李金彬,夏 斐,郑瑞琪
(1.青岛开源热力设计研究院有限公司,山东 青岛 266071;
2.山东科技大学,山东 青岛 266590)
能源消费结构向清洁低碳加快转变。初步核算,2019年煤炭消费量占能源消费总量比例为57.7%,比2012年降低10.8%。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比例为23.4%,比2012年提高8.9%。非化石能源消费量占能源消费总量比例达15.3%,比2012年提高5.6%,已提前完成到2020年非化石能源消费量比例达到15%的目标。
近年来,燃气锅炉在公共建筑供能中得到大量应用。为消除供暖期燃气锅炉烟气排放温度过高导致的白色烟羽(白烟),行业内一般采用烟气换热器联合热泵回收余热的方式[1-5]。烟气换热器分为直接接触换热器、间接接触换热器[6-8],小型燃气锅炉多采用系统简单、维护方便的直接接触式换热器。按照热泵机组驱动方式的不同[9-12],热泵分为电驱动热泵、燃气机热泵、溴化锂吸收式热泵。由于公共建筑内空间紧张、消防安全要求严格,占地小、安全性更高的电驱动热泵得到公共建筑项目的青睐。本文结合工程实例,对某商业综合体供能系统余热回收的技术经济性进行分析。
① 项目概况
某商业综合体位于青岛市,总建筑面积为14×104m2,地上最高23层,地下2层,以框架结构为主,含两栋多层建筑(1、2号),两栋高层建筑(3、4号)。供热(冷)面积为8.8×104m2,设计供暖热负荷为4 258 kW,设计冷负荷为7 300 kW,设计生活热水负荷为542 kW。供暖期为11月15日—次年4月5日,共141 d。供冷期为7月1日—9月30日,共91 d。生活热水为常年需求。建筑工作时间为7:00—17:00,除建筑工作时间外,供暖期其他时间需提供值班热负荷。
供暖热负荷、生活热水负荷由冷凝式燃气锅炉(简称燃气锅炉)提供,冷负荷由离心式冷水机组(简称冷水机组)提供。3号楼屋顶布置3台额定热功率为1.6 MW的燃气锅炉、冷却塔。3台额定制冷量为2 450 kW的冷水机组、水泵及自控系统布置在负1层。
天然气组成见表1。天然气高热值为37.04 MJ/m3,低热值为33.37 MJ/m3,价格为4.38 元/m3。燃气锅炉额定参数见表2。电价为0.68 元/(kW·h)。
表1 天然气组成
表2 燃气锅炉额定参数
② 改造思路
供暖期,虽然燃气锅炉利用热网回水降低排烟温度,但实测排烟温度仍达65 ℃,导致大量白色烟羽产生。供冷期,利用冷却塔承担冷水机组冷凝器热负荷,不仅造成热污染,这部分热能也未得到充分利用。
针对上述问题,笔者提出利用螺杆式水源热泵机组(简称热泵机组),供暖期回收排烟余热制备生活热水、消除白色烟羽,供冷期回收冷水机组冷却水余热制备生活热水,过渡期联合空气换热器制备生活热水。
设计工况下,3台燃气锅炉排烟质量流量为8 217.53 kg/h,排烟温度为65 ℃。若烟气换热器将排烟温度降至30 ℃,根据文献[13]、[14]计算方法,可计算得到全热余热回收量为542 kW,凝结水质量流量为672 kg/h。
在燃气锅炉烟气出口设置烟气换热器,回收排烟余热。热泵机组及配套低温热水循环泵均设置在负1层。单台烟气换热器的额定换热量按181 kW选取。排烟余热回收中产生的凝结水为弱酸性,在配合加药装置进行中和后,可全部用于空调系统补水。
热泵机组额定制热量选为542 kW,额定输入电功率110.8 kW。供暖期,由排烟余热作为低温热源(烟气换热器与热泵机组的中间传热介质为低温热水)制备生活热水,由于排烟余热品位比较高,热泵机组制热性能系数取6.8。供冷期,由冷水机组冷却水作为低温热源,由于冷却水品位低于排烟余热,热泵机组制热性能系数取5.8。过渡期,燃气锅炉、冷水机组均不工作,热泵机组与空气换热器(额定换热量为542 kW)组合制备生活热水,因此热泵机组制热性能系数在全年中最低,取3.6。
分析建筑冷负荷、供暖热负荷可知,供冷期、供暖期的冷水机组冷却水余热量、排烟余热量均能满足热泵机组制备生活热水需求。
