手机版
您的当前位置: 老骥秘书网 > 范文大全 > 公文范文 > 设备隐患排查总结热门

设备隐患排查总结热门

设备隐患排查总结第1篇一、整体工作开展情况公司根据省公司下发的关于《县公司配网设备“百日”隐患排查治理专项行动方案》的要求,3月20日完成隐患排查部署工作,制定公司隐患排查方案,对排查工作进行时间和人下面是小编为大家整理的设备隐患排查总结热门,供大家参考。

设备隐患排查总结热门

设备隐患排查总结 第1篇

一、整体工作开展情况

公司根据省公司下发的关于《县公司配网设备“百日”隐患排查治理专项行动方案》的要求,3月20日完成隐患排查部署工作,制定公司隐患排查方案,对排查工作进行时间和人员分工;
自3月25日至4月20日,公司开展为期4轮隐患排查工作,由公司领导带队,中层干部全员参与,线路运维班具体负责,对所辖的74条配网线路及设备进行全面排查。在完成隐患排查工作后,安全运检部对所发现的隐患进行汇总登记,并进行隐患分类,制定隐患消缺计划,并对相关单位下达共计6份安全生产监督通知书,督促各单位及时消除隐患。截止到6月18日,线路维护班对所有隐患(3条重大隐患、215条一般隐患)100%消缺。

二、配网设备隐患排查治理的措施

部署阶段:

1、根据省市公司相关要求制定了《县公司百日隐患排查活动方案》

2、成立隐患排查小组

3、各单位排查任务分工

4、排查计划安排及排查相关要求

排查阶段:

根据《县公司百日隐患排查活动方案》,分别于3月26日——4月18日开展4轮隐患排查工作,此项工作由公司领导带队,中层干部全员参与,配电运维班具体负责,在10kV配网部分,我们通过以下九个方面进行重点排查:①排查重载10kV线路,是否有“卡瓶颈”现象;
②利用红外带电测试技术,加强设备带电检测,掌握设备实际运行状态;
③排查10kV电缆敷设是否符合要求、中间接头和电缆头是否存在破损;
电缆标识桩、路径桩是否齐全;
④排查配电变压器是否存在渗漏油、接地电阻是否符合要求、变压器低压裸露出线是否装设绝缘热缩套等;
⑤排查柱上开关、开关柜、环网柜、电缆分接箱是否存在漏气、锈蚀、机构操作不灵、损坏等;
⑥排查导线是否有断股、绑扎线是否脱落、是否存在连接线夹弹簧失效,螺栓松动等;
⑦排查线路通道附近是否有树障,易漂浮物、广告条幅;
导线对地、对建筑物的距离,线路交跨是否满足安全运行要求⑧;
排查保护区附近植树、祭祀、放风筝、垂钓、秸秆焚烧等行为,补充相关警示标识,并完善一处一档工作;
⑨开展房地产、道路等开发施工现场专项整顿行动,对保护区外暂不危害线路安全运行的施工、建筑隐患有针对性采取扩大护线范围、加装隔离护栏、现场蹲守等防范措施。在低压配网部分:我们通过以下六个方面进行重点排查:①排查三相不平衡电流大于15%的低压线路;
②检查各台区总保护的安装、投运、完好率,重点检查台区总保护器的测试、试验、更换情况;
④排查低压电缆敷设是否符合要求、中间接头和电缆头是否存在破损等;
⑤排查线路通道附近是否有树障,易漂浮物、广告条幅;
⑥导线对地、对建筑物的距离,线路交跨是否满足安全运行要求。

通过对公司所辖的74条配电线路及设备进行全面的巡查,共计排查218条隐患,其中215条一般隐患,3条重大隐患,上报安全运检部进行隐患的分类汇总。

治理阶段:

