古情剧场等。这种形式的防火水幕对消防用水的量相当巨大,需要足够的消防水池才能满足水量的要求。

在这个剧场项目中,在水舞台的后方的主舞台处设置了台口,台口处设置了刚性防火幕,虽然有刚性防火幕阻隔了主舞台和观众厅,但是主舞台前面的水舞台还是和观众厅并在了一个防火分区里,水舞台下方有各种舞台机械,所以还需要一道保护屏障来阻断水舞台和观众厅,所以在方案的整改中保留了之前的冷却水幕,如发生火情,此处的冷却水幕完全可以阻断观众厅和水舞台,这在安全性上又多了一道保护屏障。剧场平面图见图2。

图2 剧场平面图

目前我国已经有很多防火幕的生产厂家,也有相关标准。根据调查发现,20世纪30年代上海市有三大剧场设置有防火幕,分别是上海艺术剧场(兰心)、长江剧场和人民大舞台,但是目前都已经停止使用,除上海艺术剧场的装置还可以启动外,其余两个均已经损坏。时间转到20世纪80年代,中央戏剧学院排演场设置了防火幕,中国剧院也在同期增设了防火幕,至于其他新建剧场防火幕设置的就非常少。超过800座的剧场虽没有达到特等、甲等剧场的要求,但达到了大型、特大型剧场的规定,其舞台台口应按第8.1.1条规定设置防火幕。

除台口部分外,实际上还有很多孔洞、门洞等连接观众厅,如舞台通向面光桥以及观众厅闷顶的门洞,通向位于观众厅的工作房间以及设置在耳光室周围的灯光控制室和声音控制室等。近来,由于戏曲艺术要求突出台口以外进行表演,要求在侧舞台唇上开门通向台唇表演区。要处理诸如此类的防火间隔上的弱连接,一般有两种方法:一是增加甲级防火门,二是增加水幕分隔。还有就是将舞台和后台分隔开来,通常是采用防火门和水幕。

根据对上海地区老式剧场的调查,舞台通向后台的门通常采用旧式带平衡重的防火门,仍能灵活地从任何一侧开启,国内其他地方在这些部位都忽略了,未加任何防护处理的居多。

舞台上方比较复杂的部位,比如天桥、栅顶、马道等均应采用不燃材料,幕布采用B1级材料,舞台内部的灯光控制室,耳光室等界面应采用不燃材料。水舞台的台板不应低于B1级。

此外,该项目还包含一圈客栈,这就意味着整个剧场是被客栈包围在里面的,客栈和剧场都是单独的防火分区,根据浙江当地消防的规定,每个防火分区至少需要设置两个直通走道,公共区域或者大空间区域的消防救援口。的确有困难时,不靠外墙的防火分区,至少应设置两个通向相邻设有消防救援口防火分区的走道,公共区域或者大空间区域的连通口。

本案中的剧场容量为4 000人,属于特大剧场,在人员疏散方面尤为重要。规范要求:观众区每个疏散门的平均疏散人数不超过250人;
超过2 000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不得超过400人;
剧场内任意一点到最近疏散门的直线距离不大于37.5m,且行走距离不大于45m。观众厅内疏散走道的按每100人不小于0.6m计算,且净宽不小于1.0m,边走道净宽不小于0.8m;
前后排座椅的排距≥0.90m,每排座位数不超过50个。剧场观众厅内疏散人数按座位数的1.1倍计算,疏散宽度满足(GB50016-2014 5.5.21-1表)每百人疏散宽度要求。防火分区简图见图3。

图3 防火分区简图

剧场排烟可以采用高侧窗以及天窗进行自然排烟,当观众厅采用自然排烟有困难时,可采用机械排烟,机械排烟系统的设计要确保在火灾发生时,上部楼座人员能及时安全疏散。在本案中该剧场采用机械排烟。

(1)剧场观众厅设机械排烟系统,按中庭计算排烟量,因体积大于17 000m3,排烟量按换气次数4次/h计算,且最小排烟量不应小于102 000m3/h。并设机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%。

(2)舞台设机械排烟系统,按中庭计算排烟量,因体积大于17 000m3,排烟量按换气次数4次/h计算,且最小排烟量不应小于102 000m3/h。并设机械补风系统,补风量不小于排烟量的50%。

(3)地下建筑、地上建筑内的无窗房间,面积大于50m2的且经常有人停留或可燃物较多时,均设置机械排烟系统。

(4)室内净高小于6m,且面积小于500m2的房间,其排烟量按60m3/m2·h计算;
面积大于500m2的房间,按不超过500m2来划分防烟分区,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应该按照最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。

(5)建筑内长度大于20m内走道设置机械排烟系统。

(6)地下部分设置机械排烟系统的部位,同时设置了机械补风系统,地上部分设置机械排烟系统的部分均采用自然补风/机械补风。机械补风系统与机械排烟系统连锁运行。

(7)风管穿越防火分区、空调通风机房和重要房间或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、防火分隔处的变形缝处的两侧及垂直风管与每层水平风管连接处得水平管上均设置防火阀。通风、空调、正压送风系统的防火阀的控制温度为70℃;
排烟系统防火阀的控制温度为280℃;
厨房排油烟风管的控制温度为150℃。

(8)排烟风机应保证在280℃时能连续工作不少于30min,且排烟风机软接头应采用不燃材料制作。

如今剧场已经成为人们文化生活交流的一个重要场所,随着表演形式的变化与丰富,剧场的设计也走向了多样化,作为一个人员密集的场所,在当下和不久的将来,防火设计将会随着设计的发展而不断的完善与改进,防火幕的形式,更有利的疏散设计以及排烟系统都有待更进一步的探索与发展。防火设计不仅仅是防火灾,防患于未然,还有在发生紧急情况时如何应对,如何疏散等问题,这其中的每一个细节都与人民的生命财产息息相关。所以当下对防火的要求也越来越严格,越来越完善,这也是每一个设计人员贯穿始终的一个重要环节,希望未来的建筑,都是完美安全的建筑。

猜你喜欢观众厅水幕剧场水幕幻灯片娃娃乐园·综合智能(2021年10期)2021-12-06防烟水幕发生及收缩效应理论与实验南京工业大学学报(自然科学版)(2021年2期)2021-04-14欢乐剧场幼儿园(2020年24期)2020-04-07万全“水幕”当代陕西(2019年15期)2019-09-02论《日出》的剧场性影视与戏剧评论(2016年0期)2016-11-23水幕餐桌中学科技(2015年10期)2016-01-06观众厅视线分析软件《神眼》的应用演艺科技(2014年8期)2014-08-27开心剧场宠物世界·猫迷(2012年1期)2012-08-30京剧剧场的观众厅设计浅析城市建设理论研究(2012年6期)2012-04-10海南省文化艺术中心剧场建声设计演艺科技(2011年4期)2011-10-16