手机版
您的当前位置: 老骥秘书网 > 范文大全 > 公文范文 > 试析高压电气试验的分类及其试验方法

试析高压电气试验的分类及其试验方法

来源:公文范文 时间:2024-01-01 17:32:01 推荐访问: 试验 试验区 试验台

刘颖

摘要:近几年以来,伴随着我国社会经济发展水平的不断提高,我国对电力事业的安全性要求也越来越高。要保障电能的安全输送,就必须确保组成输电线路的各个部分都能够正常的运行。通过高压试验能够对电力设备工作状况进行检测,通过检测所得信息才能对各项参数进行有效的分析,可以及时准确地发现电力设备中存在的故障,电力部门可以采取有效的措施解决问题,使电力系统正常运行。本文阐述高压试验的重要性,重点就电力设备高压试验的分类与方法进行了重点分析。

关键词:高压试验;试验分类;试验办法;设备故障

对电力设备进行高压试验可以有效地促进电力系统的正常运行,保证社会各项工作的顺利展开。高压试验由于其目的、对象与条件的不同可以划分为多个种类,为了促进试验的有效展开,必须对试验进行严格分类,并找到有效的途径开展高压试验工作,提高电力系统的运行效率,并为社会各项活动的展开提供保障。

1电力设备高压试验的主要内容

对电力设备所进行的高压试验是指利用系统的方法对电力设备的出厂、型号、性能参数等各个方面进行实验,以保证电力设备的性能满足国家与企业使用的标准与要求。如果设备的性能与规格不符合国家的基本标准与要求、不匹配企业的生产发展需要,那么就要停止对这种设备的投入与使用。另外,如果运行中的电力设备发生了故障,在故障得到解决后仍然要对设备进行高压试验,检验其绝缘耐压性,避免设备在后期的使用中出现大的安全隐患。

通过高压试验的检查可以在一定程度上保证电力工作的连贯性,促进电力企业的良好运行与发展,促进社会各项生活、生产活动的展开。并通过对设备使用情况的了解,明确电力系统与设备的未来发展方向,为电力企业的运行发展提供参考依据。

2电力设备高压试验的分类

根据电力设备高压试验根本目的不同,可以将试验的类型分为型式试验、出厂试验、系统中进行的交接试验以及预防性试验几种,然而在电力设备绝缘故障检测中,最重要的就是对电力设备的绝缘特性试验和耐压特性试验两种。

2.1电力设备的绝缘特性试验

在设备绝缘故障检测过程中,绝缘特性试验是整体工作中的一项重要环节,也是诊断检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。随着我国电力系统发展脚步的不断加快,系统中所采用的电力设备也逐渐向高电压化和结构多样化方面发展,在这种情况下,如果想要确保电力设备的绝缘特性试验结果具有一定的参考价值,就必须在原有试验的基础上增加绝缘测量指标,提高测量过程的简单性和迅速性,以此来对设备运行状态有一个全面的了解和掌握,一旦发展缺陷,便可以及时采取相应的措施进行维护与检修,从而保证设备的安全运行,同时也能够有效促进电力系统运行的安全性和可靠性。

2.2电力设备的耐压特性试验

在电力系统运行过程中,电力设备的绝缘性能对整个系统的正常运行具有重要的作用,因此,根据系统需求合理安排设备的绝缘结构是不容忽视的,同时要注重结构中任何一个部位的绝缘效果,因为在系统运行过程中,任何一个部位的绝缘性能被破坏都会大大降低设备的绝缘性能。对电力设备进行耐压试验的根本目的就是为了掌握设备耐受的电压水平,同时,在试验的结果中,也可以对该设备的绝缘水平要求有一个简单的了解。由于耐压特性试验本身具有破坏性,因此,对于一些缺少条件或不具备关键设备的电力系统,要慎重选择绝缘耐压试验的开展工作,从而避免由于试验开展而给设备造成的影响。

3电力设备高压试验的办法

由于电力设备的高压试验具有复杂性,但这一试验又是必不可少的,因此高压试验的技術手段在不断的更新中,现阶段常用的高压试验系统有四种,分别是工频交流试验、直流试验、振荡电压试验与超低频试验。

