李生虎, 周慧敏, 颜云松, 韩伟, 任建锋, 宋闯
(1. 合肥工业大学电气与自动化工程学院,安徽 合肥 230009;
2. 南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司,江苏 南京 211106;
3. 国网河南省电力公司电力科学研究院,河南 郑州 450052)
安全稳定控制系统(security and stability control system,SSCS)由通信通道和控制站点组成,主要用于维护电网频率和功角稳定[1—4]。通信通道一般采用光纤通信,长度可达几十、几百甚至上千公里;
控制站点包括多层站点,其中底层站点连接不同类型的控制资源,如水电[5]、抽蓄、可切负荷[6]、储能、高压直流换流站等[7],通过切泵、减载、直流调制等维持电网有功平衡。
SSCS可基于动态数据参数,也可由严重事件直接驱动。低频减载属于前者,启动须等待几个摇摆周期,时间长达数秒。在此过程中可能发生机组停运和大面积停电,恶化电网暂态过程。因此,在电网发生重大事件(如特高压直流受端单极或双极闭锁)时,可立即启动SCCS,快速增加有功出力或减少有功缺额,加快频率恢复过程。
我国能源基地和负荷中心不重叠,有必要采取大容量、远距离交/直流输电[8—10],例如西南到华东、青海到华中、西北到华中直流工程等。这些跨区线路实现分区电网互联,便于共享稳定控制资源,但是需要增加对各分区SSCS的控制层,增加了SSCS结构复杂程度,降低了SSCS通信网络可靠性。
SSCS一般采用树状结构[11—12],一个上层站点控制一个或多个下层站点。其优点是层级清晰,同级站点间相互独立,易于设计和实现控制策略。但若站点或其上游通道故障,下游所有站点和通道将失效。层级越多,上述缺点越明显。为增加可靠性,可在协控总站增加异地备用,但是备用越多,建设和维护成本越高,控制越复杂,误动可能性越大,因此须改进树状SSCS结构以提高其可靠性。
SSCS结构设计需要考虑经济成本、控制复杂性、可靠性等因素。对于SSCS可靠性,现有研究方法包括状态空间[13—15]、故障树[16—17]、蒙特卡洛抽样[18]、复杂网络方法[19—21]等。文献[22]提出互联系统SSCS扁平化概念。扁平化SSCS可靠性评估中,站点间存在双向/环状通道,因此不易确定所有控制路径。SSCS扁平化改造效果可由控制能力量化,控制能力不仅取决于通道可用与否,还取决于底层站点可控容量。同时,扁平化的SSCS中站点、路径间关系更加复杂,不易识别薄弱环节、判断关键元件对SSCS控制能力的影响。
文中在树状SSCS中增加双向/环状通信通道,实现扁平化设计。搜索顶层至底层站点间有向路径,计及元件可用率和可控容量,量化SSCS的控制能力;
定义站点平均控制能力指标和站点平均关联路径数指标,量化扁平化设计效果;
提出SSCS控制能力对站点和通道可用率的灵敏度的解析表达,以确定扁平化SSCS薄弱环节;
通过算例分析验证了所提算法的正确性。
图1(a)为传统电网SSCS树状结构,其中S,R分别为站点和控制资源。顶层站点S1通过通道连接中间站点,控制6个底层站点站及其资源。当有站点或通道故障时,系统将失去对部分资源的控制。为提升系统控制能力,可适当增加站点或通道。例如,为避免S8和S11故障时失去对R1和R4的控制,增加热备用站点S14和S15,实现对R1和R4的控制以保全系统功能,见图1(b)。但若S2故障,无论S10是否有备用,R2和R3都将失去控制。图1(c)增加中间站点备用,可以提高系统控制能力,但是将增加成本、控制复杂程度和误动可能性。
图1 SSCS A的结构Fig.1 Configuration of SSCS A
对于图1(a),图2给出扁平化设计思路。在中间站点S6和S7间增加横向联系,实现两者相互备用。然后在S2以下,以环网代替第三层站点,此时S2通过环网直接控制S8—S10。扁平化后,站点间路径不唯一,例如S3可直达S6,也可经S7到达S6,从而提升了系统的控制能力。
图2 SSCS A扁平化设计Fig.2 Flat design of SSCS A
从分区电网互联角度出发,图3通过环形通信通道将3个SSCS顶层站点联系起来。若一个电网有功需求得不到满足,可以从其他电网获得支援。
图3 3个分区电网SSCS互联Fig.3 Integration of SSCS of three regional systems
实际跨区电网SSCS扁平化设计,还须考虑以下因素:
