手机版
您的当前位置: 老骥秘书网 > 范文大全 > 公文范文 > 市政工程基坑中的钢板桩应用

市政工程基坑中的钢板桩应用

来源:公文范文 时间:2023-11-24 09:00:04 推荐访问: 基坑 基坑存在的安全隐患 市政工程

李玉才

(湖北地矿建设勘察有限公司,湖北武汉 430050)

钢板桩支护结构在国内外的建筑、市政、港口、铁路等领域都有悠久的使用历史。钢板桩支护结构属板式支护结构之一,适用于场地等条件受限的地下工程施工,基坑或基槽无法采用放坡开挖、必须进行垂直土方开挖时采用。钢板桩是一种带锁口或钳口的热轧(或冷弯)型钢,靠锁口或钳口相互连接咬合,形成连续的钢板桩墙,用来挡士和挡水(在防水要求不高的工程中,自身防水基本满足);
具有高强、轻型、施工快捷、环保、美观、可循环利用等优点[1]。

沙塘安置小区周边配套道路工程建设地点位于湖北省鄂州市新庙镇。本次工程范围为学府路及球团西路的雨水管、污水管基坑工程。拟建学府路(文塘路-球团西路)起点桩号为K0+040,终点桩号为K0+950,道路红线宽度为30m,属城市次干路。拟建球团西路(鄂东大道—吴楚大道)起点桩号为K0+035,终点桩号为K1+760.635,道路红线宽度为30m,属城市次干路。雨水管径为0.8~1.8m,污水管径0.5m。基坑支护用地范围不得超出拟建道路红线宽度。支护长度1126m,基底开挖宽度为3m,基坑挖深为5.0~8.0m。

场地沿线地貌单元主要为剥蚀堆积垄岗及长江冲洪积二级阶地,局部地段见剥蚀残丘。勘察期间,场地主要为农田、水塘、沟渠、菜地、村庄、林地及道路等。场地地段地势有起伏较大,现状地面标高在19.73~28.40m。

拟建场地岩土层自上而下主要由6 个单元层组成:第(1)单元层为人工填土层(Qml)、素填土混淤泥层(Qml);
第(2)单元层为第四系全新统冲积形成的一般黏性土层(Q4al);
第(3)单元层为第四系上更新统冲洪积老黏性土、粉质黏土夹粉土、黏质粉细砂层(Q3al+pl);
第(4)单元层为花岗岩残积土和红黏土层(Qel);
第(5)单元层为燕山期侵入的花岗岩(η);
第(6)单元层为石炭系(C)灰岩层及溶洞。

拟建工程沿线地表水体较发育,局部地段分布有鱼塘、藕塘和沟渠等,地表水主要来源于地表散水和大气降水的补给,以蒸发和下渗为主要排泄方式,同时与其邻侧填土层中的地下水之间存在一定的互补关系。本场区地下水按赋存条件,可分为上层滞水、层间潜水、孔隙承压水、基岩裂隙水。

3.1 基坑重要性等级

根据基坑挖深、地质条件及周边环境(无重要特殊保护对象,大部分场地较宽松,判断周边环境为一般)参照湖北省《基坑工程技术规程》(DB42/T 159—2012)标准,综合考虑基坑工程重要性等级为二级。

3.2 支护设计参数

根据地勘报告及基坑支护结构影响深度范围地层分布情况,统计相关地层的物理力学参数如表1 所示。

表1 地层物理力学参数

3.3 周边荷载参数

基坑周边施工荷载按30kPa 计入稳定性计算,且施工荷载距基坑开口线距离不得小于3m,施工荷载不得超过设计值。

3.4 计算程序计算方法

本基坑计算和辅助设计软件采用“天汉”软件(V2015)。采用朗肯土压力理论,按水土压力合算,被动土压力折减系数取1.0,临时支护结构调整系数为0.95[2]。

3.5 基本设计思路

管道基坑开挖深度5.0~8.0m,大部分场地具备放坡条件,由于管道基坑施工工期短,随挖随填,从施工成本、施工可行性及安全因素考虑,优先选用放坡开挖的形式。局部挖深7.0~8.0 区段为拟建桥梁,避免扰动拟建桥墩周边地层,选用钢板桩+内支撑+桩顶放坡的支护形式。本文主要介绍钢板桩支护段的种植基坑支护设计。