安全运检部对218条隐患进行分类,根据隐患的轻重缓急,下达安全生产监督通知书6份(分别为①10kV新塘294线路鲁班子府支线的分接箱,被土掩埋,且无防护措施,易造成设备故障、外破损伤、以及触电危险;
②线路运检班管辖10kV线路存在树障、缺警示牌、缺杆号牌、杆身倾斜、杆身裂纹、线路对地距离不足、电缆保护管未封堵等情况;
③许镇供电所管辖台区及低压线路存低压导线线径细、JP柜门损坏等情况;
④信息中心管辖的光纤存在对地距离不足情况;
⑤10kV峨岭148线路#138杆杆根断裂,易造成倒杆危险;
10千伏卢桥177线敬爱分线,5号杆(耐张)至7号杆跨越鱼塘档距过大;
⑥5号杆至大棚方向线路空载线路在带电状态,对地距离严重不足,易造成触电危险。)同时督促各单位对隐患进行治理。

线路运维班下达隐患整治计划,落实到各配电班组,配电班组争取各地方政府协助,全面清理线路通道,共计清理树障87处,大小树木1000余棵;
临近、跨越建筑物19处,进行绝缘化改造;
补充、更换杆号牌、警示牌64处,合计210块;
整治电杆倾斜,电杆裂纹18处;
更换拉线15处;
消除其他隐患12处。

三、取得的主要成效

此次“百日”隐患排查工作的开展,各生产单位经过为期2个月的隐患集中整治(4月20日至6月20日),进一步熟悉所管辖配网设备的运行工况,是对配网设备的一次全面体检,及时发现配网设备存在的不足和缺陷(共发现218条隐患,其中215条一般隐患,3条重大隐患),通过及时消缺,避免了设备故障的发生,为迎峰度夏提供了保障。另外通过本次排查,全面梳理了配网设备的台帐信息,为20xx年10千伏配网线路评级、技改大修项目库提供事实依据。

四、存在的.主要问题

从此次排查隐患统计可以看出,隐患以树障为主,占总隐患数的40%,说明配网的树线矛盾突出,随着经济社会发展,经济作物栽种增多,民众的维权意识增强,树障清理难度较大,公司在树障清理过程中,一方面加强电力安全宣传,取得群众理解认可,另一方面协同经县委,联合各乡镇政府,对涉及大面积树障的情况,进行协调补偿,解决树障问题。对于无法清理的树障,利用线路绝缘化改造进行解决。

其次存在线路临近、跨越房屋不安全因素的情况,安全运检部下达10kV配电线路绝缘化改造项目,对上述情况进行绝缘化改造,保障设备、人身安全。

对于杆号牌及标识牌缺失情况,安全运检部落实资金,采购号牌及警示牌,线路运维班落实工作到各班组,全面完成补缺。

五、下一步工作计划

目前已临近“迎峰度夏”期间,公司要求配电各单位严格落实线路月度巡视工作,及时发现设备隐患,并对所辖区域的线路进行设备状况评估,分析线路薄弱环节,并要求对线路进行特殊区域划分,重点区域加强巡视。

做好高负荷时段的设备检测工作,利用红外测温,夜间巡视等手段,及时发现设备隐患。

加强应急抢修准备,做好应急抢修队伍、抢修物资、车辆和相关设备的准备工作,编制应急值班表,并修订和组织学习应急抢修预案。

结合GIS平台建设,对配网设备进一步进行隐患梳理,包括电杆编号及警示标识,做到全覆盖,不遗漏一处,此项工作在GIS上线之前完成。

设备隐患排查总结 第2篇

随着公司发展,电气设备安全生产形势日益严峻,为保证电气设备在迎峰度夏期间的正常工作,防止各类事故发生,针对实际情况,于 20XX年X月X日开展了夏季电气设备专项检查活动,重点检查了三个生产车间及制氢站的变压器、高低压配电室及开关柜。对重点区域、重点设备进行了有针对性的专项检测,现将本次检查结果汇总如下:

一、基本情况:

1、所查变压器室、配电室没有漏雨现象。

2、变压器室、配电室杂物过多。

3、配电室都有降温设施,温度适宜。

4、变压器、高压电机等主要电气设备温升符合要求。

二、个别问题:

