本文立足某重点学校建设项目,针对体育后勤楼大空间大跨度的建筑特点,钢结构和劲性混凝土结构形式,又集空间组合紧凑、功能分区多样,尤其屋顶设有操场跑道、足球场等运动场地的独特设计形式,施工难度非常大,国内外尚可借鉴的项目案例极少。由此,全篇围绕建设工期紧、任务重、施工复杂等诸多难题展开,狠抓施工技术难点,对于大空间劲性混凝土结构施工技术更做了重点论述,提出合理的施工方案,完成技术攻关,旨在圆满完成工程进度和施工质量目标,也为今后类似项目提供可靠有力的技术文献参考。

无锡外国语学校宜兴校区工程位于宜兴市广汇北路。其中,体育后勤楼单体建筑层高 2 层,总面积23 600 m2,布局紧凑但功能分区齐全,包含地下室及下沉式操场、游泳池、办公厅、餐厅、停车场等,其中屋顶设计有 17 300 m2的运动场。结构类型是劲性钢结构+现浇混凝土结构的组合形式。

本单体工程钢结构主要由 50 根 H 型钢柱和 6 根十字型钢柱及 67 根 H 型钢梁组成(见图1)。劲性柱截面为 H 型钢柱和十字型钢柱,高度9~14 m,截面尺寸为 400 mm×300 mm、500 mm×400 mm、500 m m×500 m m、650 m m×300 m m、700 m m×300 mm、700 mm×700 mm,钢板厚度有 20、3 0、38、5 0 m m;
劲性梁截面为 H 型钢梁,尺寸为 700 mm×300 mm、850 mm×300 mm、900 mm×300 mm、1 100 mm×400 mm、1 200 mm×600 mm、1 400 mm×300 mm、1 400 mm×600 mm,钢板厚度有 20、30、38、50 mm。

图1 钢结构三维空间布置图

1)因本工程中一层有游泳馆、报告厅、室内篮球场,大空间局部跨度达 30 m 以上,高度达 10 m 以上。结构设计采用劲性钢结构和现浇混凝土结构相结合,后浇带分区中既有现浇混凝土结构,又有劲性钢结构,钢结构需要等基础保养后才吊装,型钢结构先施工,后施工混凝土结构,造成同一的分区内无法同时施工。

2)按设计方案先进行浇筑钢柱下沉基础并进行保养达到强度要求后,再进行上部型钢柱的安装,吊装钢柱后才能浇筑基础,基础强度满足要求后,然后在进行钢梁的吊装,单独吊装钢柱时对柱下基础的固定性、安全性和后期固定措施的要求高。先吊装钢柱需要对钢柱预先采取加固措施。吊装钢梁前基础也需要时间进行保养,这给工期带来了严重影响。

3)本项目钢结构构件形式全部采用整体式。大型钢构件的吊装尤为棘手,首先钢柱吊装后不能直接吊装钢梁,无法形成刚性单元,存在着安全风险。另外,体育后勤楼工程占地面积大,土建全面开挖后钢结构吊装道路切断,施工困难。

