摘要:现如今,人们对于医疗就诊环境的要求越来越高,同时医疗设备的种类和数量也在不断地增加以满足人们疾病诊疗的需要,这也就导致了医院的电气设备的能源消耗越来越高,因此现代医院迫切需要绿色、高效、节能的电气自动化设计方案来满足医院运行的需要。目前我国的二甲和三甲医院已经超过了8000家,尤其是三甲医院占地,面积大,医疗设备众多,能源消耗较高,因此只有不断地提升电气自动化的设计水平才能够让医院安全、平稳的运行。鉴于此,本文将对医院电气自动化设计进行探讨。
关键词:医院;电气自动化;设计
1照明
医院不同科室对于照明的要求各不相同,比如手术室、化验室等功能性科室对照度的要求很高,一般房间对于照度的要求按照普通的标准设计即可,在照明设计方面要符合国家现行规定《建筑照明设计标准》的要求,另外还要考虑医疗技术、医疗环境对于照明的需求,将灯具照明与自然光结合,进行合理设计。在设计时要注意:重症监护病房的夜间值班照明照度应大于5lx;病房床头灯照度应小于0.1lx;手术室、诊室、检查室等宜采用高显色光源,手术室的显色指数应大于90,其他场所应大于80;在灯具的选择方面,像手术室这类的高洁净度要求的场所,应当选用不易积尘且易清理的密闭灯具,手术室的无影灯应当用专线供电,并配置调节开关;洗衣房、开水间等最好使用防潮灯具;核磁共振的房间灯具应采用直流供电,如采用交流供电对灯具要进行屏蔽处理。走道照明:走道的照明设计需要考虑相邻房间的照明协调性,尽量降低走道的照度与房间的照度差异,一般情况下走道的照度应当大于房间照度的70%;另外走道照明还要考虑仰卧患者会产生的眩光问题,采用带灯罩的灯具为宜。病房照明:病房的照明宜采用间接型灯具或漫反射式照明以减少眩光对病人的影响;另外医院现在基本已做到一床一灯,方便病人自由控制,不影响其他人休养;病房还应设置夜间照明,夜间照明以双开关为宜,一端由护理站统一控制,方便护士夜间巡房。应急照明:应急照明包括:备用照明,主要设置场所有变配电房、消防系统相关房室、重症监护室、急诊通道、产房、血库、配药室、检化验室等其他一些需要确保医疗工作正常进行的科室。安全照明,手术室、抢救室应设安全照明。疏散照明,公共通道、楼梯、大厅、消防电梯、安全出口等人员密集的地区应设置疏散照明专用灯,并且应设置指示灯,以防紧急断电引起人员恐慌。另外对于城市突发的断电现象,医院有自己的柴油发电机可供电维持正常照明,但是对于比较重要的区域,还需要EPS来进行供电照明。
2安全防护
在医院电气设计中,安全防护具有极为重要的作用,其中,电力系统保护具体方法包括漏电保护、医用局部点位接地、TI系统、不接地中性线系统、TN-S系统接地保护电位。在普通环境中的移动设备,可以设计相应的断路器漏电保护,像是浴室、卫生间、治疗室和手术室等区域设计成局部电位连接。正常情况下,利用隔离变压器能够对供电电源进行有效的隔离,为了让心脏检查和手术过程中,避免受到微电机的威胁,在0.6到1.8毫安的泄漏电流范围内,应该设计相应的绝缘预警设备,利用局部IT系统和电位连接融合方式,在电子设备接地过程中,通常是选择统一接地位置,需要地线保持一种短而粗的状态。除了一些比较危险的存在爆炸隐患的场所之外,防雷接地设计通常都将建筑物中的金属体充当一种接地体,将建筑内部各种金属体全部融入到防雷系统当中,在电流接地医疗设备中,应该设计成就地接地的方式,缩减接地线长度。对于那些较为敏感的设备,可以通过SPD,降低雷电影响。
3配电系统
一般要求特级及三甲医院采用10kV电缆双路专项供电,并自备柴油发电机组,重要设备采用UPS供电;二级医院采用10kV电缆双路专项供电或者一路10kV专项供电,同时另设一路低压供电源或自备柴油发电机组作为备用电源,重要设备末端采取UPS供电;一级医院采用一路10kV电缆专项供电,重要设备采用UPS供電。由于医院内存在很多重要负荷,并且设备众多,基于末端使用UPS供电,对UPS的配置形式就要进行充分考虑,通常情况下UPS的设置方式有分散设置与集中设置两种,分散设置适合于重要负荷比较分散的情况,这样的布置方式十分灵活,涉及的故障面小,但是由于比较分散,后期维护的工作量大;集中设置就是在机房内设置多组UPS,如此能够减少UPS的安装容量,并且维护方便,但是集中设置UPS机房对于承载建筑有较高的要求,并且从机房向各个用电负荷铺设线路的成本也要考虑在内,要根据设备需求以及科室功能分区进行合理配置。