3.6 支护方案

(1)拉森钢板桩:采用长12m 新Ⅳ型拉森钢板桩小锁口打入。

(2)钢支撑及围檩:选用ϕ478×12 焊接钢管,纵向间距3.0m,双拼型钢HW300×300×10×15 围檩,围檩与钢板桩间空隙采用C30 细石混凝土填实。

(3)桩顶平台宽1.0m,桩顶坡高2.0m,坡率1∶1。坡面挂钢筋网喷混凝土护坡,喷射混凝土强度等级C20,厚80mm,二次喷射。现场拌制,配比为水泥:砂:石子:速凝剂=1∶2∶2∶0.03。选用ϕ6.5@250×250 钢筋网,土钉为1m 长HRB400ϕ16 钢筋,与土钉连接部位,设双向HRB400ϕ16 加强筋,与土钉焊接。

3.7 支护结构构件信息

桩顶标高:-2.000m(24.3m),桩顶埋深:2m。

入土桩长:11.0m,桩排水平间距:1m。

钢板桩型号:拉森钢板桩FSP-Ⅳ型,壁厚为15.5mm,单片桩截面宽400mm,高度170mm,单片桩截面面积96.99cm2,惯性矩4670cm4,截面模量362cm3。

桩身计算截面几何类型:矩形;
计算面截参数:宽×厚=1000mm×340mm。

桩身每延米截面面积:0.02425m2;
每延米截面惯性矩:0.000386m4;
每延米截面模量0.002270m3。

钢材质:Q235,弹性模量:200GPa。

围檩:双拼HW300×300×10×15 型、对x 轴截面净截面模量Wnx=2657.70cm3、钢材质:Q235。

支撑:ϕ478×12 焊接钢管,对x 轴截面净截面模量Wnx=2270cm3、钢材质:Q235。

4.1 天汉计算结果

工程名称:沙塘安置小区周边配套道路工程管道基坑。

计算单元名称:学府路污水管K0+457—K0+530

计算单元说明:基坑重要性等级:2,临时支护结构调整系数:0.95,采用总应力法(水土合算),被动区无加固。

引用钻孔名:QLK6,孔顶绝对标高:26.69m,结构±0.00=26.3m,采用整平标高作为计算地面标高,计算地面相对标高=26.3m,结构±0.00 与计算地面的相对高差:0m,最大开挖深度=8m,共4 工况。

结构信息:桩排结构,设计桩长:11m 方形截面,桩排截面高(垂直边坡方向):340mm,桩排截面宽(平行边坡方向):1000mm,嵌入坑底深度:5m,小于弹性嵌固特征深度:6.8m。

计算结果:最大位移:14.4mm,最大位移发生在相对标高=-7.10m(地面以下7.10)m,最大位移发生在工况:4/最大正向弯矩:27kN·m,最大正向弯矩发生在相对标高=-11.05m(地面以下11.05)m,最大负向弯矩:-144kN.m,最大负向弯矩发生在相对标高=-6.70m(地面以下6.70)m。

计算结果:最大正向剪力:69kN,最大正向剪力发生在相对标高=-8.79m(地面以下8.79)m,最大负向剪力:-51kN/最大负向剪力发生在相对标高=-4.61m(地面以下4.61)m,最小被动区弹性抗力安全系数=1.76,发生在工况4,满足相关规范要求。计算结果如图1 所示。

图1 计算结果

4.2 型钢围檩截面强度验算

学府路K0+457—K0+530 段污水管双拼HW300型钢围檩支撑轴力标准值最大值Nk=50kN、支撑间距s=3.0m、支护结构调整系数0.95、恒载分项系数1.35、对x 轴截面塑性发展系数γx=1.05、对x 轴截面净截面模量Wnx=2657.70cm3、围檩型号:双拼HW300×300×10×15 型、钢材质:Q235。