(1) 跨区电网SSCS设计主要针对有功平衡和频率稳定,很少考虑无功/电压,因为无功很少进行大容量、远距离传输。
(2) 扁平化设计须兼顾站点功能和重要性、通道建设和维护成本等。有些站点位于枢纽变电站、大机组、负荷中心附近,扁平化设计过程中这些站点必须保留。
(3) 扁平化淡化了站点间层级关系,可能会增加控制复杂程度,实际系统不可能也没必要全部采用环网,只要对部分薄弱站点或通道扁平化,因此薄弱环节辨识对扁平化设计非常重要。薄弱环节辨识取决于控制路径可用率和控制容量。
定义从顶层站点到底层站点的任意通路为控制路径。对树状系统,通过观察可以确定所有路径,如图1(a)中从S1出发有6条控制路径,分别控制R1—R6;
图1(b)中有2个底层备用子站,增加2条路径;
而图1(c)、图2和图3中考虑中间站点备用、站点局部扁平化及多个SSCS互联,路径数大幅增加,手动查找容易遗漏,因此建立以下SSCS路径算法。
从拓扑结构来说,可以视站点为顶点,通道为边,用邻接矩阵D中的元素dij来描述SSCS的连通特性。若站点i有路径指向j,定义dij=1;
否则dij=0。将图2站点重新排序并标记各通道得到图4,根据图4结构可得出11阶D矩阵,如式(1)所示。树状结构SSCS的D矩阵只有上三角有非零元素,而扁平化SSCS的D矩阵在下三角也有非零元素。
图4 站点重新编号后的SSCS AFig.4 SSCS A with renumbering to stations
(1)
以D矩阵为基础,从每个顶层站点出发,沿着有向路径逐步搜索到底层站点,可得所有控制路径:
(1) 从D矩阵第1行至第11行,依次展开。如果第i行对应顶层站点,记录站点i,从第1列到第11列依次展开;
否则转下一行。
(2) 对第i行第j列,如果dij=0,站点i和j间没有通信通道,分析下一列。如果dij=1且j不是底层站点,记录通道ij和站点j。对第j行从第1列到第11列类似分析djk。如果djk=1且k是底层站点,记录站点k,路径数加1,终止该路径搜索。
(3) 为避免在双向或环状通道中循环,在记录站点和通道时,需要避免搜索路径的重复。
按照上述原则,S1指向S2和S3。S2指向底层站点S6、S7、S8,因此得到3条控制路径,如图5所示。S3指向S4和S5,S4指向底层站点S9,路径数加1;
S4还指向S5,S5指向底层站点S10和S11,路径数加2。由此可得所有控制路径。
图5 控制路径的拓扑搜索Fig.5 Topology search to control path
增加横向联系后,SSCS可能出现环路,这在变电站通信和电网稳定控制系统中都可能存在。文中在建立连接矩阵时,已经避免环路重复搜索。和树状网络一样,环路控制也须明确上下级关系,只是前者上下级关系静态不变而后者动态变化。
控制路径所关联元件成串联关系,因此第n条路径可用率an是各关联元件可用率ak的乘积,如式(2)所示。与树状系统相比,扁平化后同一元件关联不同路径的场景大大增加。
(2)
(3)
(4)
实际通道如专用光纤复合架空地线(optical fiber composite overhead ground wire,OPGW)的可靠性包括电气、机械、光学等方面,任一方面性能下降都可能导致通信功能失效。文献[23]采用Weibull函数描述光纤失效概率,但实际光纤可用率受设备材料完好程度、接地方式、沿线地理气候条件(雷击等)、人为因素等影响[24],须结合运行方式和故障类型具体分析,然后代入文中所提模型计算分析。
各控制路径间为并联关系,资源n可控概率An见式(5),其中m为SSCS控制资源n路径的总数。
(5)
路径可用率越高、可调容量越大,SSCS控制能力越强。因此定义系统对资源n的控制能力Cn为顶层站点对底层站点的可控概率An与其底层站点可控容量Pn的乘积:
Cn=AnPn
(6)
Pn与当前运行方式有关。对于高压直流系统,当前载荷越大,可上调出力越小;
对于储能系统,抽蓄电站中抽水机组越少,允许切泵量越少。
SSCS的控制能力为对各资源控制能力之和CSSCS,见式(7),其中M为控制资源总数。
(7)
联立式(4)、式(5)和式(7)可得CSSCS为:
(8)
扁平化对SSCS的影响是增加了光纤成本和控制路径,提升了控制能力,减少了站点和层级数。为量化扁平化正面效果,定义站点平均控制能力αSSCS为控制能力与站点数量Nstation的比值:
(9)
定义SSCS站点平均关联路径数为βSSCS,表达式见式(10)。路径起止于站点,因此关联元件数Mn必为奇数。
(10)
(11)
式中:Ni为控制路径i中站点序号集合。
