手机版
您的当前位置: 老骥秘书网 > 范文大全 > 公文范文 > 机房消防安全管理制度8篇

机房消防安全管理制度8篇

机房消防安全管理制度第1篇第一条除七氟丙烷灭火器外,机房内必须配备手提灭火器,手提灭火器要定期检查,确保设备的有效、可用。第二条机房内严禁吸烟,应经常检查空调冷凝水管和窗户,防止机房出现露水。第三条机下面是小编为大家整理的机房消防安全管理制度8篇,供大家参考。

机房消防安全管理制度8篇

机房消防安全管理制度 第1篇

第一条除七氟丙烷灭火器外,机房内必须配备手提灭火器,手提灭火器要定期检查,确保设备的有效、可用。

第二条机房内严禁吸烟,应经常检查空调冷凝水管和窗户,防止机房出现露水。

第三条机房内不得堆放易燃、易爆物品等。

第四条机房内的电源和插座为机房设备专用,非机房设备不得使用机房电源。

第五条不得在机房内吃东西、喝水,机房内严禁存放任何食品,要经常检查有无老鼠,一旦发现应立即采取措施。

第六条机房管理人员上岗前必须接受消防培训,熟悉机房消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理,掌握消防应急处理步骤、措施和要领,并定期参加消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

第七条任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的,必须得到电子税务管理中心领导书面批准。

第八条如发现消防安全隐患,应立即采取措施解决,不能解决的应及时报告电子税务管理中心领导。

第九条机房内一旦发生火情,应立即采取措施灭火并报警。

机房消防安全管理制度 第2篇

一、机房内禁止存放和使用易燃易爆物品。机房内严禁吸烟和携带、使用明火。

二、机房的钥匙不得私自配制或借给其他人使用,未经负责人批准,外来人员不得进入机房。

三、机房内应配备ups电源、空调、灭火器和消防预警设备。对消防设施不准擅自搬动,也不准挪作他用。定期检查防火设施,发现过期失效防火设备,及时上报相关部门更换。

四、定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。

五、不准私自接搭电源线,电源线路电器设备的安装要符合用电管理制度要求,禁止使用高温照明工具、电炉等大功率电器。

六、熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领以及灭火器的正确使用方法。

七、应定期消防常识培训、消防设备使用。

八、最后离开机房的工作人员,应检查消防设备是否完好。

机房消防安全管理制度 第3篇

一、计算机教室是学校科技教育的"重要阵地,为确保科技教育正常进行,未经管理员许可,学生不得擅自入内。学生学习电脑,须在指导教师领导下才能进入计算机教室。

二、学生上机时间由教务处安排。计算机教室是学习国家法定课程的专用教室,严禁在计算机教室内的计算机上进行聊天、玩游戏、浏览和发布反动、色情、谣言、封建迷信、教唆犯罪等违法信息,严禁在计算机教室内使用移动存储设备、严禁在计算机教室的电脑上下载、传播病毒、木马。严禁在计算机教室的电脑上进行非法操作,躲避监控,非法窃取盗用别人信息和资源,严禁在计算机教室进行破坏网络秩序和违反国家的一切法律法规的行为。

三、严禁将外来设备带入计算机教室使用,严禁学生在机房内乱拉电源和加接其他设备,不准擅自改动设备的连接线。

四、严禁将食品零食、饮料等带入计算机教室,进入计算机教室后严禁打闹、大声谈笑,严禁吸烟,要保持计算机教室内的清洁和安静。

五、爱护计算机教室内的一切设备,严格按规定操作,不得私自检修机器和设备。不得触摸和操作键盘、鼠标以外的其他电气设备。

六、操作结束后,要及时按正确步骤关闭计算机,设备如有损坏,或故障,要及时声明,报请学校处理。

七、学生若不按规定操作,造成机房设备物品损坏,照价赔偿。学生不遵守以上所有规章制度所造成的后果自负。

机房消防安全管理制度 第4篇

第一条 加强防火安全工作的组织领导,落实防火安全领导责任制。

1、移动通信机房的消防工作应坚持“预防为主、消防结合”的方针。移动通信部门应自觉接受当地公安消防监督部门的监督指导,严格执行各项消防法规。

2、任何单位、个人都有维护消防安全保护消防设施,预防火灾报告火警的`义务,任何单位、个人都有参加灭火工作的义务。

3、单位行政一把手为防火安全第一责任人,网络部负责人为机房(基站)防火安全第一责任人,以此逐级健全防火安全责任制,做到职责到位,任务明确。

4、建立由相关部门参加的安全生产管理领导小组,具体负责防火安全的组织工作。按照“谁主管、谁负责”的原则,网络部与市场部(帐务中心、客服中心)应切实承担起本单位的防火安全职责。加强机房安全管理,要对管理业务范围内的消防安全负责。