1、雾化车间1000KVA变压器室门打不开。

2、铁粉车间二区破碎振磨总电源柜断路器电动分合闸动作不灵活。

3、铁粉车间还原1#变压器温度59℃,2#变压器温度56℃,温度偏高,两个变压器室门散热通风网积灰太多,将网眼糊住,影响通风散热。

4、铁粉车间新上10#、11#还原炉配电室内未铺设绝缘垫。

三、问题整改:

1、变压器室、配电室杂物清理、整理。

2、雾化车间1000KVA变压器室门打不开,点检不到位,需加强点检。

3、铁粉车间二区破碎振磨总电源柜断路器电动分合闸动作不灵活,更换新断路器。

4、铁粉车间还原1#变压器、2#变压器室门须尽快清除灰尘。可以考虑在允许的情况下,做好安全防护,定时将门打开,利于通风散热。

5、铁粉车间新上10#、11#还原炉配电室内未铺设绝缘垫,应尽快按照要求铺设。

6、铁粉车间还原1#变压器老化严重,需考虑检修处理或更换。

7、各低配室4000A主开关无备件,需准备部分备件。

8、铁粉车间还原1#变压器满负荷运行,适当考虑调整负荷。

针对本次检查查出的各种隐患和问题,各单位要及时整改,力求堵塞安全漏洞,保证公司电气设备的安全运行和迎峰度夏,为公司发展保驾护航。

设备隐患排查总结 第3篇

20xx年4月到6月底,我局开展了为期三个月的特种设备安全隐患大排查大检查大整治活动。此次大排查大检查活动以电力、化工企业等领域的锅炉、压力容器、压力管道,医院、商场等公众场所的电梯,露天工作的起重机械、大型游乐设施等为重点,加强安全监察力度。

此次专项活动要求各企业主体单位要结合本单位实际情况,加强日常巡检和维护,做好特种设备安全管理,开展人员安全培训和教育,强化安全防范措施。要求各所切实落实安全监察责任按照年度检查计划开展现场安全监督检查,落实检查项目,并监督相关单位做好特种设备安全管理。要加强特种设备安全的宣传教育,努力提升特种设备使用单位的安全防范意识,自觉做好安全隐患排查治理工作。

一、积极落实县政府防治大气污染任务

为落实县政府防治大气污染任务清单,XX县市场监督管理局高度重视这项工作,在20xx年防治大气污染工作的基础上,经研究决定,20xx年各市场监督管理所要对辖区内的建材经营户加强监督巡查,要求建材经营户要把销售的露天堆放的沙子、水泥、石灰等建材,用防尘网等覆盖起来,还要经常喷洒清水,坚决防止沙尘污染大气。另外,为了防止辖区内仍存在燃煤小锅炉死灰复燃现象,要求各所对辖区内锅炉使用单位进行经常性的监督检查,并做好特种设备现场安全监督检查记录。各市场监督管理所所长为第一责任人,县局组织检査组加强督促检查,对工作不力的市场监督管理所要追究责任。

二、开展全县电梯施工企业施工质量安全专项整治工作

进一步落实电梯施工企业的质量安全主体责任和电梯监管部门安全监管主体责任,全面排查治理电梯施工企业施工质量安全隐患和薄弱环节,认真解决存在的突出问题,加强电梯施工过程的质量安全控制,提升电梯施工企业质量安全意识,提高电梯本质安全水平,有效防范和遏制电梯施工环节安全事故的发生,促进我县电梯安全状况稳定好转。

三、以事故为警戒,时刻严抓大型游乐设施安全使用。

20xx年上半年,我局以每次安全大检查为契机,先后对我县的大型游乐设施开展了7次安全隐患大排查,要求大型游乐设施使用单位每个月上报一次设备运行记录,6月初,我局以“欢乐岛”滑锁坠落事故为警戒组成了特种设备安全监察员为检查组对XX县嘉年华游乐园开展了一次安全隐患大检查,在检查中对游乐设备的安全带逐条检查,检查组要求将存在安全隐患的安全带全部进行更换,更换太空梭安全带一条、卡通章鱼安全带一条、翻江倒海更换安全带13条。同时,我局还要求大型游乐设施使用单位一定要落实企业安全主体责任,加大安全隐患排查治理力度,定期组织开展事故警示教育和操作规程培训,确保设备安全稳定运行。