4)高大支模排架体系对地基承载力要求很高,原设计地坪无法满足要求,需对大空间钢梁支撑加强处理。

3.1 分区施工

为了便于劲性钢结构和现浇混凝土结构的施工,经和原设计单位沟通,调整施工后浇带位置,把劲性钢结构和混凝土结构的区域分开,使得互补干扰。

体育后勤楼从北往南分成 10 个区,总施工顺序从南和北往中间施工。1 区为混凝土框架结构(S-A0/1-10 轴线),2 区为混凝土框架结构(S-A0/10-16 轴线),3 区为混凝土框架结构(1-10 轴交 R-L),4 区为劲性钢结构(L-R/F 交 11-16 轴线),5 区为混凝土框架结构(1-9 交 H-1/K 轴线),6 区为劲性钢结构(G-1/K 交 11-16 轴线),7 区为劲性钢结构(C-F 交 1-1/5+F-G/1-9 轴线),8 区为劲性钢结构(A-1/E 交 1/5-12 轴线),轴),9 区为劲性钢结构(C-1/F 交 11-16 轴线),10 区为混凝土框架结构(1-5+13-16 轴交 A-C)。把劲性钢结构和混凝土结构划分开,避免因钢结构影响框架结构施工,每个区从基础至屋面可以不干扰,独立地从一层至屋面施工,可以合理安排劳动力。分区后的屋面板在施工缝中加设置 3 mm 厚、300 mm 宽的钢板止水带,施工缝用钢板网封闭。

3.2 钢柱预埋与加固

针对 2.2 条内容,为了增加钢柱吊装的稳定性、可靠度,采用如下的施工措施,以满足钢柱吊装后的稳定性。现场分两种处理方式,第一种是针对位于独立基础内的钢柱预埋(见图 2),第二种是针对在基础筏板部位的钢柱加固处理,见 3.2.1,3.2.2 和 3.2.3 节。

图2 钢柱基础位于独立基础中施工图(单位:mm)

3.2.1 型钢柱施工工艺

承台区域型钢柱施工工艺:钢柱下沉式基础开挖浇筑垫层→放十字线、绑扎下沉基础钢筋网→浇筑 100 mm 厚 C50 混凝土,固定钢筋网→预埋固定钢柱螺栓→浇筑下沉基础 C50 混凝土,全保养达到 C35 强度后进行钢柱吊装→张拉缆风绳固定,浇筑独立基础→全保养强度满足后进行钢梁的吊装。

预埋钢柱螺栓,按柱钢筋形式四周焊接分布钢筋形成整体,再采用 18~20 mm 钢筋与基础钢筋网整体焊接加固。

钢柱下面 100 mm 厚采用 C50 灌浆料,灌浆前(为了把不同标号区分开)用钢丝网进行封堵,每边扩出柱边 150 mm,高度比钢板高 100 mm,便于施工。

钢柱基础校正加固,把柱脚底板用调平螺栓调平,再在柱底板下四角采用三角形钢靴垫平垫紧,后用 C50 自流混凝土进行灌浆处理。

在钢柱顶上设拉结点,用钢丝缆风绳四角拉结调平拉紧,下部埋于基础内。

3.2.2 基础筏板区域型钢柱施工工艺

背包钢筋绑扎→底部 100 mm 厚混凝土浇筑、固定钢筋→型钢柱螺栓预埋→背包混凝土浇筑→筏板混凝土浇筑(型钢柱位置预留孔洞,柱边线出 600 mm,焊接钢筋骨架竖向φ25@400,横向φ12@150,斜撑φ25@1 000 封钢丝网隔断,并设置闭合止水钢板)→待筏板混凝土达到图纸设计要求强度后,机械设备架设在筏板上,进行型钢柱梁吊装施工。注意:采用先施工钢柱下基础(预埋螺栓),再绑扎筏板钢筋,在筏板钢柱部位预留后安装孔预留孔宽 2 m×2 m 底板面钢筋预留错开 50 % 接头、后期钢筋焊接,型钢柱上设套筒,在预留口中部的四周设置钢板止水带。浇筑筏板后等强度满足吊装要求后,即进行吊装钢结构的吊装钢柱,钢柱吊装后进行预留口的二次施工,采用提高一级的混凝土浇筑。浇筑养护 14 d 后进行钢梁吊装。

3.2.3 施工验算书

1)计算说明。根据钢柱施工方案,钢柱安装完成时,钢柱为独立悬臂状态,最高钢柱悬臂长度达 13 m,为确保钢柱施工完成后的安全性,需对该悬臂状态下的钢柱作受力验算。钢柱选择 H 型和十字型两种分别验算(见图 3、图 4),选择验算钢柱如下。

图3 H型钢柱 H700×700×30×50(单位:mm)