5、综合部是公司消防安全管理工作的职能部门,负责日常消防安全管理工作,行使监督检查职能,制定切实可行的消防安全措施。

6、各级领导要按责任要求真抓实管,把机房、基站防火安全工作作为企业管理的一项重要内容列入工作日程,建立机房、基站消防安全岗位责任制度,实现目标管理,一级抓一级,逐级落实,责任到人。

第二条 建立健全各项防火安全制度和措施。

7、根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实;

8、经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以机房消防设施、电源是否规范、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安全隐患问题,要及时整改。

9、移动通信机房要按员工数的100%比例组织义务消防队,即机房所有员工均为公司义务消防队队员。

10、认真抓好防火宣传教育,普及防火基础知识,提高全员防火意识,增强自防自救能力。

11、移动通信机房、帐务、客服和基站工作人员要达到“三懂”、“三会”、“三能”的要求。“三懂”:懂得本岗生产过程和设备发生火灾的危害性,懂得预防火灾的手段,懂得火灾扑救的基本知识;“三会”:会用消防器材,会处理火灾事故,会火灾报警;“三能”:能自觉遵守安全管理规定,能及时发现火情火险,能有效扑救初起火灾,做到自防自救。

第三条 建立义务消防队,抓好组织落实、扑救火灾预案落实。

12、网络部、帐务、客服中心要建立义务消防队,要有计划地组织义务消防队员学习防火、灭火知识和灭火器材的使用,进行防火演练。

13、移动通信机房、帐务、客服义务消防队员要能掌握所在部位的防火安全情况,熟悉消防器材置放位置,及时扑灭初起火灾。

14、按照市公司制定的《菏泽移动通信机房安全防火应急处理预案》,明确各部门、人员分工和临灾时的职责任务。

第四条 配置和维护好消防器材,保持消防通道的畅通。

15、根据机房不同部位合理选配消防器材,各种消防器材布放位置明显,方便使用,定期检查、更换,不得超过使用期限,严禁随意移动各种消防设施、器材。

16、通信机房、基站要配备二氧化碳或1211气体等对设备无腐蚀的灭火器,按每公斤灭火剂保护10平方米的标准配备。

17、较大的通信机房无自动气体灭火装置的,应配备25-50公斤车载式二氧化碳或1211气体灭火器。

18、无人值守基站应配备手提式4公斤二氧化碳或1211气体灭火器,每个布点不少于2具,不得多于5具,最大保护距离不得超过15米,应摆放在明显、便于取用的地点。

19、移动通信机房楼消防通道、防火安全通道必须清洁畅通,通道内不得停放车辆、杂物,施工中临时存放的材料、物品要随时清理,确保走廊、通道畅通。

20、通信机房的消防器材要设专人保管、维护,不得随意移动。

第五条 配备和维护好火灾自动报警和自动灭火设备。

21、通信机房必须安装火灾自动报警装置,重要机房、少人无人值守的机房要安装固定灭火装置;

22、每月定期检查、维护、保养报警灭火设备,使其始终处于正常运转状态。

23、火灾自动报警设备和灭火设备必须设人值守负责,保证连续开机运行,发现故障及时汇报。

第六条 严格供电线路、配电设施、电器设备的安装和使用。

24、机房电气设备、供电线路应由专职电工按照规范安装,严禁非专业电工在机房接线施工;

25、通信机房电源线应采用铜线防火阻燃电缆,在接头处安装封闭接线盒;

26、电力线截面积应与负载相适应,不得超负荷运行;

27、机房内禁止乱拉临时电源线,必须使用拖地的临时线时要采用双护套线,电源线不能固定在铁钉上或用金属丝捆起;

28、电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道;

29、通信机房严禁使用碘钨灯等高热灯具,灯具与可燃物的距离应大于0.5米,室内、走廊都应配备应急照明和疏散指示标志;

30、灯具镇流器不能安装在可燃、易燃材料上,严禁任意安装使用临时灯具;

31、通信机房内严禁使用电炉子、热水器等电热器具,如必须使用要经主管部门批准;