保留原有燃气锅炉、冷水机组、冷却塔,改造后供能系统流程见图1。图中未给出凝结水箱、加药装置、凝结水泵等装置。图中阀门编号代表空调系统供回水管或设备进出水管上的2个阀门。改造后,燃气锅炉3及阀6所在环路作为备用,以应对热泵机组故障工况与维护。
供暖期,阀10开启,由燃气锅炉制备供暖热水。阀4、6~8、11关闭,冷水机组、冷却塔、冷水循环泵、冷却水循环泵、空气换热器停用。阀5、9开启,低温热水回收排烟余热,消除白色烟羽,热泵机组利用低温热水回收的排烟余热制备生活热水。凝结水经加药处理后作为空调系统补水。
供冷期,阀6、8~10关闭,燃气锅炉1~3关闭。阀4、5、7、11开启,由冷水机组制备冷水,热泵机组利用冷水机组冷却水余热制备生活热水,冷却水富余余热由冷却塔散失至大气。
过渡期,除阀5、8外,其他阀均关闭,燃气锅炉、冷水机组停用。热泵机组联合空气换热器制备生活热水。
改造后供能系统新增主要设备额定参数、数量、单价见表3。由表3可知,新增主要设备购置费为84.3×104元。配套管子管件、阀门、仪表自控设备购置费为24.0×104元。新增设备购置费为108.3×104元。
图1 改造后供能系统流程1~3.燃气锅炉 4~11.阀门
表3 改造后供能系统新增主要设备额定参数、数量、单价
生活热水负荷为常年负荷,设定年供应生活热水时间为365 d,每日运行10 h,生活热水平均负荷率为0.6。供能系统改造前生活热水负荷由燃气锅炉承担,可计算得到,燃气锅炉年耗气量为13.92×104m3/a,年燃气费为60.97×104元/a。
供能系统改造后,生活热水由热泵机组承担。设定热泵机组年运行时间为360 d,维护时间(选取在供暖末期燃气锅炉运行时间)为5 d。根据供暖期、供冷期、过渡期热泵机组制热性能系数、运行时间,可计算得到供暖期、供冷期、过渡期热泵机组电费分别为4.42×104、3.51×104、8.11×104元,热泵机组年电费为16.04×104元/a。供暖期燃气锅炉年燃气费为0.84×104元/a。可计算得到,改造后年制备生活热水费用为16.88×104元/a。
由于供暖期空调系统补水量有限,因此忽略回收凝结水的收益。因此,供能系统改造后年制备生活热水费用可减少44.09×104元/a。
由以上分析可知,改造后供能系统新增设备购置费为108.3×104元,年制备生活热水费用可减少44.09×104元/a。可计算得到,项目静态差额投资回收期为2.46 a。
经实测,改造后燃气锅炉排烟温度可降至32 ℃。经过1个供暖期的观测,烟囱口白色烟羽高度小于1 m的时间达129 d,燃气锅炉烟气脱白效果显著。
① 改造后供能系统新增设备购置费为108.3×104元,年制备生活热水费用可减少44.09×104元/a,项目静态差额投资回收期为2.46 a,经济性良好。
② 改造后,燃气锅炉烟气脱白效果显著。
猜你喜欢燃气锅炉冷水机组热泵燃气机热泵与电驱动热泵技术经济性实测对比煤气与热力(2022年4期)2022-05-23福建省燃气锅炉分布与能效环保调查分析节能技术(2020年1期)2020-07-16水冷磁悬浮变频离心式冷水机组上海节能(2020年3期)2020-04-13燃气锅炉检验过程中常见问题及处理中国设备工程(2018年22期)2018-12-17乌鲁木齐市采暖期供暖燃气锅炉现状分析及对策资源节约与环保(2018年10期)2018-11-13精品样板机电信息(2018年10期)2018-04-25门头沟区医院燃煤锅炉改燃气锅炉安装工程投资北京(2016年10期)2016-11-23水循环高效矿井乏风热泵系统分析与应用同煤科技(2015年4期)2015-08-21热泵在热电联产中的应用河南科技(2015年15期)2015-03-11吸附热泵技术和应用研究进展储能科学与技术(2014年5期)2014-02-27扩展阅读文章
推荐阅读文章
推荐内容
老骥秘书网 https://www.round-online.com
Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有