魏邦琦 魏列民
摘要:防火堤是石化企业和石油库重大危险源罐区重要的安全设施,对防止火灾蔓延和泄漏出的油品回收有着巨大作用。由于防火堤只有在事故状态下才能发挥作用,往往不能引起人们的足够重视,在设计、施工及日常管理中经常出现一些不足。如何根据现场实际情况,合理选择防火堤类型,合理选择施工工艺及材料,严把施工质量关,加强日常的维护管理,是对防火堤安全管理的重要内容。
关键字:防火堤;有效容积;设计;施工;缝隙封堵
1防火堤的作用
石化企业储罐区储存着大量的汽油、柴油、石脑油等危险化学品,在生产过程中如果出现管理不到位、设备故障、自然灾害等,有可能造成储罐内的危险化学品大量泄漏,以及火灾事故的发生。为阻止化学品泄漏、着火后在罐区内四处蔓延,储罐区设计时根据储罐的容积、数量、储存介质等情况,在储罐区四周设置的一定高度的围墙称为防火堤。
2防火堤设计、施工及日常管理需要关注的重点
2.1防火堤结构形式的选择
不同类型的防火堤防火效果不同,土堆型防火堤阻燃效果最好,堤上没有必要设置收缩缝,也不存在管线穿过防火堤时穿墙缝隙大的问题。但随着土地资源越来越紧缺,同时受到防火堤内有效容积的限制,近些年新建的储罐区很少用这种类型的防火堤。砖砌型防火堤具有占地面积小、施工简单的优势,缺点是在火灾状态下容易坍塌。钢筋混凝土防火堤中的混凝土在高温状态下强度会逐渐丧失,钢筋也会因高温而融化变形,墙体有垮塌的风险。为解决这个问题,通常在防火堤上涂抹防火水泥,防火水泥的阻燃时间要达到3h以上。各种类型的防护堤有不同的优缺点,设计时要根据当地地质条件和罐区的实际情况进行选择,也可以將不同类型的防火堤结合起来,做到优势互补,达到最佳防火效果。
同一区域内的所有防火堤要采用相同的设计标准,相同的施工方法,相同的施工材料,防止防火堤发生不均匀沉降,造成墙体局部开裂、塌陷。防火堤设计时要充分考虑到当地土壤的特点,准确计算基础的深度,并夯实基层土壤,防止造成防火堤大面积塌陷。不同地区的气候条件不同,土壤防冻层的深度也不一样,需要准确掌握,基础的深度要大于防冻层,防止地下部分反复被冻凝和解冻,对基础造成破坏。
2.2防护堤有效容积的计算
一些企业的储罐区由于扩建、改建等原因,现场情况已和原设计不符,需要对罐区防火堤内的有效容积进行核算,验证能否满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)和《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)对防火堤容积的要求。某石化企业一罐区防护堤内有3个罐组,每个罐组有2台50000m3储罐,防火堤有效容积计算如下:
V —防火堤内有效容积(m3);V1 —防火堤横向中心线与纵向中心线与防火堤高度的乘积(m3);V2 —防火堤内隔堤的体积(m3);V3 —防火堤内管线设备的体积(m3);V4 —车辆越堤通道的体积(m3);V5 —罐基础高出地面的体积(m3);V6 —罐组内最大储罐的容积(m3)。
通过计算,该罐区防火堤内有效容积V大于罐组内一个最大储罐的容积V6,符合规范要求。
2.3防火堤施工注意事项
防火堤施工时也要充分考虑到所属区域的地下水情况,对于地下水丰富的地方,要结合储罐基础的施工,对所属区域内的地下水进行抽取。防火堤基础要做好防渗、防腐处理,防止地下水酸、碱性太强对基础造成腐蚀。防火堤使用的所用施工材料必须是阻燃的,发生火灾时,火焰的温度高达1000℃左右,火焰会将使用不阻燃材料的防火堤烧开缺口,着火的油品将会沿着缺口四处流窜,形成流淌火,扩大火灾面积。
罐区内一般沿防火堤设置排水沟,排水沟内的水长期渗透,会对防火堤造成腐蚀。因此,排水沟尽量远离防火堤,距离至少要在0.5m以上,并做好防渗处理。
2.4管线穿过防火堤缝隙的封堵
由于受现场条件的限制,一些管线必须从防护堤穿过,防火堤与管线之间的缝隙一般采用套管加防火水泥进行封堵。这种封堵的方法效果很不好,主要原因是穿墙管线受季节性气温的变化和管线中介质温度的变化,管线反复发生热胀冷缩的现象。管道的热胀冷缩会带动穿墙缝隙中填充的防火水泥移动,出现开裂、脱落的现象。工艺管线的振动也是造成穿墙缝隙中防火水泥脱落的原因之一。由于管线热胀冷缩、振动造成的防火水泥开裂现象常年都会发生,通常只能通过反复的修补,确保穿线管缝隙密闭严实。通过对这种缝隙封堵方法进行密封性试验,几乎所有的缝隙都会出现不同程度的泄漏。发生泄漏的原因很多,有施工质量、温度变化、堤身自重荷载、液体载荷、振动作用效应等,需综合进行考虑。
随着技术和材料的不断创新,目前出现了一些效果非常好的封堵方法,如夹套密封形式,该密封形式由可拆卸组装的夹套卡具、耐火密封填料、紧固螺栓等组成,机构简单,使用效果好,安装时将定制好的卡具套在防火堤孔洞上,在卡具腔内充装防火的密封填料后,用螺栓将防火堤两端的加固挡板紧固。
3结论
防火堤是储罐区重要的安全设施,对防护堤的管理是重大危险源罐区安全管理的重要组成部分,对事故状态下有效回收泄漏油品、阻止火灾蔓延发挥着重要作用。我们要从设计、施工和日常管理等方面对防火堤予以高度重视,确保防火堤设施完好,确保储罐区安全可靠运行。
参考文献:
[1]《储罐区防火堤设计规范 》(GB 50351-2014),中国计划出版社,2014.12.1.
猜你喜欢穿墙储罐容积航空穿墙紧固密封连接件的设计及应用航空维修与工程(2022年6期)2022-07-03容积和容积单位(部级优课)江苏科技报·E教中国(2021年17期)2021-11-20挖一个圆锥数学大王·中高年级(2021年3期)2021-03-10“隔墙有眼”的穿墙透视技术检察风云(2020年22期)2020-01-28巧求容积读写算·高年级(2017年6期)2017-06-27爷爷的输液瓶学苑创造·B版(2016年5期)2016-07-18中国首个自主技术大型LNG全容储罐项目开工建设人民周刊(2016年10期)2016-06-02近断层区地震脉冲参数对立式储罐地震响应的影响分析中小企业管理与科技·下旬刊(2016年8期)2016-05-14汽油组分罐罐体提升分析计算及建议当代化工(2015年7期)2015-10-21储罐电动葫芦提升倒装施工工艺中国信息化·学术版(2013年4期)2014-01-03扩展阅读文章