32、电池室应采用防爆型灯具,安装排气设备,室内禁止明火和吸烟,电源开关应设在室外。

33、通信机房的电源变压器,应安装在不燃基座上,并设置保护栏。

34、禁止在通信机房和配电室用餐和存放食物,避免引入老鼠造成电器短路。

35、动力配电架要干净整洁、无蜘蛛网尘土,电缆沟内线缆整齐无积水杂物,无电源线老化和用电超负载问题。

36、长期通电的UPS不间断电源,应对其发热情况进行监视,避免发生火灾并加强防火措施。

第七条 落实通信机房的防强电、防煤气侵入的安全防护措施

37、通信机房大楼和基站天线应有性能良好可靠的防雷设施,接闪装置和引下线的电阻不应大于10欧姆,每年雷雨季节之前应对接地电阻进行测试,不合格的要及时整改。

38、因春、夏、秋季雷雨较多,通信机房应积极主动做好楼顶防雨漏的防水工作,避免漏雨影响网络正常运行。

39、通信机房防强电侵入的安全防护装置要经常测试与维护,保护装置受到损坏的,动作迟缓不起作用的要及时更换。

40、为防止天然气侵入,机房电缆进线间应进行封堵,安装煤气浓度报警器。

第八条 严格机房装修和通信大楼内的安全管理

41、通信机房不准使用木板,纤维板、宝丽板、塑料板、聚苯已烯泡沫塑料等易燃材料装修。

42、吊顶、隔墙、空调通风管道门窗,窗帘等均应采用非燃烧材料制做,新建机房只考虑设备工艺要求,不设吊顶、地面无特殊要求不采用防静电活动地板。

43、对已使用易燃可燃材料装修的,要拆除或采用防火涂料,进行防火处理,提高耐火等级。

44、通信机房楼内施工要严格审批制度,在施工前要与施工部门签订安全协议书,严格防火安全管理。

45、网络部工程管理部门必须严格对机房内施工现场的管理,明确落实施工人员的活动范围,职责要求,配备临时消防器材,及时发现和纠正施工中的不安全行为,每次施工完毕,要将现场清理干净,用不燃或阻燃材料封堵孔洞。

46、凡是在移动通信楼内使用电、气焊进行明火作业的,必须报公司综合部审核批准,核发并制定严密的防火措施后,方可进行作业。

第九条 通信机房实行防火区域分隔,楼内电缆竖井、孔洞必须按照省公司有关要求封堵。

47、机房按防火要求,要有防火区域分隔。

48、楼内电缆竖井和管道,应在每层楼板处用非燃烧材料进行封隔,竖井及栓修门不得用可燃材料。

49、水平方向铺设的电缆,电线及管道穿墙时,孔洞,间隙要用非燃烧材料封堵。

第十条 认真整改火灾隐患

50、对于省公司与当地公安消防部门和本单位检查出的火灾隐患要及时采取有效措施,认真整改。

51、综合部与网络部、帐务中心和客服中心要坚持经常性的防火安全检查,协助领导抓好对火灾隐患的督促整改。

52、对查出的火灾隐患,要做到“三定”,定整改措施,定整改时间,定整改负责人,按“三定”原则抓紧整改,做到件件在册,整改落实。对于一时难以整改的,要采取临时补救措施。

第十一条 加强机房易燃物品的安全管理

53、移动通信机房内严禁工作人员、工程维护人员、设备施工人员等一切人员吸烟。

54、楼道内,机房内的包装箱、报纸、打印纸等易燃物品要随时清理,不得积压存放。

55、严格控制非机房人员进入机房,所有进入机房人员按照登记制度进行认真登记,机房内实行全封闭式管理。

56、设备维护必须使用的少量汽油、煤油、酒精、丙酮等易燃液体,应限量储存,严格管理。

57、不准在通信机房内进行设备清洗,不准使用汽油等易燃液体,液体擦试地板,使用汽油等少量可燃休擦试设备接点时应在不带电的情况下进行,要禁带电操作。

第十二条 制定安全补救火灾预案

58、要认真制定学习通信机房安全扑救火灾的预案,明确一旦失火时各机房、各岗位应采取的应急措施,避免遇火慌乱,易误战机。

59、通信机房一旦失火,要早发现、早报警、早自救、力争灭早、灭小、灭了,将火灾扑灭在初起之时。

60、通信机房失火,浓烟大、毒气大为及时深入火场扑救火灾,要配备一定数量的防毒面具。

61、一旦失火,无论火场大小,一定要在统一指挥下进行扑救,当公安消防队赶到时,要及早主动介绍情况,积极组织配合工作。

62、对于机房发生的火灾,要做到三不放过:原因和教训没有查清不放过,整改措施不落实不放过,有关责任者不得到处理不放过。

第十三条 奖惩

63、对认真执行本制度,对防火工作重视、措施得力预防工作扎实有效的单位和个人,对扑灭初起火苗扑灭火灾,保护企业财产和员工人身安全做出贡献的有功人员,由公司给予表彰与奖励。