4科室电气设备配电
医院的电气自动化设备分布在医院的各个科室当中,比如放射科的医疗设备需要从变电所进行单独进线。ECT设备的容量大约是150kVA,ET设备的容量大约是45kVA左右,X光设备的容量大约是50KVA,这些设备都单独配置控制电箱,放置在相应的机房内。手术室的供电由变电所进行专线供电,通常三甲医院的手术室都配备有洁净空调系统,因此手术室的配电设计应该是双路电源,在末端进行切换。每一间手术室都要采用独立供电的方式,配备独立的电箱,容量要大于8KVA。在每个手术室上都要设置四个插座组,综合医疗柱上要设置一组,每个插座组配备三个接地端子和四组插座。手术室通常都配备观片灯电源和写字板照明,配电箱设置接地中心,与手术室内的控制面板相配合。在控制面板上具有照明系统、时钟和定时钟的控制系统,可以进行空调检测、废气检测和排放控制。对于医院的血透室血透机是必备的设备,通常该设备用电是220V/1KW,每个病床配备一台。血透室的水处理反渗水设备也要单独配备配电箱,用电是380V/40A,每台血透机都要使用单独的电源,还要具有稳压功能,恒温恒湿机的用电是220V/1.2KW,每个病床配备两个单相三极和二极的暗插座,为血透室的临时仪表提供供电服务。
5火灾报警系统
医院中的火灾报警系统主要是一种控制中心和联动控制的报警系统,在选择探测器的过程中,在大开间等位置尽量选择那些感烟红外光束探测器,在烟雾较大的场所中使用感温探测器,像是实验室、办公室、库房、走廊、住院处、门诊室等选择点式的感烟探测器。在一些特殊门诊室中,像是皮肤激光治疗以及性病专科治疗室等选择敏感度较低的感温探测设备或是感烟探测设备。对于放射科可以选择防辐射功能探测器以及拥有金属外壳的探测器。控制方式以及报警方式的选择,在医院所有区域中的报警按钮和探测器中应该配备相应的声光信号,在无障碍区间内,设备的安装高度不应超过1.1米。其次最好通过总线集中方式进行控制,结合消防规范来设计防火门系统、自动洒水系统、防火卷帘门、防烟排烟系统、消火栓以及电梯控制系统等。对于那些比较重要的医疗设备储存室,应该结合不同设备不同性能特点要求设计报警探测器。
6结束语
现代医院朝着大规模、综合性发展,为提高医院医疗水平,会引进更多的医疗设备,如此也必然会增大医院的用电负荷,对电气设计的要求也更加严格,再加上医院建筑的不同功能与区域划分,对用电的要求也各不相同,在做电气设计时就要事先明确建筑各部分的功用以及会配置相关设备的可能性,做出合理、可靠的电气设计,并为今后的设备增置留出供电富裕量,以适应医院的进一步发展。
参考文献
[1]陈浩月.医院电气自动化发展研究[J].科技风,2019,0(23):97-97.
[2]蔡英琪,黄舒予.医疗建筑电气设计要点分析[J].建筑电气,2017,36(7):28-32.
猜你喜欢电气自动化医院设计BUBA台灯设计中国品牌(2020年11期)2020-12-23有种设计叫而专Coco薇(2017年5期)2017-06-05电气自动化在电气工程中的应用中国市场(2016年36期)2016-10-19变电站电气自动化中分散控制系统的应用科学与财富(2016年28期)2016-10-14关于电气自动化在机械采煤中的应用研究科学与财富(2016年28期)2016-10-14萌萌兔医院小朋友·快乐手工(2016年5期)2016-05-14匠心独运的场地设计画上完美句点Coco薇(2015年12期)2015-12-10认一认娃娃画报(2009年9期)2009-09-14设计之味舒适广告(2008年9期)2008-09-22扩展阅读文章