设备隐患排查总结 第4篇

根据项目部月度安全检查工作部署,为了进一步加强和改进项目部机电设备安全管理工作,防止发生机电设备安全事故,强化安全责任制的落实,认真排查现场安全隐患,坚决查处和治理安全通病,不断提升项目部机电设备管理水平,确保项目部在大连地铁指挥部第一季度安全检查中争先进位,我部积极开展了机电设备综合大检查活动,现将本次检查情况汇报如下:

一、时间安排

二、小组成员

三、组织方式及过程

由项目部分管领导组织并分工,质安部、物资机电部分别对项目部下属的红南工区、湾家车站工区、湾红工区进行了全面安全大检查,本次检查的重点内容是依据贯彻落实大连地铁指挥部下发的***号文件要求,结合中煤矿山建设集团有限责任公司机电部今年下达的有关文件精神,对施工现场的安全资料、岗前交底、临时用电、电器防火、施工机具及特种设备的安全防护、持证上岗、日常维护保养情况等进行了一次综合性的检查评比。

四、存在问题

红南工区

1、临时用电:接零、接地保护不规范,空压机、提升设备未做重复接地;
现场多处配电不符合“三级配电两级保护”要求;
配电箱内漏电保护记录不全,且多路配电无标记;
电工作业无监护人员;
宿舍临时用电改造不符合设计要求且宿舍内电线乱拉乱接,室内无人时未切断大功率取暖器电源。

2、施工机具、特种设备:电焊机无空载保护器,多台电焊机电源接线处无保险罩,作业通道狭小,钢筋加工区多处重复压线;
设备摆放凌乱;
切割机无手柄开关及防护罩;
搅拌机钢丝绳达到报废标标准;
提升机防脱钩装置缺失,1号井提升机操作室玻璃缺失无安全防护措施,设备日常维护保养不到位;

3、安全资料、持证上岗:提升机司机、电焊工均未能完全达到持证上岗要求;
电工巡查记录、设备日常检查记录、提升机运行记录不详,流于形式;
绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录不齐全,内页资料不完整。

湾红工区

1、临时用电:接零、接地保护不规范,多个二级箱未作重复接地,有1个二级箱空气开关损坏未修复;
井下220V照明灯无接地保护,空压机、提升设备未做重复接地;
现场多处配电不符合“三级配电两级保护”要求,多路配电回路标识不清,漏电保护记录不全;
电焊机距开关箱大于3米;
宿舍二级箱漏保引下线压接不规范;
一级配电柜引出电缆接头处有老化现象;

2、施工机具、特种设备、电器防火:井下电焊机无空载保护器,多台电焊机电源接线处无保险罩;
提升机上限位失灵未修复;
搅拌机缺少保险销;
设备卫生较差,设备标识不清;
设备日常维护保养不到位;

3、安全资料、持证上岗:提升机司机、电焊工、电工均未能完全达到持证上岗要求;
电工日常巡查记录、设备日常巡查记录资料、提升机运行记录滞后。

湾家车站

1、临时用电:现场多个一级柜、二级柜未作重复接地,有1个型材切割机无手柄开关;
南北两侧多个二级配电箱串接;
配电回路标识不清,漏电保护记录不全;
顶板水泵开关箱不符合要求,部分线路过道无保护措施;

2、施工机具、特种设备、电器防火:东侧提升机防脱钩装置损坏未修复;
搅拌机传动齿轮无防护罩;
钢筋加工区域设备周边杂物、杂件较多;

3、安全资料、持证上岗:箱变附近无灭火器;
电工日常巡查记录、设备日常巡查记录资料、绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录、提升机运行记录不全。

五、整改落实情况

1、红南工区:大检查中发现问题共13项,已整改完成8项,整改率62%。未整改完成的问题主要是:现场临时用电不规范;
大型设备未作重复接地保护;
特种作业人员未能持证上岗,内页资料不全;