64、对不重视消防安全工作,不认真履行消防安全职责,违反本制度,造成火灾危害,企业财产损失,员工人身伤亡的,根据有关规定,视情节给予当事人、责任人、职能部门负责人扣发奖金,通报批评以及行政处分,情节严重的,送司法机关追究法律责任。

第十四条 附则

65、本制度由市公司综合部负责解释,自印发之日起执行。

机房消防安全管理制度 第5篇

1、定期或不定期检查计算机和机房内的电源开关、电源线等电器设备,发现安全隐患要及时整改和上报有关部门。

2、计算机机房内严禁吸烟及使用明火,要有防火标志。

3、计算机管理人员必须熟悉本岗位的防火要求,熟悉所配灭火器的使用方法,严格执行各项操作技术规程,切实重视安全教学。

4、计算机较集中的机房,配备足够的灭火器,并放置在明显的地方。

5、保持机房内通道畅通,机房出入口处应配备事故应急照明装置。

6、机房内的电源、电缆、地线及灯具等电器应严格按规范要求进行安装,不准乱拉乱接电源;
计算机停止使用时,必须关机和切断电源。

7、机房内严禁存放易燃易爆物品。

8、管理好消防设施、器材,严禁损坏、丢失、挪用,保持器材性能良好,掌握灭火方法。

机房消防安全管理制度 第6篇

1、机房是学校开展信息技术课教学的重要场所,无关人员不得入内。凡用机人员必须填写使用情况登记,以备检查。

2、注意用电安全。信息技术课教师和教学实验员要教育学生了解安全用电常识,确保用电安全。

3、注意贵重设备的保管,做好机房的防盗工作。教学实验员每天下班前要仔细检查,关好门窗,确保机房财产安全。

4、重视电器设备安全情况。教学实验员每天下班前必须检查设备电源情况,确保机房设备安全。

5、机房内严禁烟火。

6、要做好上机记录,明确责任人。

7、定期检查维修机器。

8、严禁向网上发布或下载有害和不健康的信息,严禁利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动。

9、机房机器要安装防毒软件和反黄软件。

10、机器要设置硬盘保护卡。本责任书参照《学校安全工作条例》和《学校管理工作制度汇编》要求进行惩罚。

机房消防安全管理制度 第7篇

1、树立“安全第一、预防为主”观念,坚持“谁主管、谁负责”的原则,提高安全意识,加强安全管理责任心,克服麻痹思想,时刻提高警惕,对进出的师生积极进行安全教育。

2、认真执行国家和学校制定的有关安全管理法规、条例、制度。

3、对自己分管的机房、设备间等严格管理,做好防火、防盗、防水、防爆、防触电、防污染等安全管理工作,确保机房不出安全事故。

4、严格执行安全操作规程,坚持每天进行安全检查,做好安全检查记录,发现安全隐患及时排除,自己不能解决的问题及时向上级汇报。

5、严格执行机房操作规程,协助机房维护人员维持机房正常秩序,不私自转让、出借学校财物。不在机房内吸烟、饮食。

6、节、假日前,对自己分管的机房、设备间等进行全面的安全检查,妥善放置易出事故的物品。

7、对自己分管的物品要建立账本、定期检查盘点,老旧设备和不清楚的标签及时更换,保证帐实相符,出入库均要有记录、有经办人签字、手续齐全。

机房消防安全管理制度 第8篇

为加强消防管理,防止火灾危害,保护计算机、网络教室、实验室以及上网人员的生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》,结合我校机房和实验室实际,制定本规定。凡在本计算机、网络教室、实验室当值的管理人员均须依照本规定,实行“预防这主,防消结合”的消防工作方针,做好计算机、网络教室、实验室的防火安全工作。

防火责任人,计算机、网络教室、实验室管理员的职责:

1、结合本计算机、网络教室、实验室情况,建立和完善名项安全防火责任制度。

2、进行经常性的防火安全检查,对发现的火险隐患和一切违章现象消除整改和制止,对暂时难以消除的火险隐患必须采取应急措施,确保消防安全。

3、建立本计算机、网络教室、实验室防火档案,确定本计算机、网络教室、实验室的防火重点部位,制定单位灭火、疏散、逃生方案。

4、定期防火知识和灭火知识的培训,要求人人做到“四知”:知报警电话、知重点部位、知消防器材位置、知消防器材使用方法。

5、防火责任人必须掌握一定的灭火技能,在日常工作中能及时有效的补救初级火灾。

消防设施管理:

1、一切消防设施不得随意乱动,挪用。

2、爱护消防器材及灭火工具,对无故损坏者要追究责任,严加处理。本制度自公布之日起施行。

老骥秘书网 https://www.round-online.com

Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有

Top