3.1工频交流试验

工频交流的高压试验是一种起源较早、使用时间较长的系统。其装置组成包括电源控制器、调压器、升压变压器与保护球隙等,它们在试验中都起到不同的作用,能够使试验过程变得较为简单。例如调压器就是用来调控试验时的电压大小与电压变化的速率;而升压变压器则是用来将试验所需电压调高;保护球隙则可以起到保护试验设备的作用。但是随着社会的发展,电力设备对电容与电压的要求越来越高,因此为了配合设备性能,工频交流系统内的变压器与调压器也要进行相应的扩容,这就会使试验仪器的规模较大,不利于搬运与操作的实施。因此现阶段,这一高压试验系统并不常用。

3.2直流试验

直流耐压系统以工频交流系统为基础,利用工频倍压发生器进行运作。这一高压试验系统的优点是电路设置较为简单,能够承担较强的电压,不易发生故障。其缺点是在高压状态下的稳定性比较差,继电保护工作不到位。

3.3振荡电压试验

振荡电压系统是利用高频震荡波进行试验,这种系统同时适用于现场试验与预防性试验。现阶段这种高压试验方法一般应用于电压在110千伏以上的电缆高压试验中。在试验操作中一定要为其配备高压电容、高压抗电器以及球隙点火的相关控制装置,保证高压试验的安全性。其优点是试验仪器规模小,便于搬运与操作;易于满足试验高电压的要求;对于水树这一类型的绝缘缺陷以及机械损伤较容易发觉。其缺点是该技术尚处于发展的初级阶段,在技术与效率方面表现并不突出,因此要加强研究与钻研。

3.4超低频试验

超低频试验系统是相对于工频交流系统的问题所提出的新的高压试验系统。其试验电源的频率仅为0.1赫兹,因此对其电源容量的要求就会相对降低,工频系统的电源容量是它的50倍。所以超低频试验系统的仪器规模较小,适合搬运与操作。

4高压电气试验时的注意事项

4.1拟定好试验方案1严格依照《电力安全工作规程》中的相关规定进行操作。

4.2试验工作必须由两人以上配合完成,在试验人员中选择经验丰富者一人作为试验的负责人,对试验的安全工作负责。

4.3在试验现场设安全网,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌3因试验要断开设备和外部连线,所以应当适当做出标记,确保恢复连接时不会出现接线错误。

4.4相关设备的金属外壳要接地,尽可能缩短高压试验的引线,增大其截面面积。

4.5试验负责人应对试验人员进行明确分工,说明注意事项。如有分工不明,试验设备地点或四周环境陌生,试验项目和标准不清楚等情况的,不得开展工作5高压回路与安全网、设备外壳墙壁等物体必须保持一定的距离,以免发生放电现象。

4.6低一级的试验人员完成接线之后,试验负责人要对接线进行检查,确保无误。

5结束语

高压试验是一种可以有效地对电力设备运行状况进行检验的手段,其检验对象广泛、分类细致,高压试验的重心就是对绝缘故障的检测。根据实验目的的不同可以将高压试验分为四类,根据实验对象的不同可以将其分为两类,根据实验条件的不同也可以将其分为两类。每一种分类都要对其进行细致的分析,了解进行高压试验的意义与目的。通过对高压试验系统的细致探究,可以看出现阶段的检验方法虽然很多,但是它们各有优缺点,为了促进电力系统的健康运行,应对试验方法进行不断的更新与改革。

参考文献

[1]李飞.电力设备高压试验安全设计及管理措施研究.[J].机电信息.2015.(6)

[2]杨雅文.电力设备高压试验方法及其安全措施的探讨[J].中国科技横.2012.

[3]陈江滨.电力设备高压试验的方法及安全措施[J].科技创新与应用.2014.(36).

猜你喜欢高压试验设备故障低压配电设备常见故障与处理分析中国新技术新产品(2016年23期)2016-12-26高压试验对电力系统高压的影响分析中国新技术新产品(2016年23期)2016-12-26供电公司安全管理在高压电气试验中的重要性研究科学与财富(2016年26期)2016-12-01基于指数平滑的电站设备故障时间序列预测研究电脑知识与技术(2016年26期)2016-11-25电厂电气设备故障与管理研究企业导报(2016年20期)2016-11-05电力变压器高压试验探讨企业导报(2016年19期)2016-11-05