支撑轴力设计值N=1.35ψtNk·s=1.35×0.95×50×3.0=192.375kN。

围檩均布荷载q=N/s=192.375/3.0=64.125kN/m。

端部弯矩设计值W =qs2/12 =64.125 ×32/12 =48.10kN·m。

强 度 验 算σ=M/(γx×Wnx)=1000×48.10/(1.05×2657.70)=17.25MPa<215MPa,满足强度要求。

4.3 钢板桩截面强度验算

学府路K0+457—K0+530 段污水管最大正弯矩标准值Wk=27kN·m、最大正剪力标准值Vk=69kN;
最大负弯矩标准值Wk=-144kN·m、最大负剪力标准值Vk=-51kN;
支护结构调整系数0.95、恒载分项系数1.35、对x轴截面塑性发展系数γx=1.05、对x 轴截面净截面模量Wnx=2270cm3、钢材质:Q235。

最大正弯矩设计值W=27×1.35×0.95=34.65kN.m。

最大正剪力设计值V=69×1.35×0.95=88.50kN。

最大负弯矩设计值W=-144×1.35×0.95=-184.68kN·m。

最大负剪力设计值V=-51×1.35×0.95=-65.50kN。

根据《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)第6.1.1[3],钢板桩截面受力状态为单向受弯,最大抗弯强度计算公式简化为:

抗剪强度满足要求。

钢板桩抗弯抗剪强度均满足要求。

4.4 支撑强度及稳定性验算

支撑强度主要为抗压强度,由轴力及弯矩(自重及施工荷载引起弯矩,安装偏心弯矩)两部分组成。稳定性验算分为平面内及平面外两种。限于篇幅,省略计算过程。经计算本支撑强度及稳定性验算满足要求。

本项目施工主要涉及测量放线、钢板桩、围檩、内支撑、土方开挖及回填、土钉挂网喷混凝土等施工内容。本文强调以下两个内容。

5.1 钢板桩引孔及成桩

(1)钢板桩桩端进入硬塑状黏性土,应采用旋挖机(长螺旋钻桩机、搅拌桩机)等机械引孔[4]。

(2)宜进行试成桩试验。钢板桩桩体不应弯曲,锁口不应有缺损和变形。

5.2 开挖和回填施工

应符合下列规定:①基坑土方开挖的顺序应与设计工况相一致,严禁超挖;
基坑开挖应分层进行;
基坑开挖不得损坏支护结构和工程桩等。②基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。③基坑开挖至坑底标高时,应及时进行坑底封闭,并采取防止水浸、暴露和扰动基底原状土的措施。④基坑回填应排除积水,清除虚土和建筑垃坡,填土应按设计要求选料,分层填筑压实,对称进行,且压实系数应满足设计要求[5]。

市政工程管道基坑的施工场地受很多因素限制。全工段大放坡无施工可行性。灌注桩(有时组合内支撑)的支护类型费用高、支模浇筑(养护及拆除)的较长工期要求。钢板桩结合内支撑与桩顶放坡具有施工安全高效、经济环保、循环利用的优势,对保证工期、节省工程造价及统筹工程推进有较大参考价值,类似工程可以结合实际采取适合的钢板桩组合类型。

猜你喜欢剪力标高弯矩办公楼楼面装饰标高控制流程及注意事项建材与装饰(2020年6期)2020-03-18零弯矩设计理论在连续梁桥中的应用研究工程与建设(2019年4期)2019-10-10悬臂箱形截面梁的负剪力滞效应石家庄铁路职业技术学院学报(2018年2期)2018-07-12考虑截面配筋的箱梁剪力滞效应分析铁道学报(2018年5期)2018-06-21CFRP-PCPs复合筋连续梁开裂截面弯矩计算方法研究广西科技大学学报(2016年1期)2016-06-22钢-混叠合连续梁负弯矩区计算分析工程建设与设计(2016年8期)2016-03-11板孔式有弯矩平衡梁应用技术及研究石油化工建设(2015年2期)2015-12-01安庆铜矿主井提升机系统反转/过卷故障分析与处理采矿技术(2015年2期)2015-11-19箱型梁剪力滞效应的解耦求解中国铁道科学(2014年1期)2014-06-2180m简支钢箱梁剪力滞系数研究城市道桥与防洪(2014年7期)2014-02-27