2、湾红工区:大检查中发现问题共13项,已整改完成8项,整改率62%。未整改完成的问题主要是:现场多处配电不符合“三级配电两级保护”要求,大型设备未作重复接地,井下电焊机无空载保护器,设备卫生较差,特种作业人员未能持证上岗;

3、湾家车站:大检查中发现问题共9项,已整改完成7项,整改率78%。未整改完成的问题主要是:南北两侧多个二级配电箱串接;
内页资料不齐全。

为确保工区机电设备运行安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在未整改完成的问题及加强现场机电设备管理,提出以下要求:

1、工区应加强整改力度,对查出的隐患问题严格按照隐患整改“五落实”的措施进行整改;

2、认真落实机电设备日常管理责任制度,严格各项遵守操作规程和护保养制度,大型设备、特种设备实行包机制管理,确保设备安全运行。

3、工区对施工用电问题将持续重视,严查职工宿舍违规用电现象,对于现场线路将进行统一规范布置;

4、定期开展机电设备安全检查和隐患排查治理工作,

5、项目部将加大隐患整改监管、处罚力度,并通过定期巡查、检查、现场培训等方式对工区的设备管理员、操作员进行安全运行、维护保养知识培训,提高职工的安全意识和责任意识,杜绝安全事故的发生。

六、评比结果

七、主要收获

在此次检查活动中,项目部机电物资部严格按照检查要求开展检查工作,针对检查的重点,加强了现场机电设备的安全运行管理,要求工区对机电设备管理责任到人,积极解决施工产中存在的安全隐患问题,促进了月度安全检查活动的开展,同时,工区对此次检查中发现的问题能够认真落实整改,并以月度安全活动月为契机,积极组织相关机电设备管理员、操作员学习机电设备日常保养常识,开展治理违章指挥、违章操作行为的活动,加大了现场机电设备的安全管理力度,逐步提高了一线施工人员的安全管理意识。

在今后的机电设备安全管理方面,我部将定期到施工现场巡视,对发现的问题及时口头或书面通知要求整改,并随时到现场督促责任方整改。

设备隐患排查总结 第5篇

为积极配合气电集团《关于开展2018年度设备大检查及评选设备管理先进部门和个人的通知》,进一步加强公司设备管理,保证安全生产和施工,XX站开展设备安全大检查,现将XX站设备管理有关情况报告如下:

一、设备检查实施情况

站上员工高度重视,认真按照通知要求,全面进行自检自查,本次自查的范围包括了XX站的工艺区、放空区、操作间,发电机房、低压配电房、工具间、生活区和消防设备设施。重点对站场的阀门、仪表、供电设备、安全和消防设备进行了仔细检查。统计重要设备设施运行情况,列出需要维修整改的设备并落实到维修部门,基本做到检查面达100%,整改率99%。

二、设备管理工作年度小结

总的来说2018年度站内设备设施运行良好,未发生因设备问题引起的生产事故,未发生设备伤人事件。年初对全站设备进行了全面保养,大型重要设备每3月进行一次全面保养,平时每月进行润滑,注脂,除污等。2月初对过滤器进行了专门保养并更换了滤芯。7月第二次对设备进行全面保养,对安全标识牌进行了更换。8月对站内消防系统部分设备进行了维修和更换。定期对站内的仪表进行检定和更换。平时站上施行值班员工2小时巡回检查、值班站长抽检制度,每周一次设备运行情况总结,每月一次全面自查,全年共发现设备隐患故障112余起,维修整改104起 。落实好了设备维护保养制度,减低设备的故障率。保证了全年设备不带病工作。

三、设备管理制度执行情况

XX站严格执行公司制定的设备管理规定,在落实好设备维护保养和巡回检查制度基础上,进一步将工艺区的设备分区落实到个人,从设备的使用,保养,故障上报,到维修结束都有一个完善的流程。站上的设备分区后每个责任区的设备都进行登记,根据设备的特点制定相应的保养制度,每次保养都记录相应的保养时间、保养内容和保养人员。做到每一个设备的保养情况清晰明了,有据可查。每周将发现和处理的问题进行汇总并汇报运行部,以便部门相关人员及时维修处理。对重要设备运行情况每月进行统计,每次维修后需填写相关维修记录并要求站上人员进行验收。每月站内进行一次完整的自查自检工作,并将情况上报运行部和安环部。整个流程得到了很好的实施,保证了站上设备的安全行,稳定性。