图4 十字型柱 700×300×20×50(单位:mm)

2)计算边界条件。根据施工图纸及施工方案,钢柱安装完成后,钢柱底部锚栓以下部分混凝土浇筑完成(含二次灌浆),即:钢柱锚栓以下为固接约束。

3)计算荷载。计算荷载保守估计,按宜兴当地十年一遇风载计算(见图 5):w0=0.30 kN/m2。

图5 钢柱受风载简图

根据 GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》,βz=1.0,μz=0.65(表 8.2.1 C 类,13 m 高度),μs=1.3(表 8.3.1 第 32 项)。

4)H 型钢柱验算(见图 6)。

图6 H 型钢柱锚栓示意图(单位:mm)

钢柱受风载线荷载为:

钢柱底部弯矩为:

钢柱底部剪力为:

钢柱自重为:Nk=110 kN

保守计算,钢柱底部弯矩全部由底部锚栓承担,则,锚栓承受最大拉力为:

单个 M24 锚栓受拉承载力设计值为:

钢柱底部剪力由柱脚底板和其下部的混凝土之间的摩擦力承担,其摩擦力为:

满足。

5)十字型钢柱验算(见图 7)。

图7 十字型钢柱锚栓示意图(单位:mm)

钢柱受风载线荷载为:

钢柱底部弯矩为:

钢柱底部剪力为:

钢柱自重为:Nk=123 kN

保守计算,钢柱底部弯矩全部由底部锚栓承担,则,锚栓承受最大拉力为:

单个 M24 锚栓受拉承载力设计值为:

钢柱底部剪力由柱脚底板和其下部的混凝土之间的摩擦力承担,其摩擦力为:

Vfb=0.4N=0.4×123=49.2 kN>V=1.4×1.17=1.64 kN

满足。

6)骨柱基础抗倾覆验,以 H 型钢为例(见图 8)。在风载水平作用下,验算钢柱基础抗倾覆。

图8 钢柱基础抗倾覆示意图(单位:mm)

倾覆弯矩:

Mq=FH=1/2×0.18×132×2/3×13=132 kN·m

抗倾覆弯矩:

Mr=NL=[110+25×1/2×(2.5+1.3)×0.7×2.5]

×1.25=241 kN·m,Mr/Mq=241/132=1.82>1.3,满足。

由计算可知,钢柱在 13 m 悬臂状态下受力满足要求,其基础抗倾覆满足要求,加之施工过程中设置揽风绳作为控制钢柱稳定性的第二道安全措施,钢柱安装的安全性满足要求。

3.3 吊装方案

根据体育后勤楼工程占地面积大、钢结构吊装工作量较大、构件较多等特点,为减少土建施工影响,缩短工期,减少型钢与混凝土施工的交叉作业,本工程安排钢结构柱一次性吊装完成,再进行混凝土施工。

本工程钢柱约有 24 根重量在 8~12 t,其余钢柱重量均在 6 t 以内;
本工程采用汽车式起重机(130 t);
钢梁约有 16 根重量为 7~16 t,其余钢梁重量均在 5 t 以内、主桁架、次桁架等将采用 25 t 吊机安装;
对于单件重量<30 kg 的轻型小梁将通过人力搬运或使用钢托盘统一吊装上各层平台。

主桁架单件长度约 34.4 m,结构形式为:上下弦杆为挑臂箱型截面 WB300-12-20×550-69,直腹杆为方管 150×6,斜腹杆为拼接 H 型钢 HI300-8-14×230。

3.3.1 吊装顺序

为保证优质、安全、高效地完成吊装任务,把体育后勤楼划分 3 个吊装区域,每个吊装区设 2 个汽车吊吊装位置,每个吊装点,按照进度计划与其他工种穿插作业,并严格按照钢结构吊装流程施工(见图 9)。