类似可推导系统控制能力对通道可用率的灵敏度。对灵敏度较大的通道,需要降低故障率、减少修复时间,或者加强扁平化设计。
SSCS站点可靠性参数参考文献[25],光纤通道可靠性参数参考文献[26]。分区电网A中,R1可控容量为300 MW,R2可控容量为200 MW,R3可控容量为100 MW,R4可控容量为100 MW,R5可控容量为50 MW,R6可控容量为100 MW。
计算树状结构、底层备用、中间备用和扁平化结构下SSCS对各控制资源的控制能力,见表1。与传统树状结构和增加站点备用设计方案相比,增加横向通信通道/环状结构实现扁平化可显著提高SSCS控制能力。
表1 树状SSCS控制能力Table 1 Controllability of SSCS with tree structure
针对电网A,图6给出不同SSCS结构的平均控制能力。相比于树状结构,增加站点备用会降低系统对站点的平均控制能力。相比于增加底层站点备用,增加第二层站点备用,系统平均控制能力指标提高更加明显。局部扁平化增加了通道,减少了站点层级,从而加强了SSCS控制能力。图7给出站点平均关联路径数。可以看出,增加备用或局部扁平化都可提高βSSCS以及系统对站点的利用率。
图6 不同结构下分区SSCS的αSSCSFig.6 αSSCS of SSCS with different structures
图7 不同结构下SSCS的βSSCSFig.7 βSSCS of SSCS with different structures
SSCS控制能力对站点可用率的灵敏度见图8。站点1层级最高,灵敏度也最大。分别分析站点3、5、10,对于同一支路的树状结构,站点层级越高,控制路径越多,故障后果越严重。
图8 CSSCS对的灵敏度Fig.8 Sensitivity of CSSCS to
SSCS控制能力对通道可用率的灵敏度见图9。通道2控制R4、R5、R6的所有路径且不可替代,因此对SSCS影响最大。通道1和3均控制R1、R2、R3控制资源的所有路径,故两者灵敏度相同。通道4、5、7、9对SSCS控制能力的灵敏度相同,因此重新量化通道4、5、7、9对各控制资源控制能力Ci的灵敏度,见表3。系统对R4和R6控制能力分别受通道7和9的影响较大。
图9 CSSCS对的灵敏度Fig.9 Sensitivity of CSSCS to
表3 Ci对的灵敏度Table 3 Sensitivity of Ci to
文中针对电网SSCS扁平化需求,搜索顶层/底层站点间所有路径,量化扁平化SSCS控制能力及评估指标,提出灵敏度模型以确定薄弱环节,得到以下结论:
(1) SSCS控制能力与控制路径的可用率和可控容量有关。路径可用率越高,可控容量越大,系统控制能力越好。可以通过增加可用率或路径以提高系统控制能力。
(2) 增加备用或采用扁平化结构能增加SSCS的控制路径。优先增加层级较高站点备用。相比于增加备用,扁平化设计对提高SSCS控制能力的效果更明显。
(3) 站点或通道所关联的路径越多,路径控制容量越大,站点或通道越薄弱,故障影响越大。在SSCS设计中,应优先考虑这些薄弱元件。
文中SSCS扁平化设计考虑了系统可靠性和控制能力。实际扁平化设计还须考虑控制难度和光纤成本等因素,有待进一步研究。
猜你喜欢树状控制能力扁平化扁平化设计在手机界面中的发展趋势流行色(2019年7期)2019-09-27基于树状分形网络的裂缝性气藏试井模型西南石油大学学报(自然科学版)(2018年6期)2018-12-26树状月季的嫁接技术及后期管理现代园艺(2017年22期)2018-01-19高校校园树状月季的配植及养护管理花卉(2017年22期)2017-02-25网络发展对中学计算机教学的影响新课程·中旬(2016年11期)2017-02-10篮球裁判员水平提高途径探析新教育时代·教师版(2016年27期)2016-12-06太极拳和慢跑锻炼对老人静态姿势控制能力影响的研究运动(2016年7期)2016-12-01中小企业成本控制的问题与对策研究商场现代化(2016年8期)2016-05-10扁平化的球星Ⅱ当代体育·扣篮(2016年6期)2016-04-18列表画树状图各有所长中学生数理化·中考版(2015年10期)2015-09-10扩展阅读文章
推荐阅读文章
老骥秘书网 https://www.round-online.com
Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有