四、设备运行情况总结

站内设备严格按照设备操作规程进行操作和维护保养,平时的运行中严禁设备超压,超温、超负荷带故障等情况下运行。全年无设备带病工作,设备运行稳定,没有引起计量事故、压力异常事故、设备伤人事故、停产事故等。

五、设备维护保养情况

站上每个员工都划分了设备责任区,每班人员每月保养好自己责任区的设备,主要是注脂、润滑、清洁。保养完后进行登记,便于统计保养情况。对于重要设备定期组织全站员工进行维护保养,运行部相关人员进行配合。设备保养情况公司运行部及站场每月都进行检查,值班站长每周对检查消防设备和防雷设施进行检查并进行情况汇总。每月运行部电气工程师对UPS进行放电,对配电柜进行全面检查。对发现的问题,站上及时进行维修处理或积极配合维修人员处理 。

六、设备基础管理情况

设备基础管理工作时设备管理的一个重要部分,结合站内实际,运行部制定了设备器材申领表,设备维修保养记录,设备运行台账,备品备件管理台账等,在日常运营中站场严格按照管理制度的要求去执行,做好相关记录。对重要的设备仪表档案及相关图纸进行分类归档。对设备仪表的检测报告单独存档管理。

七、设备事故情况

每年的雷雨季节都会发生部分雷击事件,站内防雷工作一直是重中之重,每次雷击只打坏了部分变送器的防雷端子或烧坏一些保险,加之处理及时得当,没有影响生产运营。全年没有其它设备生产事故。

八、存在问题及隐患

通过设备安全检查,XX站目前存在的设备问题还比较多,现汇总如下:

1、电动头XV3000、XV3201、XV5204、XV5000故障,且手动开关困难。

2、HC301、HC302全开完后,电动头只显示开一半。

3、手动球阀4000无法开关。越站旁通阀1000阀体螺栓漏气。

4、电动球阀XV1101、XV1102内漏,其中XV1101内漏严重。

5、1号、2号循环水泵均有漏水、漏油。

6、工艺区部分设备法兰没有跨接。

7、锅炉房房顶漏水;
发球筒带压。

9、PI210(八所出口段)仪表阀内漏,O-E1D无法开关。

10、站场防爆管线大部分老化破裂。

11、电动球阀2101阀门开度显示屏故障、不能电动、离合杆不能与齿轮保持咬合状态;
2201不能电动。

总结来说一是设备老化严重,特别是电动阀门的电动执行机构几乎全部老化无法使用,需要进行更换;
部分阀门内漏严重或无法开关动作。二是自动化这块(通讯、自控)需要进一步加强改造,三是配电设施锈蚀老化严重,需要尽快更换配电设施。以保证用电安全。

九、设备管理工作的建议

在公司领导和相关部门的支持和帮助下,站场的设备管理工作在不断的走上新的台阶,为了更好的保障安全生产我们认为还需改进和完善一些不足之处。

1、 加强站内员工的培训,组织学习一些重要设备和特殊设备的工作原理,操作方法,及简单故障判断和处理。

2、 维护保养制度要细化,要结合站场实际,对不同设备的保养时间、保养内容要核定,并制定具体的保养计划。

3、 各站场对设备的维护保养方法需要加强学习,现今很多保养方法是错误的或不恰当的,比如阀门注脂,不同阀门注脂的要求不一样,注脂量的大小不一样,中间的注意事项等等都有不同的要求。

4、 对重要的设备设施实行卡片式管理,有保养时间,内容;
维修时间,内容;
备品备件的情况等。

总之,要做好站内的设备管理工作,既需要我们自身在制度上的落实和工作上的细致细化,也需要其它相关部门的努力配合。设备管理是我们输气站场的一个工作重点,我们全站员工将尽自己最大努力去做好它,保证安全生产、平稳输气。

老骥秘书网 https://www.round-online.com

Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有

Top