图9 钢结构构件吊装示意图

钢构件分 3 段出厂 ,现场组对拼装后,整体提升吊装。将钢柱之间的主桁架先提升至设计位置,然后将主桁架之间的次桁架及次构件吊装到位。钢构件吊装先吊装轴线 9-11 交轴线 C-D 的钢柱和钢梁,形成稳定结构之后再吊装相邻的钢构件,逐步完成吊装任务。

3.3.2 吊点设置

1)钢梁吊点设置。最大钢梁尺寸为 6 0 0 m m×1 400 m m×19 280 m m,重量约 16 t,钢梁上设置 2 个 12 t 吊点。

2)钢柱吊点设置。最重钢柱长度为 13.2 m,重量 12.3 t,使用钢柱上端的吊耳板作为吊点通过 2 根钢丝绳及 2 个卸扣连接。

3)其他小件吊点设置。重量< 8 t 的其他小件将使用吊带(5 t)进行吊装。

3.3.3 吊装时对构件的保护

1)吊装时采用焊接吊耳,在构件本身用钢丝绳绑扎时对构件及钢丝绳进行保护。

2)在构件四角包角(用半圆钢管内夹角钢),以防止钢丝绳刻断,在绑扎点处为防止工字钢或 H 型钢柱局部挤压破坏,可增加加劲板,绑扎点处增加支撑杆。

3.4 技术措施

针对高大模板论证中提到的问题采取以下技术措施。

1)地基承载力不足,原设计图纸混凝土地坪采用 100 mm 厚碎石,120 mm 厚 C25 混凝土垫层浇筑;
对横向 11-15 轴交 J-A0 轴、以及 2-1/5 轴交线 A-E 轴,断面为 700×1 200、500×1 500、800×1 100、1 000×1 800、800×1 800 mm 等截面较大或自重大的梁,按 120 mm 厚混凝土垫层计算不满足要求,为此在该位置的梁下混凝土地坪,沿梁宽每边各扩出 2 m,厚度增加至 200 mm,通长布置。

2)针对大空间中没有柱,钢管排架无法进行有效拉结固定的情况,在游泳池宽度 33 m 的大空间梁下,分别在位于 9 轴、11 轴交 E 轴设工字钢柱(见图 10、图 11);
在报告厅大跨和风雨操场东西方向的 24 m 大梁跨中设 1 个独立的工字钢柱;
该部位大梁分两层浇筑,第一层先行浇筑 800 mm 混凝土,待混凝土与型钢梁柱形成框架,间隔 7 d 再浇筑梁板。

图10 型钢支撑剖面图(单位:mm)

无锡外国语学校宜兴校区工程作为江苏省重点项目,其中体育后勤楼获评江苏省“扬子杯”优质工程奖。在劲性混凝土结构施工中,狠抓施工技术难点,提出合理的施工方案,并经参建多方配合协作,完成技术攻关。最终,确保了工程进度和施工质量,取得了良好的社会效益。Q

猜你喜欢劲性锚栓钢柱拉拔荷载下膨胀锚栓连接件研究中国铁路(2022年3期)2022-05-19外墙外保温饰面层用塑料锚栓抗拉承载力影响因素研究新型建筑材料(2021年10期)2021-11-02自攻锚栓极限抗拉承载力计算方法西南交通大学学报(2021年5期)2021-10-31建筑外墙外保温系统锚栓力学性能试验研究新型建筑材料(2021年7期)2021-07-30劲性复合桩在地基基础领域的应用探讨建材发展导向(2020年13期)2020-11-26大截面钢管劲性柱梁柱节点施工技术的要点分析中华建设(2019年8期)2019-09-25提高核心筒内钢柱锚固作用的试验研究中华建设(2019年7期)2019-08-27劲性骨架长度对主拱刚度的影响铁道建筑(2018年11期)2018-12-06劲性骨架在辰塔大桥主塔施工中的应用山西建筑(2018年19期)2018-08-15跨多层支护结构的地下室钢柱施工技术科学与财富(2017年35期)2018-01-29